Budowa siedliska przyrodniczego lub ekologicznego: plany, projekt, porady, ekspertyzy, materiały, geobiologia ... Dom, budowa, ogrzewanie, izolacja: właśnie otrzymałeś jedną lub więcej ofert. Nie możesz wybrać? Podaj tutaj swój problem, a my doradzimy przy właściwym wyborze! Pomoc w czytaniu DPE lub diagnostyki energetycznej środowiska. Pomoc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.
Christine
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1144
Rejestracja: 09/08/04, 22:53
Lokalizacja: W Belgii, po
x 1




przez Christine » 29/10/08, 13:41

Oczywiście, ale to nie daje odpowiedzi na pytanie: czy ogrzewanie tylko piecem na drewno jest zgodne z RT2005?

Heheheheh Obraz
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 29/10/08, 14:31

Jest to budynek, który jest zgodny, z jego system grzewczy, ponieważ opiera się na zużyciu energii energia pierwotna consommée

Pewne, że jeśli wspomniany piec na drewno ma wydajność 20% (typ kominka otwartego), Twoje zużycie energii pierwotnej zostanie pomnożone przez 5

Teraz drewno jest uważane za odnawialne, ale nie ma powodu, aby je marnować

RT2005 napisał:Całkowite zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie nie może przekraczać 110kWh / m2 SHON* / rok, jeśli używasz paliw kopalnych i około 74 kWh / m2 powierzchni netto / rok, jeśli używasz ogrzewania elektrycznego (w tym pompy ciepła).
* kilowatogodzina na metr kwadratowy powierzchni netto


Zasadniczo odpady są zabronione (logika) i wartości te będą zmniejszane o 20% co 5 lat do 2020 roku
tj. około 110-20% = 88 kWh / m2 w 2010 roku
88-20% = 70 kWh / m2 w 2015 roku
70-20% = 55 kWh / m2 w 2020 roku (słynne 50 kWh / m2)
Ostatnio edytowane przez Capt_Maloche 29 / 10 / 08, 14: 44, 1 edytowany raz.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 29/10/08, 14:38

TYTUŁ III
MINIMALNA CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA
ROZDZIAŁ I
Izolacja cieplna

Sztuka. 38. - Każda ściana ogrzewanego pomieszczenia lub uważana za taką, której powierzchnia jest większa lub równa
na 0,5 metra kwadratowego, skierowany na zewnątrz, na nieogrzewanej objętości lub w kontakcie z ziemią, musi mieć
współczynnik przenikania ciepła U wyrażony w W / (m2.K) mniejszy lub równy maksymalnej wartości
podane w poniższej tabeli.
Wyłączone z tych wymagań:
- szklane dachy;
- gabloty i wykusze o określonej funkcji (przeciwwybuchowe, antywłamaniowe,
oddymianie);
- w pełni przeszklone drzwi wejściowe umożliwiające dostęp do pomieszczeń ogólnodostępnych;
- świetliki, klapy dymowe i strażacy;
- prześwitujące ściany z pustaków szklanych;
- dachy przeznaczone do ruchu pojazdów.

MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK U
Ściany stykające się z powierzchnią zewnętrzną lub z gruntem ........................................ .................................................. .................................. 0,45
Ściany stykające się z nieogrzewaną przestrzenią ........................................... .................................................. ................................. 0,45 / b (*)
Niskie podłogi wychodzące na zewnątrz lub na parking zbiorowy ...................................... .................................................. .. 0,36
Niskie podłogi z widokiem na pustkę lub nieogrzewaną przestrzeń ..................................... ... ............................ 0,40
Wysokie posadzki betonowe lub murowane oraz wodoodporne dachy z blachy .................................... ... ...... 0,34
Wysokie podłogi pokryte blachą ............................................ .................................................. ...................... 0,41
Inne wysokie piętra ............................................... .................................................. .................................................. ........................ 0,28
Nagie okna i drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz ...................................... ... ............................................... ... ... 2,60
25 maja 2006 DZIENNIK URZĘDOWY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Tekst 14 z 155
, ,
MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK U
Fasady kurtynowe ................................................ .................................................. .................................................. .................................... 2,60
Skrzynki roletowe ............................................... .................................................. .................................................. .................. 3,0
(*) b oznacza współczynnik redukcji strat do objętości nieogrzewanych, określony w metodzie obliczeniowej Ubât.
W domu jednorodzinnym maksymalny współczynnik dla każdego rodzaju ściany w poprzedniej tabeli może wynosić
zwiększona o:
0,1 W / (m2.K) przy maksymalnej powierzchni 5% nieprzezroczystych ścian tego samego typu skierowanych na zewnątrz;
0,1 W / (m2.K) przy maksymalnej powierzchni 10% wszystkich okien i drzwi tarasowych.
Maksymalny współczynnik U brany pod uwagę dla okien i drzwi tarasowych to współczynnik
pozycja pionowa.
Parter pomieszczeń ogrzewanych lub uważanych za takie należy zaizolować co najmniej do
na całym obwodzie izolatorem o oporze cieplnym większym lub równym 1,7 m2 K / W:
- do układania nawierzchni większej lub równej 500 metrów kwadratowych oraz do układania nawierzchni budynków przemysłowych,
jeśli izolacja jest umieszczona na obwodzie, można ją umieścić pionowo na minimalnej wysokości 0,5
metr;
- w przypadku innych podłóg, jeśli izolacja jest pozioma lub pionowa, jej minimalna szerokość lub wysokość wynosi
1,20 metra.
Sztuka. 39. - Współczynnik strat przez ściany i otwory budynku (Ubât) nie może przekroczyć
ustalono maksymalny współczynnik strat podstawowych przez ściany i otwory budynku, zanotowany „Ubât-max”
w zależności od przeznaczenia budynku i odnotowano podstawowy współczynnik strat przez ściany i otwory budynku
„Ubât-base”:
- domy indywidualne: Ubât-max = Ubât-base × 1,20;
- inne budynki mieszkalne: Ubât-max = Ubât-base × 1,25;
- inne budynki: Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
Współczynnik bazowy Ubât jest obliczany według wzoru z artykułu 16, ale bez uwzględnienia wartości
odniesienie do powierzchni otworów określonych w art. 12. Powierzchnie otworów, nieprzezroczyste ściany i półki
linki są więc tymi z projektu.
Sztuka. 40. - Ściany oddzielające części budynków mieszkalnych od części budynków mieszkalnych
inne niż mieszkalne muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U ściany, którego nie może
przekracza 0,50 W / (m2.K) średniej wartości.
Sztuka. 41. - Średni liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego ze względu na wiązanie
dwie ściany, z których przynajmniej jedna styka się z zewnętrzem, nie może przekraczać wartości podanych poniżej:
- dla domów jednorodzinnych: 0,65 W / (mK).
Jednak wartość ta wzrasta do 0,75 W / (mK) do 31 grudnia 2007;
- dla innych budynków mieszkalnych: 1,0 W / (mK);
- dla budynków niemieszkalnych: 1,2 W / (mK);
Jednak wartość ta jest zwiększana do 1,35 W / (mK) do 31 grudnia 2007 r., A dla połączeń z
wysokie podłogi z blachy żebrowanej o mocy 2 W / (mK) do 31 grudnia 2006.
Wartości, które należy wziąć pod uwagę, to średnie ważone długościami dla każdej z linii L8, L9 i L10.

ROZDZIAŁ II
Letni komfort

Sztuka. 42. - W każdym pomieszczeniu przeznaczonym do spania i kategorii CE1, współczynnik nasłonecznienia okien musi być
mniejszy lub równy referencyjnemu współczynnikowi słonecznemu zdefiniowanemu w tabeli w art. 18. Wartość zerowa
odpowiada sytuacji zabronionej.
Sztuka. 43. - O ile nie zabraniają tego zasady higieny lub bezpieczeństwa, przęsła tego samego pomieszczenia inne niż
obłożenie pasażerów i kategoria CE1 muszą mieć możliwość otwierania się na co najmniej 30% ich całkowitej powierzchni.
Limit ten jest obniżany do 10% w przypadku obiektów, dla których różnica wysokości między punktem
dół najniższego otworu i najwyższy punkt jego najwyższego otworu jest równy lub większy niż
4 metrów.
25 maja 2006 DZIENNIK URZĘDOWY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Tekst 14 z 155
, ,
ROZDZIAŁ III
Wentylacja

