Phil31 napisał:Witam wszystkich,
Mam trudności z regulacją temperatury mojego bojlera Easypel. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć:
Histereza, kompensacja na skrzynce elektronicznej i kompensacja na wewnętrznym termostacie sodowym.
Dziękuję.
Histereza to różnica temperatur między otwarciem a zamknięciem styku bezprądowego. Na kotle różnica temperatur korpusu grzewczego. Zazwyczaj 10° na kotłach olejowych. Tak więc kocioł ustawiony na wyłączanie przy 60° włącza się ponownie tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej 50°.
jak masz sondę to karta stworzy programowo histerezę.
Odszkodowanie
Występuje rozrzut charakterystyk sond, nie mierzą rzeczywistej T°, występuje błąd. Na przykład czujnik pokojowy mierzy 19°, gdy jest 20°, lub czujnik przepływu mierzy 40° zamiast 38°. Ten błąd jest stałą. Kompensacja koryguje ten błąd.
Do tego dochodzi kompensacja prawa wodnego przez termostat pokojowy, ale chyba nie o to chodzi.