Sprzęgło drewna kocioł i olej: Plan i schemat

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 30/11/09, 17:53

Ok rozumiem lepiej ... myślę.

Zatem temperatura wylotu drewna musi być> wlotu oleju opałowego. Mówię o kotłach.

Podczas pracy w wysokiej T ° pompa kotła na drewno nie powinna się obracać, gdy T ° nie jest wyższa niż temperatura powrotu chłodnicy (60-70 ° C).

Zamiast tego wolałbym zamontować je szeregowo z zaworem Bypass, gdy nie używasz drewna: drewno podgrzeje zatem powrót. W rzeczywistości to właśnie zrobił Looping na swoim schemacie z termicznego punktu widzenia: jest to seria obejściowa z zaworem 3-drogowym. Więc mam pętlę +1.

Z drugiej strony, nie widzę sensu automatyzacji, poza utrzymywaniem ciepłej pętli drewna ... ale jest gorąco tylko wtedy, gdy ładujemy drewno tak dobrze ... jest tam fizyczna obecność. ..
0 x
Avatar de l'utilisateur
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
Rejestracja: 03/10/07, 06:33
Lokalizacja: Picardie




przez pętla » 30/11/09, 21:51

Aby odpowiedzieć na letitus

czy zawór AB jest zaworem mieszającym z siłownikiem?

dzięki informacjom z aquastata przełącza się na pozycję drewna i paliwa, jeśli drewno nie jest w drodze?

Chciałbym, aby kocioł na paliwo uruchamiał się automatycznie, gdy drewno nie jest wystarczająco ogrzewane, dlatego motoryzacja AB jest najlepsza, prawda?

wystarczy jedno naczynie wzbiorcze?

jeśli mój zawór AB nie działa (awaria), czy mój zawór ochroni instalację?


Zawór wymagany do tego rodzaju zastosowania to zawór sektorowy. Zamyka jedną stronę, aby otworzyć drugą i odwrotnie.
W skrajnych położeniach zawór mieszający jest trochę inny i przede wszystkim mniej „szczelny”.

Jeśli ten zawór jest napędzany silnikiem, można go automatycznie przełączyć na B, jeśli kocioł na drewno pracuje.
Aby go wykryć, wystarczy termostat w korpusie grzewczym. Przekaźnik do uruchomienia cyrkulatora i zasilania zaworu do pozycji B i voila. W takim przypadku ten sam przekaźnik (z falownikiem) może odciąć dopływ do palnika olejowego.

Objętość zbiornika wyrównawczego musi wynosić około 10% objętości instalacji (uproszczone obliczenia, ale w dużej mierze wystarczające)

Zaletą automatyzacji przechylania jest to, aby nie ryzykować zapomnienia przejścia na B, w przeciwnym razie zapewnione jest przegrzanie, ale także, aby kocioł olejowy nie nagrzewał niepotrzebnie drugiego (z drewnem), gdy jest wył. (pozycja A)

Dobra zachęta

A+
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 30/11/09, 22:01

No cóż, nie sądzę, żeby silnik był potrzebny, bo bo to kocioł opalany drewnem, ktoś musi go ładować! Ale hej to pewne, że silnik byłby znaczącym "plusem".

Zawór 3-drogowy z siłownikiem z regulacją termiczną „wszystko albo nic” jest wystarczający, a później należy wprowadzić regulację liniową (drogo kosztuje część elektroniczną).

Dla zbiornika wyrównawczego: tak 1 wystarczy i +1 dla 10%, ale bądź ostrożny, zawsze musi być, niezależnie od konfiguracji zaworów, że jest to obwód, nawet jeśli w pobliżu nie przepłynie żaden płyn!

Krótko mówiąc, nie izoluj go hydraulicznie od jednego lub drugiego obwodu, w przeciwnym razie rozgrzany zostanie katamaran przewidziany dla izolowanego obwodu!