Sztuka. 44. - Jeżeli w okresie grzewczym planowane jest nawilżanie nawiewanego powietrza, należy zastosować urządzenie
automatyczny musi być w stanie regulować nawilżanie do poziomu, który odpowiada bezwzględnej wilgotności powietrza
nadmuchiwany mniej niż lub równy 5 gramom na kilogram suchego powietrza.
Sztuka. 45. - W przypadku budynku przeznaczonego do użytku innego niż mieszkalne, wentylacja pomieszczeń lub grup
należy zapewnić pomieszczenia o wyraźnie różnych zawodach, zastosowaniach lub emisjach zanieczyszczeń
przez niezależne systemy.
Sztuka. 46. ​​- W przypadku obszaru przeznaczonego do użytku innego niż mieszkalny, szczególne systemy zmechanizowane do
wentylacja musi być wyposażona w urządzenia umożliwiające w okresach nagrzewania i chłodzenia,
ograniczenia przepływów do wartości minimalnych wynikających z przepisów higienicznych w okresach, w których obszar jest
wolny.
Sztuka. 47. - W przypadku budynku do celów niemieszkalnych wyposażonego w systemy zmechanizowane
specyficznych systemów wentylacyjnych, musi być dowolne urządzenie do ręcznej zmiany natężenia przepływu powietrza w pomieszczeniu
na czas.
Sztuka. 48. - Przestrzenne systemy chłodzenia poprzez zwiększenie natężenia przepływu powyżej wymaganego
ze względów higienicznych muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające temu wzrostowi, gdy
ogrzewanie działa.
Sztuka. 49. - Sieci wentylacyjne są izolowane w następujących przypadkach:
- dla ogrzanych lub schłodzonych sieci nawiewnych w częściach znajdujących się pomiędzy urządzeniem grzewczym
lub chłodzenie i granicę pomieszczenia, w którym odbywa się nadmuch, z wyjątkiem części znajdującej się między
pomieszczenie i urządzenie regulacyjne dla sieci zimnego powietrza. Tylko dla sieci nawiewnych
ogrzewana, izolacja jest wymagana tylko wtedy, gdy powietrze nawiewane jest podgrzewane do temperatury powyżej
temperatura przechowywania;
- dla sieci nawiewnych lub powrotnych z urządzeniem do odzysku lub recyklingu, w częściach
zlokalizowane poza ogrzewaną przestrzenią i między urządzeniem do odzysku lub recyklingu a granicą
ogrzewane obszary budynku.
W przypadku części kanałów znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych i wymagających izolacji opór
termiczne jest większe lub równe 0,6 m2K / W.
Dla części kanałów znajdujących się poza ogrzewanymi pomieszczeniami i wymagających izolacji, opór
termiczne jest większe lub równe następującym dwóm wartościom: 1,2 m2K / W i stosunek Acondext / (0,025.Ap), gdzie:
Acondext to obszar w metrach kwadratowych zewnętrznych kanałów do zaizolowania;
Ap jest sumą powierzchni ścian zewnętrznych branych pod uwagę przy obliczaniu Ubât-ref.
Sztuka. 50. - Sprzęt do podgrzewania świeżego powietrza musi być wyposażony w urządzenie zatrzymujące ich
praca poza okresem grzewczym.

