Obliczenie ÖKOfen Temp. przepływu Patrz wartość zadana

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
jmproneau
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 2
Rejestracja: 05/11/22, 11:01
x 1

Obliczenie ÖKOfen Temp. przepływu Patrz wartość zadana




przez jmproneau » 04/01/23, 15:11

Witam,

Na Pellematic compact 18KW z dotykiem Pellematic (izolowany dom 1900, Eure, 11 grzejników, 200m2)
W fazie regulacji prawa wodnoprawnego (brak wpływu otoczenia)
Nigdy nie udaje mi się znaleźć za pomocą obliczeń wartości odejścia od wartości zadanej T° Cf . I tak: w dobrze ustabilizowanym reżimie:
Prawo wodne: 31,5 i 1,1
Temperatura zewnętrzna 13,9
Temp. komfortowa 20,6 (tryb automatyczny), zmierzona 20,3
Temp. zadana przepływu Cf: 33,9 (zmierzona 33,7)
Kiedy wykonuję intuicyjne (głupie?) obliczenia: Początkowa wartość zadana T° = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Zawsze znajduję około 5° powyżej zadanej temperatury zasilania kotła.
Czy ktoś orientuje się w tym temacie?
Załączam plik graficzny.
Wykres_20230104.png
Graph_20230104.png (130.22 KiB) Wyświetlono 2249 razy

Merci d'Avance
Jean-Marie
1 x
LioDuBDL
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 1
Rejestracja: 15/01/23, 16:44

Re: Obliczenie ÖKOfen Temp. przepływu Patrz wartość zadana




przez LioDuBDL » 15/01/23, 17:06

Witam,

Mam kompakt Pellematic 14KW z dotykiem Pellematic.
Po kilku godzinach poszukiwań i obliczeń znalazłem formułę, która jak na razie w moim przypadku sprawdza się całkiem nieźle:

Temperatura zadana przepływu = - Nachylenie *(T Ext-13,5)+stopa-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Probe Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))

Lionel
0 x
jmproneau
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 2
Rejestracja: 05/11/22, 11:01
x 1

Re: Obliczenie ÖKOfen Temp. przepływu Patrz wartość zadana




przez jmproneau » 15/01/23, 19:47

Uff! Tego nie da się wymyślić!..... Gratulacje za tę pracę.!
wygląda to na klasyczną zasadę zmodyfikowaną empirycznie...
Zrobię małą tabelkę w excelu zgodnie z moim prawem wodnym (32°, 1,1)
Dzięki jeszcze raz!!
Jean-Marie
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 198