Obniżona temperatura nie działa w Easypell firmy Okofen

Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ... krótkie komfort cieplny. Izolacja, energia drewno, pompy ciepła, ale także energię elektryczną, gaz lub olej, VMC ... Pomoc w wyborze i wdrażaniu, rozwiązywanie problemów, optymalizacja, porady i sztuczki ...
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13742
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1528
Kontakt :

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez izentrop » 13/03/22, 22:25

Cóż, to mi odpowiada. Temperatura oscyluje między 19 a 20 w kuchni i pokoju, trochę więcej, gdy zapalam piec na drewno.
W jadalni/salonie zachowałem 4 oryginalne kaloryfery (dom nieocieplony), aby po ociepleniu działały w niskiej temperaturze.
0 x
opalacz52
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 13/03/22, 15:38
Lokalizacja: Grand Est
x 2

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez opalacz52 » 14/03/22, 10:17

to było proste:

Nie wyraziłem się dobrze: przez „dokładne korekty” miałem na myśli modyfikacje krzywych, czyli wszelkie korekty poza przedziałami czasowymi i żądanymi temperaturami (dzień i noc).
FYI, temperatura w ciągu dnia jest bardzo stabilna (20,5°) pomimo zmian temperatury zewnętrznej (z wyjątkiem nasłonecznienia, kiedy po południu zwiększę stopnie).

wynik wczorajszego testu: gdy poprosimy o 18° (test ponad 23 godziny z rzędu), mamy 20°.

Jak sugerowałeś, wykonuję test programowania 20 ° w dzień i 15 ° w nocy.
Twoim zdaniem, gdyby był sprawny, ile godzin zajęłoby zejście do 15°?
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13742
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1528
Kontakt :

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez izentrop » 14/03/22, 11:24

garbarz52 napisał:Izolacja:
Dom jest bardzo stary (1850), ściany 60, izolacja ścian wewnętrznych i podwójne szyby 40 lat temu, pod dachem przerobionym 5 lat temu, pod stropem parteru (parter zakopany z 2 stron), 2 lata temu (w standardzie).
Baterie termostatyczne są też opuszczone lub nawet zamknięte w sypialniach: na górze jest nawet qd 20.
Mieszkam na wschodzie Francji.

Ale szczerze mówiąc, nie widzę siebie, by ignorować instrukcje instalatora” (ustawiasz temperaturę dzienną/obniżoną i przedziały czasowe, reszta to moja praca).
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki, bo docieplenie od wewnątrz traci bufor termiczny ścian?
0 x
opalacz52
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 13/03/22, 15:38
Lokalizacja: Grand Est
x 2

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez opalacz52 » 14/03/22, 11:59

Wiem, że izolacja wewnątrz nie jest świetna, ale poza tym, że 40 lat temu nie myśleliśmy tak jak teraz w kwestii izolacji, ważne było, aby zachować charakter tego starego domu (starej garbarni), a nie pewni, że będziemy mogli to zrobić, znajdujemy się w tajnym obszarze.

Tak więc dajemy sobie z tym radę, tak naprawdę nie przeszkadza nam roczne zużycie (3,5 tony na 130 m2), ale raczej wrażenie marnowania ogrzewania w nocy (oprócz dyskomfortu). Wyobrażam sobie, że mając 18 pracowników w nocy, powinniśmy być w stanie trochę zejść.
0 x
opalacz52
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 13/03/22, 15:38
Lokalizacja: Grand Est
x 2

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez opalacz52 » 15/03/22, 21:10

Małe podsumowanie moich odczytów temperatury *

--- zaprogramowany - uzyskany
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20,5
nuit ---- 18 ---- 20,5
---------------------------------------------
jour ---- 18 ---- 20
nuit ---- 18 ---- 20
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20
nuit ---- 15 ---- 19,5
---------------------------------------------

* okres doby skrócony do 3 godzin, aby lepiej docenić zmiany w obniżonych T°):
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9873
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2689

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez sicetaitsimple » 15/03/22, 21:37

Wystarczy umieścić te odczyty (zwłaszcza ostatni) pod nosem swojego ciepłownika.
Możesz nawet zrobić test w 15°C przez cały dzień, aby to zobaczyć.
1 x
opalacz52
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 13/03/22, 15:38
Lokalizacja: Grand Est
x 2

