Obniżona temperatura nie działa w Easypell firmy Okofen
Witam,
Mamy kocioł Easypell - rekomendowany i instalowany przez instalatora - od października 2020 roku: jest to więc jego druga zima.
Wymieniła bojler gazowy, kwestia kosztów ogrzewania, mamy realny zysk.
Temperatura otoczenia: bez obaw, prosiliśmy o 20, mamy ≃ 20,5°.
Wymagana obniżona temperatura 18, zawsze 20,5 odnotowane, co jest niezgodne z moją troską o energooszczędność i bardzo niewygodne na noce.
Dla instalatora (po różnych interwencjach, w tym wymianie sondy termostatycznej i nowych krzywych) wszystko jest w porządku.
Ponieważ problem się utrzymuje, robię testy, chciałbym, aby technik w końcu uznał moją uwagę za rzeczywistość, a nie wytwór umysłu.
Od ponad tygodnia skróciłem czas otoczenia (20°) do 3 godzin, od 7 rano do 10 rano.
T° zredukowana do 18° jest zatem teoretycznie programowana przez 21 kolejnych godzin.
Wynik: bez zmian: nadal jest ≃ 20,5 wieczorem lub w nocy (wziąłem nawet odczyt 21° o 2 w nocy).
Nie wiem, czy to wystarczający test, żeby go przekonać?
Od dzisiejszego ranka zaprogramowałem temperaturę otoczenia na 18°, tak jak obniżoną, t° spadła o pół stopnia i nie poruszała się od kilku godzin. Mam zamiar zachować to ustawienie do jutra, aby zobaczyć 24 godziny?
Qu'en pensez-vous?
Jest jakiś problem? Czy można to poprawić?
Sugestie dotyczące innych (prostych) testów? Wyjaśnienia ?
Dziękuję za przeczytanie mnie
Mamy kocioł Easypell - rekomendowany i instalowany przez instalatora - od października 2020 roku: jest to więc jego druga zima.
Wymieniła bojler gazowy, kwestia kosztów ogrzewania, mamy realny zysk.
Temperatura otoczenia: bez obaw, prosiliśmy o 20, mamy ≃ 20,5°.
Wymagana obniżona temperatura 18, zawsze 20,5 odnotowane, co jest niezgodne z moją troską o energooszczędność i bardzo niewygodne na noce.
Dla instalatora (po różnych interwencjach, w tym wymianie sondy termostatycznej i nowych krzywych) wszystko jest w porządku.
Ponieważ problem się utrzymuje, robię testy, chciałbym, aby technik w końcu uznał moją uwagę za rzeczywistość, a nie wytwór umysłu.
Od ponad tygodnia skróciłem czas otoczenia (20°) do 3 godzin, od 7 rano do 10 rano.
T° zredukowana do 18° jest zatem teoretycznie programowana przez 21 kolejnych godzin.
Wynik: bez zmian: nadal jest ≃ 20,5 wieczorem lub w nocy (wziąłem nawet odczyt 21° o 2 w nocy).
Nie wiem, czy to wystarczający test, żeby go przekonać?
Od dzisiejszego ranka zaprogramowałem temperaturę otoczenia na 18°, tak jak obniżoną, t° spadła o pół stopnia i nie poruszała się od kilku godzin. Mam zamiar zachować to ustawienie do jutra, aby zobaczyć 24 godziny?
Qu'en pensez-vous?
Jest jakiś problem? Czy można to poprawić?
Sugestie dotyczące innych (prostych) testów? Wyjaśnienia ?
Dziękuję za przeczytanie mnie
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9837
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2673
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Dziwne....Problem z komunikacją między pilotem a kotłem?
A jeśli przetestujesz „temperaturę obniżoną” na przykład w 15°C zamiast 18, czy to coś zmieni?
A jeśli przetestujesz „temperaturę obniżoną” na przykład w 15°C zamiast 18, czy to coś zmieni?
