Instalacja Linky na desce drewnianej: złe wykonanie z ryzykiem pożaru i zagrożeniem dla życia innych!

Hi-tech sprzęt elektroniczny i komputer i Internet. Lepsze wykorzystanie energii elektrycznej, pomoc w pracach i specyfikacji, wyboru sprzętu. Prezentacje zagospodarowanie i plany. Fale i zanieczyszczenia elektromagnetycznego.
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16226
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5273

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Remundo » 12/11/20, 14:16

Christophe napisał:Przykład instalacji LINKY niewłaściwy zrealizowany pod koniec sierpnia 2020 roku w małym copro...

Obraz

w domu w Allierze, dokładnie tak (ale z jednym trójfazowym miernikiem). To samo stare, zwietrzałe drewno.

Podwykonawcy EDF otrzymują wynagrodzenie na podstawie wyników, więc nudzą się jak najmniej. Kto jest naprawdę winny? Gdyby EDF rzucił na to mniejszą presję i zgodził się zapłacić za czystą pracę ... niektórzy elektrycy są w stanie upadłości i trudno im odmówić budowy ...
0 x
Obraz
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 12/11/20, 14:56

Cóż, Twoja instalacja również nie jest zgodna, jeśli nie masz pośredniego plastikowego pudełka ... teraz to od Ciebie zależy, czy akceptujesz ryzyko i jego konsekwencje?

To nie EDF, ale ENEDIS wywiera presję ... no cóż, jest powiązany ...

Nie żałuj też wszystkich ... elektryków, którzy pobierają 100 € HT za godzinę, która istnieje ...

Zrób wycenę, aby spuścić 3 m długości i dodaj haczyk ... będziesz miał za 400 € ... : Chichot:
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 12/11/20, 14:58

bhermes2012 napisał:Dziękuję za Twój powrót.
Ale osoba z Edenis, która przybyła, odmówiła. Chciałaby pozować bezpośrednio na drewnianym blacie.
I powiedzieliśmy sobie, że nie chcemy. EDF powiedział nam, że płyta zostanie zmieniona.
Tyle tylko, że przypominając im, że to edenis lub EDF, obaj odbierają piłkę. Spędziłem dużo czasu na telefonie, żeby usłyszeć, że tak jest, albo płacę za resztę, więc nie wiem, co robić. Czy istnieje obowiązek posiadania licznika linków?
dziękuję


Daj im dokument ENEDIS od początku tego tematu ... ponieważ oczywiście masz do czynienia z mariolą!

Nie jest to obowiązkowe, ale narzucają pracę ... niuanse! : Chichot: : Chichot: : Chichot:

Co jest obowiązkowe wykonuj pracę zgodnie z normami bezpieczeństwa!

Więc jeśli jest na drewnianej desce lub innym wsporniku typu M1, potrzebujesz skrzynki pośredniej. Pasek punktowy.
1 x
bhermes2012
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
Rejestracja: 12/11/20, 13:25
x 2

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez bhermes2012 » 12/11/20, 15:10

dziękuję

Wrócę do nich z dokumentami na początku tematu i mam nadzieję, że na końcu mi się uda.
Wydaje się, że nie mają zwyczaju stawiania tych podpór, czy to u moich rodziców, czy u babci, jest to bezpośrednio na drewnianym gramofonie

Bardzo dobry dzień
Anne
2 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky źle zainstalowany na pokładzie lub drewniany wspornik? Reagować, zanim będzie za późno?




przez Christophe » 12/11/20, 15:31

Otóż ​​jest tak, że 100% tych instalacji nie jest zgodnych... z własnymi normami ENEDIS (to nie ja je wykonałem!!) i istnieje ryzyko pożaru!

Oto zdjęcie ZGODNEJ instalacji na drewnianej desce:

Obraz

Obraz

To po prostu plastikowa obudowa między łącznikiem a drewnem, która zmienia wszystko!
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky nieprawidłowo zainstalowany na desce lub drewnianym wsporniku z ryzykiem pożaru! Reagować!




przez Christophe » 29/12/20, 16:50

Mediapart angażuje się:

1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky nieprawidłowo zainstalowany na desce lub drewnianym wsporniku z ryzykiem pożaru! Reagować!




przez Christophe » 21/06/21, 12:43

Oszałamiająca odpowiedź odmowna ze strony kierownika grupy ENEDIS po niezgodnej z przepisami instalacji liczników Linky bezpośrednio na drewnianej desce!