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez opalacz52 » 16/03/22, 19:43

Długa i burzliwa wymiana z ciepłownikiem…
„20,5 w nocy to uczucie, a nie rzeczywistość, lub dom jest super izolowany, więc temperatura nie spada w nocy, termometry nie są niezawodne, znam swoją pracę itp.”
Nie jest łatwo być usłyszanym - na twojej ziemi - przez rzemieślnika pewnego swojej sztuki, kiedy jesteś kobietą!
Postawmy sprawę jasno, nigdy nie sugerowałem, że źle wykonuje swoją pracę, po prostu udaję, że jestem traktowany poważnie, gdy mówię, że w nocy nie jest 18°.

O ile dobrze rozumiem to regulacja oparta na temperaturach zewnętrznych jest skuteczna (pod względem zużycia/uzysku), a krzywa grzewcza wyznaczona dla dnia powinna być odpowiednia również dla nocy, ale byłaby – w naszym przypadku – po jej regulacji możliwości (ale wszędzie indziej to działa, ludzie są szczęśliwi).
Chcę, żeby powiedział, że OKOFEN powinien oferować dostrajanie tylko w nocy, jeśli ich sprzęt na to nie pozwala, nie powie mi, zatrzymuje się na tym, że kiedy prosi o 18, kocioł reaguje, więc działa idealnie. Nie chce przyznać (słyszeć?), że 18 nie jest skuteczne.

Mój odczyt T° dowodzi, że ma rację;
20/18 - > 20,5
20/15 - > 19,5
Spadek ciepła
Sugeruje, żebym przetestował 20/12, aby zobaczyć, co się stanie. Co ja zrobię.

Jedyne rozwiązanie dla niego (to powinno cię uszczęśliwić sicetaitsimple
zainstalować czujnik pokojowy, który skoryguje krzywą nocną w dół do uzyskania 18
(i jednocześnie zareaguje w przypadku nagrzania elewacji przez słońce).

Istnieje cały zapas czujników pokojowych, jeśli dobrze zrozumiałem, dostarczonych z kotłami, które można zainstalować jako opcję.

Załóżmy więc, że bez czujnika pokojowego działa wszędzie poza domem, ale - nigdy nie wiadomo - wyprodukowali wiele czujników, które do niego pasują.

To jest niewątpliwie rozwiązanie.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9873
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2689

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez sicetaitsimple » 16/03/22, 21:12

garbarz52 napisał:Jedyne rozwiązanie dla niego (to powinno cię uszczęśliwić sicetaitsimple
zainstalować czujnik pokojowy, który skoryguje krzywą nocną w dół do uzyskania 18
(i jednocześnie zareaguje w przypadku nagrzania elewacji przez słońce).


Tematem nie jest „radowanie się” mnie! : Lol:
Teraz, jeśli rozwiązaniem z istniejącą instalacją jest zaprogramowanie fantazyjnych temperatur, takich jak 20° w dzień i 12° w nocy, aby uzyskać około 20° w dzień i 18° w nocy, dlaczego nie....
Nie jestem jednak pewien, czy działa tak dobrze, jak w przypadku ekstremalnego zimna. Ale zawsze można zmienić termin.
0 x
opalacz52
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 20
Rejestracja: 13/03/22, 15:38
Lokalizacja: Grand Est
x 2

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez opalacz52 » 17/03/22, 09:52

Test 12° nie został przedstawiony jako sztuczka mająca na celu obejście problemu, ale w celu potwierdzenia rozumowania. Aby regulacja działała prawidłowo, instalator dopuszcza różnicę temperatury tylko o 2°.

: Arrow: Test nie dostarczył wartości oczekiwanych przez ciepłownika, ponieważ
20°/12° daje T° w nocy: 19,8° o 3 nad ranem (= 4 godziny przed wznowieniem T° w ciągu dnia).
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen




przez Pilpoill » 17/03/22, 18:32

Witam,

Jeśli kocioł jest podłączony, byłbym ciekaw, jakie ustawienia zrobił ten profesjonalista…
0 x

 