Pompa ciepła zasilana panelami fotowoltaicznymi

Budowa siedliska przyrodniczego lub ekologicznego: plany, projekt, porady, ekspertyzy, materiały, geobiologia ... Dom, budowa, ogrzewanie, izolacja: właśnie otrzymałeś jedną lub więcej ofert. Nie możesz wybrać? Podaj tutaj swój problem, a my doradzimy przy właściwym wyborze! Pomoc w czytaniu DPE lub diagnostyki energetycznej środowiska. Pomoc przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 09/10/07, 09:53

Nie wiem, kto zadał to pytanie:
Co się stanie, gdy temperatura magazynowania wody osiągnie 90°, a promieniowanie nadal będzie występować?

No cóż, sprawa jest prosta, w takich temperaturach wydajność jest strasznie obniżona i to właśnie straty na panelach fotowoltaicznych stabilizują instalację
Dlatego też zamiast czujników podciśnieniowych preferowane są tradycyjne panele.
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11078




przez Christophe » 09/10/07, 10:18

OK, jeśli chodzi o rekomendację, więc to prawie konieczność?

Co do „przegrzania” tak naprawdę nie zgadzam się: nawet jeśli wydajność jest tak obniżona, nie przeszkadza to w dalszym odbieraniu promieniowania przez czujnik (w tej samej płaszczyźnie), a zatem i płyn, a tym samym wzrost T°. .przynajmniej na poziomie panelu... potem to już inna historia. Ale to właśnie panel (i jego żywotność) interesuje mnie właśnie...

Uważam, że plany są „standaryzowane”, aby wytrzymać temperaturę płynu wynoszącą 140°C.

Czy z tego powodu mówiąc o pokryciu energią słoneczną w % potrzeb staramy się nie przekraczać 80%?

Kiedy mówisz, że wolisz zastrzyki od opakowań próżniowych, czy oznacza to, że istnieje znaczne ryzyko, prawda? Hej, skoro mowa o próżni, czy wiesz, że istnieją „górne”, w których każda rurka jest w rzeczywistości rurką cieplną, czyli obwodem mini lodówki poprzez absorpcję? Nie mówię o cenie...
0 x
wiadomości
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 07/10/07, 21:22
Lokalizacja: ŚWIĘTY MAŁO




przez wiadomości » 09/10/07, 19:08

dziękuję za te wskazówki
projekt ma przewagę w skrzydle..... a dlaczego nie dwa kolektory słoneczne
mój zbiornik CWU jest już wstępnie wyposażony
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11078




przez Christophe » 09/10/07, 19:11

Chyba energia słoneczna? Cóż, w tym przypadku, śmiało!

Ale to nie ma nic wspólnego z pierwotnym pytaniem. : Chichot:
0 x
wiadomości
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 4
Rejestracja: 07/10/07, 21:22
Lokalizacja: ŚWIĘTY MAŁO




przez wiadomości » 09/10/07, 19:14

całkiem.
tylko głupcy nie zmieniają zdania, zwłaszcza po dobrej radzie
dzięki witrynie
0 x
emlaurent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 153
Rejestracja: 17/12/05, 00:42
Lokalizacja: Alzacja




przez emlaurent » 09/10/07, 22:46

Capt_Maloche napisał:Nie wiem, kto zadał to pytanie:
Co się stanie, gdy temperatura magazynowania wody osiągnie 90°, a promieniowanie nadal będzie występować?

