Siła? nie, a wiek palnika nie ma znaczenia, minęło 40 lat, że technologia nie ewoluowała.
pompy paliwowe posiadają wlot i wylot niewykorzystanego paliwa wracającego do zbiornika, wyloty te nie podlegają reklamacji w przypadku starych instalacji bez powrotu paliwa; to tylko regulacja sprężyny utrzymującej ciśnienie na wylocie pompy, to bardzo proste.
Pompy paliwowe z łatwością wytrzymują ciśnienie od 12 do 15 barów bez żadnych uszkodzeń, różnica siły na silniku napędowym jest minimalna.
właśnie mam Taramop przez telefon przysyła mi sondę z termoparą K do pomiaru temperatury w sercu płomienia, fajnie!
pompy paliwowe posiadają wlot i wylot niewykorzystanego paliwa wracającego do zbiornika, wyloty te nie podlegają reklamacji w przypadku starych instalacji bez powrotu paliwa; to tylko regulacja sprężyny utrzymującej ciśnienie na wylocie pompy, to bardzo proste.
Pompy paliwowe z łatwością wytrzymują ciśnienie od 12 do 15 barów bez żadnych uszkodzeń, różnica siły na silniku napędowym jest minimalna.
właśnie mam Taramop przez telefon przysyła mi sondę z termoparą K do pomiaru temperatury w sercu płomienia, fajnie!
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Możliwe, ale znacznie spowalnia przepływ w rurkach od kotła do palnika, co grozi zatkaniem rurki w zależności od jakości oleju opałowego
Nigdy nie mam dość tego zdjęcia...
co pozwala mi podsumować następny wybór dysz odpowiednich do tego zastosowania:
http://fr.cd.danfoss.com/PresentationFi ... urs_OD.pdf
My Current Jet ma kąt 0,55 Gal / h 60 ° S (pełny), który obraca się pod ciśnieniem 7 barów
KĄT NATRYSKU:
Aby uzyskać dobrą mieszankę w rurze, preferowany jest szeroki kąt natryskiwania, ale uważaj, aby nie rozpylać ścian rury, wybrałbym kąt 60 do 80 °, aby uzyskać krótki płomień
CIŚNIENIE
Chcę zwiększyć ciśnienie natryskiwania przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy, tabela poniżej mówi mi, że dysza o wielkości 0,40 do 7 barów jest odpowiednikiem 0,55 do 14 barów, y'a dobra, ce będzie zatem wynosić 0,40
RODZAJ DYSTRYBUCJI
Pełne rozprowadzenie „S” wydaje mi się bardziej odpowiednie dla naszego zastosowania, ponieważ rozprowadzane jest równomiernie w pierwotnym przepływie powietrza, chociaż „H” umożliwia rozpylanie oleju opałowego umieszczonego pomiędzy strumieniem świeżego powietrza a przepływem gazu poddawanego recyklingowi
Mój wybór to: 0,40 Gal / h 60 ° S + 0.40 Gal / h 60 ° H
Oczywiście w liczniku profesjonalnego sprzętu wszystko nie jest dostępne, wziąłem dostępny model zbliżający się, 0.50 Gal / h 60 ° S
Dysze serii H nie są dostępne ...
Nigdy nie mam dość tego zdjęcia...
co pozwala mi podsumować następny wybór dysz odpowiednich do tego zastosowania:
http://fr.cd.danfoss.com/PresentationFi ... urs_OD.pdf
Tryskacze Danfoss są dostępne z różnymi kątami strumienia:
Nowy kształt Wszystkie tryskacze Danfoss OD mają nowy korpus i nowy nos.
a: Znormalizowane dysze CEN: 60 °, 70 °, 80 °, 90 ° i 100 ° z czterema indeksami atomizacji: I - II - III - IV.
b: Niestandardowe tryskacze CEN (istniejące):
30 °, 45 °, 60 ° i 80 ° z trzema rodzajami rozkładu:
S (pełne), H (puste) i B (pełne).