ROZDZIAŁ IV
ogrzewanie

Sztuka. 51. - Wytwornice paliwa gazowego zapewniające ogrzewanie nie mogą mieć palnika pilotowego.
stałe.
Sztuka. 52. - 1. Sprawa ogólna:
Z zastrzeżeniem postanowień art. 54, instalacja grzewcza musi obejmować każdy obsługiwany pokój
jedno lub więcej ręcznych urządzeń odcinających i automatycznej regulacji w zależności od temperatury wewnętrznej
ten lokalny.
Jednakże, gdy ogrzewanie jest zapewniane przez ogrzewanie podłogowe z gorącą wodą działające na niskim poziomie
temperatury, to urządzenie może być wspólne dla pomieszczeń o maksymalnej powierzchni całkowitej 150 metrów kwadratowych.
2. Dodatkowe przepisy w przypadku nadajników z efektem Joule'a:
Urządzenie regulacyjne emiterów ciepła z efektem Joule'a musi prowadzić do amplitudy
maksymalna regulacja 0,5 K i maksymalny dryft obciążenia 1,5 K. Te wartości są zwiększane do 1 K i
2,5 K dla przetworników wbudowanych w ścianę, grzejników akumulacyjnych i „klimakonwektorów”
dwóch synów ".
O ile nadajnik nie zapewnia funkcji chłodzenia razem z funkcją grzania, to jego urządzenie
system sterowania musi również umożliwiać odbiór poleceń pilota, aby zapewnić działanie w
komfort, obniżony, mróz i wyłączenie.
Sztuka. 53. - 1. Przypadek nadajników z efektem Joule'a:
25 maja 2006 DZIENNIK URZĘDOWY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Tekst 14 z 155
, ,
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 54, jeżeli ogrzewanie zapewniają urządzenia elektryczne
niezależne i jeśli ogrzewana powierzchnia z jednego punktu dostarczania energii cieplnej z
instalacja przekracza 400 metrów kwadratowych i obejmuje kilka pomieszczeń, zasilanie tych urządzeń
musi być automatycznie dostosowywana do temperatury zewnętrznej.
Pojedyncze urządzenie może obsłużyć maksymalnie obszar 5 metrów kwadratowych. Jednak takie urządzenie
nie jest obowiązkowe, jeśli ogrzewanie jest automatycznie wyłączane po otwarciu jednego z otwieranych skrzydeł.
2. Przypadek innych systemów:
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 54, jeżeli ogrzewanie jest zapewniane przez nadajniki podłączone do a
centralne wytwarzanie ciepła obsługujące obszar ponad 400 metrów kwadratowych, w tym kilka
pomieszczenia, musi zawierać, oprócz urządzeń przewidzianych powyżej, jedno lub więcej centralnych
automatyczna regulacja dopływu ciepła w zależności przynajmniej od temperatury zewnętrznej. ZA
to samo urządzenie może obsłużyć maksymalnie 5 metrów kwadratowych.
Wymóg ten nie ma zastosowania w budynkach mieszkalnych, jeśli sieć dystrybucyjna obsługuje jedno i drugie
ogrzewanie i zdecentralizowane wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
Sztuka. 54. - W przypadku mieszanych instalacji grzewczych artykuły 52 i 53 nie mają zastosowania do ogrzewania.
baza, która musi zawierać, niezależnie od obsługiwanego obszaru, jedno lub więcej urządzeń regulacyjnych
automatycznie w zależności przynajmniej od temperatury zewnętrznej.
W przypadku, gdy z centralnej generacji dostarczane jest urządzenie, które służy zarówno do ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, obowiązek opisany w artykule 53-2 ma zastosowanie tylko w obsługiwanym obszarze
z tego sprzętu jest ponad 400 metrów kwadratowych i ma kilka lokali.
Sztuka. 55. - Każda instalacja grzewcza obsługująca lokale z nieciągłym użytkowaniem musi obejmować
urządzenie do sterowania ręcznego i automatycznego programowania przynajmniej za pomocą zegara umożliwiającego:
- dostawa ciepła na cztery następujące sposoby: komfortowa, obniżona, ochrona przed zamarzaniem i wyłączenie;
- automatyczne przełączanie między tymi prędkościami.
Podczas przełączania między dwoma stopniami moc grzewcza musi wynosić zero lub maksimum
zminimalizować czas trwania faz przejściowych.
Takie urządzenie może być wspólne tylko dla lokali o podobnym czasie przebywania. ZA
to samo urządzenie może obsłużyć maksymalnie 5 metrów kwadratowych.
Sztuka. 56. - Sieci dystrybucji wody grzewczej zlokalizowane na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach
są wyposażone w izolację, której współczynnik stratności, wyrażony w W / (mK), jest mniejszy lub równy
2,6 d + 0,2, gdzie d jest średnicą zewnętrzną rury bez izolacji, wyrażoną w metrach.
Sieci wodociągowe muszą być wyposażone w urządzenie równoważące u stóp każdej kolumny.
Sztuka. 57. - Pompy instalacji grzewczych muszą być wyposażone w urządzenie umożliwiające ich zatrzymanie
poza sezonem grzewczym.

