W końcu zrozumiałem, dlaczego mój V3V zamyka się zamiast otwierać, gdy temperatura kotła spada!
W rzeczywistości jest to sporadyczne, tylko wtedy, gdy kocioł jest w trybie produkcji CWU: cała ciepła woda jest kierowana do zbiornika CWU, a V3V stopniowo się zamykają ...
W przeciwnym razie przez 43 godziny (piątek 15:43) mój kocioł był w trybie spalania ... XNUMX godziny ...
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 25/01/15, 10:17

Dzieje się tak dlatego, że parametr „Priorytet CWU” jest aktywny, co moim skromnym zdaniem jest bzdurą. wyłącz ogrzewanie, aby mieć absolutnie ciepłą wodę ....
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
manet42
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 631
Rejestracja: 22/11/08, 17:40
Lokalizacja: Lorraine




przez manet42 » 25/01/15, 10:18

W takim przypadku starannie wybierz harmonogram produkcji CWU, aby nie było zimno.

Twój kocioł będzie zatem w stałej fazie modulacji! Produkcja dokładnie zrekompensowałaby straty ...
Wielu użytkowników poszukuje tej ciągłej pracy : Mrgreen:

Ale hej, dzięki moim 83 minutowym cyklom jestem zadowolony.

Grillowane przez Dirka .....
0 x
Stale staramy, w końcu się uda. Więc dalej się nie uda, tym bardziej prawdopodobne jest to, że działa.
patrice42440
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 62
Rejestracja: 24/09/14, 16:27




przez patrice42440 » 25/01/15, 10:33

No Dirk, priorytet CWU nie jest aktywny.
Co do reszty, jeśli bycie w ciągłej modulacji jest zaletą, to mi nie przeszkadza!
0 x
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 25/01/15, 11:26

patrice42440 napisał:No Dirk, priorytet CWU nie jest aktywny.
Co do reszty, jeśli bycie w ciągłej modulacji jest zaletą, to mi nie przeszkadza!


wszystkie V3V ogrzewania zamykają się i nie jest to priorytet CWU. więc co to jest.
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
patrice42440
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 62
Rejestracja: 24/09/14, 16:27




przez patrice42440 » 25/01/15, 11:29

nie denerwuj się Dirk, mówię Ci, że priorytet CWU nie jest aktywowany lub nie wiem, gdzie znajduje się ta opcja!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 25/01/15, 16:30

1) Taka długość cyklu jest ... fenomenalna dla Okofena. Chcielibyśmy wiedzieć więcej!

Hurtownie:

- model / moc
- charakterystyka domu (potrzeba ogrzewania)
- rodzaj nadajników (grzejniki, podłogi?), regulacja ("Touch" czy Pelletronic?), automatyka (automatyka zarządzająca kotłem (pod kopułą: CMP, Kéba?) ...
- ustawienia?

2) Z pamięci (ale może się to różnić w zależności od regulacji), priorytet CWU ma 3 opcje:

a) Priorytet CWU: przy przygotowywaniu CWU, jeśli kocioł nie nadąża, wyłącza ogrzewanie!

b) priorytet ogrzewania: odwrotny; odcina przygotowanie CWU

c) równorzędny priorytet dla obu: jeśli to się nie powiedzie, obcina trochę na oba ...

[z pamięci nie wyciągnąłem instrukcji; i myślę, że tak było na starej regulacji TEM, ale nie jestem pewien, czy było to później tak powtórzone na Pelltronic lub Touch]

3) V3V może się również zamknąć, gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie spadnie do temperatury kotła poniżej 60 °; jest to urządzenie „antykondensacyjne”. Może to mieć miejsce w przypadku ponownego uruchomienia fazy „komfortu”. Nawet bez przygotowania c.w.u. kocioł może przez pewien czas nie nadążać za dużym zapotrzebowaniem na ciepło ...
0 x
patrice42440
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 62
Rejestracja: 24/09/14, 16:27




przez patrice42440 » 25/01/15, 18:27

Dziękuję Did67 za te szczegóły!
Jest to więc Pellematic 32 zainstalowany we wrześniu 2014 roku z regulacją Touch.
Mój dom jest stary, częściowo ocieplony, ponieważ zostawiłem kilka odsłoniętych kamiennych ścian. Ma 300m2 i wszystkie kondygnacje swobodnie się komunikują (ciepło wznosi się z parteru na piętro).
Posiadam dwie sieci: podgrzewaną podłogę ok. 110m2 oraz żeliwne grzejniki (stare i duże!). 2 na parterze (w tym 1 podgrzewany wieszak na ręczniki w kuchni), 3 na 1 piętrze (1 na sypialnię + 1 korytarz) i podgrzewany wieszak na ręczniki w łazience, następnie 3 na 2 piętrze i podgrzewany wieszak na ręczniki w druga łazienka.
Odnośnie ustawień:
- podłoga: nachylenie w 0.4, stopa 22.5, korekta 6 i hyst 1
- grzejniki: nachylenie 32.5, podstawa 32.5, korekta 1, histereza 0
W ciągu ostatnich 51 godzin (piątek 15:51) brueleur przepracował 51 godzin z XNUMX możliwych, oczywiście modulując (cóż, mam nadzieję na moją konsumpcję!)
Do twojej dyspozycji mam zbiornik buforowy 1500l (moja oryginalna instalacja z logami kotła), którego mój inżynier ogrzewania nie wiedział jak zintegrować.

Tyle na temat mojej instalacji!
Czy na pewno tak jest?
0 x
patrice42440
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 62
Rejestracja: 24/09/14, 16:27




przez patrice42440 » 25/01/15, 20:10

Zapomniałem! Mieszkam na wysokości 600m w dość zimnym regionie (obecnie nie startujemy z -1 ° w ciągu dnia najlepiej): haut-forez (między St Etienne i Clermont, gdzie autostrada jest jeszcze przecięta!)
0 x
Avatar de l'utilisateur
christina86
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 22/12/11, 02:19
Lokalizacja: limit poitou / center / limousin
x 1




przez christina86 » 25/01/15, 21:38

patrice42440 napisał:- podłoga: nachylenie w 0.4, stopa 22.5, korekta 6 i hyst 1
- grzejniki: nachylenie 32.5, podstawa 32.5, korekta 1, histereza 0


Dobry wieczór,
Czy nie ma tam błędu? (cóż dwa lub trzy ...)