Na przykład, wraz z nami musiałem dodać drugi wazon, kiedy wkładam nasz kocioł na drewno, ponieważ 2 obwody nie stanowią 2% czasu komunikacji: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html

Obraz
0 x
letitus
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
Rejestracja: 26/11/09, 11:07




przez letitus » 01/12/09, 19:06

ok dla zaworu sektorowego to muszę włożyć w 1 "czy 3/4?
moje orurowanie jest w 1 "!

w przypadku przekaźnika przełączającego chciałem już ustawić jeden, aby aktywować obieg nad zaworem trójdrożnym, odcinając jednocześnie zasilanie z paliwa (zarządzanego przez termostat pokojowy)

naczynie jest zasilane zimną wodą do kotła paliwowego (zawsze będzie działało w obwodzie)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 01/12/09, 21:25

Jeśli nie zaleci tego hydraulik, myślę, że 3/4 wystarczy. Jaka jest różnica w cenie między 2?

Ok na wazon jest ok!
0 x
letitus
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
Rejestracja: 26/11/09, 11:07




przez letitus » 15/12/09, 22:10

Miałbym pytanie dotyczące twojego zaworu termicznego, czy możesz mi wyjaśnić jego rolę i sposób instalacji na twoim zespole?

W moim kotle nie ma cewki. Jak mogę go zamontować?

dziękuję
0 x
letitus
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
Rejestracja: 26/11/09, 11:07




przez letitus » 26/12/09, 20:57

good bah Spaliłem dziś moje pierwsze dzienniki, na razie nie jest źle, są dwie lub trzy rzeczy do ustalenia (temperatura wody (w tej chwili 80 °) pierwotna przesłona ciągu ...), ale w przeciwnym razie jestem całkiem zadowolony z wyniku.

aby uzyskać informacje, zastosowałem schemat zapętlenia, po prostu muszę kupić silnik serwo

Dziękuję wszystkim
0 x
stoa
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 05/02/11, 13:00
x 1

Sprzęgło Wkład do drewna i kocioł olejowy: schemat




przez stoa » 07/02/11, 19:33

Witam,

Wznawiam temat, ponieważ nie udało mi się zastosować schematów zaproponowanych w poprzednich komunikatach w mojej sprawie. Próbuję ustawić schemat z wkładką z drewna hydrolitycznego szeregowo z kotłem olejowym (i zbiornikiem akumulacyjnym). Załączam schemat połączeń, który skonfigurował mój hydraulik / technik grzewczy.

https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1297103465d88k9z.pdf

Nie działa tak, jak się spodziewano, a specjalista nie wie, co robić.

Pomysł jest taki:

Kocioł olejowy zawiera balon 50 l, który jest utrzymywany w temperaturze od 50 do 70 ° C. W przypadku braku ogrzewania drewna zawór 3-drogowy V1 miesza część powrotu grzejnika i ciepłej wody pochodzącej z kotła olejowego. Zawór strefowy V2 zamyka przejście do zbiornika temponowego i drugiej części wody powrotnej i kieruje ją do kotła olejowego.
Kocioł olejowy ogrzewa również ESC za pomocą kąpieli wodnej.

Po uruchomieniu drewnianej wkładki cyrkulator B wysyła gorącą wodę o temperaturze między 75 a 80 stopni do zbiornika tempon. Cyrkulator często działa z przerwami, ponieważ gdy woda powracająca do wkładki jest zimna, wkładka może
potrzeba czasu, aby osiągnąć wymaganą temperaturę wylotową. „Szczytowa” moc wkładki nadal wynosi 20 kW.

Gdy tylko woda nad zbiornikiem buforowym osiągnie 75 ° C, termostat uruchamia obieg C i zmienia pozycję zaworu V2 - kieruje to część wody wracającej z grzejników do zbiornika temponowego.

Problem:

- gdy w buforze jest tylko „mało” ciepłej wody (np. 200L), kocioł olejowy interweniuje po kilku minutach. Co więcej, 50 litrów w kotle olejowym zwykle wystarcza na ~ 20 minut. (w tym samym położeniu zaworu 3-drogowego V1). Czy 200 litrów ciepłej wody w zbiorniku nie powinno wystarczyć na ~ 80 minut. ?
- Ponadto, cyrkulator C wytwarza przepływ (6 l / min, jak sądzę), dzięki czemu kocioł olejowy włącza się częściej niż normalnie - stąd większe zużycie paliwa.

