Okofen... W domu jest zimno :(

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Pilpoill » 17/01/22, 16:01

Christophe napisał:Ok, czy to te krzywe, czy to kocioł ci je daje?

W tym przypadku nic nie powiedziałem (ale jego DPE powinien nadal być pouczający) Pozwolę ci wtedy porozmawiać pomiędzy szczęśliwym posiadaczem Okofena :)


Tak, pochodzi z kotłów.

I nie, zostań z nami, wszyscy będziemy się trzymać ciepło! : Wink:
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9846
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2678

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez sicetaitsimple » 17/01/22, 16:05

Christophe napisał:Hej, najpierw musiałby odpowiedzieć na moje pytanie...



Nie, ponieważ zamraża je przy temperaturze zewnętrznej około 5°C. Oczywiście byłoby inaczej, gdyby wiadomość brzmiała: „od 5 dni jest -10/-3°C i je zamrażam”, z pewnością byłby problem z rozmiarem. Ale nie zauważyłem żadnego epizodu intensywnego i trwałego chłodu tej zimy w rejonie Paryża. A 25kW to już nie jest źle.
A w zeszłym roku z kotłem gazowym, a priori nie ma problemu. Tak więc wielkość grzejników wydaje się być dostosowana do właściwości izolacyjnych domu, wystarczy doprowadzić wodę w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej temperaturze.
Nie jest to, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej, problem wymiarowania, ale problem działania.

Edit: pisałem nie widząc kilku poprzednich postów.
0 x
Bengal77
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 17/01/22, 08:42
x 2

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Bengal77 » 17/01/22, 17:25

Cóż, co odpowiada, to bardzo miłe :) Po tym, nie będąc zbyt technicznym, zrobię co w mojej mocy, aby udzielić odpowiedzi:

- Izolacja:
Na parterze ściany stykające się z otoczeniem zewnętrznym (strona wewnętrzna i zewnętrzna) wykonane są z pustaka
spoiny spoinowane zaprawą wapienną i nie zostały ocieplone ani na zewnątrz, ani wewnątrz, z wyjątkiem wyjątków
ściany frontowej w salonie, czyli około 1/6 powierzchni ścian parteru stykających się z
na zewnątrz.
Na górze izolacja pełzająca jest obecnie izolowana tylko 5 do 10 cm wełny szklanej lub
Głaz.

- Poprzednia moc kotła gazowego:
Kocioł marki IDEAL STANDART typ ALTAIS 1002/40 o mocy 40 kW.
Ten kocioł nie jest szczelnym kotłem gazowym i nie jest typu kondensacyjnego.

- Kocioł jest podłączony za pomocą aplikacji Okofen.

- DPE: 206 kWhEP/m².rok

voilou,
1 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 14980
Rejestracja: 10/12/20, 20:52
Lokalizacja: 04
x 4371

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez GuyGadeboisTheBack » 17/01/22, 17:33

Poluzujemy atmosferę, "w domu mroźno" ale....:

: Mrgreen:
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Pilpoill » 17/01/22, 17:35

Bengalu, gdybym mógł oglądać twoje konfiguracje z domu, myślę, że byłoby to łatwiejsze, a przede wszystkim szybsze.

Jeśli się zgadzasz, wyślij mi swój P0060... i hasło do logowania w wiadomości prywatnej :)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79386
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11067

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Christophe » 17/01/22, 17:58

bengal77 napisał:- DPE: 206 kWhEP/m².rok


Z prądem czy tylko do ogrzewania? Jeśli masz tylko część grzewczą, dobrze byłoby to określić ... Wiem, że teraz mogą obejmować również energię elektryczną ...

No to zrobimy coś bardzo przybliżonego i założymy, że to tylko ogrzewanie...

Sprawność dystrybucji 90% daje 206/0.9 = 230 kWh/m².rok „mocy wyjściowej kotła”...
Sprawność kotła na poziomie 85%, mamy zatem „wkład kotła” PE (= rachunek) na poziomie 230 / 0.85 = 270 kWh/m².rok

Na 240 m² mamy zatem całkowitą energię: 270 * 240 = 64 800 kWh lub 6500 l oleju opałowego/rok... to wcale nie jest nic!

Ale 1L oleju opałowego = 2kg peletu... Już teraz jest problem z silosem, który powinien być dwa razy większy, aby raz w roku go napełnić.

No cóż, jeśli założymy, że 1/3 to prąd, to spadlibyśmy do 4500 litrów oleju opałowego… jest lepiej, ale i tak wysoko! Silos pozostaje niewystarczający...

Jak wspomniałem wyżej: 70% rocznej konsumpcji przypada na najzimniejsze 4 miesiące w roku... chochlą.

Co daje średnią moc do dostarczenia w miesiącach grzewczych: 45000 * 0.7 / (4 * 30.5 * 24 ) = 11 kW i to 24/24...

Z tego obliczenia rogu stołu, Twój kocioł 25 kW musi zatem pracować w miesiącach zimowych na około 50% swojej mocy...

Jest to bardzo przybliżone, ale daje rząd wielkości wskaźnika operacyjnego!

Najlepiej byłoby, gdybyś podał krzywe takie jak krzywe Pilpoilla powyżej… jeśli dobrze je rozumiem, jego kocioł ma około 50% regulacji mocy… dokładnie to, co właśnie oszacowałem w twoim przypadku…

ps: nie czytałem szczegółowo pierwszej wiadomości bo nie mam kotła Okofen...
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9846
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2678

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez sicetaitsimple » 17/01/22, 18:22

Christophe napisał:Sprawność dystrybucji 90% daje 206/0.9 = 230 kWh/m².rok „mocy wyjściowej kotła”...
Sprawność kotła na poziomie 85%, mamy zatem „wkład kotła” PE (= rachunek) na poziomie 230 / 0.85 = 270 kWh/m².rok

Nie sądzę. O ile mi wiadomo, DPE wyraża się w energii pierwotnej, przynajmniej w przypadku tych najnowszych. Może wcześniej było inaczej, nie wiem.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79386
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11067

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Christophe » 17/01/22, 18:26

O cholera, pojechałem za szybko! Ponadto zanotował na nim kWhEP… więc 6500L staje się 5000L, a 4500L…3300L, co jest ledwo kompatybilne z 7-tonowym silosem…

To jest rząd wielkości, aby zrozumieć bardziej szczegółowo, musi pokazać swoje krzywe...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79386
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11067

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez Christophe » 17/01/22, 18:28

Pilpoill napisał:I nie, zostań z nami, wszyscy będziemy się trzymać ciepło! : Wink:


Och, rozgrzej się pilàpoilem. Nie wiem, czy to rozsądne! : Lol: : Lol: :zaszokować: :zaszokować:
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9846
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2678

Re: Okofen... W domu jest zimno :(




przez sicetaitsimple » 17/01/22, 18:35

Christophe napisał:więc 6500L staje się 5000L, a 4500L...3300L, który jest ledwo kompatybilny z 7-tonowym silosem...

Ale dlaczego wkurzasz nas swoim „olejem opałowym” (nazwa krajowego oleju opałowego w Belgii)! Czy to jednostka SI?
Nasz kolega miał pompę ciepła i kocioł gazowy, a przerzucił się na pellet!
0 x