1 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13717
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1525
- Kontakt :
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
To dość powracające tutaj jako temat, zobacz już tutaj Ogrzewanie izolacja / dostrajania krzywej do podgrzewacza owej Firma ÖkoFEN-t14236.html
Podobnie jak w przypadku każdego kotła, najpierw należy wyregulować prawo wodne wyłączając termostat pokojowy, przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Termostat pokojowy nie jest niezbędny, nie mam.
Podobnie jak w przypadku każdego kotła, najpierw należy wyregulować prawo wodne wyłączając termostat pokojowy, przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Termostat pokojowy nie jest niezbędny, nie mam.
Ostatnio edytowane przez izentrop 13 / 03 / 22, 17: 55, 1 edytowany raz.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9837
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2673
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
izentrop napisał:To dość powracające tutaj jako temat, zobacz już tutaj Ogrzewanie izolacja / dostrajania krzywej do podgrzewacza owej Firma ÖkoFEN-t14236.html
Co prawda jest sporo tematów związanych z problemami z kotłami na pellet, ale tutaj wydaje się trochę inaczej, wydaje się, że grzeje poprawnie (przynajmniej tak się wydaje) ale kocioł "odmawia" obniżenia temperatury w pomieszczeniu zgodnie z programem.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13717
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1525
- Kontakt :
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Czujnik zewnętrzny, który działa, dlatego w pierwszej kolejności należy zadbać o „prawo wodne”, które trzeba raczej regulować w okresie zimowym.sicetaitsimple napisał: kocioł „odmawia”, aby temperatura w pomieszczeniu spadła zgodnie z programem.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Dziękuję za zainteresowanie !
Ostatnio próbowałem 17°, ale to chyba nie wystarcza (kilka tygodni temu zszedłem do 15, ale wtedy sonda nie była wiarygodna, nic to nie zmieniło).
Dla pewności spróbuję ponownie jutro o 15 po moim teście w 18° w dniu 24/24.
Pilota nie mamy (spodziewałem się go, ale wygląda na to, że już nie działa, Okofen nie byłby w stanie dostarczyć dziś odpowiedniego klucza USB?), ustawienia dokonujemy na ekranie dotykowym obok Kotła.
Ostatnio próbowałem 17°, ale to chyba nie wystarcza (kilka tygodni temu zszedłem do 15, ale wtedy sonda nie była wiarygodna, nic to nie zmieniło).
Dla pewności spróbuję ponownie jutro o 15 po moim teście w 18° w dniu 24/24.
Pilota nie mamy (spodziewałem się go, ale wygląda na to, że już nie działa, Okofen nie byłby w stanie dostarczyć dziś odpowiedniego klucza USB?), ustawienia dokonujemy na ekranie dotykowym obok Kotła.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Isentrop:
Nie mamy już termostatu pokojowego, jaki mieliśmy wcześniej z kotłem gazowym w głównym pomieszczeniu (ale może nie zrozumiałem sensu twojego pytania?).
Potem nie chce mi sie ingerowac w "dobre" ustawienia jak wiecie jak to zrobic nic z tego nie rozumiem i 'deleguje' te moc monterowi, koszt takiego bojlera nie jest trywialny , sprzedający ma - jak sądzę - obowiązek rezultatu.
Tym, co mnie na razie interesuje, jest naświetlenie problemu, aby serwisant wziął go - w końcu - za kontrolę.
Nie mamy już termostatu pokojowego, jaki mieliśmy wcześniej z kotłem gazowym w głównym pomieszczeniu (ale może nie zrozumiałem sensu twojego pytania?).
Potem nie chce mi sie ingerowac w "dobre" ustawienia jak wiecie jak to zrobic nic z tego nie rozumiem i 'deleguje' te moc monterowi, koszt takiego bojlera nie jest trywialny , sprzedający ma - jak sądzę - obowiązek rezultatu.
Tym, co mnie na razie interesuje, jest naświetlenie problemu, aby serwisant wziął go - w końcu - za kontrolę.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13717
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1525
- Kontakt :
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Mam taką pompę ciepła powietrze/woda jak ty bez termostatu pokojowego, a produkcja ciepłej wody nie jest zarządzana przez kocioł.
