Obniżona temperatura nie działa w Easypell firmy Okofen
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13742
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1528
- Kontakt :
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Cóż, to mi odpowiada. Temperatura oscyluje między 19 a 20 w kuchni i pokoju, trochę więcej, gdy zapalam piec na drewno.
W jadalni/salonie zachowałem 4 oryginalne kaloryfery (dom nieocieplony), aby po ociepleniu działały w niskiej temperaturze.
W jadalni/salonie zachowałem 4 oryginalne kaloryfery (dom nieocieplony), aby po ociepleniu działały w niskiej temperaturze.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
to było proste:
Nie wyraziłem się dobrze: przez „dokładne korekty” miałem na myśli modyfikacje krzywych, czyli wszelkie korekty poza przedziałami czasowymi i żądanymi temperaturami (dzień i noc).
FYI, temperatura w ciągu dnia jest bardzo stabilna (20,5°) pomimo zmian temperatury zewnętrznej (z wyjątkiem nasłonecznienia, kiedy po południu zwiększę stopnie).
wynik wczorajszego testu: gdy poprosimy o 18° (test ponad 23 godziny z rzędu), mamy 20°.
Jak sugerowałeś, wykonuję test programowania 20 ° w dzień i 15 ° w nocy.
Twoim zdaniem, gdyby był sprawny, ile godzin zajęłoby zejście do 15°?
Nie wyraziłem się dobrze: przez „dokładne korekty” miałem na myśli modyfikacje krzywych, czyli wszelkie korekty poza przedziałami czasowymi i żądanymi temperaturami (dzień i noc).
FYI, temperatura w ciągu dnia jest bardzo stabilna (20,5°) pomimo zmian temperatury zewnętrznej (z wyjątkiem nasłonecznienia, kiedy po południu zwiększę stopnie).
wynik wczorajszego testu: gdy poprosimy o 18° (test ponad 23 godziny z rzędu), mamy 20°.
Jak sugerowałeś, wykonuję test programowania 20 ° w dzień i 15 ° w nocy.
Twoim zdaniem, gdyby był sprawny, ile godzin zajęłoby zejście do 15°?
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13742
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1528
- Kontakt :
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki, bo docieplenie od wewnątrz traci bufor termiczny ścian?garbarz52 napisał:Izolacja:
Dom jest bardzo stary (1850), ściany 60, izolacja ścian wewnętrznych i podwójne szyby 40 lat temu, pod dachem przerobionym 5 lat temu, pod stropem parteru (parter zakopany z 2 stron), 2 lata temu (w standardzie).
Baterie termostatyczne są też opuszczone lub nawet zamknięte w sypialniach: na górze jest nawet qd 20.
Mieszkam na wschodzie Francji.
Ale szczerze mówiąc, nie widzę siebie, by ignorować instrukcje instalatora” (ustawiasz temperaturę dzienną/obniżoną i przedziały czasowe, reszta to moja praca).
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Wiem, że izolacja wewnątrz nie jest świetna, ale poza tym, że 40 lat temu nie myśleliśmy tak jak teraz w kwestii izolacji, ważne było, aby zachować charakter tego starego domu (starej garbarni), a nie pewni, że będziemy mogli to zrobić, znajdujemy się w tajnym obszarze.
Tak więc dajemy sobie z tym radę, tak naprawdę nie przeszkadza nam roczne zużycie (3,5 tony na 130 m2), ale raczej wrażenie marnowania ogrzewania w nocy (oprócz dyskomfortu). Wyobrażam sobie, że mając 18 pracowników w nocy, powinniśmy być w stanie trochę zejść.
