Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 28/02/23, 11:27

Bernard01290 napisał:Witam,

BIOTEN to odniesienie, które znalazłem w oszacowaniu. Zobrazowałem to, co widziałem na rurze wylotowej kotła.

W przypadku wyjścia na dach zdjęcie jest zrobione z ziemi. Wlot powietrza znajduje się około metra nad dachem.
W razie potrzeby mogę zrobić dokładniejsze zdjęcie.
Bonne Journée

download / file.php? mode = view & id = 28284



Nigdzie nie mogę znaleźć danych wyjściowych w obu twoich instalacjach. :(
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13748
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1530
Kontakt :

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez izentrop » 28/02/23, 12:05

0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 28/02/23, 12:42

izentrop napisał:Wyszukiwanie według marki https://www.solutions-conduits.fr/sorti ... -1497.html


Dziękujemy! Obraz

Jest problem, ponieważ ich modele Compact Okofen mają moc od 22 kW do 32 kW ::

29121C4F-1625-4DA6-BB99-CE2AA82800FB.jpeg
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9890
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2699

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez sicetaitsimple » 28/02/23, 13:23

Pilpoill napisał:Jest problem, ponieważ ich modele Compact Okofen mają moc od 22 kW do 32 kW ::

Rzeczywiście, jeśli przepływ odprowadzania dymu (poziomy na wylocie z akcesoriów) i przepływ świeżego powietrza znacznie różnią się od wartości projektowych, może to prowadzić do recyrkulacji, co może w szczególności tłumaczyć te „kropelki” tłuszczu.
Co bardziej irytujące, jeśli tak jest, mogłoby to prowadzić do stopniowego zanieczyszczania pierścieniowej przestrzeni transportowej powietrza do spalania przez produkty spalania.
0 x
Bernard01290
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 15
Rejestracja: 16/02/23, 10:03
x 1

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Bernard01290 » 28/02/23, 14:41

Średni palnik PE T wynosi 19 minut.
dziękuję
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13748
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1530
Kontakt :

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez izentrop » 28/02/23, 19:18

Pilpoill napisał:
izentrop napisał:Wyszukiwanie według marki https://www.solutions-conduits.fr/sorti ... -1497.html
Jest problem, ponieważ ich modele Compact Okofen mają moc od 22 kW do 32 kW ::

29121C4F-1625-4DA6-BB99-CE2AA82800FB.jpeg
To też nie jest ta sama średnica. Gama diflux nie wydaje się już być sprzedawana przez Dirak.
Bernard01290 napisał:Średni palnik PE T wynosi 19 minut.
dziękuję
Przewymiarowana moc? Konieczna byłaby możliwość zmniejszenia mocy płomienia, aby był trwały.
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 28/02/23, 20:00

Nie mam niezbędnych umiejętności, aby wiedzieć, czy wyjście jest odpowiednie, absolutnie konieczne byłoby zobaczenie tego u producenta, ponieważ istnieją dokumenty techniczne, które to zobowiązują.
Wygląda to na taki dokument: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf

W przypadku średnich czasów cyklu cykl Fontcouverte jest sztucznie zawyżany przez ustawienia wprowadzone przez firmę Okofen.
Praca „Palnik impulsowy” (i związane z nią parametry) oznacza, że ​​niezależnie od zapotrzebowania kocioł musi załączyć się przy 64°C i wyłączyć przy 80°C.
A kto mówi, że cykl krótki mówi, że spalanie słabe w pierwszych minutach to w fazie wygaszania poziom odrzutu przechodzimy na stronę tak ekologiczną jak zapowiadano… Hum hum


Kiedy do średniego cyklu Bernard01290, co tu mówić… 19 min :zaszokować: :zaszokować:
Bernard, jeśli zgodzisz się, że spojrzę na twoje parametry, aby potwierdzić - lub nie - prosty błąd konfiguracji.
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79457
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11096

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Christophe » 28/02/23, 20:16

Chciałem to powiedzieć: 19 min to w najlepszym razie 50% cyklu „dobrego spalania”, w najgorszym 20%… :zaszokować: :zaszokować: :zaszokować: Zaskakujesz mnie, że to powoduje obfitość sadzy!

Ale co robią inżynierowie Okofen? Nie ma miłosiernej duszy, która chciałaby wysłać im e-mail podsumowujący z linkami do tematów okofen / spalania tego forum ? : Mrgreen:
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez Pilpoill » 28/02/23, 20:20

Christophe, jeśli przewymiarowanie jest spowodowane agencją regionalną i/lub instalatorem, rozumiesz, że każdy chce się pokryć, ponieważ wszyscy pracują ramię w ramię, aby kontynuować instalację...

Garnek gliniany przeciwko garnkowi żelaznemu : Evil:
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9890
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2699

Re: Problem ze spalaniem nigdy nie naprawiony Okofen




przez sicetaitsimple » 28/02/23, 21:20

Pilpoill napisał:Christophe, jeśli przewymiarowanie jest spowodowane agencją regionalną i/lub instalatorem, rozumiesz, że każdy chce się pokryć, ponieważ wszyscy pracują ramię w ramię, aby kontynuować instalację...

Zgadzam się z Tobą, zob. mój post trochę wcześniej o oversizowym. Ale jaki interes dla producentów, poza generowaniem kontrreferencji? Lepiej sprzedać kocioł 15kW, z którego klient będzie zadowolony, niż kocioł 25kW, który będzie go wkurzał przez 20 lat lub dłużej.
Instalatorzy muszą być przeszkoleni, aby wyzbyć się swoich gazowych „przyzwyczajeń” podczas instalowania kotłów na pelety, to pewne. I tam producenci mają swoją rolę do odegrania, zamiast pozostawiać rękę „regionalnym dealerom”, których jedyną troską jest osiągnięcie maksymalnej marży w krótkim okresie.
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."

Kto jest online?