Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Naprawdę przestrzegam przed wymianą kotła na pellet na mocniejszy.
są szanse, że to zły pomysł.
w kotle na pellet to nie to samo co w kotle na olej czy gaz to nie jest "kto więcej da ten mniej"
kocioł olejowy lub gazowy o mocy 30 kW nie ma problemu z dostarczeniem tylko 5 kW
to nie jest ta sama piosenka dla kotła na pelety.
Mówię tym bardziej, że Twój diag mnie zaskakuje, skoro widzisz, że się zatrzymuje.
gdyby był niewymiarowy, ALE dobrze wyregulowany, byłby „pełny” przy pełnej mocy i nie byłby w stanie wytworzyć wymaganej temperatury początkowej.
Z tego co rozumiem, tak nie jest.
Zachęcam do pełnego zrozumienia tego, co się dzieje i zmodyfikowania ustawień w celu lepszego reagowania na potrzeby.
są szanse, że to zły pomysł.
w kotle na pellet to nie to samo co w kotle na olej czy gaz to nie jest "kto więcej da ten mniej"
kocioł olejowy lub gazowy o mocy 30 kW nie ma problemu z dostarczeniem tylko 5 kW
to nie jest ta sama piosenka dla kotła na pelety.
Mówię tym bardziej, że Twój diag mnie zaskakuje, skoro widzisz, że się zatrzymuje.
gdyby był niewymiarowy, ALE dobrze wyregulowany, byłby „pełny” przy pełnej mocy i nie byłby w stanie wytworzyć wymaganej temperatury początkowej.
Z tego co rozumiem, tak nie jest.
Zachęcam do pełnego zrozumienia tego, co się dzieje i zmodyfikowania ustawień w celu lepszego reagowania na potrzeby.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Witaj Dirku Pitcie
Skontaktowałem się z fabryką w Austrii. Poradzili mi przywrócenie ustawień fabrycznych i przetestowanie.
Z tego co przed chwilą zaobserwowałem: Objętość powietrza (w tłumaczeniu "francuskim" mierzona sondą objętości powietrza?) miałaby wartość, która jest za mała... Twoim zdaniem jaka to jest?? Zatykanie? Problem z uszczelnieniem?
Dziękuję.
Philippe.
Skontaktowałem się z fabryką w Austrii. Poradzili mi przywrócenie ustawień fabrycznych i przetestowanie.
Z tego co przed chwilą zaobserwowałem: Objętość powietrza (w tłumaczeniu "francuskim" mierzona sondą objętości powietrza?) miałaby wartość, która jest za mała... Twoim zdaniem jaka to jest?? Zatykanie? Problem z uszczelnieniem?
Dziękuję.
Philippe.
0 x
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Nie wierzę, że nie ma czujnika objętości powietrza?
Myślę, że ustawienia pochodzą z prędkości wentylatora / wakuometru ???
Mniej więcej zgadzamy się co do diagnozy: niewystarczająca ilość powietrza do spalania... Tylko dlaczego? To pytanie zadajemy sobie od samego początku!
PS: Zgadzam się w 1% z Dirkiem Pittem w kwestii zasilania! O niewystarczającej mocy można mówić tylko wtedy, gdy kocioł na pelety pracuje na pełnych obrotach (maksymalna modulacja), bez zatrzymywania się, a obliczona temperatura zasilania (wymagana) nie jest wtedy osiągana... Tak nie jest...
Myślę, że ustawienia pochodzą z prędkości wentylatora / wakuometru ???
Mniej więcej zgadzamy się co do diagnozy: niewystarczająca ilość powietrza do spalania... Tylko dlaczego? To pytanie zadajemy sobie od samego początku!
PS: Zgadzam się w 1% z Dirkiem Pittem w kwestii zasilania! O niewystarczającej mocy można mówić tylko wtedy, gdy kocioł na pelety pracuje na pełnych obrotach (maksymalna modulacja), bez zatrzymywania się, a obliczona temperatura zasilania (wymagana) nie jest wtedy osiągana... Tak nie jest...
