Trudności ze strojeniem Okofen




przez Biały » 06/01/22, 14:57

Witam wszystkich i Szczęśliwego Nowego Roku,

Minęło kilka lat odkąd kupiliśmy dom, w którym zainstalowano Okofen Pellematic. Nie mieliśmy żadnych informacji od poprzedniego właściciela, ponieważ nie żył. Musieliśmy więc nauczyć się „w pracy”, jak działa ten kocioł.

Instalacja:
Pellematic 8-32 podobno ustawiony na 20kW
Instrukcja ładowania
12 kaloryferów (z czego tylko 6 na parterze jest na stałe otwartych, pozostałe w sypialniach stanowią zapasowe na wypadek bardzo niskich temperatur) + instalacja CWU (działa również latem)
izolacja średnia do niskiej, dom około 1920 r. murowany, podwójne szyby, dach PU 12 cm + wełna drzewna 5 cm

Spojrzałem na kilka forums opisywanie tematów związanych z klimatyzacją i kotłami Okofen.
Daleko mi do bycia ekspertem w tej dziedzinie, ale mimo że dużo czytałem na ten temat, nadal nie udało mi się właściwie wyregulować systemu grzewczego.
Jest to dla mnie krytyczne, ponieważ uważam, że nie działa tak, jak powinna działać regulacja klimatyczna, co powoduje zużycie pelletu, które wydaje mi się nadmierne (8T/rok przy otwartych tylko 6 grzejnikach) i albo mamy za dużo ciepła, lub za zimno, gdy próbuję zmienić ustawienia (np. opisane na blogu Elyotherm).
Ponownie skontaktowaliśmy się z instalatorem, co nie wydaje się dziwne (ale wkrótce uruchomię go ponownie).

Jeśli zastosuję się do rad dotyczących regulacji krzywej grzewczej opisanej na Elyotherm to nie uda mi się znaleźć poprawnej konfiguracji: gdy wszystkie termozawory są otwarte, kompensacja do 0, podstawa krzywej ustawiona na 20°C i nachylenie na 1 (co wydaje mi się minimum parametrów) to w domu zawsze jest 23-24°C natomiast proszę o 20.5°C....nie mówiąc o nocy kiedy jest też piec.
Czujnik pokojowy wskazuje, że jest 25°C, ale grzejniki nie przestają grzać

Mam kilka hipotez:
1) brak zaworu 3-drogowego lub zamontowany do góry nogami... Nie widzę zaworu 3-drogowego na układzie, ale wydaje mi się że kocioł przez swoją pracę powinien mieć wewnętrzny -> ktoś wie - o co chodzi: czy koniecznie potrzebujesz dodatkowego V3V?
2) Kocioł przewymiarowany: 20kW, czy to nie za dużo?

Krótko mówiąc, żeby mieć komfort regulujemy termozaworami i ustawiam kompensację systemu Okofen na 3....ale chciałbym poprawnie skalibrować cały system przed założeniem kompensacji, czego nie mogę zrobić. .

Chodzi mi o to:
1) Chciałbym ten kocioł użytkować zgodnie z regulacją klimatu bo myślę, że tak ma działać
2) Myślę, że pomoże mi to oszczędzić pellet, bo na razie wyobrażam sobie, że zbyt często się uruchamia i zatrzymuje, co prowadzi do nadmiernego zużycia

Możesz mi pomóc? Tysiące już dzięki
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Pilpoill » 06/01/22, 17:29

Witam,

Kiedy datuje się ten kocioł?
Czy posiada ekran dotykowy, na którym masz dostęp do wielu parametrów?

W przypadku v3v powinien - w zasadzie - znajdować się na górze, między kotłem a wlotami / wylotami sieci grzewczej. Wokół cyrkulatora grzewczego.
0 x
Biały
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Biały » 06/01/22, 21:29

Pilpoill napisał:Witam,

Kiedy datuje się ten kocioł?
Czy posiada ekran dotykowy, na którym masz dostęp do wielu parametrów?

W przypadku v3v powinien - w zasadzie - znajdować się na górze, między kotłem a wlotami / wylotami sieci grzewczej. Wokół cyrkulatora grzewczego.


Witaj Pilpoilu,

Bardzo dziękuję za Twoją wiadomość :-)

Instalacja pochodzi z 2013 roku, nie ma ekranu dotykowego, ale ekran (bezdotykowy) z kółkiem umożliwiającym dostęp do różnych ustawień (patrz zdjęcie).

Załączam też zdjęcia tyłu i pompek (ta po prawej została wymieniona od zdjęcia)....nie wydaje mi się, że nie ma najmniejszego śladu V3V.