Tak więc dajemy sobie z tym radę, tak naprawdę nie przeszkadza nam roczne zużycie (3,5 tony na 130 m2), ale raczej wrażenie marnowania ogrzewania w nocy (oprócz dyskomfortu). Wyobrażam sobie, że mając 18 pracowników w nocy, powinniśmy być w stanie trochę zejść.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Małe podsumowanie moich odczytów temperatury *
--- zaprogramowany - uzyskany
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20,5
nuit ---- 18 ---- 20,5
---------------------------------------------
jour ---- 18 ---- 20
nuit ---- 18 ---- 20
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20
nuit ---- 15 ---- 19,5
---------------------------------------------
* okres doby skrócony do 3 godzin, aby lepiej docenić zmiany w obniżonych T°):
--- zaprogramowany - uzyskany
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20,5
nuit ---- 18 ---- 20,5
---------------------------------------------
jour ---- 18 ---- 20
nuit ---- 18 ---- 20
---------------------------------------------
jour ---- 20 ---- 20
nuit ---- 15 ---- 19,5
---------------------------------------------
* okres doby skrócony do 3 godzin, aby lepiej docenić zmiany w obniżonych T°):
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Wystarczy umieścić te odczyty (zwłaszcza ostatni) pod nosem swojego ciepłownika.
Możesz nawet zrobić test w 15°C przez cały dzień, aby to zobaczyć.
Możesz nawet zrobić test w 15°C przez cały dzień, aby to zobaczyć.
1 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Długa i burzliwa wymiana z ciepłownikiem…
„20,5 w nocy to uczucie, a nie rzeczywistość, lub dom jest super izolowany, więc temperatura nie spada w nocy, termometry nie są niezawodne, znam swoją pracę itp.”
Nie jest łatwo być usłyszanym - na twojej ziemi - przez rzemieślnika pewnego swojej sztuki, kiedy jesteś kobietą!
Postawmy sprawę jasno, nigdy nie sugerowałem, że źle wykonuje swoją pracę, po prostu udaję, że jestem traktowany poważnie, gdy mówię, że w nocy nie jest 18°.
O ile dobrze rozumiem to regulacja oparta na temperaturach zewnętrznych jest skuteczna (pod względem zużycia/uzysku), a krzywa grzewcza wyznaczona dla dnia powinna być odpowiednia również dla nocy, ale byłaby – w naszym przypadku – po jej regulacji możliwości (ale wszędzie indziej to działa, ludzie są szczęśliwi).
Chcę, żeby powiedział, że OKOFEN powinien oferować dostrajanie tylko w nocy, jeśli ich sprzęt na to nie pozwala, nie powie mi, zatrzymuje się na tym, że kiedy prosi o 18, kocioł reaguje, więc działa idealnie. Nie chce przyznać (słyszeć?), że 18 nie jest skuteczne.
Mój odczyt T° dowodzi, że ma rację;
20/18 - > 20,5
20/15 - > 19,5
Spadek ciepła
Sugeruje, żebym przetestował 20/12, aby zobaczyć, co się stanie. Co ja zrobię.
Jedyne rozwiązanie dla niego (to powinno cię uszczęśliwić sicetaitsimple
zainstalować czujnik pokojowy, który skoryguje krzywą nocną w dół do uzyskania 18
(i jednocześnie zareaguje w przypadku nagrzania elewacji przez słońce).
Istnieje cały zapas czujników pokojowych, jeśli dobrze zrozumiałem, dostarczonych z kotłami, które można zainstalować jako opcję.
Załóżmy więc, że bez czujnika pokojowego działa wszędzie poza domem, ale - nigdy nie wiadomo - wyprodukowali wiele czujników, które do niego pasują.
To jest niewątpliwie rozwiązanie.
„20,5 w nocy to uczucie, a nie rzeczywistość, lub dom jest super izolowany, więc temperatura nie spada w nocy, termometry nie są niezawodne, znam swoją pracę itp.”
Nie jest łatwo być usłyszanym - na twojej ziemi - przez rzemieślnika pewnego swojej sztuki, kiedy jesteś kobietą!
Postawmy sprawę jasno, nigdy nie sugerowałem, że źle wykonuje swoją pracę, po prostu udaję, że jestem traktowany poważnie, gdy mówię, że w nocy nie jest 18°.
