Phil532140 napisał:
Czy 67, minimalna temperatura to 34 ° Czy to dobrze? Jak myślisz, jaki jest „trudny” parametr, którego nie należy ograniczać zbyt nisko? (HT? Ustawiłem to na 80 °) Jaką wartość byś podał?
Tuż pod tym parametrem znajduje się parametr, którego nie rozumiem (AP), który jest mnożnikiem / wartością temperatury niezbędnej do wzrostu 1 ° otoczenia ... Przetestowałem parametr, więcej im niższa, tym bardziej rośnie żądana temperatura (IP 71): Czy możesz wyjaśnić zasadę?
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie i opinie.
Philippe.
Nie wiem, czy nie pomyliłem zacisków: to maksymalna temperatura początkowa, której w Twoim przypadku nie należy zbytnio ograniczać. Stosowane jest w szczególności do zabezpieczania podgrzewanych podłóg. Ale jeśli dobrze pamiętam, nadal masz „stare grudki” jako grzejniki i tam możemy – i musimy – przesyłać dość gorącą wodę. Sprawdź więc, czy ten parametr (maksymalna temperatura początkowa) nie wynosi na przykład 55°...
Czynnik, o którym wspomniałeś, wydaje mi się być tym, co nazywamy „nachyleniem” krzywej grzewczej... Zasadniczo: im wyżej zwiększasz tę wartość, a im bardziej spada temperatura zewnętrzna, tym wzrasta temperatura początkowa (otwiera się V3V, Jeśli chcesz). Jest to zasada działania krzywej grzewczej.
Regulacja krzywej grzewczej to wciąż kwestia – regulacja długoterminowa. Robiąc research na temat „krzywej grzewczej” czy „regulacji kotła Okofen” warto natknąć się na stare posty, w których punkt po punkcie opisuję jak wyregulować „empirycznie” – bez obliczeń, bez przyrządów), krzywą grzewczą…