Montaż pieca kotłowego na kotle?
Witam wszystkich,
Na pierwszym schemacie na początku tematu umieściłem różne sondy jakie mogą być potrzebne do regulacji.
W przypadku przełączania zaworu strefowego nadal łatwiej jest go zautomatyzować, dlatego wybierz model z napędem silnikowym.
Warunkiem użytkowania obiegu zasobnika/kotła jest przekroczenie na górze zasobnika temperatury minimalnej, czyli T2.
Wystarczy funkcja termostatu. Histereza zapobiegłaby efektowi pompowania, ale nie wiem, czy jest ona dostępna na standardowym sprzęcie.
W domu załączanie tego zaworu zapewnia regulacja solarna z funkcją „ogrzewania powrotu”.
W rzeczywistości jest to funkcja termostatu różnicowego pomiędzy T° u góry zbiornika a T° powrotu ogrzewania.
Ten sposób regulacji wnosi trochę więcej do SSC, ale nie do klasycznej instalacji.
Do tylnych zaworów.
Ten, który jest umieszczony na wylocie grzejnika, był w zestawie, zostawiłem go, ale nie mogę powiedzieć, czy sprawdzi się jako antytermosyfon.
Ten w pętli wkładu/kotła jest tam bo mam bezpieczny wtrysk zimnej wody i woda musi płynąć na prawą stronę (w kierunku odpływu)
A+
Na pierwszym schemacie na początku tematu umieściłem różne sondy jakie mogą być potrzebne do regulacji.
W przypadku przełączania zaworu strefowego nadal łatwiej jest go zautomatyzować, dlatego wybierz model z napędem silnikowym.
Warunkiem użytkowania obiegu zasobnika/kotła jest przekroczenie na górze zasobnika temperatury minimalnej, czyli T2.
Wystarczy funkcja termostatu. Histereza zapobiegłaby efektowi pompowania, ale nie wiem, czy jest ona dostępna na standardowym sprzęcie.
W domu załączanie tego zaworu zapewnia regulacja solarna z funkcją „ogrzewania powrotu”.
W rzeczywistości jest to funkcja termostatu różnicowego pomiędzy T° u góry zbiornika a T° powrotu ogrzewania.
Ten sposób regulacji wnosi trochę więcej do SSC, ale nie do klasycznej instalacji.
Do tylnych zaworów.
Ten, który jest umieszczony na wylocie grzejnika, był w zestawie, zostawiłem go, ale nie mogę powiedzieć, czy sprawdzi się jako antytermosyfon.
Ten w pętli wkładu/kotła jest tam bo mam bezpieczny wtrysk zimnej wody i woda musi płynąć na prawą stronę (w kierunku odpływu)
A+
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 15/11/12, 21:05
Witam wszystkich (tak, tak, musi być kilka kobiet)
Jestem nowy na tej stronie. Czytałem i czytam wiele forums odnośnie podłączenia kotła z piecem na drewno do obwodu centralnego ogrzewania z kotłem (gaz, olej nie ma znaczenia, ale w moim przypadku gaz) ale nigdy nie udało mi się znaleźć prostego schematu, który można by zastosować nie będąc „fabryką gazu” „...
Moja obecna instalacja:
- Kocioł gazowy o mocy 25 kw
- 10 grzejników
Co chcę osiągnąć:
- Podłączyć piec-kocioł do centralnego ogrzewania
Prosty ? Podobno nie ma prostego rozwiązania...?
Przedstawiam schemat, który wydaje się działać. Czekam na Wasze uwagi i sugestie, nie jestem ani ciepłownikiem, ani hydraulikiem (jestem elektrykiem w branży):
Z góry dziękuję
Stéphane
Jestem nowy na tej stronie. Czytałem i czytam wiele forums odnośnie podłączenia kotła z piecem na drewno do obwodu centralnego ogrzewania z kotłem (gaz, olej nie ma znaczenia, ale w moim przypadku gaz) ale nigdy nie udało mi się znaleźć prostego schematu, który można by zastosować nie będąc „fabryką gazu” „...
Moja obecna instalacja:
- Kocioł gazowy o mocy 25 kw
- 10 grzejników
Co chcę osiągnąć:
- Podłączyć piec-kocioł do centralnego ogrzewania
Prosty ? Podobno nie ma prostego rozwiązania...?
Przedstawiam schemat, który wydaje się działać. Czekam na Wasze uwagi i sugestie, nie jestem ani ciepłownikiem, ani hydraulikiem (jestem elektrykiem w branży):
Z góry dziękuję
Stéphane
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 15/11/12, 21:05
Dziękuję Philippe za bardzo szybką odpowiedź.
Co prawda od ponad tygodnia szukałem w miarę prostego schematu, bez zasobnika, a raczej w odciążeniu kotła, żeby ograniczyć zużycie gazu...
Myślę, że przy 10 grzejnikach (właściwie 11, ale 11 jest w tym samym pomieszczeniu co piec, więc...) i przy kotle o mocy ok. 9kW nigdy nie powinienem przekroczyć krytycznego punktu ogrzewania.. Zobaczę jak się go używa.
