Re: Pompa ciepła ze ścianą geotermalną (Géomur)




przez pranie » 31/07/22, 20:49

Obamot napisał:Aby w pełni zrozumieć, dobrze byłoby wiedzieć:
— implantacja? (zdjęcia, plany?)
- Wysokość? (200m w porządku)
— miejsce (Tarn ok, już dobrze na południu...)
— kubatura domu, liczba pięter/s (140 m² ok, ale rozłożone jak?)
— otoczenie, czy dom opiera się o ścianę skalną (nie do końca rozumiałem pojęcie „ściany geotermalne”)?
— rodzaj gruntu i podglebia?
— czy w tym domu jest piwnica?
— z czego zrobione są ściany? Konstrukcje nośne i dach?
— czy są strychy mieszkalne? Czy są wykorzystywane?
— możliwość zainstalowania studni kanadyjskiej?
— jaki masz rodzaj izolacji termicznej? Dach? Ściany? ITE czy ITI...?

Brakuje w nim elementów do wymyślenia pomysłu.
Nie może być lepsza niż pompa ciepła, cena energii elektrycznej prawdopodobnie osiągnie szczyty...


Pamiętam ostatnie zdanie! Nie wiemy, jaka będzie jutro cena prądu.
Dom jest parterowy o powierzchni 140 m², z podgrzewaną podłogą, wszędzie płytki na pełnym podpiwniczeniu. W piwnicy biuro o powierzchni 25 m² z dwoma grzejnikami (ponieważ woda w obiegu nie jest bardzo gorąca). Reszta piwnicy nie jest ogrzewana, ale jest do połowy zasypana.
Dom pochodzi z 1985 roku. Ściany ceglane 20, ocieplone wełną mineralną 10 cm plus przegroda ceglana 5 plus tynk.
Strych z domami gospodarskimi, 20 cm wełny skalnej przedmuchiwanej w 1985 r. oraz 20 cm waty celulozowej przedmuchiwanej w 2005 r.
Sufit z brykietu 1,5 cm plus tynk. Obwód stropu odizolowano od ściany korkiem.
Stoliki francuskich drzwi i okien z tynkiem fibraliht, aby uniknąć mostków termicznych.
Płyty stropowe betonowe, ścianki działowe izolowane od gruntu taśmą asfaltową. Następnie styropian 10 cm i płyta betonowa 8 cm ze zintegrowanymi rurami ogrzewania podłogowego. Plus 3 cm jastrych i kafelki.
Okna francuskie i drewniane, pierwotnie małe kafelki, w 2007 roku zastąpione podwójnymi szybami.
Grunt jest gliniasty, kilka lat temu wykopano studnię o głębokości 9 metrów, to tylko glina na 9 metrach z niewielką grubością piasku na niecałych 6 metrach.
Z termicznymi panelami słonecznymi kocioł działa trochę w listopadzie/grudniu, w dni, kiedy pogoda jest zła oraz w nocy. Więcej w styczniu luty a od marca praktycznie więcej. Ciepła woda w cenie. Ale mamy 2.
Dla kanadyjskiej studni jest to zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne.
1 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 28754
Rejestracja: 22/08/09, 22:38
Lokalizacja: regio genevesis
x 5553

Re: Pompa ciepła ze ścianą geotermalną (Géomur)z




przez Obamot » 31/07/22, 22:22

Lepiej widzę problem i nie radzę sobie z odpowiadaniem seniorom. Jak rozumiem, każda inwestycja musi się liczyć.

Nie jestem przeciwny pompom ciepła we wszystkich przypadkach — czasami jest to TYLKO rozwiązanie, ale mają problemy z niezawodnością, hałasem i mimo wszystko zużyciem energii elektrycznej... i trzeba je wymienić mniej więcej jednego dnia. znajdujemy bardzo kuszące oferty, ale rozczarowujemy się, gdy przy najmniejszej trzasce uświadamiamy sobie, że sprzedawca zniknął bez podania adresu. I nigdy nie wiadomo, jak długo potrwa PAC... I to żenujące, gdy osiągniesz pewien wiek, bo nie możesz łączyć inwestycji, które wciąż są drogie, jedna po drugiej, i skończyć bez ogrzewania domyślnie wyposażonego i źródło energii, którego cena rośnie w górę...

