cześć, instaluję kocioł na drewno w moim układzie paliwowym, wciąż mam połączenie do wykonania i chciałbym poznać Twoją opinię na temat mojego schematu,
merci d'Avance
pod redakcją Christophe: użyj naszego hosta obrazów stp.
Temat wspominał już kilka razy, czy zrobiłeś badawczych?
Na przykład tutaj jest mój drewniany montaż: https://www.econologie.com/forums/installati ... t3494.html
Twój schemat jest zainspirowany http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
Sprzęgło drewna kocioł i olej: Plan i schemat
Cześć Letitus,
Aby zabezpieczyć instalację, potrzebujesz wężownicy chłodzącej (zintegrowanej) lub układu wtrysku zimnej wody na wlocie do kotła (z zaworem termicznym)
Ponadto planujesz pracę bez zbiornika buforowego, co nie jest idealne do optymalizacji wykorzystania tego kotła.
Rzeczywiście istnieje tylko cyrkulator dla samego kotła na drewno, ale nie ma pętli recyrkulacyjnej z zaworem termicznym. Istnieje wysokie ryzyko odwagi, przynajmniej na początku operacji.
Na twoim schemacie nic nie stoi na przeszkodzie, aby woda podgrzewana przez kocioł na drewno krążyła w kotle olejowym i odwrotnie.
Są 2 zawory zwrotne, wystarczy tylko 1.
Twój schemat jest narysowany na podstawie istniejącego schematu, ale bardziej kompletny. To trochę normalne, że istnieją niespójności, jeśli usuniesz niektóre elementy.
A+
Aby zabezpieczyć instalację, potrzebujesz wężownicy chłodzącej (zintegrowanej) lub układu wtrysku zimnej wody na wlocie do kotła (z zaworem termicznym)
Ponadto planujesz pracę bez zbiornika buforowego, co nie jest idealne do optymalizacji wykorzystania tego kotła.
Rzeczywiście istnieje tylko cyrkulator dla samego kotła na drewno, ale nie ma pętli recyrkulacyjnej z zaworem termicznym. Istnieje wysokie ryzyko odwagi, przynajmniej na początku operacji.
Na twoim schemacie nic nie stoi na przeszkodzie, aby woda podgrzewana przez kocioł na drewno krążyła w kotle olejowym i odwrotnie.
Są 2 zawory zwrotne, wystarczy tylko 1.
Twój schemat jest narysowany na podstawie istniejącego schematu, ale bardziej kompletny. To trochę normalne, że istnieją niespójności, jeśli usuniesz niektóre elementy.
A+
0 x
tak, wziąłem ponownie rysunki ^^ Chciałem założyć instalację taką, jaką mam w tej chwili (bez drewna oczywiście)
Mam pomysł, aby umieścić zbiornik buforowy, ale w tej chwili ograniczony finansami nv, myślę, że zainstaluję go w ciągu 2 lat
celem jest to, że chciałbym ogrzać kominek na paliwo (produkcja ciepłej wody jest zintegrowana)
(ale bez pętli recyrkulacyjnej z zaworem termicznym)
co to jest
Mam pomysł, aby umieścić zbiornik buforowy, ale w tej chwili ograniczony finansami nv, myślę, że zainstaluję go w ciągu 2 lat
celem jest to, że chciałbym ogrzać kominek na paliwo (produkcja ciepłej wody jest zintegrowana)
(ale bez pętli recyrkulacyjnej z zaworem termicznym)
co to jest
0 x
Witam,
Oto przykład połączenia
Tak więc właściwie, jeśli chcesz utrzymać korpus grzewczy kotła olejowego w temperaturze (dla CWU), musisz podłączyć kocioł na drewno szeregowo na powrocie i ominąć go, gdy nie działa, dzięki zaworowi sektorowemu A / B.
Uwaga: utrzymywanie temperatury kotła olejowego powoduje straty, jeśli zostanie on umieszczony w pomieszczeniu na zewnątrz (straty nie ogrzewają domu)
Możesz zautomatyzować przejście A / B, wybierając zawór z siłownikiem, który przełącza się na B, jeśli kocioł na drewno działa (łatwo, to ta sama kontrola, co jego cyrkulator). W przeciwnym razie zawór musi przełączyć się na A.
Aby przetestować formułę zbiornika buforowego bez dużych inwestycji, możesz wziąć jeden (lub więcej) używanych zbiorników ciepłej wody użytkowej. Jest mniej niż 100 euro za 300L.
Mam jednego z moich kontaktów, który próbował, jest z niego zadowolony, nawet jeśli wie, że pojemność jest trochę napięta (zawsze możemy dodać trochę później)
W przypadku zaworu termicznego i pętli recyklingowej celem jest eksploatacja kotła przy minimalnej temperaturze.
