Lepsza grzejnik centralnego ogrzewania
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
Potwierdzam nawet, że znacznie skuteczniejsze jest dmuchanie w dół. Temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy wynosi 32°C zamiast 24,5°C, gdy powietrze płynęło w przeciwnym kierunku.
Powietrze pod sufitem po drugiej stronie pomieszczenia ma temperaturę 20°C zamiast 22,5°C, gdy kocioł wyłącza się przy temperaturze otoczenia 19,5°C.
Delta temperatury wody na wlocie/wylocie chłodnicy spadła do 16°C.
Temperatura jest znacznie bardziej jednorodna i mogę pozostawić włączony wentylator przez cały czas.
Powietrze pod sufitem po drugiej stronie pomieszczenia ma temperaturę 20°C zamiast 22,5°C, gdy kocioł wyłącza się przy temperaturze otoczenia 19,5°C.
Delta temperatury wody na wlocie/wylocie chłodnicy spadła do 16°C.
Temperatura jest znacznie bardziej jednorodna i mogę pozostawić włączony wentylator przez cały czas.
0 x
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
nie mylić z wydajnością: jeśli powietrze leci przy 32°C zamiast 24°C to raczej oznaka mniejszego przepływu powietrza... a to powinno spowodować niższą moc chłodnicy: normalnie, wentylator dmucha do góry pomaga konwekcja ... wentylator wiejący w dół przeciwstawia się konwekcji
jeśli poprawia równomierność temperatury w całym pomieszczeniu, ta zaleta jest większa
jeśli natężenie przepływu tego wentylatora przeciwnego do konwekcji okaże się zbyt małe, wystarczy znaleźć wentylator o większej mocy
ile to kosztuje ?
jeśli poprawia równomierność temperatury w całym pomieszczeniu, ta zaleta jest większa
jeśli natężenie przepływu tego wentylatora przeciwnego do konwekcji okaże się zbyt małe, wystarczy znaleźć wentylator o większej mocy
ile to kosztuje ?
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Chatelot, myślę, że to bardziej historia poprawy wymiany ciepła.
Również dla komfortu cieplnego, dmuchanie gorącym powietrzem na dole jest o wiele lepsze! To jest potwierdzone.
Zobaczymy z deltą wody, kiedy pitmix ją zmierzy...
No cóż, wygląda na to, że miałem rację
ps: jeśli chodzi o kurz to moim zdaniem kif kif; z drugiej strony będzie mniej dużego pyłu, który zalega w chłodnicy.
Myślę, że to wentylator za 20-30 € ...
Również dla komfortu cieplnego, dmuchanie gorącym powietrzem na dole jest o wiele lepsze! To jest potwierdzone.
Zobaczymy z deltą wody, kiedy pitmix ją zmierzy...
PITMIX napisał:Potwierdzam nawet, że znacznie skuteczniejsze jest dmuchanie w dół.
No cóż, wygląda na to, że miałem rację
ps: jeśli chodzi o kurz to moim zdaniem kif kif; z drugiej strony będzie mniej dużego pyłu, który zalega w chłodnicy.
Myślę, że to wentylator za 20-30 € ...
0 x
Tak, cena wynosi 39 EUR z pilotem na podczerwień.
Temperatura powietrza na wylocie z grzejnika jest wyższa nie dlatego, że cyrkulacja powietrza jest słabsza, ale po prostu dlatego, że powietrze z sufitu (cieplejsze) jest pobierane i przepuszczane przez grzejnik.
Wydajność nagrzewnicy jest zmniejszona, ponieważ powietrze porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu konwekcyjnego.
Próbowałem prędkości 3, powietrze wychodzące z chłodnicy jest nieco słabsze o około 0,5°C do 1°C.
Ten układ całkowicie mi odpowiada.
Mój kocioł wyłączył regulację od 9:36 do 10:10 z włączonym wentylatorem. Zaczęło się od 10:10 do 11:05.
Umieszczając wentylator na górze, dmuchał w dół, obracał się od 12:20 do 12:40 i nie uruchamiał się ponownie do 13:50.
Nie mam wystarczająco dużo perspektywy czasu, aby wyciągnąć wnioski, ale wydaje się, że to dobry początek!
Temperatura powietrza na wylocie z grzejnika jest wyższa nie dlatego, że cyrkulacja powietrza jest słabsza, ale po prostu dlatego, że powietrze z sufitu (cieplejsze) jest pobierane i przepuszczane przez grzejnik.
Wydajność nagrzewnicy jest zmniejszona, ponieważ powietrze porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu konwekcyjnego.
Próbowałem prędkości 3, powietrze wychodzące z chłodnicy jest nieco słabsze o około 0,5°C do 1°C.
Ten układ całkowicie mi odpowiada.
Mój kocioł wyłączył regulację od 9:36 do 10:10 z włączonym wentylatorem. Zaczęło się od 10:10 do 11:05.
Umieszczając wentylator na górze, dmuchał w dół, obracał się od 12:20 do 12:40 i nie uruchamiał się ponownie do 13:50.
Nie mam wystarczająco dużo perspektywy czasu, aby wyciągnąć wnioski, ale wydaje się, że to dobry początek!
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Nie, bez poszycia, przydałby się dym i krótki film pokazujący mieszanie się powietrza.
Oczywiście ciepłe powietrze unosi się, a zimne opada.
Wymuszając ruch powietrza od góry do dołu wnioskuję, że cyrkulujemy powietrze od sufitu do podłogi.
Mój czujnik temperatury znajduje się nad szafkami kuchennymi na wysokości 2,20 m i reaguje natychmiast po włączeniu wentylatora, który znajduje się jednak 6,90 m od czujnika.
Oczywiście ciepłe powietrze unosi się, a zimne opada.
Wymuszając ruch powietrza od góry do dołu wnioskuję, że cyrkulujemy powietrze od sufitu do podłogi.
Mój czujnik temperatury znajduje się nad szafkami kuchennymi na wysokości 2,20 m i reaguje natychmiast po włączeniu wentylatora, który znajduje się jednak 6,90 m od czujnika.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79431
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11088
Na razie zostawiam tak, ustawiłem już nastawę termostatu na 19°C i mierzę 19,5°C na kuchennym stole, gdzie nie ma kaloryfera.
Mój kocioł właśnie znowu pracował przez 20 minut.
Zmierzyłem już delta T°, jest od 16 do 17°C.
Jest słabszy, ale myślę, że wynika to z obecności mojej sofy tuż przy kaloryferze. Gorące powietrze nawiewane w dół jest częściowo recyrkulowane przez wentylator, a DT° powietrza musi być niskie. Wyjaśnia to również wyższą temperaturę nadmuchu.
Mój kocioł właśnie znowu pracował przez 20 minut.
Zmierzyłem już delta T°, jest od 16 do 17°C.
Jest słabszy, ale myślę, że wynika to z obecności mojej sofy tuż przy kaloryferze. Gorące powietrze nawiewane w dół jest częściowo recyrkulowane przez wentylator, a DT° powietrza musi być niskie. Wyjaśnia to również wyższą temperaturę nadmuchu.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 9971 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/12/15, 16:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 34 odpowiedzi
- 81849 widoki
-
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
07/11/17, 23:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7214 widoki
-
Ostatni post przez loopyng84
Zobacz ostatni post
24/08/13, 20:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 71077 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
13/11/12, 22:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 15 odpowiedzi
- 11830 widoki
-
Ostatni post przez zorglub
Zobacz ostatni post
01/03/10, 11:26Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 222