Te domy z 1985 roku, znam je, te termoizolacje z tamtych czasów “tak naprawdę nie całkowicie izolował”, musiałeś to sobie uświadomić, skoro wprowadziłeś poprawki... Zlokalizowałeś mostki termiczne i próbowałeś je naprawić...

Dobra wiadomość jest taka, że ​​twoja sytuacja wcale nie jest beznadziejna...
Gdybyś zamiast tego zdecydował się zakończyć „pasywację” swojego domu, nie musiałbyś tego żałować?
Z tego co rozumiem część prac w tym kierunku została już zakończona (podwójne okna i krawędzie paneli okiennych...) dużą zaletą tego toru jest to, że: „nie wydasz na kalorie, których już nie potrzebujesz do produkcji...”

Koszt i wykonanie izolacji termicznej „ZEWNĘTRZNEJ” (ITE) jest idealne, gdy masz grunt...
Nie wiem, jaka jest twoja fizyczna forma, ale jest to biznes, który można zrobić krok po kroku bez większych trudności samemu... Albo świetne umiejętności techniczne. Zastanawiam się nad inwestycją w materiały od 5 000 do 8 000 €
Myślę, że Twoja „ściana termiczna” ze swoim kosztem nie zwalnia Cię z marnowania/rozproszenia wyprodukowanej energii na zewnątrz…! Tyle na izolację?

Możesz nawet znaleźć tanie rusztowanie (które możesz odsprzedać po zakończeniu pracy)
od 129,- € do pełnego bezpieczeństwa (wymagany standard CE)

BB3C7274-6581-4D7A-8D39-234A380F55B4.jpeg
BB3C7274-6581-4D7A-8D39-234A380F55B4.jpeg (432.45 Kio) Consulté 1563 fois


od 229 € — z kółkami, aby łatwo i bezpiecznie przemieszczać w miarę postępu pracy...
https://www.castorama.fr/echafaudage-ce ... 3_CAFR.prd

8EB9C97A-C3CB-4303-A810-E03ABEC966A2.jpeg
8EB9C97A-C3CB-4303-A810-E03ABEC966A2.jpeg (450.79 Kio) Consulté 1563 fois


Dlaczego jest to bardzo interesujące? Dlatego :
Zawsze masz kocioł olejowy, którego możesz użyć i który działa => zero inwestycji.
Przy stawce twoich bieżących wydatków na ogrzewanie, koszty izolacji będą amortyzowane za 2 lub 3 lata... jeśli policzysz wydatki na energię elektryczną...

W międzyczasie nie wydajesz niczego, czego już nie zobaczysz (pompa ciepła + prąd)
Pozwoliłoby to na jak najdłuższe przesunięcie terminu ewentualnej inwestycji przy jednoczesnym drastycznym obniżeniu kosztów ogrzewania (całe ciepło ucieka przez ściany w Twoim domu, jak rozumiemy...)

Wykonywanie tych drobnych prac zapewni Ci aktywność fizyczną, która utrzyma Cię w formie! :D
Będziesz miał również ogromną satysfakcję, że udało ci się to osiągnąć dzień po dniu...

I na koniec sam osądzisz, ale może potrzebujesz tylko taniej pompy ciepła / falownika / klimatyzacji, jak ta, którą właśnie kupiłem komuś za 300.— w sprzedaży (4 lata gwarancji). Na co Cię stać, ponieważ działałoby tylko przy jednej piątej lub jednej czwartej mocy (i zużycia energii elektrycznej) w porównaniu z przypadkiem, w którym nie izolujesz ścian…

Do tego czasu... będziesz mógł zobaczyć, w jaki rodzaj ogrzewania warto zainwestować, obserwując ewolucję cen, co jest dodatkowym atutem (masz już kominek, możesz pomyśleć o małym piecu masowym w czasie T, który ogrzewa cały dom taki jak twój, dobrze zaizolowany ITE, z tylko jednym balem dziennie...! Nawet "ogród warzywny" pozwalający gotować podczas ogrzewania domu, czy to wystarczy.... )

Dlatego raczej widzę kombinację pomysłów lub „możliwości” w twoim przypadku, która zaczynałaby się od udoskonalenia / sfinalizowania izolacji termicznej, a następnie określiłaby, które rozwiązanie zastosować (jeśli to konieczne). Bo powtarzam, że nie wydajemy energii, której nie zużywamy. A jeśli nie, musisz zapłacić!

