Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Philippe Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 napisał:Witam wszystkich,

Mam trudności z regulacją temperatury mojego bojlera Easypel. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć:
Histereza, kompensacja na skrzynce elektronicznej i kompensacja na wewnętrznym termostacie sodowym.
Dziękuję.

Histereza to różnica temperatur między otwarciem a zamknięciem styku bezprądowego. Na kotle różnica temperatur korpusu grzewczego. Zazwyczaj 10° na kotłach olejowych. Tak więc kocioł ustawiony na wyłączanie przy 60° włącza się ponownie tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 50°.
jak masz sondę to karta stworzy programowo histerezę.

Odszkodowanie
Występuje rozrzut charakterystyk sond, nie mierzą rzeczywistej T°, występuje błąd. Na przykład czujnik pokojowy mierzy 19°, gdy jest 20°, lub czujnik przepływu mierzy 40° zamiast 38°. Ten błąd jest stałą. Kompensacja koryguje ten błąd.

Do tego dochodzi kompensacja prawa wodnego przez termostat pokojowy, ale chyba nie o to chodzi.
0 x
Thomas80
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 04/12/18, 08:13

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@Philippe Schutt: Jestem na dole zbocza przy 30 ° C i nachyleniu 1.2.
Dla mojego conso, zobaczymy pod koniec zimy...
0 x
Thomas80
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 04/12/18, 08:13

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Thomas80 » 09/01/19, 14:21

Witam wszystkich

mam jeszcze dwa pytania:
- Dzisiaj jest 4 ° C na zewnątrz. Mam jedną stopę dla mojej krzywej grzania przy 30 ° C i nachylenie przy 1,3. Czy ktoś mógłby mi podać wzór do obliczenia teoretycznej temperatury wyjścia (myślę, że to coś w rodzaju 30 + 1.3 * (T ° asked - T ° ext), ale nie trzyma się temperatury teoretyczne wyświetlane przez kocioł 43.9 ° C). Podkreślam, że mam żądaną temperaturę 19.5 w pokoju dziennym.
- Drugie pytanie: Mam temperaturę zewnętrzną 42,9°C i temperaturę powrotu 39°C (wyświetlaną przez grupę zaworów 3-drogowych). Czy różnica wydaje się normalna czy zbyt mała? (instalacja z grzejnikami żeliwnymi i stalowymi)

Merci d'Avance
Thomas
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Did67 » 09/01/19, 14:45

Musisz wziąć pod uwagę temperaturę początkową w obwodzie, po zmieszaniu przez V3V. Tutaj jest twoja „temperatura początkowa” (w obwodzie). Temperatura kotła nic nie znaczy, ponieważ następuje ponowne mieszanie. Mój kocioł ma między 60 a 75°, ale moje odloty od 25 do nie wiem ile...

Stąd dwie rzeczy:

- jeśli jest to temperatura kotła, to jest to niepokojące: nie jest pożądane, aby spadała poniżej 60°, grozi to skraplaniem

- i rzeczywiście różnica jest niewielka dla grzejników o "małej powierzchni"...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Did67 » 09/01/19, 14:49

nie pamietam: masz aktywny czujnik pokojowy???

Czas rozpoczęcia obliczany jest według następującego wzoru (niewielkie różnice w zależności od oprogramowania):

TDep = TPed + nachylenie.(nastawa temperatury - temp. zewnętrzna) - k.(zmierzona temp. wewnętrzna - nastawa temp. wewnętrznej)

k oznacza współczynnik czujnika pokojowego (od 0 do 10)
0 x
Thomas80
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 04/12/18, 08:13

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Did67 dziękuję

42,9°C dobrze odpowiada temperaturze wody do rozruchu w obiegu (nie w bojlerze, który wynosi około 68°C).

Mam czujnik pokojowy z kompensacją na 3 ale ponieważ dzisiaj nie ma słońca to czujnik nie powinien obniżać temperatury startowej.

Do obliczenia temperatury zasilania nie rozumiem, jak kocioł ją oblicza, skoro przy twoim wzorze powinna być bliższa 49°C. Ale dobrze, że przy 42,9°C mam żądaną temperaturę...

