Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Remundo » 12/09/22, 00:39

cześć przyjaciele

Dzielę się moją realizacją w oczekiwaniu na przerwy w dostawie prądu tej zimy.

Rzeczywiście, wiele małych usług elektrycznych będzie nieczynnych (drzwi elektryczne, sterowanie bojlerem, oświetlenie, lodówka) i codzienne życie będzie trudne.

Proponowany przeze mnie system został stworzony w celu zagwarantowania otwarcia/zamknięcia drzwi parkingowych w środowisku miejskim z niewielkim oświetleniem.

Wybrany materiał:

* Linia zasilania AC220V-10A w kablu 3G 1,5 mm²
* Ładowarka akumulatorów 12V do 10A (120W)
* Akumulator ołowiowy 12V 110 Ah z powolnym rozładowaniem
* Konwerter DC12V na AC220V, 1000W

Ta instalacja dostarcza około 1000 W przez godzinę, ale może również obsługiwać małe usługi elektryczne o mocy 100 W przez 10 godzin, co w zasadzie wystarczy między 2 przerwami w dostawie prądu.

IMG-20220911-00334.jpg
IMG-20220911-00334.jpg (332.98 KiB) Wyświetlono 2250 razy


IMG-20220911-00331.jpg
IMG-20220911-00331.jpg (224.81 KiB) Wyświetlono 2250 razy


Zasada techniczna:

* wstawić na istniejącą linię elektryczną: ładowarkę akumulatora, akumulator, następnie falownik, a następnie odbiornik końcowy, który ma być zasilany 220V.
* gdy sieć jest dostępna akumulator jest ładowany, jeśli sieć jest niesprawna energia zgromadzona w akumulatorze pozwala na pracę odbiornika.
* wymiarowanie: w zależności od odbiorcy końcowego (moc szczytowa i pożądany czas pracy)

Osobiście moja linia dostarcza oświetlenie i drzwi, które pobierają 600 W przez 2 minuty (20 Wh). Zapewnia to około 60 cykli, zanim bateria się wyczerpie (1200 Wh). W praktyce mniej, ponieważ w falowniku występuje szczątkowe i stałe zużycie 50W.

Film objaśniający do pobrania (< 10 miesięcy)
0 x
Obraz
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79473
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11098

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Christophe » 12/09/22, 08:33

Ugotowałeś mnie w ciągu kilku dni! Ale im lepiej, im więcej doświadczeń, tym lepiej!

Czyli symulujesz dla fotowoltaiki?
1 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16318
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5297

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Remundo » 12/09/22, 08:49

nie nie, mój system jest prostszy.

Aby umieścić fotowoltaikę, konieczne byłoby podłączenie paneli do akumulatora za pomocą kontrolera ładowania.

Korzystam z sieci elektrycznej Enedis (nawet jeśli jest przerywana) z głupią ładowarką.
0 x
Obraz
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13768
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1531
Kontakt :

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez izentrop » 12/09/22, 09:25

Remundo napisał:z głupią ładowarką.
Jeśli nie jest to ładowarka podtrzymująca, która ładuje się sporadycznie między 12.3 i rozłącza się na przykład przy 13.6 V, żywotność baterii zostanie skrócona przy użyciu standardowej ładowarki.

Co to jest model? Przetwornica DC12V na AC220V, 1000W, bo jeśli jest to nagroda główna, to nie będzie w stanie uruchomić lodówki z silnikiem 150 W i przy obliczaniu autonomii należy liczyć pobór w trybie czuwania, który nie jest bez znaczenia.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16318
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5297

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Remundo » 12/09/22, 09:37

moja ładowarka to stary model analogowy do akumulatorów kwasowo-ołowiowych: ładuje się cały czas do intensywności, która zmierza do zera (ale nigdy do zera). Nie martw się o akumulator, to mocny akumulator oryginalnie zainstalowany w zamiatarce HAKO Hamster, która zachłannie wyciskała z niego ciągłą moc 600W. Wybrałem tę baterię w technologii rurowej do głębokiego rozładowania i odpowiedniej wielkości.