Jeśli ten diagram może być przydatny dla innych, tym lepiej, to jest trochę celem forums i funkcja sieci
Do zobaczenia wkrótce, aby przekazać informację o mojej instalacji, która powinna zostać przeprowadzona na początku grudnia.
Stéphane
Co prawda od ponad tygodnia szukałem w miarę prostego schematu, bez zasobnika, a raczej w odciążeniu kotła, żeby ograniczyć zużycie gazu...
Myślę, że przy 10 grzejnikach (właściwie 11, ale 11 jest w tym samym pomieszczeniu co piec, więc...) i przy kotle o mocy ok. 9kW nigdy nie powinienem przekroczyć krytycznego punktu ogrzewania.. Zobaczę jak się go używa.
Jeśli ten diagram może być przydatny dla innych, tym lepiej, to jest trochę celem forums i funkcja sieci
Do zobaczenia wkrótce, aby przekazać informację o mojej instalacji, która powinna zostać przeprowadzona na początku grudnia.
Stéphane
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 15/11/12, 21:05
D...,
Rzeczywiście na wypadek przerwy w dostawie prądu zaplanowałem falownik typu przemysłowego, który pozwoli mi wytrzymać... 2 dni
Są to falowniki, które wykorzystujemy w dużych automatach do tworzenia kopii zapasowych podczas przerw w dostawie prądu.
W przeciwnym razie nie mam żadnego zaworu termostatycznego na grzejnikach i działa on bardzo dobrze (stary dom Pize).
Ach, stare systemy… nadal tam są, nawet jeśli zabraknie prądu
Bez całkowitej chęci obsługi mojego kotła w termosyfonie, mój cyrkulator (i być może mój kocioł gazowy) wykona to zadanie.
Hej, przy okazji pytanie, które zadaję sobie od dawna, wykorzystuję to: podczas przerwy w dostawie prądu mój kocioł gazowy już nie działa. Jeśli do zasilania użyję mojego falownika, czy GDF będzie nadal zasilać linie gazowe... a jeśli tak, to jak długo? No tak, przypuszczam, że oni też są uzależnieni od prądu, chyba że mają paskudne generatory... Czy ktoś wie?
Z góry dziękuję
Stéphane
Rzeczywiście na wypadek przerwy w dostawie prądu zaplanowałem falownik typu przemysłowego, który pozwoli mi wytrzymać... 2 dni
Są to falowniki, które wykorzystujemy w dużych automatach do tworzenia kopii zapasowych podczas przerw w dostawie prądu.
W przeciwnym razie nie mam żadnego zaworu termostatycznego na grzejnikach i działa on bardzo dobrze (stary dom Pize).
Ach, stare systemy… nadal tam są, nawet jeśli zabraknie prądu
Bez całkowitej chęci obsługi mojego kotła w termosyfonie, mój cyrkulator (i być może mój kocioł gazowy) wykona to zadanie.
Hej, przy okazji pytanie, które zadaję sobie od dawna, wykorzystuję to: podczas przerwy w dostawie prądu mój kocioł gazowy już nie działa. Jeśli do zasilania użyję mojego falownika, czy GDF będzie nadal zasilać linie gazowe... a jeśli tak, to jak długo? No tak, przypuszczam, że oni też są uzależnieni od prądu, chyba że mają paskudne generatory... Czy ktoś wie?
Z góry dziękuję
Stéphane
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
- Rejestracja: 15/11/12, 21:05
No cóż... właściwie to samo się nad tym zastanawiałem, ale skoro GDF utrzymuje ciśnienie i przepływ gazu, to niech żyje inwerter!!!
W przeciwnym razie mam ostatnie pytanie dotyczące mojego schematu powyżej: czy zawór zwrotny zamontowany na wylocie kotła jest naprawdę niezbędny? Czy przepływ z cyrkulatora mojego kotła wystarczy, aby skierować strumień wychodzący z pieca w stronę grzejników?
Natomiast ten wychodzący z pieca wydaje mi się naprawdę niezbędny...
Z góry dziękuję za wnikliwą radę
Stéphane
W przeciwnym razie mam ostatnie pytanie dotyczące mojego schematu powyżej: czy zawór zwrotny zamontowany na wylocie kotła jest naprawdę niezbędny? Czy przepływ z cyrkulatora mojego kotła wystarczy, aby skierować strumień wychodzący z pieca w stronę grzejników?
Natomiast ten wychodzący z pieca wydaje mi się naprawdę niezbędny...
Z góry dziękuję za wnikliwą radę
Stéphane
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 11 odpowiedzi
- 2553 widoki
-
Ostatni post przez Pilpoill
Zobacz ostatni post
15/12/23, 17:08Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 3634 widoki
-
Ostatni post przez Edjosa41
Zobacz ostatni post
03/12/22, 16:18Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 9 odpowiedzi
- 6772 widoki
-
Ostatni post przez Taam
Zobacz ostatni post
03/06/20, 10:20Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 8054 widoki
-
Ostatni post przez LOGIC12
Zobacz ostatni post
15/06/20, 18:48Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 0 odpowiedzi
- 3495 widoki
-
Ostatni post przez xxx74
Zobacz ostatni post
10/09/16, 00:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i goście 316