ROZDZIAŁ V
Ciepła woda użytkowa

Sztuka. 58. - W przypadku elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej maksymalne straty Qpr wyrażone w kWh
na 24 godziny w rozumieniu norm NF EN 60 335-1 i NF EN 60 335-2-21 są następujące:
Podgrzewacz wody o V poniżej 75 litrów: 0,147 4 + 0,071 9 V2 / 3;
Poziomy podgrzewacz wody o V większym lub równym 75 litrów: 0,939 + 0,010 4 V;
Pionowy podgrzewacz wody o V większym lub równym 75 litrów: 0,224 + 0,066 3 V2 / 3,
gdzie V to pojemność balonu w litrach.
Sztuka. 59. - Akumulatory i grzejniki gazowe muszą mieć co najmniej parametry cieplne
odpowiada normom europejskim: EN 89 dla akumulatorów gazowych i EN 26 dla grzejników z
natychmiastowa produkcja.
Sztuka. 60. - Zbiorniki magazynowe prefabrykowanych słonecznych podgrzewaczy wody muszą mieć współczynnik
straty ciepła UA wyrażone w W / K mniejsze niż 0,16 V1 / 2, gdzie V jest nominalną objętością magazynowania
podgrzewacz wody wyrażony w litrach.
Sztuka. 61. - Części dystrybucji ciepłej wody użytkowej z utrzymywaniem temperatury są izolowane
izolacją, której współczynnik strat wyrażony w W / mK jest co najwyżej równy 3,3 d + 0,22, gdzie d jest
średnica zewnętrzna rury bez izolacji wyrażona w metrach.

ROZDZIAŁ VI
Oświetlenie pokoju

Sztuka. 62. - Rozdział ten dotyczy budynków, o których mowa w art. R. 111-20 kodeksu mieszkaniowego i
konstrukcja, z wyjątkiem wymienionych w artykule R. 111-1.
25 maja 2006 DZIENNIK URZĘDOWY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Tekst 14 z 155
, ,
Sztuka. 63. - Każde pomieszczenie, w którym mieszkaniec może sterować oświetleniem, musi
mieć co najmniej jedno z następujących urządzeń:
- urządzenie gaśnicze przy każdym wyjściu z pomieszczenia;
- urządzenie, ewentualnie opóźnione, automatycznie wyłączające oświetlenie, gdy pomieszczenie jest puste;
- pilot ręczny pozwalający na wyłączenie go z każdego stanowiska pracy.
Sztuka. 64. - Każde pomieszczenie, za którego sterowanie oświetleniem odpowiada nawet personel zarządzający
w okresach okupacji musi zawierać urządzenie umożliwiające włączanie i wyłączanie oświetlenia.
Jeśli to urządzenie nie znajduje się w danym pomieszczeniu, musi wtedy umożliwiać podgląd stanu oświetlenia
w tym pomieszczeniu z miejsca zamówienia.
Sztuka. 65. - W pomieszczeniach o kilku zastosowaniach wymagających bardzo różnych poziomów oświetlenia
co najmniej dwa zastosowania, takie jak obiekty sportowe i sale wielofunkcyjne, urządzenie musi
do włączania oświetlenia powyżej poziomu podstawy używaj tylko upoważnionych osób.
Sztuka. 66. - W tym samym pomieszczeniu sztucznie oświetlone punkty, które są umieszczone mniej niż 5 metrów
pola należy zamawiać oddzielnie od innych punktów oświetleniowych, gdy tylko całkowita moc
zainstalowana w każdej z tych pozycji jest większa niż 200 W.
Sztuka. 67. - Jeżeli naturalne oświetlenie jest wystarczające, nie wolno włączać sztucznego oświetlenia
automatycznie, w szczególności przez zegar lub urządzenie wykrywające obecność.