Programowanie prawa wodnego odbywa się w menu użytkownika w domu, są tylko 2 punkty do regulacji.
Na górze Francji i obwodzie niskiej temperatury:
- Temperatura zewnętrzna: 10 do -15°
- Wylot obwodu ciepłej wody: 27 do 45° ... nie przekroczony 36° o -10 w tym roku.
Programowanie godzinowe, obniżam temperaturę zadaną o -3° w nocy.
W sypialniach przykręcone krany termostatyczne.
Wszystko zależy od stopnia ocieplenia domu, bo nie wykończone w niektórych pomieszczeniach.
Programowanie prawa wodnego odbywa się w menu użytkownika w domu, są tylko 2 punkty do regulacji.
Na górze Francji i obwodzie niskiej temperatury:
- Temperatura zewnętrzna: 10 do -15°
- Wylot obwodu ciepłej wody: 27 do 45° ... nie przekroczony 36° o -10 w tym roku.
Programowanie godzinowe, obniżam temperaturę zadaną o -3° w nocy.
W sypialniach przykręcone krany termostatyczne.
Wszystko zależy od stopnia ocieplenia domu, bo nie wykończone w niektórych pomieszczeniach.
0 x
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 20
- Rejestracja: 13/03/22, 15:38
- Lokalizacja: Grand Est
- x 2
Re: Zredukowana temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
Izolacja:
Dom bardzo stary (1850), ściany 60, ściany ocieplone wewnątrz i podwójne szyby 40 lat temu, pod dachem przerobionym 5 lat temu, pod stropem parteru (poziom ogrodu zasypany z 2 stron), 2 lata temu (w normach).
Baterie termostatyczne są też opuszczone lub nawet zamknięte w sypialniach: na górze jest nawet qd 20.
Mieszkam na wschodzie Francji.
Ale szczerze mówiąc, nie widzę siebie, by ignorować instrukcje instalatora” (ustawiasz temperaturę dzienną/obniżoną i przedziały czasowe, reszta to moja praca).
Dom bardzo stary (1850), ściany 60, ściany ocieplone wewnątrz i podwójne szyby 40 lat temu, pod dachem przerobionym 5 lat temu, pod stropem parteru (poziom ogrodu zasypany z 2 stron), 2 lata temu (w normach).
Baterie termostatyczne są też opuszczone lub nawet zamknięte w sypialniach: na górze jest nawet qd 20.
Mieszkam na wschodzie Francji.
Ale szczerze mówiąc, nie widzę siebie, by ignorować instrukcje instalatora” (ustawiasz temperaturę dzienną/obniżoną i przedziały czasowe, reszta to moja praca).
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9837
- Rejestracja: 31/10/16, 18:51
- Lokalizacja: Dolna Normandia
- x 2673
Re: obniżona temperatura nie działa na Easypell firmy Okofen
garbarz52 napisał:Isentrop:
Nie mamy już termostatu pokojowego, jaki mieliśmy wcześniej z kotłem gazowym w głównym pomieszczeniu
Mam mały problem ze zrozumieniem, jak można chcieć „dokładnie” regulować temperaturę wnętrza (typu 20° w dzień i 18° w nocy) bez posiadania czujnika wewnętrznego… To jest poza mną. Tym bardziej w połowie sezonu, kiedy nasłonecznienie, ale także temperatury zewnętrzne mogą się znacznie różnić z dnia na dzień.
1 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 3865 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
11/02/23, 07:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 10 odpowiedzi
- 6139 widoki
-
Ostatni post przez Tłum
Zobacz ostatni post
05/02/23, 19:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 24 odpowiedzi
- 18845 widoki
-
Ostatni post przez ŁatwyGui
Zobacz ostatni post
16/02/23, 16:58Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7547 widoki
-
Ostatni post przez loloetalex
Zobacz ostatni post
11/12/21, 11:46Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 22 odpowiedzi
- 14914 widoki
-
Ostatni post przez Artur D
Zobacz ostatni post