Marianne
załączniki
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg
271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg (92.39 KB) Oglądane razy 6466
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg
271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg (58.63 KB) Oglądane razy 6466
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg
271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg (84.58 KB) Oglądane razy 6466
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg
270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg (129.64 KB) Oglądane razy 6466
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Pilpoill » 07/01/22, 08:47

Witaj Vito,

Po pierwsze, nie mam absolutnie żadnej wiedzy o starym przepisie :?
Z obecnym mógłbym poprowadzić Cię bez problemu do wszystkiego, a tam : Oops:

Przy obecnym istnieje minimalna temperatura zasilania (regulowana).
Czy na starym jest podobne ustawienie, które może być przyczyną twoich problemów.
Tak jak histereza na termostacie ustawiona zbyt wysoko jeśli cyrkulator nie wyłącza się gdy jest 25°C.

Widzę dwie pompy, czy jest kilka obiegów grzewczych?

Jeśli chodzi o v3v, mogę mieć wyjaśnienie, ale chciałbym uzyskać potwierdzenie od specjalisty technicznego:

35FA34E8-E3A2-4903-827D-87A200DDB424.jpeg
0 x
Biały
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Biały » 08/01/22, 14:49

Witaj Pilpoilu,

Och, myślę, że nie doceniasz siebie ;-) Jestem pewien, że będziesz w stanie mi pomóc.
Pod względem regulacji, czy to nie to samo? Tylko, że w starych modelach (takich jak mój) parametry trzeba wprowadzać ręcznie, podczas gdy przy interfejsach „dotykowych” jest to interfejs graficzny, ale działa tak samo, prawda?

Temperatura początkowa jest dobrze regulowana, ale nie mam kodu, aby przejść i zmodyfikować ten parametr. Są dwa poziomy parametrów: te od P100 do P198 dla których mam kod do ich modyfikacji oraz te z P200 i więcej które można modyfikować tylko kodem instalatora (którego nie mam) ... .Sprostowanie: które Nie sądziłem, że mam, ale po konsultacji z dokumentem właśnie znalazłem kod : Lol:
Właśnie poszedłem zobaczyć i jest przy 70 ° C, ustawienie fabryczne (P263). Brzmi dobrze, prawda?

Histerezę jestem w stanie zmodyfikować, jednak oto wszystkie parametry, które wprowadziłem:
- komfort: 20.5°C
- obniżona: 18°C
- krzywa grzewcza (mają zmienione parametry od pierwszych pomiarów):
- wodnoprawne: 1.2
- punkt stały: 25°C
- granica komfortu: 18°C
- obniżony limit: 2°C
- oczekiwanie: 60 minut
- odszkodowanie: 3 (także zmienione od pierwszej wiadomości: było zero, ale było za gorąco)
- histereza nastawy: 0,5°C
- oczekiwanie: 120 minut

Cykle trwają około 30 minut (raczej krótkie.....)

W rzeczywistości istnieją dwa obwody:
1) obieg z zasobnikiem CWU + 2 grzejniki (nieparzyste, ale skoro jeden z grzejników jest w łazience, to pozwala nam mieć bardzo gorącą łazienkę nawet przy odciętym obiegu głównym)
2) obwód główny z 10 grzejnikami

Co do V3V tak rzeczywiście widziałem ten tekst w instrukcji i nagle dlatego sobie powiedziałem, że może nie powinno się instalować dodatkowego....Mam jednak wrażenie, że na wszystkich forums mówimy o tym V3V "poza kotłem" co wydaje się konieczne. Czy uważasz, że w starszych modelach rzeczywiście nie jest to konieczne?

Dziękuję za cenną pomoc :-)
Marianne

PS: Nie wiem jak odpowiadać na prywatne wiadomości :-)
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Pilpoill » 08/01/22, 18:13

Vita napisał:Witaj Pilpoilu,

Och, myślę, że nie doceniasz siebie ;-) Jestem pewien, że będziesz w stanie mi pomóc.
Pod względem regulacji, czy to nie to samo? Tylko, że w starych modelach (takich jak mój) parametry trzeba wprowadzać ręcznie, podczas gdy przy interfejsach „dotykowych” jest to interfejs graficzny, ale działa tak samo, prawda?


Cześć,

Tak, jest tak samo, z wyjątkiem tego, że znam wszystkie możliwe ustawienia Touch i myślę, że są one bardziej szczegółowe niż wcześniej.
Będąc na twoim regulaminie nie znam w ogóle możliwości zatem na wszystkim, co powiem później na zasadach, które znam z obecnego rozporządzenia Touch.

Temperatura początkowa jest dobrze regulowana, ale nie mam kodu, aby przejść i zmodyfikować ten parametr. Są dwa poziomy parametrów: te od P100 do P198 dla których mam kod do ich modyfikacji oraz te z P200 i więcej które można modyfikować tylko kodem instalatora (którego nie mam) ... .Sprostowanie: które Nie sądziłem, że mam, ale po konsultacji z dokumentem właśnie znalazłem kod : Lol:
Właśnie poszedłem zobaczyć i jest przy 70 ° C, ustawienie fabryczne (P263). Brzmi dobrze, prawda?


