Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Tak, czujnik pokojowy przesuwa się równolegle. Ale nagle twoja stopa jest w błędzie.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Dirk,
Nie jestem zbyt dobry z matematyki ...
Czy możesz podać mi wzór obliczeniowy, aby znaleźć T ° teoretycznej wody na podstawie następujących wartości:
[A] = -10 (minimalna temperatura zimowa)
[B] = 79 (temperatura wody przy -10)
[C] = 19 (minimalna temperatura w lecie)
[D] = 36 (t ° wody dla 19 °)
[F] = 20 (temperatura inna niż ogrzewanie)
[G] = 25 (minimalna temperatura wody)
Dzięki za pomoc
Philippe.
Nie jestem zbyt dobry z matematyki ...
Czy możesz podać mi wzór obliczeniowy, aby znaleźć T ° teoretycznej wody na podstawie następujących wartości:
[A] = -10 (minimalna temperatura zimowa)
[B] = 79 (temperatura wody przy -10)
[C] = 19 (minimalna temperatura w lecie)
[D] = 36 (t ° wody dla 19 °)
[F] = 20 (temperatura inna niż ogrzewanie)
[G] = 25 (minimalna temperatura wody)
Dzięki za pomoc
Philippe.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
druga lekcja matematyki: równanie linii prostej.
Coef Director (nachylenie) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
pierwotnie zamówione = Ya-mXa
w twoim przypadku: nachylenie = -1.48
origin = 64.1
dzięki temu można obliczyć teoretyczną temperaturę początkową dla wszystkich temperatur zewnętrznych.
na przykład: jeśli temp ext = 5 °
start temp = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
Coef Director (nachylenie) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
pierwotnie zamówione = Ya-mXa
w twoim przypadku: nachylenie = -1.48
origin = 64.1
dzięki temu można obliczyć teoretyczną temperaturę początkową dla wszystkich temperatur zewnętrznych.
na przykład: jeśli temp ext = 5 °
start temp = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Dziękuję, to prawda, że w drugiej kolejności wolałem angielski
Aie aie aie ... Matematyka i ja ... na rzędnej u źródła znajduję 50.83, a nie 64.1, czy jest coś, czego nie dostałem?
A ustawiona temperatura nie wchodzi w formułę?
Phil.
Aie aie aie ... Matematyka i ja ... na rzędnej u źródła znajduję 50.83, a nie 64.1, czy jest coś, czego nie dostałem?
A ustawiona temperatura nie wchodzi w formułę?
Phil.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
I kiedy już to robię, chciałbym również zrozumieć rolę minimalnej temperatury wody w obliczaniu temperatury zasilania. Jeśli zwiększymy tę minimalną temperaturę, zwiększymy temperaturę początkową? Czy to jest równoległe?
Dziękuję.
Philippe.
Dziękuję.
Philippe.
0 x
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
O ile mi wiadomo, nie interweniuje.
Temperatura minimalna, podobnie jak temperatura „maksymalna”, są w rzeczywistości limitami. Jeśli obliczenia dadzą wartości powyżej lub poniżej, wartość nie jest brana pod uwagę. Po osiągnięciu limitów start jest ograniczony do maksimum (np. Aby zapobiec „przegrzaniu” podgrzewanych podłóg). Albo ogrzewanie się zatrzymuje (mini), bo szacujemy, że marnujemy energię (cyrkulatory itp.) Na coś, co już się nie przyda
Temperatura minimalna, podobnie jak temperatura „maksymalna”, są w rzeczywistości limitami. Jeśli obliczenia dadzą wartości powyżej lub poniżej, wartość nie jest brana pod uwagę. Po osiągnięciu limitów start jest ograniczony do maksimum (np. Aby zapobiec „przegrzaniu” podgrzewanych podłóg). Albo ogrzewanie się zatrzymuje (mini), bo szacujemy, że marnujemy energię (cyrkulatory itp.) Na coś, co już się nie przyda
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Dziękuję Did67 za tę odpowiedź. Dirk Pitt, czy możesz mi powiedzieć, jak znaleźć 64.1?
I dlaczego temperatura zadana nie jest uwzględniona w obliczeniach?
Chyba że nie wszystko rozumiem ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
I dlaczego temperatura zadana nie jest uwzględniona w obliczeniach?
Chyba że nie wszystko rozumiem ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Możesz to napisać inaczej:
Tdepart = 36 + 1,48 * (tekst 19)
Temperatura zadana (19 lub 20 ° C, którą chcesz mieć w środku), a raczej różnica między temperaturą obserwowaną a tą temperaturą zadaną, interweniuje w celu korekty tej krzywej podstawowej, mniej więcej , Dlatego lepiej jest go dezaktywować, aby wykonać ćwiczenie zaproponowane powyżej przez Dirka Pitta.
Tdepart = 36 + 1,48 * (tekst 19)
Temperatura zadana (19 lub 20 ° C, którą chcesz mieć w środku), a raczej różnica między temperaturą obserwowaną a tą temperaturą zadaną, interweniuje w celu korekty tej krzywej podstawowej, mniej więcej , Dlatego lepiej jest go dezaktywować, aby wykonać ćwiczenie zaproponowane powyżej przez Dirka Pitta.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Ok w tym przypadku dla 2.9 ° na zewnątrz, muszę mieć nachylenie 1.43 z żądanym 18 °:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Tyle że kocioł wysyła mi obliczoną temperaturę początkową 44 ° ... Ale dom ma się dobrze w 18 ° ... Nie rozumiem
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Tyle że kocioł wysyła mi obliczoną temperaturę początkową 44 ° ... Ale dom ma się dobrze w 18 ° ... Nie rozumiem
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 39
- Rejestracja: 01/03/18, 14:49
Re: Potrzebujesz porady ... Jakie ustawienia dla kotła na pelet?
Dziękuję wszystkim.
W rzeczywistości czuję, że mój kocioł nie jest wystarczająco mocny. Nadal nie jest w stanie dostarczyć 60 ° (nastawa odlotu) tego ranka (kończy się na 47 ° na początku) ... Ponadto po kilku cyklach zatrzymuje się (wyświetla STOP ... Należy oszacować, że różnica między Temperatura początkowa i temperatura powrotu pozwalają na to i że może "żyć" na swojej rezerwie?) Masz jakiś pomysł?
W przeciwnym razie ... W skrócie zrobimy to, czekając na zmianę lub znalezienie komplementarnego rozwiązania, gdy T ° jest niższe niż 5 °
W rzeczywistości czuję, że mój kocioł nie jest wystarczająco mocny. Nadal nie jest w stanie dostarczyć 60 ° (nastawa odlotu) tego ranka (kończy się na 47 ° na początku) ... Ponadto po kilku cyklach zatrzymuje się (wyświetla STOP ... Należy oszacować, że różnica między Temperatura początkowa i temperatura powrotu pozwalają na to i że może "żyć" na swojej rezerwie?) Masz jakiś pomysł?
W przeciwnym razie ... W skrócie zrobimy to, czekając na zmianę lub znalezienie komplementarnego rozwiązania, gdy T ° jest niższe niż 5 °
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 10 odpowiedzi
- 3665 widoki
-
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/06/22, 14:40Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 1563 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
05/04/22, 23:45Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 7538 widoki
-
Ostatni post przez Fabrice Paille
Zobacz ostatni post
28/11/21, 11:22Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5431 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
15/10/18, 20:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 4500 widoki
-
Ostatni post przez LOGIC12
Zobacz ostatni post
31/08/16, 05:14Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 233