Czy w przypadku niewielkiej różnicy między temperaturą zasilania i powrotu mogę temu zaradzić, np. zmniejszając prędkość obiegu wody i jaki będzie tego skutek?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Did67 » 09/01/19, 16:34

Jeśli masz żądaną temperaturę, to jest w porządku.

Może istnieć różnica między twoim rozruchem termicznym a „liczbą”, którą uwzględnia rozporządzenie. Ze względu na metodę regulacji, możesz dostosować tylko za pomocą nieprawidłowych liczb!

Tym lepiej, jeśli masz odpowiednią temperaturę przy tak niskiej delcie...

Zasadniczo ilość ciepła doprowadzonego do pomieszczenia lub mieszkania wynika z iloczynu przepływu x delta t (różnica temperatur).

Jeśli zwiększysz przepływ, delta t zmniejszy się ... Woda wróci cieplejsza! Nie ma dużego zainteresowania. Ze względu na oszczędność energii elektrycznej (jeśli pompa cyrkulacyjna nie jest najnowszej generacji, jest dużym konsumentem energii elektrycznej, ponieważ nawet jeśli zużywa tylko 50 lub 70 W, to jest to godzin godziny!). Nowa generacja jest znacznie mniej chciwa, do tego stopnia, że ​​wymiana jest „opłacalna” (inwestycja zwraca się w ciągu kilku lat!).
0 x
Thomas80
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 04/12/18, 08:13

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Thomas80 » 09/01/19, 16:47

Mój cyrkulator jest nowy, więc musi mało zużywać.
Czyli jak osiągnę żądaną temperaturę nie trzeba modyfikować delty? Zwiększenie doprowadzi do większego zużycia, ponieważ woda powracająca byłaby zimniejsza, a tym samym bardziej energochłonna do podgrzania: Wszystko zrozumiałem : Chichot: ?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Did67 » 10/01/19, 14:00

Tomasz80 napisał:Mój cyrkulator jest nowy, więc musi mało zużywać.
Czyli jak osiągnę żądaną temperaturę nie trzeba modyfikować delty? Zwiększenie doprowadzi do większego zużycia, ponieważ woda powracająca byłaby zimniejsza, a tym samym bardziej energochłonna do podgrzania: Wszystko zrozumiałem : Chichot: ?


1) Idealny. Jest to więc niskie zużycie (obowiązkowe od kilku lat).

2) Nie, argument nie jest właściwy. Konsumpcja to kwestia „wyciekających” kalorii z jednej strony, które muszą zostać wyprodukowane z drugiej strony (w bojlerze, gdzie to generuje konsumpcję).

Przypominam, że ilość transportowanej energii jest iloczynem natężenia przepływu i różnicy temperatur.

Powodem, dla którego nie należy zbytnio podnosić temperatury i spowalniać cyrkulacji, co prowadziłoby do wyższej delty (woda wolniej „przechodzi” przez chłodnicę), są straty (poza obudową - im więcej rur, tym cyrkulacje , V3V są gorące, a tym bardziej promieniują i tracą ciepło w kotłowni).

Zbyt duże obniżenie temperatury i zwiększenie prędkości (aby dostarczyć taką samą ilość energii) jest równoznaczne ze zmniejszeniem różnicy, zmniejszy to straty, ale zwiększy zużycie Twojej pompy! Może uda ci się zeskrobać 0,5% zwrotu. Ale pomnóż swoje zużycie energii elektrycznej przez 2 lub 3!!!

Normalnie grzejnik dla mocy podanej na etykiecie traci 10°. Jeśli różnica jest mniejsza, jego moc będzie mniejsza.

Konieczne jest zatem, jak często w życiu, poszukiwanie kompromis !
0 x
Thomas80
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 04/12/18, 08:13

Re: Ustawienie kotła Easypell




przez Thomas80 » 10/01/19, 18:13

Ok, jeszcze trochę pokombinuję.
Ale poza tym, czy możemy regulować natężenie przepływu cyrkulatora, czy jest to regulowane przez regulację?

I mam inne pytanie. Czasami słyszę o punkcie rosy. Mój kocioł ma temperaturę powrotu około 40 C, nie ma ryzyka punktu rosy?