Biorąc pod uwagę wartość jest to niewątpliwie maksymalna temperatura startowa i na wszystkich instalacjach jakie widziałem jest wysoka.
Zwykle jest bliżej 60 ° C.
Jeśli istnieje minimalna wartość przepływu obiegu grzewczego, należy ją ustawić na 25°C.


Histerezę jestem w stanie zmodyfikować, jednak oto wszystkie parametry, które wprowadziłem:
- komfort: 20.5°C
- obniżona: 18°C
- krzywa grzewcza (mają zmienione parametry od pierwszych pomiarów):
- wodnoprawne: 1.2
- punkt stały: 25°C
- granica komfortu: 18°C
- obniżony limit: 2°C
- oczekiwanie: 60 minut
- odszkodowanie: 3 (także zmienione od pierwszej wiadomości: było zero, ale było za gorąco)
- histereza nastawy: 0,5°C
- oczekiwanie: 120 minut


Limit komfortu przy 18, kocioł wyłączy cyrkulator jeśli będzie >=18°C na zewnątrz i uruchomi go ponownie gdy temperatura spadnie do 17°C nie ma znaczenia, czy wewnętrzna ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta
Granica obniżona do 2°C, nie będzie ogrzewania w trybie zredukowanym, dopóki temperatura na zewnątrz nie będzie <= 2°C -> ta wartość wydaje mi się zbyt niska.

Odszkodowanie w 3 -> wartość ma być ustawiona na zero dla pracy w prawie wodnym ALE zapominamy o niewygodzie, jaką ta pozycja zerowa będzie generować.
W przypadku sieci grzejników ustawić na 5, jeśli maksymalny zakres regulacji wynosi 10.


Histereza przy 0,5. Czyli cyrkulator działający między 20,5 a 21 (lub 18 do 18,5). wartość zbyt niska dla fazy regulacji, ustawiona na 1,5, nawet jeśli powoduje to nadmierne zimno lub ciepło, przynajmniej pompa nie jest odcięta i umożliwia ciągłą pracę.

Oczekiwanie na 60, uważaj, ten czas nie będzie 60 min, cała kalkulacja jest wykonana przez rozporządzenie i faktycznie wskazany czas będzie maksymalnym czasem dla temperatury -10 ° C! Polecam przynajmniej 120

Cykle trwają około 30 minut (raczej krótkie.....)

Minimalna tolerowana według Okofena to 20, z 30 powiedzą ci, że jest bardzo dobry ...
Po tej stronie nie można się spodziewać cudu, zwłaszcza jeśli kocioł jest przewymiarowany.

W rzeczywistości istnieją dwa obwody:
1) obieg z zasobnikiem CWU + 2 grzejniki (nieparzyste, ale skoro jeden z grzejników jest w łazience, to pozwala nam mieć bardzo gorącą łazienkę nawet przy odciętym obiegu głównym)
2) obwód główny z 10 grzejnikami

Co do V3V tak rzeczywiście widziałem ten tekst w instrukcji i nagle dlatego sobie powiedziałem, że może nie powinno się instalować dodatkowego....Mam jednak wrażenie, że na wszystkich forums mówimy o tym V3V "poza kotłem" co wydaje się konieczne. Czy uważasz, że w starszych modelach rzeczywiście nie jest to konieczne?

Dziękuję za cenną pomoc :-)
Marianne


Przycisk odpowiedzi na prywatne wiadomości jest zaskakująco umieszczony nad wiadomością, a nie na końcu :)

Myślę, że już to zgrubiałem zgodnie z informacjami, które mam, do naśladowania 8)
0 x
Biały
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Biały » 13/01/22, 20:36

Witaj Pilpoilu,

Dziękuję za wszystkie informacje. W tej chwili jestem trochę zajęty pracą i nie miałem zbyt wiele czasu na zapoznanie się z tymi ustawieniami.
Z drugiej strony nie widziałem, gdzie mogę zmienić temperaturę początkową, więc nie jestem pewien, czy jest to konfigurowalne.
Dla innych wkrótce przetestuję i umieszczę wyniki tutaj.
Do zobaczenia wkrótce
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Pilpoill » 14/01/22, 10:27

Witaj Vito,

Dla parametru, który znalazłeś przy 70°C, po kilku badaniach (i tu miałem problem z dostrzeżeniem, że to stara regulacja) nie należy go modyfikować, bo nie ma to nic wspólnego z temperaturą startu grzejników.
Jest to wartość zadana, którą wewnętrzny zbiornik kotła musi starać się utrzymać.

Jeśli @Did67 przechodzi obok, musi mieć całą wiedzę, której ja nie mam na temat tego rozporządzenia 8)
0 x
Biały
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
Rejestracja: 06/01/22, 13:26
x 2

Re: Trudności w tuningu Okofen




przez Biały » 16/01/22, 15:42

Och, cholera, zmieniłem i ustawiłem na 65 ° C .... mam zamiar ustawić go z powrotem na 70 ° C.

Mamy spotkanie z instalatorem, który wykona konserwację i regulacje 14 lutego (tylko!)....