Firma ÖkoFEN Pellematic, które ustawienie?

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
zefred72
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 52
Rejestracja: 12/11/10, 22:09
Lokalizacja: Sarthe




przez zefred72 » 19/12/10, 20:09

manet42 napisał:Musi być w menu „pellematic” regulacja, po wejściu w chronione parametry regulatora.
W mojej starej wersji V1.15M (koniec 2008) był to Boiler++. na moim nowym V2.23M jest to ECS ++ (błąd tłumaczenia), ponieważ jesteśmy w „kotle pelematycznym”.


Potwierdzam na wersji V2.18M parametr kocioł ++ faktycznie jest w menu pelematyka/regulacja
Ale jest to dostępne tylko po wprowadzeniu kodu na kontrolce

manet42 napisał:Wysłałem również wiadomość e-mail (typu: prośba o autoryzację… brak odpowiedzi od ciebie…) do kontrolera przed włamaniem.
Sterowanie rejestruje wpisy w chronionym menu (data i godzina), dla tabliczki nic nie widziałem.


Przerażasz mnie... Nie powiedziałem o tym mojemu inżynierowi ogrzewania.
Nadal niesprawiedliwe byłoby unieważnienie gwarancji na ustawienia, których sami nie wykonają (brak czasu i realnych umiejętności) i których nawet technik Okofen nie zrobił w dniu uruchomienia
0 x
the-RABOUIN
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 12
Rejestracja: 11/12/10, 10:39




przez the-RABOUIN » 20/12/10, 12:39

Nawiasem mówiąc, co to za słynny kodeks regulacyjny?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 20/12/10, 12:56

Chyba mylimy dwie rzeczy:

a) zmiany regulaminu (Pellematic plus); wszystkie dostępne bez kodu mogą być modyfikowane przez użytkownika; każdy ma „prawo” do dostosowania krzywej grzania, ustawień programowania grzania itp.

Na szaro niektóre parametry są chronione kodem. Chyba tak samo jest na białym "pellematic plus"??? Tam włamanie może "przeskoczyć" gwarancję...

b) niektóre parametry panelu sterującego („sterowanie peletem”) modyfikowane pokrętłem pod osłoną; tam seria P1xx jest dostępna bezpłatnie; P2xx są zablokowane: niektóre sprzeczki mogą zaszkodzić! Więc znowu, włamanie unieważnia gwarancję!
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 20/12/10, 14:21

Czy ma absolutną rację... To samo dotyczy białego speltera.
Sterownik ustawił mi BT za wysoko, kocioł nie mógł go załadować i zatrzymał się na 76°, więc regeneracja i krótkie cykle, więc poprosiłem go, żeby mógł obniżyć go o 3/4°, nieźle… Ale niestety chronione.
Podobnie zmiana kąta 263 z 70° na 68° lub 72° nie jest ryzykowna... zwłaszcza, że ​​specjalista z Neek-O ustawił go na 76°!
Nie dotykaj innych ustawień...
W każdym przypadku, jeśli istnieje spór, należy użyć krótkiej prośby pocztowej.
0 x
Stale staramy, w końcu się uda. Więc dalej się nie uda, tym bardziej prawdopodobne jest to, że działa.
zefred72
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 52
Rejestracja: 12/11/10, 22:09
Lokalizacja: Sarthe




przez zefred72 » 20/12/10, 16:14

Tak, oczywiście, kiedy powiedziałem, że nie uprzedziłem mojego instalatora, to dla parametrów chronionych kodem; albo na płycie kotła (P263) albo na sterowniku (boiler++ i T°minchaud).
Dla innych nie ma problemu

Nawiasem mówiąc, co to za słynny kodeks regulacyjny?

Jeśli jesteśmy 20/ 12 / 2010 18: 15
Hasło dostępu do poziomu 2 automatu kotłowego to dzień+czas, co daje 20+18=38
W przypadku regulacji obowiązuje ta sama zasada: na wyświetlaczu za pomocą tarczy należy umieścić dzień i kod czasu, co daje rok 2018.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Dhaulagiri
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 106
Rejestracja: 07/01/11, 21:57
Lokalizacja: Gard
x 2




przez Dhaulagiri » 10/10/11, 09:48

Witam,

Znalazłem post, który moim zdaniem warto przekopać: http://www.niedrigenergieforum.de/oekof ... -t718.html. Jak zrozumiałeś, jest to tzw forum niemieckojęzyczny.

W szczególności przeczytałem wiadomość, w której jest napisane, że minimalna temperatura jest ustawiona na 60°, temperatura końcowa na 70°, a temperatura zadana na 62°. Jeśli dobrze wszystko zrozumiałem, to gość wyjaśnia, że ​​dzięki temu ma minimalną pracę modulowaną na stałe i dzięki temu oszczędza paliwo. Byłbym ostrożny, aby nie robić tak szybkiego skrótu, ale jest on tak daleki od tego, co czytałem gdzie indziej, że zasługuje na trochę uwagi.