- autonomia: zamknąłem termostat nad zbiornikiem buforowym
ręcznie i ogrzałem balon, aby osiągnął 70 ° C poniżej. Zgromadzona ciepła woda wystarczała na około 1 godziny ogrzewania. Następnie uruchamia się kocioł olejowy (dodatkowo, gdy cyrkulator C pracuje jeszcze przez chwilę, zużywam więcej oleju niż potrzeba). Wydaje się, że nie można ogrzewać balonu przez 4-5 godzin, aby mieć go tylko na 1 godzinę i 30 minut ogrzewania. Przy 1000L podgrzewanej wody spodziewałbym się, że przynajmniej będę mógł spędzić noc?

Myślę więc, że ma gdzieś problem z wodą.

Próbowałem usunąć cyrkulator C. Cyrkulator A nie ma wystarczającej mocy i nie ma cyrkulacji między zbiornikiem buforowym a kotłem olejowym.

Czy ktoś mógłby mi pomóc zrozumieć, jak wykonać połączenia, aby połączyć kocioł olejowy, wkładkę i zbiornik buforowy, aby dobrze ze sobą współpracowały?

Być może łącze szeregowe nie jest w tym przypadku możliwe?

A co z połączeniem równoległym?

z góry bardzo dziękuję

Arthur
1 x
Avatar de l'utilisateur
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
Rejestracja: 03/10/07, 06:33
Lokalizacja: Picardie




przez pętla » 07/02/11, 21:25

Cześć Arthur,

Nigdy nie widziałem takiego schematu, ale hej, uczymy się go każdego dnia.


Aby rozpocząć:

Cyrkulator często działa z przerwami, ponieważ gdy woda powracająca do wkładki jest zimna, wkładka może
potrzeba czasu, aby osiągnąć wymaganą temperaturę wylotową. „Szczytowa” moc wkładki nadal wynosi 20 kW.


Stąd zaletą zamontowania zaworu recyrkulacyjnego, który pozwoli uniknąć tej operacji yoyo i zapewni lepsze rozwarstwienie w zbiorniku buforowym.


Gdy tylko woda nad zbiornikiem buforowym osiągnie 75 ° C, termostat uruchamia obieg C i zmienia pozycję zaworu V2 - kieruje to część wody wracającej z grzejników do zbiornika temponowego.


Oznacza to głównie, że zbiornik buforowy opróżnia się w obiegu grzewczym, nawet jeśli nie jest to konieczne.
Być może jest to bezpieczeństwo, które wprowadził inżynier ogrzewania?

Ponadto cyrkulator C wytwarza przepływ (6 l / min, jak sądzę), dzięki czemu kocioł olejowy włącza się częściej niż zwykle - stąd większe zużycie paliwa.


Problem ze zbiornikiem buforowym polega na tym, że na dnie często jest zimno, zimna woda w końcu podnosi się, co wymaga więcej energii z kotła niż ciepły powrót z grzejników.
Lepiej unikać podgrzewania bufora za pomocą kotła olejowego i pozostawić go kociołowi na drewno.

Osobiście wybrałem instalację równoległą, ale nie robię CWU z kotłem olejowym.
Dopóki mój zbiornik buforowy jest wystarczająco ciepły (do 30 ° C), kocioł olejowy się nie obraca. Bilansowanie przepływów jest łatwiejsze. To także wybór regulacji.

A+
0 x
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3




przez Alain G » 08/02/11, 02:24

Witamy w ekonologii Arthur!


Gorący wylot zbiornika nie może absolutnie przechodzić przez kocioł olejowy, aby przejść do grzejników, ponieważ wystąpią straty ciepła na poziomie korpusu grzewczego.

Spróbuj tego, ponieważ nie ma oszczędności w podgrzewaniu zbiornika za pomocą kotła olejowego!

Obraz

Za pompą „B” kotła opalanego drewnem należy zainstalować zawór ograniczający przepływ pompy i ograniczający cyrkulację w celu uzyskania jak najzimniejszej wody powrotnej.

Temperatura przełączania na kocioł olejowy musi wynosić od 45 ° C do 55 ° C w zależności od potrzeb grzewczych w kierunku grzejników i musi być ustawiona na wylocie zbiornika, sonda ta musi aktywować V2 i wyłączyć kocioł olejowy.

Transfer kotła olejowego ze zbiornikiem musi być opóźniony, aby umożliwić ochłodzenie korpusu grzewczego. olej.

Jeśli masz dodatkowe pytania, chętnie Ci odpowiem!
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain

 