ROZDZIAŁ VII
chłodzenie

Sztuka. 68. - W przypadku budynków przeznaczonych do innych celów niż mieszkalne, pomieszczenia chłodzone należy wyposażyć
specjalne urządzenia wentylacyjne.
Sztuka. 69. - Drzwi wejściowe do chłodzonego obszaru do użytku innego niż mieszkalne muszą być wyposażone w
urządzenie zapewniające ich zamknięcie po przejściu.
Sztuka. 70. - Pompy instalacji chłodniczych muszą być wyposażone w urządzenia umożliwiające
ich przystanek.
Sztuka. 71. - Instalacja chłodnicza musi obejmować jedno lub więcej urządzeń na jeden obsługiwany pokój
ręczne wyłączanie i automatyczna regulacja dopływu chłodzenia do temperatury wewnętrznej.
Jednak:
- gdy chłód jest dostarczany przez system o zmiennym przepływie powietrza, to urządzenie może być wspólne
lokale o maksymalnej powierzchni całkowitej 100mXNUMX pod warunkiem regulacji dopływu powietrza
suma jest wykonywana bez zwiększania spadku ciśnienia;
- gdy chłód zapewnia chłodząca podłoga, urządzenie to może być wspólne dla pomieszczeń
o maksymalnej powierzchni całkowitej 150 metrów kwadratowych;
- w przypadku systemów „dwururowych klimakonwektorów tylko do chłodzenia” obowiązek określony w akapicie pierwszym jest taki
uważa się za spełniony, gdy każdy wentylator jest sterowany temperaturą wewnętrzną i
produkcja i dystrybucja zimnej wody są wyposażone w urządzenie umożliwiające ich programowanie;
- do budynków mieszkalnych i mieszkań chłodzonych świeżym powietrzem bez chłodzenia
wzrost natężeń przepływu poddawanych obróbce ponad dwukrotność wymagań higienicznych, obowiązek określony w akapicie pierwszym jest
uważa się za spełnione, jeśli dostawa chłodu jest z jednej strony regulowana co najmniej zgodnie z
temperatura powietrza powrotnego i temperatura zewnętrzna, z drugiej strony jest zabronione w okresach
podgrzewacz.
Sztuka. 72. - Przed ostateczną emisją w pomieszczeniu, z wyjątkiem przypadku, gdy ogrzewanie uzyskuje się przez odzysk
przy wytwarzaniu zimna powietrze nie może być ogrzewane, a następnie chłodzone ani chłodzone i ponownie podgrzewane za pomocą urządzeń
wykorzystujące energię i zaprojektowane zgodnie z projektem do ogrzewania lub chłodzenia powietrza.

ROZDZIAŁ VIII
Monitorowanie zużycia

Sztuka. 73. - W przypadku budynków niemieszkalnych, jeśli powierzchnia ogrzewana przekracza 400 metrów
kwadratów, jedno lub więcej urządzeń musi umożliwiać monitorowanie czasu pracy każdego z zakładów
system wentylacji.
Sztuka. 74. - W przypadku budynków niemieszkalnych, jeśli powierzchnia ogrzewana przekracza 400 metrów
kwadratów, jedno lub więcej urządzeń musi umożliwiać monitorowanie zużycia ciepła, możliwie
połączone z temperaturą ciepłej wody użytkowej i do pomiaru temperatury wewnętrznej co najmniej jednego pomieszczenia wg
część sieci ciepłowniczej.
Sztuka. 75. - Jeżeli budynek ma lokale lub zespół lokali przeznaczony na więcej niż 40 łóżek
lub przeznaczone do serwowania więcej niż 200 posiłków dziennie, jedno lub więcej urządzeń musi umożliwiać przestrzeganie
objętość lub zużycie kaloryczne ciepłej wody użytkowej z urządzeń scentralizowanych.
25 maja 2006 DZIENNIK URZĘDOWY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ Tekst 14 z 155
, ,
Sztuka. 76. - Jeżeli oświetlana powierzchnia przekracza 1 metrów kwadratowych, jedno lub więcej urządzeń musi to umożliwiać
monitorować zużycie oświetlenia.
Sztuka. 77. - W przypadku budynków niemieszkalnych, jeśli powierzchnia schłodzona przekracza 400 metrów
kwadratów, jedno lub więcej urządzeń musi umożliwiać monitorowanie zużycia chłodzenia i mierzenie
temperatura wewnętrzna co najmniej jednego pomieszczenia na część sieci dystrybucyjnej
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11087




przez Christophe » 29/10/08, 14:40

Christine napisał:Oczywiście, ale to nie daje odpowiedzi na pytanie: czy ogrzewanie tylko piecem na drewno jest zgodne z RT2005?

Heheheheh Obraz


Najwyraźniej nie pasywny dom ... Głupi, ale prawdziwy.