No cóż, sprawa jest prosta, w takich temperaturach wydajność jest strasznie obniżona i to właśnie straty na panelach fotowoltaicznych stabilizują instalację


Pewne jest, że w pewnym momencie osiągniemy bilans cieplny, w którym straty (promieniowanie i konwekcja) zrównoważą udział energii słonecznej, a temperatury ustabilizują się. Jednakże panele zaprojektowano tak, aby zapewniały niewielkie straty ciepła i najlepiej przekształcały promieniowanie słoneczne w ciepło w płynie:
- płaskie panele posiadają tylną izolację, a powierzchnia zbierająca została poddana obróbce niskoemisyjnej.
- panele próżniowe posiadają izolację wynikającą z podciśnienia panującego w rurach

Tak więc, jeśli nie zużywasz wystarczającej ilości i/lub jest zbyt dużo promieniowania (latem), musisz usunąć ciepło z płynu (kiedy temperatura zbiornika osiągnie maksymalny opór).
Stąd instalacja pętli odprowadzającej (rura miedziana w S lub grzejnik żeliwny w piwnicy), aby odprowadzić nadmiar.
Inne rozwiązanie: zasłoń część czujników zasłoną (np. drewnem)

Najmądrzejsi wykorzystują to ciepło do ogrzewania basenu lub suszenia drewna! : Lol:
0 x
emlaurent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 153
Rejestracja: 17/12/05, 00:42
Lokalizacja: Alzacja




przez emlaurent » 09/10/07, 22:55

Christophe napisał:Czy z tego powodu mówiąc o pokryciu energią słoneczną w % potrzeb staramy się nie przekraczać 80%?


Nie wiem, czy to jest powód, ale pokrycie 50 czy 60% tego zapotrzebowania energią słoneczną jest wykonalne „rozsądnym” kosztem. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność do 80%, będzie to kosztować znacznie więcej, a jeśli chcesz zwiększyć wydajność do 100% (całkowita autonomia), za rozsądną cenę staje się to nierealne, ponieważ musisz wziąć pod uwagę przypadki ekstremalne, takie jak bardzo mroźna zima , bez słońca przez 1 tydzień...
Następnie potrzeba dużego balonu do przechowywania przez kilka dni i dużej powierzchni czujnika! Wreszcie dodatkowy koszt przyda się tylko przez kilka dni w roku!

Przejście z 80 na 100% kosztuje w euro znacznie więcej niż przejście z 40 na 60
:zaszokować:

Emmanuel
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79398
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11078




przez Christophe » 09/10/07, 23:00

Zgadzamy się co do zasady konieczności usunięcia „nadmiaru” kalorii (chyba że układ fotowoltaiczny został dobrany możliwie najdokładniej według potrzeb… )

emlaurent napisał:Stąd instalacja pętli odprowadzającej (rura miedziana w S lub grzejnik żeliwny w piwnicy), aby odprowadzić nadmiar.



Ach okej!

Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o takiej pętli... nie pojawia się ona na żadnym ze schematów układu słonecznego, który udało mi się zbadać...
0 x
emlaurent
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 153
Rejestracja: 17/12/05, 00:42
Lokalizacja: Alzacja




przez emlaurent » 09/10/07, 23:42

Christophe napisał:Zgadzamy się co do zasady konieczności usunięcia „nadmiaru” kalorii (chyba że układ fotowoltaiczny został dobrany możliwie najdokładniej według potrzeb… )


Jest to interesujący problem związany z wielkością, szczególnie gdy oprócz ograniczeń energetycznych uwzględnia się koszty w euro.

emlaurent napisał:Stąd instalacja pętli odprowadzającej (rura miedziana w S lub grzejnik żeliwny w piwnicy), aby odprowadzić nadmiar.

Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o takiej pętli... nie pojawia się ona na żadnym ze schematów układu słonecznego, który udało mi się zbadać...

Może mieć inne nazwy: przegrzewający się grzejnik,...
Zobacz szczegóły tutaj
http://www.sebasol.ch/radiateur.asp

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 10/10/07, 00:30

Tak, a przede wszystkim jest zawór odpowiedzialny za wypluwanie pary w razie potrzeby

Średnie pokrycie energią słoneczną na poziomie 50 do 60% to równowaga pomiędzy inwestycją, wielkością magazynu, średnią wydajnością, a przede wszystkim warunkami klimatycznymi (100% możemy zrobić na równiku lub na pustyni!!)
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^

 


Wróć do "Nieruchomości i budownictwo ekologiczne: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna"

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 55