My Current Jet ma kąt 0,55 Gal / h 60 ° S (pełny), który obraca się pod ciśnieniem 7 barów
KĄT NATRYSKU:
Aby uzyskać dobrą mieszankę w rurze, preferowany jest szeroki kąt natryskiwania, ale uważaj, aby nie rozpylać ścian rury, wybrałbym kąt 60 do 80 °, aby uzyskać krótki płomień
CIŚNIENIE
Chcę zwiększyć ciśnienie natryskiwania przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy, tabela poniżej mówi mi, że dysza o wielkości 0,40 do 7 barów jest odpowiednikiem 0,55 do 14 barów, y'a dobra, ce będzie zatem wynosić 0,40
RODZAJ DYSTRYBUCJI
Pełne rozprowadzenie „S” wydaje mi się bardziej odpowiednie dla naszego zastosowania, ponieważ rozprowadzane jest równomiernie w pierwotnym przepływie powietrza, chociaż „H” umożliwia rozpylanie oleju opałowego umieszczonego pomiędzy strumieniem świeżego powietrza a przepływem gazu poddawanego recyklingowi
Mój wybór to: 0,40 Gal / h 60 ° S + 0.40 Gal / h 60 ° H
Oczywiście w liczniku profesjonalnego sprzętu wszystko nie jest dostępne, wziąłem dostępny model zbliżający się, 0.50 Gal / h 60 ° S
Dysze serii H nie są dostępne ...
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
VOIILAAAAA!
W rzeczywistości miałem dyszę o rozmiarze 0.60 Gal / h, a nie 0.55, jak myślałem, cóż, to niewiele zmienia
Założyłem nową dyszę 0.50 i wyczyściłem kocioł
Zwiększyłem nieco przepływ powietrza i odciągnąłem uchwyt płomienia
ustawienia:
Ciśnienie natrysku 10bar
Temperatura spalin 120°C
Temperatura w sercu płomienia (tak, zaryzykowałem termoparą) 900°C!! tj. 50% redukcja temperatury płomienia, NIGDY WIĘCEJ NOX!!
i daje to:
Zwróć uwagę, że tuba nie jest już nawet ciemnoczerwona, więc wytrzyma z czasem!
900°C w sercu płomienia tuż przy końcu rury, T° jest stosunkowo jednorodna przed rurą i maleje na zewnątrz.
Warto również zauważyć, że poniżej ciśnienia oprysku 7 barów pojawiają się iskry, co jest oznaką złego oprysku.
przy 10 barach strumień jest bardzo jednorodny, nie ma już iskier
przy 14 barach jest jeszcze lepiej, strumień paliwa indukuje dodatkowe spalanie!!
W rzeczywistości miałem dyszę o rozmiarze 0.60 Gal / h, a nie 0.55, jak myślałem, cóż, to niewiele zmienia
Założyłem nową dyszę 0.50 i wyczyściłem kocioł
Zwiększyłem nieco przepływ powietrza i odciągnąłem uchwyt płomienia
ustawienia:
Ciśnienie natrysku 10bar
Temperatura spalin 120°C
Temperatura w sercu płomienia (tak, zaryzykowałem termoparą) 900°C!! tj. 50% redukcja temperatury płomienia, NIGDY WIĘCEJ NOX!!
i daje to:
Zwróć uwagę, że tuba nie jest już nawet ciemnoczerwona, więc wytrzyma z czasem!
900°C w sercu płomienia tuż przy końcu rury, T° jest stosunkowo jednorodna przed rurą i maleje na zewnątrz.
Warto również zauważyć, że poniżej ciśnienia oprysku 7 barów pojawiają się iskry, co jest oznaką złego oprysku.
przy 10 barach strumień jest bardzo jednorodny, nie ma już iskier
przy 14 barach jest jeszcze lepiej, strumień paliwa indukuje dodatkowe spalanie!!