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
To czujnik przepływu powietrza. Hapério radzi mi go wyczyścić...
0 x
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Przepraszam, pomyliłem się z inną dyskusją na temat Okofen SMART...
To rzeczywiście poważny tor, ponieważ prawidłowe dawkowanie powietrza do spalania w stosunku do odmierzonego dozowania pelletu jest warunkiem dobrego spalania, a co za tym idzie dobrej sprawności i poprawnej pracy! A do tego elektronika musi mieć właściwe informacje!
To rzeczywiście poważny tor, ponieważ prawidłowe dawkowanie powietrza do spalania w stosunku do odmierzonego dozowania pelletu jest warunkiem dobrego spalania, a co za tym idzie dobrej sprawności i poprawnej pracy! A do tego elektronika musi mieć właściwe informacje!
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Powrót moich weekendowych dociekań:
Będąc nowicjuszem, takim jak ja, możesz skoncentrować się na tym, co nie jest najważniejsze... W tym przypadku skupiłem się na elektronicznym sterowaniu bojlerem, a nie na tym, co było nie tak z samym czajnikiem.
Za radą firmy Hapero przeprowadziłem więc kilka testów. Przepływ powietrza nie jest wystarczająco duży. Po rozebraniu wentylatora i zauważeniu ładnego zapchania (popiołu) zrobiłem doraźne czyszczenie górnej części kotła. Zauważyłem, że niektóre plomby były w złym stanie. W szczególności wentylatora i drzwiczek grzejnika... Nie sądziłem, że uszczelnienie jest tak ważne?
Będąc nowicjuszem, takim jak ja, możesz skoncentrować się na tym, co nie jest najważniejsze... W tym przypadku skupiłem się na elektronicznym sterowaniu bojlerem, a nie na tym, co było nie tak z samym czajnikiem.
Za radą firmy Hapero przeprowadziłem więc kilka testów. Przepływ powietrza nie jest wystarczająco duży. Po rozebraniu wentylatora i zauważeniu ładnego zapchania (popiołu) zrobiłem doraźne czyszczenie górnej części kotła. Zauważyłem, że niektóre plomby były w złym stanie. W szczególności wentylatora i drzwiczek grzejnika... Nie sądziłem, że uszczelnienie jest tak ważne?
0 x
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Benh si: optymalne spalanie uzyskuje się na kotle peletowym poprzez jak najlepsze dozowanie ilości doprowadzanego drewna ORAZ ilości tlenu potrzebnego do jego spalenia, wszystko opiera się na dobrej wentylacji (i braku przeszkód w powietrzu okrążenie). Jednak przepływy powietrza są bardzo szybko zakłócane, jeśli kanały są zatkane, wentylator zatkany...
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Dziwi mnie również to, że producenci nie zastosowali membrany na wlocie powietrza, aby zniewolić wentylator od natężenia przepływu w celu skompensowania wahań spadku ciśnienia.
membrana jest prostym i dość niezawodnym elementem szeroko stosowanym w przemyśle.
membrana jest prostym i dość niezawodnym elementem szeroko stosowanym w przemyśle.
0 x
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
W Okofen nie wiem czy manometr nie spełnia tej roli ??? Nie wiem, czy dane, które dostarcza, są zintegrowane z algorytmem i czy prędkość wentylatora nie koryguje się tak, aby przejść do wartości nominalnej ????
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Cóż, żeby informować na bieżąco, uszczelki zamówione, w przyszłym tygodniu roczny przegląd, skorzystam z okazji i zrobię kurs demontażu/czyszczenia/ponownego montażu
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 10 odpowiedzi
- 3656 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/06/22, 14:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 1562 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
05/04/22, 23:45Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 7531 widoki
-
Ostatni post przez Fabrice Paille
Zobacz ostatni post
28/11/21, 11:22Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5428 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
15/10/18, 20:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 4495 widoki
-
Ostatni post przez LOGIC12
Zobacz ostatni post
31/08/16, 05:14Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 226