Un forumeur mając dobry poziom na Okofen iw języku niemieckim mógłby zerknąć na tę wiadomość i wyrazić swoją opinię na ten temat? Caled on Okofen i niemieckojęzyczny: Myślę o kimś, ale nie chcę nikogo cytować : Chichot:

Dhaulagiri
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 10/10/11, 14:43

Myślałeś tak mocno, że myślałem, że się rozpoznaję! [między szadokami rozumiemy się!]

Przysięgam, obejrzę to.

NB/w zasadzie to oczywiste. Cała rzecz polega na tym, aby wiedzieć, czy „igrając z ogniem” wchodzisz w obszary, w których ryzykujesz kondensację:

- rzeczywista temperatura w którymkolwiek punkcie wymienników nie jest ściśle zmierzona przez sondę w konkretnym miejscu (czasami mam rozbieżności większe niż 2° pomiędzy moimi dwoma sondami (tej, która informuje centralę i tej, która informuje centralę rozporządzenie)

- podobnie, responsywność zmotoryzowanych pojazdów V3V nie jest taka sama; zamykają się mniej lub bardziej szybko od momentu, gdy temperatura (mierzona sondą podłączoną do regulacji) spadnie poniżej minimum...

Więc z moim ustawieniem na 63°, idę od czasu do czasu w kierunku 59! W temperaturze 55 stopni skrapla się.

Kwestia efektywności, ideałem byłaby praca z najniższą temperaturą obiegu grzewczego i kondensacją w kotle!

Tyle tylko, że wkrótce zamieniłaby się w kupę rdzy!

Trzeba więc ocenić ryzyko. Ustawiłem 63° i chyba jestem na granicy... Chyba zauważyłem ślad kondensacji na poziomie zimnego powrotu... (wydaje mi się, że lewy górny róg).

Ale przeczytam i przetłumaczę...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Dhaulagiri
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 106
Rejestracja: 07/01/11, 21:57
Lokalizacja: Gard
x 2




przez Dhaulagiri » 10/10/11, 15:26

Czy rozpoznałeś siebie? Ach dobrze? I ja, który myślałem, że wyciągnąłem grzędę dla naszego wszechwiedzącego złodzieja, który z wielką przyjemnością wyjaśniłby nam zawartość strony po przetłumaczeniu jej z pomocą Google, co oczywiście zrobiłem, ale bez powodzenia. Okazuje się, że po niemiecku działa to znacznie gorzej niż po angielsku, w rzeczywistości o wiele gorzej, że prawie nic nie rozumiałem. Na szczęście temperatury są pisane cyframi...

Żarty na bok, poprawiam link: http://www.niedrigenergieforum.de/post4752.html#p4752 i z góry dziękuję.
0 x
Avatar de l'utilisateur
garania
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 75
Rejestracja: 25/09/11, 11:02




przez garania » 10/10/11, 21:39

nie wszyscy jeszcze rozumieją. Mówię po niemiecku… w każdym razie chłopaki robią telekonferencje, żeby o tym porozmawiać!
W przyszłym tygodniu jadę do Austrii do pracy, na cały tydzień, byłem tam już cały poprzedni tydzień. Nie wydaje mi się, żeby ocieplenie ich domów było aż tak dobre!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 12/10/11, 09:36

Szybko zeskanowane:

1) nic rewolucyjnego!

2) wśród Niemców też zdarzają się błędy konfiguracyjne, patrz instalacja (jeden z forumers)!

3), a co za tym idzie nieprawidłowe działanie (w tym przypadku jeden z forumeurs ma bufor; jego kocioł pracuje na pełnych obrotach, bez modulacji, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury bufora i wtedy kocioł nagle się zatrzymuje; zazwyczaj błąd konfiguracji)...

4) ma specjalną regulację non-Okofen - trudne do zrozumienia parametry

5) forumeur, który miał wszystkie możliwe nieszczęścia: śruba zablokowana, potem zablokowana i przekręcona (kiepska jakość pelletu - za dużo trocin), zepsuta sonda temperatury, więc pellet w popielniczce się zapalił...(automat nie zauważył że ogień się nie zajął)

5) nic szczególnego o 60°, poza tym, że minimalna temperatura regulacji jednego z forów wynosi 60°; z buforem mnie to nie przeraża, ponieważ sprzężenie zwrotne jest szczególnie stabilne; bez bufora tak jak pisałem wyżej odradzam bo temperatura nadal spada przy zamykaniu V3V, biorąc pod uwagę czas jaki im to zajmuje. schodzę z zimne ogrzewanie podłogowe, do około 5° poniżej ustawionego minimum...

Powiedziałbym więc: najpierw dobrze obserwuj, w czasie zmiany noc/dzień ; w tym miejscu system jest zimny i nastąpi opóźnienie w zamknięciu, w konsekwencji temperatura końcowa będzie niższa niż ustawiona minimalna... Nie wolno schodzić do 55 (przybliżona temperatura, przy której zaczyna się skraplanie - i znowu raz, temperatura wymienników nie jest jednorodna, po stronie powrotu jest chłodniej..)

Zidentyfikuj tę lukę, zachowaj bezpieczeństwo i odpowiednio ustaw mini... Ja, jestem blisko 57°, nie chcę schodzić niżej (przy ustawieniu 63°)

Oczywiste jest, że im zimniej, tym lepsza będzie Twoja wydajność!
0 x

 