Witam,
Proszę Cię o to forum ponieważ nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu.
W rzeczywistości na nowej konstrukcji zainstalowałem zbiornik na wodę deszczową, a mój hydraulik zainstalował dwuprzejściowy system z urządzeniem wspomagającym do zaopatrzenia moich toalet, pralki i zewnętrznego kranu.
Moje obawy są następujące:
woda nigdy nie jest pobierana z mojego zbiornika (przez ponad rok), a mój wzmacniacz nigdy nie opróżnia się i nigdy nie napełnia, wskazując 1,5 b (nigdy go nie zmieniając).
Próbowałem więc odciąć dopływ wody do miasta i tam uruchomiono wzmacniacz i nakarmiłem toalety, ale nie mam już wody na resztę ...
Z drugiej strony, jeśli nie odetnę dopływu wody miejskiej, toalety są zasilane przez tę wodę miejską, a nie przez urządzenie wspomagające ...
Muszę więc otworzyć i zamknąć zawór wody miejskiej, aby użyć wody w zbiorniku! nie jest bardzo praktyczne chodzić do toalety ...
Mój kierownik witryny nie może znaleźć rozwiązania, a mój hydraulik nie chce się ruszać, podczas gdy on jest tym, który dokonał interwencji ...
Apeluję więc o twoją pomoc.
Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.
Problem Booster / Zbiornik wody deszczowej
Aby cię przeczytać, musisz mieć niewielką kolekcję błędów.
Ostrożnie rejestruj wszystkie ścieżki rur, elementy, zawory, zawory 3-drogowe, dmuchawy, przełącznik ciśnienia itp. Na przejrzystych schematach, aby błędy były wyraźne !!
Zwróć także uwagę na zastosowane połączenia elektryczne i elementy sterujące.
Zapytaj swojego hydraulika o schemat i sposób zarządzania wykrywaniem miasta i wody deszczowej!
W przeciwnym razie zaoferujemy podstawowe pomysły tylko w próżni.
Można odnieść wrażenie, że woda miejska dominuje w pompie wspomagającej, czy jest to złe ustawienie przełącznika ciśnienia lub jego kontroli?
Po dokładnych schematach i znanych błędach można dokonać modyfikacji.
Pomóż sobie, a niebo ci pomoże !!
Ostrożnie rejestruj wszystkie ścieżki rur, elementy, zawory, zawory 3-drogowe, dmuchawy, przełącznik ciśnienia itp. Na przejrzystych schematach, aby błędy były wyraźne !!
Zwróć także uwagę na zastosowane połączenia elektryczne i elementy sterujące.
Zapytaj swojego hydraulika o schemat i sposób zarządzania wykrywaniem miasta i wody deszczowej!
W przeciwnym razie zaoferujemy podstawowe pomysły tylko w próżni.
Można odnieść wrażenie, że woda miejska dominuje w pompie wspomagającej, czy jest to złe ustawienie przełącznika ciśnienia lub jego kontroli?
Po dokładnych schematach i znanych błędach można dokonać modyfikacji.
Pomóż sobie, a niebo ci pomoże !!
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2491
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 364
Powiedziałbym, że jako oddany, ciśnienie wody w mieście musi być wyższe niż w tłumiku.
W każdym razie instalacja nie jest bardzo poważna i hydraulik może mieć problemy z działaniem tutaj, ponieważ instalacja ta jest po prostu zabroniona.
Przy tego rodzaju instalacji konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia zwrotnego, więc jeśli postawił prosty zawór zwrotny, przywitaj się w przypadku kontroli.
W każdym razie instalacja nie jest bardzo poważna i hydraulik może mieć problemy z działaniem tutaj, ponieważ instalacja ta jest po prostu zabroniona.
Przy tego rodzaju instalacji konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia zwrotnego, więc jeśli postawił prosty zawór zwrotny, przywitaj się w przypadku kontroli.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 29 odpowiedzi
- 17157 widoki
-
Ostatni post przez oli 80
Zobacz ostatni post
13/06/21, 11:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 11 odpowiedzi
- 23031 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
09/02/21, 09:50Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 8890 widoki
-
Ostatni post przez thibr
Zobacz ostatni post
28/07/18, 07:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 3 odpowiedzi
- 6712 widoki
-
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
18/05/18, 22:18Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 11842 widoki
-
Ostatni post przez Bardal
Zobacz ostatni post
08/04/18, 18:07Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 118