To pokazuje pogardę dla bezpieczeństwa ich klientów, która w ENEDIS ...

W kategoriach prawnych mówimy, patrz artykuł Mediapart powyżej, o narażaniu życia innych ...

Dzieje się to we Francji ...

Być może dla niektórych już bezkarnie płonące kościoły nie wystarczają... czy cały kraj powinien zostać spalony? : Evil: : Evil: : Evil: :zaszokować: :zaszokować: :zaszokować:

Witam,

Czy macie zdjęcia tego, o czym mówi klient, bo jeśli ten ostatni mówi o instalacji na drewnianych obrazach, które były montowane w czasie budowy budynku, to nie będzie wymiany, ponieważ jesteśmy na poziomie czas.

Wymiana łącznika nie ma na celu przywrócenia ówczesnych standardów wszystkich stołów, na których postawiono stare liczniki.


Z poważaniem,


Deni_ENEDIS_1.png
Deni_ENEDIS_1.png (42.49 KiB) Obejrzano 2734 razy



Gdy wyślemy mu przedmiotowe zdjęcie, albo:

Obraz

Odpowiada:

Witam,

To rzeczywiście standaryzowane stoły drewniane, nie ma niebezpieczeństwa, więc ich nie wymienimy.

szczerze


Deni_ENEDIS_2.png
Deni_ENEDIS_2.png (37.84 KiB) Obejrzano 2734 razy
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky nieprawidłowo zainstalowany na desce lub drewnianym wsporniku z ryzykiem pożaru! Reagować!




przez Christophe » 21/06/21, 12:45

Ile płaci menedżer grupy w ENEDIS? :zaszokować: :zaszokować: :zaszokować:

Zapłacili sowicie za to, że nie znali nawet własnych wewnętrznych standardów… :płakać: :płakać: :płakać:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 15024
Rejestracja: 10/12/20, 20:52
Lokalizacja: 04
x 4391

Re: Linky nieprawidłowo zainstalowany na desce lub drewnianym wsporniku z ryzykiem pożaru! Reagować!




przez GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 12:46

W domu również położyli Linky na drewnianej desce.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11088

Re: Linky nieprawidłowo zainstalowany na desce lub drewnianym wsporniku z ryzykiem pożaru! Reagować!




przez Christophe » 21/06/21, 13:00

No masz to w c... turlututu! Ryzyko pożaru w dłuższej perspektywie ...

UFC co wybrać, co myśleć? Nadszedł czas, aby zajęli się tą sprawą!

Kopiuję wklejam intro (subskrybent) artykułu Mediapart (który potwierdza wszystko co napisano powyżej na ten temat), w ENEDIS jest co najmniej JEDEN sumienny technik!

Mierniki Linky: łatwopalne zaniedbania Enedis

29 grudnia 2020 r. Przez Clément Fayol

Dzięki zainstalowaniu liczników Linky z pełną prędkością, aby 5 miliardów euro zainwestowanych w krajową instalację stało się opłacalne, Sieć zależna EDF nie zawsze uwzględniała standardy bezpieczeństwa i sprzeczne głosy potępiające ryzyko pożaru. W obliczu niewystarczających odpowiedzi ze strony jego hierarchii, technik zaalarmował prokuraturę w Caen i wszczęto wstępne śledztwo w sprawie „narażania innych”.

Od prawie pięciu lat Enedis zapewnia, że ​​Linky nie wzniecą pożaru. Odpowiedź, której kruchość jest jednak wykrywalne we własnych dokumentach bezpieczeństwa firmy. Z każdym pożarem firma zarządzająca krajowymi sieciami elektroenergetycznymi w pośpiechu zwalnia swój nowy licznik generacji. Jednak wszczęcie przez prokuraturę w Caen wstępnego śledztwa w sprawie „narażania innych na niebezpieczeństwo” zmienia sytuację i zobowiązuje firmę do sporządzenia rzeczywistej inwentaryzacji ryzyka. .


https://www.mediapart.fr/journal/france ... s-d-enedis