Myślę, że w powietrzu pojawia się „podwójny temat”: https://www.econologie.com/forums/post102627.html#102627
0 x
Avatar de l'utilisateur
drwal
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 4731
Rejestracja: 07/11/05, 10:45
Lokalizacja: Mountain ... (Trieves)
x 2




przez drwal » 29/10/08, 14:42

Christine napisał:Cóż, nie wiem nic o budowaniu, ale przeprowadziłem pewne badania i oto tekst (podam szczegóły) opublikowany w Dzienniku Urzędowym dotyczący RT2005.
Wydaje się, że system ogrzewania jest dobrze uwzględniony. Ogrzewanie drewnem, patrz artykuł 26 (strona 8):
W przypadku generatorów na paliwo stałe wykorzystujących drewno jako energię układem odniesienia jest
składa się z generatora wydajności PCI przy pełnym obciążeniu w procentach, dla średniej temperatury
woda w generatorze o temperaturze 70 oC, 47 + 6 logPn dla mocy nominalnej Pn mniejszej lub równej 400 kW
i 62,6 dalej.


Wnioski i komentarze zostawiam Wam… powodzenia
: Chichot:
Źródło: (bezpośredni link do Dz.U. nie działa, więc oto inna witryna) http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... i_2006.pdf

PS: Mimo wszystko zauważam, że mówią o T ° wody, a więc tylko o kotle na drewno? Co wykluczałoby faktyczne piece?
Przeszukałem też dekret z 24 maja 2006 roku (który mam na swoim komputerze od jakiegoś czasu), ale szybko mnie to wypchało ...

To, co mogę powiedzieć o artykule 26, to to, że mówi on również o pompach ciepła i prosi o skorygowany minimalny współczynnik COP wynoszący 2.45, ale pompy ciepła są przez większość czasu używane do ogrzewania powietrza (jak piec, w pewnym sensie), a nie wody. .

Możemy również zauważyć, że: W przypadku innych systemów, z wyjątkiem systemów określonych w artykule 25, (NDM: ogrzewanie z efektem Joule'a) generator odniesienia to
kocioł na paliwo ciekłe lub gazowe.

To zdanie może odnosić się do pieców opalanych drewnem, ale co to dokładnie oznacza?

Na koniec należy zauważyć, że dekret ten zawiera załączniki, z których IV i V odnoszą się do akt analitycznych dotyczących „rozwiązań technicznych” i „przypadków szczególnych”, które mają być przedłożone właściwemu ministerstwu ...

Zdziwiłbym się bardzo, że akta dotyczące bardzo dobrze ocieplonego domu nie przechodzą w tych warunkach ... Po prostu BE nie chce się wkurzać, po prostu głupio!
0 x
"Jestem wielkim brutalem, ale rzadko myli ..."
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11087




przez Christophe » 29/10/08, 14:43

Capt_Maloche napisał:
RT2005 napisał:Całkowite zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i chłodzenie nie może przekraczać 110kWh / m2 SHON* / rok, jeśli używasz paliw kopalnych i około 74 kWh / m2 powierzchni netto / rok, jeśli używasz ogrzewania elektrycznego (w tym pompy ciepła).
* kilowatogodzina na metr kwadratowy powierzchni netto


A więc 74, dla mnie to kompletne pipo! Nie możemy znaleźć stawki. 2,58 między kWh EP a elektryczną kWh ... Czy na pewno nie brakuje liczby? Jak 2 ... do 274?

Obraz

ps: nie sądzisz, że powinniśmy podsumować to wszystko na temat poświęcony RT, a raczej RT?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 29/10/08, 14:50

Jest wzięty z broszury Ademe, ale rzeczywiście musi brakować proporcji 2.58, EH spójrz na swój stół 190 / 2.58 = 74 cqfd!

Zasadniczo odpady są zabronione (logika) i wartości te będą zmniejszane o 20% co 5 lat do 2020 roku
tj. około 110-20% = 88 kWh / m2 w 2010 roku
88-20% = 70 kWh / m2 w 2015 roku
70-20% = 55 kWh / m2 w 2020 roku (słynne 50 kWh / m2)
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79431
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11087




przez Christophe » 29/10/08, 15:02

Capt_Maloche napisał:Jest wzięty z broszury Ademe, ale rzeczywiście musi brakować proporcji 2.58, EH spójrz na swój stół 190 / 2.58 = 74 cqfd!


Ach tak dobrze widziane ... poza tym, że należy podać elektryczne kWh, a następnie 74 ... w przeciwnym razie nie porównujemy tego samego ... więc dla doktora ademe ... PAAAAAAAAAAAS BIEENNNNNNN! Zwłaszcza, że ​​nie mówimy w kWh oleju opałowego!

