Prawdziwa i efektywna wydajność kotła na olej lub drewno?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 02/03/09, 10:40

Tak, jest to efektywna wydajność CWU: nie uwzględniono żadnych strat (w powietrzu), więc tak, przyczynia się do ogrzewania, ale kocioł jest przeznaczony do podgrzewania wody, a nie powietrza!

Zauważysz, że nasz deom jest w rzeczywistości piecem kotłowym: góra nie jest w ogóle izolowana (patrz zdjęcie)!

Nie zapominajmy, że latem 99% kotłów olejowych (czyli tych bez dodatku solarnego) pracuje wyłącznie na CWU… Wątpię, żeby ich sprawność przekraczała 50% faktycznie odzyskiwanej energii w ECS… czyż nie o to chodzi liczy się?
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 13/01/10, 16:07

Właśnie przeliczyłem średni zwrot z 10 dni tym razem na ECS i tym razem otrzymuję 20% :zaszokować: ...i biorąc pod uwagę oficjalną cenę pelletu, bardziej ekonomicznie opłaca się ogrzewać naszą ciepłą wodę prądem niż peletami!

10-dniowa metoda szacowania:

a) 100L zużytej ciepłej wody dziennie powiększonej o 30°C (w rzeczywistości chyba mniej) = 10 * 100 * 4.18 * 30 = 125 400 kJ = 35 kWh

b) Zużycie drewna w tym samym okresie: 40 kg peletów i brykietów przy 4.5 kWh/kg = 40 * 4.5 = 180 kWh.

Średni uzysk na CWU w ciągu 10 dni: 35/180 = MNIEJ NIŻ 20%, a energia na ciepłą wodę jest przeszacowana. Myślę, że w rzeczywistości jest jeszcze mniej!

Więc widzisz did67, miałem rację martwiąc się rok temu... Gdybym kiedykolwiek wcześniej kupił to !gzegz!gzç(" from deom... :płakać: :?

Cóż, Twoim zdaniem, jest sposób, aby niewielkim kosztem poprawić tę wydajność, czy od razu wyrzucić to do śmietnika? :płakać: Na szczęście używamy go tylko 3-4 miesiące w roku...
Ostatnio edytowane przez Christophe 13 / 01 / 10, 16: 49, 1 edytowany raz.
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 13/01/10, 16:47

moje obliczenia wykonane latem z kotłem Okofen pracującym tylko na CWU pokazały mi, że pomimo lepszych osiągów Okofena koszt energii elektrycznej i pelletu był podobny; dobra wydajność podgrzewania CWU przy energii elektrycznej jest równoważona jej ceną za kWh, która jest prawie odwrotnie proporcjonalna wyższa niż w przypadku pelletu.
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 13/01/10, 16:57

Ciekawa uwaga Dirk, ale to by oznaczało, że kocioł na pelety miałby efektywną sprawność na CWU tylko około 50%?? Masz dokładny numer?

Szczegóły mojego rachunku ekonomicznego: u nas płacimy 0.22 € za kWh i przy wydajności 20% oraz cenie pelletu 0.05 €/kWh, dobrze ogrzewanie pelletem (wydajność 20%) = 0.05 / 0.2 = 0.25 €/kWh CWU użytkowego... CQED.

W domu, jeśli płacisz za prąd za 0.12 €, oznacza to, że wydajność drewna na ECS jest około dwukrotnie większa niż nasza, tj. 40 do 50%...

Zamierzam okablować opór naszego balonu... nie ma mowy, nawet na poziomie energii pierwotnej, to elektryczność wygrywa! :|
Ostatnio edytowane przez Christophe 13 / 01 / 10, 17: 04, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 13/01/10, 17:00

@Chrystus

Tak, tak ...

Wcale nie kwestionowałem twojego wyniku!

Mam problem z wyceną w domu. Za kilka dni z "licznikiem rowerowym", który zamontowałem na Okofenie, będę mógł dokładnie policzyć (licznik mam na podajniku ślimakowym; tam w tym roku kalibrowałem; za rok Z dużą dokładnością mogłem określić dzienne spożycie pelletu).

Pozostaje zneutralizować wkład CESI! (lub miejmy nadzieję, że kilka dni bez słońca!).

@dirk

Taryfa EdF: taryfa pełna? obniżona cena ?

Zakładam, że zmierzyłeś zużycie peletów dla określonej liczby „rozgrzewek” swojego balonu (ponieważ twój miernik jest skalibrowany!).