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 21 / 04 / 08, 09: 18, 3 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
W skrócie:
Przekształcenie tradycyjnego palnika w palnik z niebieskim płomieniem
- Zmniejszyć o 2 rozmiary dyszę lub więcej, jeśli chcesz zwiększyć wydajność kotła
- Zbuduj rurkę indukcyjną z blachy lub innej z szablonu zamieszczonego powyżej i zamontuj ją na rurze palnika
- Wyciągnij całkowicie hak płomienia
- Zwiększyć ciśnienie pompy paliwa
- Wyreguluj przepływ powietrza, aby uzyskać płomień T ° większy niż 950 ° C i mniejszy niż 1300 ° C
Płomień t ° mniejszy niż 950 ° C: wytwarzanie CO
T ° płomienia przewyższa 1300 ° C: wytwarzanie NOx
KONIECZNIE URZĄDZENIE DO POMIARU CO
Punkt kreskowy
szczegół:
NOx i CO to gazy niebezpieczne, zabójcze dla CO
Nie wdychaj spalonych gazów i dokonuj regulacji w wystarczająco wentylowanym miejscu
Przekształcenie tradycyjnego palnika w palnik z niebieskim płomieniem
- Zmniejszyć o 2 rozmiary dyszę lub więcej, jeśli chcesz zwiększyć wydajność kotła
- Zbuduj rurkę indukcyjną z blachy lub innej z szablonu zamieszczonego powyżej i zamontuj ją na rurze palnika
- Wyciągnij całkowicie hak płomienia
- Zwiększyć ciśnienie pompy paliwa
- Wyreguluj przepływ powietrza, aby uzyskać płomień T ° większy niż 950 ° C i mniejszy niż 1300 ° C
Płomień t ° mniejszy niż 950 ° C: wytwarzanie CO
T ° płomienia przewyższa 1300 ° C: wytwarzanie NOx
KONIECZNIE URZĄDZENIE DO POMIARU CO
Punkt kreskowy
szczegół:
NOx i CO to gazy niebezpieczne, zabójcze dla CO
Nie wdychaj spalonych gazów i dokonuj regulacji w wystarczająco wentylowanym miejscu
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 14 / 05 / 08, 12: 14, 3 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Cześć Capt_Maloche
Czy masz sposób na mniej lub bardziej dokładne zmierzenie nowego zużycia paliwa, aby spróbować dokonać porównań przed i po modyfikacji?
To prawda, że ten niebieski jest ładny Kapitanie Płomień
A+
Czy masz sposób na mniej lub bardziej dokładne zmierzenie nowego zużycia paliwa, aby spróbować dokonać porównań przed i po modyfikacji?
To prawda, że ten niebieski jest ładny Kapitanie Płomień
A+
0 x
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Flytox napisał:Czy masz sposób na mniej lub bardziej dokładne zmierzenie nowego zużycia paliwa, aby spróbować dokonać porównań przed i po modyfikacji?
To prawda, że ten niebieski jest ładny Kapitanie Płomień
Kapitan Płomień, mmm...
Jeśli chodzi o konsumpcję, jest to trudne, cykl ogrzewania zmienił się średnio z 4:00 na 3:35...
Zgodnie z tabelą powyżej miałem dyszę od 0.60 do 7 bar, teraz mam od 0.50 do 10 bar, co odpowiada dokładnie temu samemu przepływowi paliwa; Spróbowałbym znaleźć 0.40, aby pchnąć do 12 barów i zmniejszyć temperaturę dymu.
Z drugiej strony przepływ mieszający w kominku podwoił się dzięki recyklingowi gazów spalinowych i umożliwia większą wymianę na tej samej powierzchni, co wyjaśnia, dlaczego mój cykl grzewczy jest krótszy.
więc w rzeczywistości tak, oznacza to oszczędność paliwa na poziomie około 10%
oprócz tego, że nie wytwarzają już cząstek sadzy
a ponadto nie wytwarza już NOx!!
Wcale nie jest źle, a nowy odrzutowiec kosztował mnie tylko 8 €
można go odtworzyć za pierwszym razem przez każdego, kto postępuje zgodnie z powyższymi instrukcjami, przy czym „najtrudniejsze” jest utworzenie tuby; Zrobiłem to ze złomu, wystarczy zwykły arkusz, do pocięcia szlifierką lub nożycami.
W przyszłym miesiącu będę miał dostęp do profesjonalnego sprzętu do pomiaru O2, CO, CO2, NOx, SO2
Zakładam, że swoją rolę odgrywa woda ze spalania oleju opałowego
ale co z uzupełniającym sprayem?
Płomieniem o temperaturze 900°C nie wiem, czy uda nam się jeszcze coś roztrzaskać, choć wg Taramop który pracuje w laboratorium, widział już płomienie w obudowie o temperaturze 1000°C z powodu obecności wody...