Capt_Maloche napisał:(słynne 50 kWh / m2)


Ta granica wciąż sprawia, że ​​się uśmiecham, ponieważ „granica” ogrzewania nie jest jasna. W rzeczy samej; każde urządzenie elektryczne przyczynia się do ogrzewania (mniej więcej to nie ty zaprzeczysz mi Maloche eh!?) i dlatego włączając prąd typu "ogrzewanie pośrednie" bardzo trudno jest osiągnąć tę wartość!

Przykład: mój jedyny komputer używany jako profesjonalista ma już 1100 kWh EP rocznie! Więc gdybym mieszkał w studiu o powierzchni 22m², osiągnąłbym już 50 kWh EP / m². Rok tylko z MOIM PC ...
https://www.econologie.com/forums/suivi-de-c ... t6154.html

ps: „Zawsze” zastanawiałem się, czy 100% watów zużywanych przez komputer przeszło w ciepło… opinia?
0 x
Christine
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1144
Rejestracja: 09/08/04, 22:53
Lokalizacja: W Belgii, po
x 1




przez Christine » 29/10/08, 15:18

Drwal napisał: pompy ciepła są przez większość czasu używane do ogrzewania powietrza (w pewnym sensie jak piec), a nie wody ...


Myślę, że to ogrzewanie wody (kocioł na drewno) i jest spójne.

Drwal napisał: Możemy również zauważyć, że: W przypadku innych systemów, z wyjątkiem systemów określonych w artykule 25, (NDM: ogrzewanie z efektem Joule'a) generator odniesienia to
kocioł na paliwo ciekłe lub gazowe.

To zdanie może odnosić się do pieców opalanych drewnem, ale co to dokładnie oznacza?


Myślę, że oznacza to, że osiągi muszą być takie same, jak podane dla generatorów na paliwo ciekłe lub gazowe, to znaczy:

W przypadku wytwornic paliwa ciekłego lub gazowego układ odniesienia ma charakterystykę
suivantes:
- nominalne moce grzewcze Pn, wyrażone w kW, to moce wykorzystywane do obliczenia Cep;
- minimalna temperatura robocza to temperatura kotła niskotemperaturowego w rozumieniu
Metoda obliczeniowa Th-CE;
- występy są podane poniżej:
Obraz

W tym przypadku tak naprawdę to nie sam piec stanowiłby problem, ale jego działanie. Wydawałoby się to bardziej logiczne i zgodne z duchem tekstu.

W każdym razie powtarzam, że nie mam umiejętności technicznych, ale mam dobre umiejętności czytania. :|
0 x
Avatar de l'utilisateur
drwal
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 4731
Rejestracja: 07/11/05, 10:45
Lokalizacja: Mountain ... (Trieves)
x 2




przez drwal » 29/10/08, 15:30

Christine napisał:[...]
Drwal napisał: Możemy również zauważyć, że: W przypadku innych systemów, z wyjątkiem systemów określonych w artykule 25, (NDM: ogrzewanie z efektem Joule'a) generator odniesienia to
kocioł na paliwo ciekłe lub gazowe.

To zdanie może odnosić się do pieców opalanych drewnem, ale co to dokładnie oznacza?


Myślę, że oznacza to, że osiągi muszą być takie same, jak podane dla generatorów na paliwo ciekłe lub gazowe, to znaczy:

W przypadku wytwornic paliwa ciekłego lub gazowego układ odniesienia ma charakterystykę
suivantes:
- nominalne moce grzewcze Pn, wyrażone w kW, to moce wykorzystywane do obliczenia Cep;
- minimalna temperatura robocza to temperatura kotła niskotemperaturowego w rozumieniu
Metoda obliczeniowa Th-CE;
- występy są podane poniżej:
Obraz

W tym przypadku tak naprawdę to nie sam piec stanowiłby problem, ale jego działanie. Wydawałoby się to bardziej logiczne i zgodne z duchem tekstu.

W każdym razie powtarzam, że nie mam umiejętności technicznych, ale mam dobre umiejętności czytania. :|
Mwoui ... to zaskakujące, ponieważ piece na drewno z wydajnością około 89%, wydaje mi się, prawda?
0 x
"Jestem wielkim brutalem, ale rzadko myli ..."

 