Poolex basen pompa ciepła do ogrzewania domu?
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
Jest kilka punktów do poprawy, na początek izoluję dużą rurkę w 50mm za zakrętką (patrz zdjęcie), około 2x25cm bez izolacji ...
0 x
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
Cześć, po kilku badaniach zdaję sobie sprawę, że obliczony przeze mnie współczynnik COP to w rzeczywistości COP systemu.
W 15 ° C mam systemowy COP 3, podczas gdy maszyna COP ogłasza i 5.76, więc niewiele lepiej zrobić ...
W 15 ° C mam systemowy COP 3, podczas gdy maszyna COP ogłasza i 5.76, więc niewiele lepiej zrobić ...
0 x
-
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- Rejestracja: 15/11/15, 13:36
- Lokalizacja: Korzystać
- x 56
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
System COP to COP, który musi zostać zachowany po raz pierwszy, a następnie COPA, który jest jeszcze niższy, ponieważ uwzględnia cały rok. Izolując rury, zmniejszając zużycie energii przez cyrkulatory PC i obniżając ustawioną temperaturę, poprawisz system COP, ale jest to trudne bez pomiarów w czasie rzeczywistym.
0 x
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
W przypadku COPA zaplanowałem tego lata, aby umieścić czujniki i komputer do pomiaru i rejestrowania wartości na następną zimę.
Na razie czujniki temperatury (widoczne na zdjęciu) dają mi DeltaT, pomoże mi myślę o izolacji rur.
Ponadto dokonałem kilku odczytów, zmieniając prędkość cyrkulatora (V1, V2, V3) i to w V2 jest najbardziej rozstrzygający, w V3 powoduje hałas, zużywając więcej, podczas gdy moje rury są wyraźnie niewystarczająco duże, są 4 Per dla 16 / 13, ale mogę to poprawić także poprzez umieszczenie połączeń w 20 / 27 zamiast obecnego 15 / 21 (x4)
Na razie czujniki temperatury (widoczne na zdjęciu) dają mi DeltaT, pomoże mi myślę o izolacji rur.
Ponadto dokonałem kilku odczytów, zmieniając prędkość cyrkulatora (V1, V2, V3) i to w V2 jest najbardziej rozstrzygający, w V3 powoduje hałas, zużywając więcej, podczas gdy moje rury są wyraźnie niewystarczająco duże, są 4 Per dla 16 / 13, ale mogę to poprawić także poprzez umieszczenie połączeń w 20 / 27 zamiast obecnego 15 / 21 (x4)
0 x
-
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- Rejestracja: 15/11/15, 13:36
- Lokalizacja: Korzystać
- x 56
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
W systemie według ważności ważna jest izolacja rur, a następnie optymalizacja zużycia cyrkulatorów.
Zły system wymiarowania powoduje złe wyniki ... to całe nieszczęście PAC we Francji.
Zły system wymiarowania powoduje złe wyniki ... to całe nieszczęście PAC we Francji.
0 x
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
Witam, oto mój raport po nieco ponad miesiącu użytkowania:
Od marca 4 do kwietnia 4, tj. Miesięcy 1:
Ogrzewanie = 603.7 kWh to 87 €
Ciepła woda = 187 kWh to 27 € (dla porównania z gazem)
Łącznie 114 €
W tym samym okresie w 2015 w gazie miejskim, niskotemperaturowy kocioł z przyssawką (wydajność 92% maks.)
Ogrzewanie + ciepła woda = 2882 kWh to 192 € (w tym czasie)
Bardzo dodatnie saldo, -40% na fakturze ...
Teraz pozostaje wiedzieć, czy mój bilans energetyczny do samodzielnego ogrzewania i poprawić:
- Dom nieco więcej niż 200 m2 (600m3) na prawym brzegu Bordeaux
- Średnia temperatura w pomieszczeniu przy 7h30 rano 21.01 ° C
- Zużycie ciepła ok. 600 kWh
- W marcu Infoclimat podaje 258 DJU (18), czyli 351 DJU (21), czyli moją temperaturę.
Dzięki koneserom za wyrażenie opinii.
Od marca 4 do kwietnia 4, tj. Miesięcy 1:
Ogrzewanie = 603.7 kWh to 87 €
Ciepła woda = 187 kWh to 27 € (dla porównania z gazem)
Łącznie 114 €
W tym samym okresie w 2015 w gazie miejskim, niskotemperaturowy kocioł z przyssawką (wydajność 92% maks.)
Ogrzewanie + ciepła woda = 2882 kWh to 192 € (w tym czasie)
Bardzo dodatnie saldo, -40% na fakturze ...
Teraz pozostaje wiedzieć, czy mój bilans energetyczny do samodzielnego ogrzewania i poprawić:
- Dom nieco więcej niż 200 m2 (600m3) na prawym brzegu Bordeaux
- Średnia temperatura w pomieszczeniu przy 7h30 rano 21.01 ° C
- Zużycie ciepła ok. 600 kWh
- W marcu Infoclimat podaje 258 DJU (18), czyli 351 DJU (21), czyli moją temperaturę.
Dzięki koneserom za wyrażenie opinii.
1 x
Re: Poolex pompa ciepła do ogrzewania domu?
Witam,
Dziękuję za opinię, chciałbym wykonać ten sam typ instalacji? Czy masz trochę więcej informacji na temat niezawodności swojej instalacji? Z góry dziękuję
Dziękuję za opinię, chciałbym wykonać ten sam typ instalacji? Czy masz trochę więcej informacji na temat niezawodności swojej instalacji? Z góry dziękuję
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 24 odpowiedzi
- 2919 widoki
-
Ostatni post przez Obamot
Zobacz ostatni post
31/01/24, 09:52Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 3673 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/06/22, 14:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 34 odpowiedzi
- 14996 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
01/11/20, 19:36Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5440 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
15/10/18, 20:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 18 odpowiedzi
- 15026 widoki
-
Ostatni post przez ced75
Zobacz ostatni post
11/11/17, 21:52Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 95