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Cześć Capt_Maloche
Powinny być też oszczędności w konserwacji (zamiatanie komina) jeśli faktycznie wyprodukujesz mniej sadzy to stanie się to formalnością. (Do sprawdzenia podczas następnego zamiatania).
Jeśli wlewasz wodę podczas spalania, sytuacja może się zmienić, jeśli w spalinach pojawi się kondensat… jaki masz komin?
Jeśli temperatura spalania obniżyła się, zmniejszają się szoki termiczne spowodowane rozruchem, co jest korzystne dla żywotności kotła. Powinno to zrekompensować częstsze uruchamianie palnika, ponieważ cykl ogrzewania jest krótszy.
Doskonale, praca z powiązanymi obiektywnymi miarami.
A+
Capt_Maloche napisał:więc w rzeczywistości tak, oznacza to oszczędność paliwa na poziomie około 10%
oprócz tego, że nie wytwarzają już cząstek sadzy
a ponadto nie wytwarza już NOx!!
Powinny być też oszczędności w konserwacji (zamiatanie komina) jeśli faktycznie wyprodukujesz mniej sadzy to stanie się to formalnością. (Do sprawdzenia podczas następnego zamiatania).
Jeśli wlewasz wodę podczas spalania, sytuacja może się zmienić, jeśli w spalinach pojawi się kondensat… jaki masz komin?
Jeśli temperatura spalania obniżyła się, zmniejszają się szoki termiczne spowodowane rozruchem, co jest korzystne dla żywotności kotła. Powinno to zrekompensować częstsze uruchamianie palnika, ponieważ cykl ogrzewania jest krótszy.
Capt_Maloche napisał:W przyszłym miesiącu będę miał dostęp do profesjonalnego sprzętu do pomiaru O2, CO, CO2, NOx, SO2
Doskonale, praca z powiązanymi obiektywnymi miarami.
A+
0 x
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- Rejestracja: 29/07/06, 11:14
- Lokalizacja: Ile de France
- x 42
Dziękujemy!
Ostatnio rurowałem kanał ze stali nierdzewnej, mogę sobie pozwolić na kondensat okoliczności
i z pewnością mogę obniżyć temperaturę spalin do 100°C, ale nie mniej, po tym ryzykuję skraplanie się w samym korpusie grzewczym, a mój żeliwny kocioł osiąga tam swoje granice; do tego muszę znaleźć sobie dyszę o wielkości 0.40 Gal/h, najmniejsza z zakresu to 10bar --> 1.46 kg/h --> ok. 17.5 KW w porównaniu do 22.5 KW przy moim obecnym rozmiarze dyszy 0.50 przy 10 barach, czyli spadek mocy o 28%
Dla informacji palnik tego kotła był dwa lata temu wyposażony w dyszę o średnicy 0.75 która miała obracać się w kierunku 8 bar --> 3 Kg/h --> ok. 36KW
Ostatnio rurowałem kanał ze stali nierdzewnej, mogę sobie pozwolić na kondensat okoliczności
i z pewnością mogę obniżyć temperaturę spalin do 100°C, ale nie mniej, po tym ryzykuję skraplanie się w samym korpusie grzewczym, a mój żeliwny kocioł osiąga tam swoje granice; do tego muszę znaleźć sobie dyszę o wielkości 0.40 Gal/h, najmniejsza z zakresu to 10bar --> 1.46 kg/h --> ok. 17.5 KW w porównaniu do 22.5 KW przy moim obecnym rozmiarze dyszy 0.50 przy 10 barach, czyli spadek mocy o 28%
Dla informacji palnik tego kotła był dwa lata temu wyposażony w dyszę o średnicy 0.75 która miała obracać się w kierunku 8 bar --> 3 Kg/h --> ok. 36KW
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 21 / 04 / 08, 09: 53, 1 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 9966 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
23/12/15, 16:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 34 odpowiedzi
- 81784 widoki
-
Ostatni post przez Flytox
Zobacz ostatni post
07/11/17, 23:15Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7208 widoki
-
Ostatni post przez loopyng84
Zobacz ostatni post
24/08/13, 20:00Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 7 odpowiedzi
- 71056 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
13/11/12, 22:07Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 39 odpowiedzi
- 52338 widoki
-
Ostatni post przez PITMIX
Zobacz ostatni post
21/01/14, 14:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 299