bengal77 napisał:- DPE: 206 kWhEP/m².rok
Z prądem czy tylko do ogrzewania? Jeśli masz tylko część grzewczą, dobrze byłoby to określić ... Wiem, że teraz mogą obejmować również energię elektryczną ...
No to zrobimy coś bardzo przybliżonego i założymy, że to tylko ogrzewanie...Sprawność dystrybucji 90% daje 206/0.9 = 230 kWh/m².rok „mocy wyjściowej kotła”...
Sprawność kotła na poziomie 85%, mamy zatem „wkład kotła” PE (= rachunek) na poziomie 230 / 0.85 = 270 kWh/m².rok
Na 240 m² mamy zatem całkowitą energię: 270 * 240 = 64 800 kWh lub 6500 l oleju opałowego/rok... to wcale nie jest nic!
Ale 1L oleju opałowego = 2kg peletu... Już teraz jest problem z silosem, który powinien być dwa razy większy, aby raz w roku go napełnić.
No cóż, jeśli założymy, że 1/3 to prąd, to spadlibyśmy do 4500 litrów oleju opałowego… jest lepiej, ale i tak wysoko! Silos pozostaje niewystarczający...
Jak wspomniałem wyżej: 70% rocznej konsumpcji przypada na najzimniejsze 4 miesiące w roku... chochlą.
Co daje średnią moc do dostarczenia w miesiącach grzewczych: 45000 * 0.7 / (4 * 30.5 * 24 ) = 11 kW i to 24/24...Z tego obliczenia rogu stołu,
Twój kocioł 25 kW musi zatem pracować w miesiącach zimowych na około 50% swojej mocy...Jest to bardzo przybliżone, ale daje rząd wielkości wskaźnika operacyjnego!
Najlepiej byłoby, gdybyś podał krzywe takie jak krzywe Pilpoilla powyżej… jeśli dobrze je rozumiem, jego kocioł ma około 50% regulacji mocy… dokładnie to, co właśnie oszacowałem w twoim przypadku…ps: nie czytałem szczegółowo pierwszej wiadomości bo nie mam kotła Okofen...