Pozostawiając włączone zasilanie awaryjne zauważyłem, że po długim czasie prąd ustabilizował się na poziomie 4A, co skłania mnie do myślenia, że ​​falownik pobiera około 50W (4A x 12V). Będę musiał tam wrócić, aby zobaczyć, czy ten prąd się utrzymuje, czy też spada z czasem.

Jest to tani chiński konwerter, który można znaleźć pod nazwą „pure sine”. Wydaje się solidny i ma 2 gniazda 220V.
0 x
Obraz
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13768
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1531
Kontakt :

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez izentrop » 12/09/22, 09:56

Remundo napisał:Jest to tani chiński konwerter, który można znaleźć pod nazwą „pure sine”. Wydaje się solidny i ma 2 gniazda 220V.
1000 W wśród Chińczyków często nie jest wydajne w watach, ale od szczytu do szczytu, ale jeśli uda mu się uruchomić silnik o mocy 600 W bez potknięć, wszystko jest w porządku : Wink:

600 w to dużo jak na silnik do bramy garażowej, który jest uniwersalnym silnikiem https://www.vevor.fr/ouvre-porte-automa ... gItOPD_BwE
W normalnym trybie mierzonym dobrym licznikiem energii nie powinno być tak dużo.
Ostatnio edytowane przez izentrop 12 / 09 / 22, 10: 03, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16318
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5297

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Remundo » 12/09/22, 10:01

to szalone, jak bardzo udoskonalamy naszą wiedzę: wat efektywny i wat szczytowy, wow! Czy masz naukowe definicje tych pojęć?
0 x
Obraz
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6587
Rejestracja: 04/12/08, 14:34
x 1675

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez Macro » 12/09/22, 10:47

Twój napęd bramy garażowej nie ma zapasowego akumulatora lub przynajmniej dedykowanego wyjścia do tego celu???

Mam 3 siłowniki 1 solar allduck z baterią 12v 7Ah, która pozwala na 7 otworów bez ładowania pomimo tego, że jest to zasilacz sieciowy Nigdy go nie podłączałem, że mówi, że jest to trzecia bateria, której używałem od 3 lat pracy i dwóch hoormanów (na mojej bramie garażowej i mojej drugiej bramie) na których mam dwa rekuperatory 15V 12Ah które pozwalają na co najmniej 40 cykli (wolno) przy braku sektora na początku zasilałem tylko 40 hoormanów na HC naładować akumulatory ale brama garażowa w powolnym cyklu otwierała się przez 2 minuty to było trochę nudno...
Ostatnio edytowane przez Macro 12 / 09 / 22, 11: 09, 1 edytowany raz.
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
humus
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1951
Rejestracja: 20/12/20, 09:55
x 687

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez humus » 12/09/22, 10:49

To zabawne, że wszyscy myślą teraz o tym samym, nie wiem dlaczego!? : Lol:
---------
Klasycznie, wat eff jest obliczany z U eff i I eff (pomijając cos phi).

W Audio zastosowano koncepcję wat crete crete, aby zwiększyć wyświetlaną wydajność bez zwiększania mocy efektywnej : Lol:
Oszustwo, co!
P peak peak = 8 x P eff, po prostu!
(2x1.414)²
P pik pik = 2 x 1.414 Ueff x 2 x 1.414 Ieff = 8 x Peff
w tym samym rejestrze handlowym była moc szczytowa = 2 Peff

-----
Jeśli nie, czy akumulator jest tego samego typu, co w samochodach?
Jeśli tak, to co daje w zakresie długowieczności, jeśli elektronika dobrze sobie z tym radzi?
Bo wszędzie czytam, że akumulatorów Auto nie powinno się używać do bufora PV?
0 x
phil59
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2235
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 515

Re: Zasilanie awaryjne AC220V z akumulatora 12V przy awarii sieci




przez phil59 » 12/09/22, 10:58

Tak, w audio to było bardzo długo, a potem były też Watt RMS….

Miałeś prawdziwe głośniki o mocy 100 W, z wydajnością 94 db na 1 W na jeden metr i szczytową 1000 W, z wydajnością 85 db na jedno W na 1 metr....