Pokazuje to zaletę zbiornika 3-energetycznego (z oporem elektrycznym pośrodku: energia elektryczna oprócz energii słonecznej latem; pelety oprócz energii słonecznej zimą - raczej energia słoneczna do podgrzewania peletów!).
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 13/01/10, 17:14

a) Cóż, czy musiałbyś nam wyjaśnić metodę licznika, chyba że już to gdzieś wyjaśniłeś?

b) W przypadku balonu 3-energetycznego tak jest w przypadku naszego, patrz schemat na temat instalacji: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

- podgrzewanie solarne (we wszystkich przypadkach, gdy zbiornik jest używany, jest bocznikowany 7-8 miesięcy w roku)
- drewno wymiennika dolnego
- niewykorzystany górny wymiennik (zarezerwowany na wypadek ewolucji...)
- elektryczność (wkrótce połączona z pięknym PM230 na nim w celu zmierzenia rzeczywistego zużycia i doprecyzowania powyższej kalkulacji!)
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 13/01/10, 18:08

Zacytowałem Ci to z pamięci, bo to było dwa lata temu dawno przed moją licznikiem rowerowym.
Otworzyłem górną część zasobnika kotła i co wieczór mierzyłem poziom pelletu po odpowiednim wyrównaniu. na 50-litrowym zbiorniku powinno być dość ciasno. Użyłem tej samej metody do kalibracji mojego komputera rowerowego.
z pamięci podobna cena pelletu/prądu za CWU została obliczona z taryfą podstawową edf (nie mam podwójnej taryfy) z uwzględnieniem abonamentu.
Muszę być w stanie znaleźć mój arkusz Excela. ale występ całkowity 50% mnie nie zaskoczy, gdy wiesz, że musisz podgrzać całą objętość wody w bojlerze i przepuścić ją, co powoduje straty.
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 13/01/10, 18:10

Tak, myślę również w kategoriach „ogólnej” wydajności, to znaczy uwzględniającej wszystkie straty!

Możemy udoskonalić metodę za pomocą watomierza na rezystancji. Zrobię tam okablowanie!
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064




przez Christophe » 14/01/10, 23:40

Christophe napisał:Zrobię tam okablowanie!


To wszystko, PM230 jest podłączony od około południa!

Za jakieś dziesięć dni podam ci zużycie prądu... żebyśmy mogli udoskonalić obliczenia!
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 383
Rejestracja: 04/08/08, 00:48
Lokalizacja: Liege
x 1

Re: Rzeczywiste i efektywne działanie kotła olejowego lub b




przez swift2540 » 15/01/10, 21:52

Christophe napisał:Czy niektórzy z was są gotowi wykonać tę samą manipulację na swoim kotle na drewno (lub ewentualnie oleju opałowym za pomocą puszki?)?

Dobra, trzymałem się tego ::
Kocioł olejowy, bojler 130L na 2m ==> 4M rury 1" do ogrzewania (26/34mm) bez izolacji.
Protokół pomiaru:

- start wychłodzonego kotła (=25°c)
- Dla początkowej i końcowej T°, T° jest mierzona w tym samym punkcie poboru
- cyrkulator ciągły (moc 65W)

Dane i wyniki:

Kolba początkowa T °: 24 ° C
- Kolba końcowa T °: 67 ° C
- Objętość zbiornika: 130L czyli energia potrzebna do podniesienia zbiornika o 1°C: 0,151 kWh (= 130*4.18 / 3600)
- Energia „uzyskana” przez balon: (67-24) * 0.151 = 6.493 kWh
Obciążenie paliwem: 1.01 l oleju opałowego na szerokość włosa
- Olej opałowy PCI: 10 kWh/L
- Energia „spalona” przez kocioł: 10*1.01=10100wh

Uczciwy zwrot 65%

Proszę zwrócić uwagę:
Czas testu 27 min
Czas pracy cyrkulatora 27min
czas pracy kotła 16min(7+3+3+3)
Temperatura kotła na koniec testu 84°C
Ponieważ jest zima, kocioł przełączył się bezpośrednio na ogrzewanie.
Latem opóźnienie cyrkulacji sanitarnej pozwala na obniżenie temperatury kotła do ~70°C (i przypuszczam, że do 70°C CWU). To nieco wyższa wydajność (~69%).

Jest ...
0 x
Czasami lepiej jest się zatrzymać, zastanowić i zadać właściwe pytania ...

 