O ile dobrze rozumiem to regulacja oparta na temperaturach zewnętrznych jest skuteczna (pod względem zużycia/uzysku), a krzywa grzewcza wyznaczona dla dnia powinna być odpowiednia również dla nocy, ale byłaby – w naszym przypadku – po jej regulacji możliwości (ale wszędzie indziej to działa, ludzie są szczęśliwi).
Chcę, żeby powiedział, że OKOFEN powinien oferować dostrajanie tylko w nocy, jeśli ich sprzęt na to nie pozwala, nie powie mi, zatrzymuje się na tym, że kiedy prosi o 18, kocioł reaguje, więc działa idealnie. Nie chce przyznać (słyszeć?), że 18 nie jest skuteczne.
Mój odczyt T° dowodzi, że ma rację;
20/18 - > 20,5
20/15 - > 19,5
Spadek ciepła
Sugeruje, żebym przetestował 20/12, aby zobaczyć, co się stanie. Co ja zrobię.
Jedyne rozwiązanie dla niego (to powinno cię uszczęśliwić sicetaitsimple
zainstalować czujnik pokojowy, który skoryguje krzywą nocną w dół do uzyskania 18
(i jednocześnie zareaguje w przypadku nagrzania elewacji przez słońce).
Istnieje cały zapas czujników pokojowych, jeśli dobrze zrozumiałem, dostarczonych z kotłami, które można zainstalować jako opcję.
Załóżmy więc, że bez czujnika pokojowego działa wszędzie poza domem, ale - nigdy nie wiadomo - wyprodukowali wiele czujników, które do niego pasują.
To jest niewątpliwie rozwiązanie.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9873
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2689
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
garbarz52 napisał:Jedyne rozwiązanie dla niego (to powinno cię uszczęśliwić sicetaitsimple
zainstalować czujnik pokojowy, który skoryguje krzywą nocną w dół do uzyskania 18
(i jednocześnie zareaguje w przypadku nagrzania elewacji przez słońce).
Tematem nie jest „radowanie się” mnie!
Teraz, jeśli rozwiązaniem z istniejącą instalacją jest zaprogramowanie fantazyjnych temperatur, takich jak 20° w dzień i 12° w nocy, aby uzyskać około 20° w dzień i 18° w nocy, dlaczego nie....
Nie jestem jednak pewien, czy działa tak dobrze, jak w przypadku ekstremalnego zimna. Ale zawsze można zmienić termin.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Test 12° nie został przedstawiony jako sztuczka mająca na celu obejście problemu, ale w celu potwierdzenia rozumowania. Aby regulacja działała prawidłowo, instalator dopuszcza różnicę temperatury tylko o 2°.
Test nie dostarczył wartości oczekiwanych przez ciepłownika, ponieważ
20°/12° daje T° w nocy: 19,8° o 3 nad ranem (= 4 godziny przed wznowieniem T° w ciągu dnia).
Test nie dostarczył wartości oczekiwanych przez ciepłownika, ponieważ
20°/12° daje T° w nocy: 19,8° o 3 nad ranem (= 4 godziny przed wznowieniem T° w ciągu dnia).
0 x
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Witam,
Jeśli kocioł jest podłączony, byłbym ciekaw, jakie ustawienia zrobił ten profesjonalista…
Jeśli kocioł jest podłączony, byłbym ciekaw, jakie ustawienia zrobił ten profesjonalista…
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 4075 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
11/02/23, 07:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 6424 widoki
-
Ostatni post przez Tłum
Zobacz ostatni post
05/02/23, 19:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 24 odpowiedzi
- 19233 widoki
-
Ostatni post przez ŁatwyGui
Zobacz ostatni post
16/02/23, 16:58Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7657 widoki
-
Ostatni post przez loloetalex
Zobacz ostatni post
11/12/21, 11:46Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 22 odpowiedzi
- 15161 widoki
-
Ostatni post przez Artur D
Zobacz ostatni post
17/11/23, 09:54Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...