Być może małe marzenie, by stać się niemal samowystarczalnym w swoim przypadku...

RTDC.

PS: normalnie na starych kotłach ciepłownicy byli w stanie zainstalować dowolny palnik na dowolnym kotle, o ile zbiornik nie był pęknięty. I rzeczywiście, „pojedyncze palniki” muszą być trudne do znalezienia. Błędem byłoby zatem zabranie nowego kotła ze wszystkimi gadżetami, aby stać się całkowicie „niewoli”… Uważaj na każdego, kto ci to powie, może mieć tendencję do strzelania do twojego kotła, aby zaoferować ci inny. : Twisted:
0 x
Yvon38
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 1
Rejestracja: 26/09/22, 17:57

Re: Pompa ciepła ze ścianą geotermalną (Géomur)




przez Yvon38 » 26/09/22, 18:16

Halo
Jaką powierzchnię paneli słonecznych posiadasz /surf.habitable,? generalnie ludzie zajmują 10% powierzchni mieszkalnej.Zamiast kupować pompę ciepła za 10 000 euro, dodajesz w tej cenie panele termiczne Solisart ze zbiornikami buforowymi i jeszcze bardziej zmniejszysz zużycie oleju opałowego.To pozwoli Ci włożyć tylko dodatkowe paliwo. tania energia elektryczna i do przesyłania paliwa.Wg Solisart, jeśli umieścisz 20% powierzchni mieszkalnej w panelach ze zbiornikiem buforowym 2000l, nie zużywasz już niczego dodatkowego. to może być rozwiązanie. W przeciwnym razie jesteś zadowolony z tego systemu? masz to?
Z poważaniem, Yves.
0 x
pranie
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 10
Rejestracja: 30/07/22, 14:17
x 6

Re: Pompa ciepła ze ścianą geotermalną (Géomur)




przez pranie » 26/09/22, 18:38

yvon38 napisał:Halo
Jaką powierzchnię paneli słonecznych posiadasz /surf.habitable,? generalnie ludzie zajmują 10% powierzchni mieszkalnej.Zamiast kupować pompę ciepła za 10 000 euro, dodajesz w tej cenie panele termiczne Solisart ze zbiornikami buforowymi i jeszcze bardziej zmniejszysz zużycie oleju opałowego.To pozwoli Ci włożyć tylko dodatkowe paliwo. tania energia elektryczna i do przesyłania paliwa.Wg Solisart, jeśli umieścisz 20% powierzchni mieszkalnej w panelach ze zbiornikiem buforowym 2000l, nie zużywasz już niczego dodatkowego. to może być rozwiązanie. W przeciwnym razie jesteś zadowolony z tego systemu? masz to?
Z poważaniem, Yves.


Mam 12 m2 paneli termicznych na 140 m2 powierzchni mieszkalnej. Porzuciłem pomysł geotermalnej pompy ciepła. Gdyby to był jedyny grzejnik w nowym domu, nie byłoby źle. Ale ostatecznie zgadzam się z tym, co mi mówisz.
System Solisart jest bardzo dobry, ponieważ ciepło odzyskane w panelach jest wprowadzane bezpośrednio do ogrzewanej podłogi. Nie ma strat, a podłoga ma dużą bezwładność. Zainstalowałem to w 2012 roku, kiedy były pomoce. Teraz to koniec, ale działa dobrze. Poza tym nie mam już słonecznego podgrzewacza wody, który odłączyłem.
Regulacja Solisart jest łatwa do kontrolowania na komputerze i jest bardzo niezawodna. Interweniowali zdalnie, aby zaktualizować oprogramowanie i wprowadzić pewne poprawki za darmo.
Dziękuję za odpowiedź.
Serdecznie. Michał.
0 x

 