Wymagany jest automatyczny zawór otwierający (zwykle 55 ° lub 65 ° C).
W twoim przypadku przydatność tego systemu zależy od mocy kotła i tempa wzrostu temperatury instalacji.
Wszystko jest wyjaśnione tutaj
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/bois.htm
A+
Oto przykład połączenia
Tak więc właściwie, jeśli chcesz utrzymać korpus grzewczy kotła olejowego w temperaturze (dla CWU), musisz podłączyć kocioł na drewno szeregowo na powrocie i ominąć go, gdy nie działa, dzięki zaworowi sektorowemu A / B.
Uwaga: utrzymywanie temperatury kotła olejowego powoduje straty, jeśli zostanie on umieszczony w pomieszczeniu na zewnątrz (straty nie ogrzewają domu)
Możesz zautomatyzować przejście A / B, wybierając zawór z siłownikiem, który przełącza się na B, jeśli kocioł na drewno działa (łatwo, to ta sama kontrola, co jego cyrkulator). W przeciwnym razie zawór musi przełączyć się na A.
Aby przetestować formułę zbiornika buforowego bez dużych inwestycji, możesz wziąć jeden (lub więcej) używanych zbiorników ciepłej wody użytkowej. Jest mniej niż 100 euro za 300L.
Mam jednego z moich kontaktów, który próbował, jest z niego zadowolony, nawet jeśli wie, że pojemność jest trochę napięta (zawsze możemy dodać trochę później)
W przypadku zaworu termicznego i pętli recyklingowej celem jest eksploatacja kotła przy minimalnej temperaturze.
Wymagany jest automatyczny zawór otwierający (zwykle 55 ° lub 65 ° C).
W twoim przypadku przydatność tego systemu zależy od mocy kotła i tempa wzrostu temperatury instalacji.
Wszystko jest wyjaśnione tutaj
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/bois.htm
A+
0 x
dziękuję za twoją pomoc
czy zawór AB jest zaworem mieszającym z siłownikiem?
dzięki informacjom z aquastata przełącza się na pozycję drewna i paliwa, jeśli drewno nie jest w drodze?
Chciałbym, aby kocioł na paliwo uruchamiał się automatycznie, gdy drewno nie jest wystarczająco ogrzewane, dlatego motoryzacja AB jest najlepsza, prawda?
wystarczy jedno naczynie wzbiorcze?
jeśli mój zawór AB nie działa (awaria), czy mój zawór ochroni instalację?
jestem bolesna, huh
jeszcze raz dziękuję
czy zawór AB jest zaworem mieszającym z siłownikiem?
dzięki informacjom z aquastata przełącza się na pozycję drewna i paliwa, jeśli drewno nie jest w drodze?
Chciałbym, aby kocioł na paliwo uruchamiał się automatycznie, gdy drewno nie jest wystarczająco ogrzewane, dlatego motoryzacja AB jest najlepsza, prawda?
wystarczy jedno naczynie wzbiorcze?
jeśli mój zawór AB nie działa (awaria), czy mój zawór ochroni instalację?
jestem bolesna, huh
jeszcze raz dziękuję
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
Założyłem zawory (nie wiedząc, czy to było najlepsze), aby uniknąć tego, że kocioł na paliwo nie ogrzewa kotła na drewno, szuka się odwrotności (drewno ogrzewa paliwo), ponieważ moją ciepłą wodą zarządza paliwo i kocioł na paliwo znajduje się w mojej pralni, która jest dobrze izolowana
voili voilou
voili voilou
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79374
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11064
nie, drewno jest tylko dodatkiem, gdy jestem w domu, aby zmniejszyć zużycie paliwa, chcę ogrzać maksymalnie drewnem, ale nie w 100%
dla CWU nie przedstawiłem tego, ponieważ mój kocioł paliwowy ma dwa osobne obwody, jeden do ogrzewania, a drugi do CWU (kocioł jest rejestratorem GC115 buderus logano
dla CWU nie przedstawiłem tego, ponieważ mój kocioł paliwowy ma dwa osobne obwody, jeden do ogrzewania, a drugi do CWU (kocioł jest rejestratorem GC115 buderus logano
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 18 odpowiedzi
- 4579 widoki
-
Ostatni post przez francki67
Zobacz ostatni post
13/02/23, 11:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 2186 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
31/10/22, 01:31Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 6892 widoki
-
Ostatni post przez Philippe Schutt
Zobacz ostatni post
08/01/22, 17:22Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 13660 widoki
-
Ostatni post przez F Moreau
Zobacz ostatni post
05/11/17, 16:27Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 10946 widoki
-
Ostatni post przez pętla
Zobacz ostatni post
22/10/13, 13:09Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 198