Pompa pracuje bardzo często...

Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1910
Rejestracja: 04/10/10, 11:37
x 88




przez Gaston » 04/11/11, 10:36

Philippe Schutt napisał:W balonie bez membrany objętość powietrza pod ciśnieniem 0 barów odpowiada objętości balonu. Przy minimalnym ciśnieniu w obwodzie (próg uruchomienia pompy) duża część balonu jest już wypełniona wodą (nieelastyczny).
Dokładnie.
Aby oszacować trochę za pomocą 500-litrowego balonu o minimalnym ciśnieniu = 3 bary i maksymalnym ciśnieniu = 4 bary.
Przy ciśnieniu 0 bar zawiera 500 litrów powietrza.
Przy ciśnieniu 3 barów zawiera 166 litrów powietrza i 334 litry wody
Przy ciśnieniu 4 barów zawiera 125 litrów powietrza i 375 litry wody

Ilość wody, którą można zużyć między 3 a 4 barami (między dwoma uruchomieniami pompy) wynosi zatem 375 - 334 = 41 litrów.

Philippe Schutt napisał:Wstępnie ładując balon, odzyskujesz część tej objętości dla powietrza.

Jeśli jest „napompowany” do 80% ciśnienia minimalnego (a więc 2,4 bara), to tak jakby zawierał 1200 litrów powietrza przy ciśnieniu 0.
Przy ciśnieniu 3 barów zawiera 400 litrów powietrza i 100 litry wody
Przy 4 barach zawiera 300 litrów powietrza i 200 litrów wody.

Ilość wody użytkowej wzrosła do 100 litrów pomiędzy dwoma uruchomieniami pompy.

Philippe Schutt napisał:Wyciek powietrza może powodować te objawy.
Tak, ale nie jest to konieczne.
W balonie bez membrany powietrze w balonie stopniowo rozpuszcza się w wodzie i wydostaje się z balonu.
Konieczne jest okresowe uzupełnianie powietrza za pomocą sprężarki lub opróżniania complètement balon jego wody.


Aurelmouth pisze:Właśnie opróżniłem wzmacniacz, żeby zobaczyć, i na dnie prawie nie było wody.
Kiedy włączysz go ponownie
- czy odpływ jest prawidłowo zamknięty?
- czy ciśnienie rośnie stale czy nagle?
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 04/11/11, 13:35

Całkowicie zgadzam się z P Schuttem i Gastonem oraz ich zdrowym rozsądkiem!!

Mając dość płacenia co 3 do 5 lat za nowe naczynie wzbiorcze z kiepską membraną, mierząc szybkie tempo rozpuszczania się, dochód dla instalatorów ogrzewania, przeniosłem to naczynie wzbiorcze kotła na samą górę instalacji, która następnie zbiera wszystkie gazy i dlatego nigdy się nie opróżnia, ponad 20 lat całkowitego spokoju!!!

Nic nowego, to była podstawa centralnego ogrzewania bez cyrkulacji przez termosyfon od lat 1920-tych do 1940-tych!!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 04/11/11, 18:47

Aurelmouth pisze:Właśnie opróżniłem wzmacniacz, żeby zobaczyć, i na dnie prawie nie było wody.

Oznaczałoby to, że w piłce jest wystarczająco dużo powietrza. Ale nie jest używany, więc coś go blokuje? Zawór pęknięty w pozycji prawie zamkniętej?
0 x

 