izentrop napisał:ale zużyta energia będzie mniej więcej taka sama.
Prawie się zgadzam, ale chodzi o 1% czy 10%? To jest rzeczywiście przedmiotem mojego pytania: oszacowanie tego w przybliżeniu ...
Jeśli powrót kotła będzie +10-15°C wyższy niż zalecany, to myślę, że sprawność kotła (zmniejszenie wymian kominkowych, wzrost temperatury spalin) może spaść nawet o 5%...Trzeba by znaleźć jakieś wzory lub krzywe...
5% na 2000 litrów oleju opałowego rocznie, to 100 litrów i 300 kg CO2... wystarczy, aby uzasadnić regularne czyszczenie, prawda?
izentrop napisał:Tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest niska, a izolacja jest słaba, temperatura zasilania będzie musiała wzrosnąć iw takim przypadku rzeczywiście wystąpi nadmierne zużycie przez kocioł kondensacyjny.
Rzeczywiście, przy kotle kondensacyjnym i powrocie, który jest zbyt gorący, nie ma już w ogóle kondensacji...
Ale kotły kondensacyjne są, logicznie rzecz biorąc, zalecane do obiegów niskotemperaturowych (podłogi, muszle lub ogrzewane sufity itp.), Więc nie ma grzejników do czyszczenia...