Pytania dotyczące regulatorów słonecznych i wiatrowych

Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 06/10/09, 13:26

jedyny problem z tymi urządzeniami „grid tie” polega na tym, że w przeciwieństwie do nas, w USA, surowo zabrania się doprowadzania prądu do sieci, jeśli nie masz na to specjalnej umowy z certyfikowaną instalacją i zainstalowaną przez profesjonalistę .

myślę też, że są przystosowane do napięcia 110 V 60 Hz
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
słoń
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6646
Rejestracja: 28/07/06, 21:25
Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
x 7




przez słoń » 06/10/09, 13:42

Całkiem Dirk Pitt, filarem tej regulacji jest automatyczne zatrzymanie wtrysku w przypadku przerwania sieci, dzięki czemu personel interweniujący w sieci robi to całkowicie bezpiecznie.
Czystość wprowadzanego prądu (napięcie, kształt fali) jest również fundamentalna, podobnie jak działanie wyłącznika różnicowego.
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
Alain G
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 3044
Rejestracja: 03/10/08, 04:24
x 3




przez Alain G » 06/10/09, 14:29

Słoń napisał:Całkiem Dirk Pitt, filarem tej regulacji jest automatyczne zatrzymanie wtrysku w przypadku przerwania sieci, dzięki czemu personel interweniujący w sieci robi to całkowicie bezpiecznie.
Czystość wprowadzanego prądu (napięcie, kształt fali) jest również fundamentalna, podobnie jak działanie wyłącznika różnicowego.


Witaj Słoniu!

Automatyczne wyłączenie musi koniecznie nastąpić, ponieważ to pobierana częstotliwość sprawia, że ​​urządzenie działa, napięcie musi być nieco wyższe niż napięcie sieciowe.
:D
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
darwenn
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 510
Rejestracja: 16/07/09, 17:43
x 9




przez darwenn » 06/10/09, 19:37

Looping, w jakiej cenie kupiłeś mppt? Mówiłeś mi, ale już tego nie pamiętam. W rezultacie Google udostępnia wyłącznie regulatory mppt energii słonecznej :x
0 x
Avatar de l'utilisateur
pętla
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 816
Rejestracja: 03/10/07, 06:33
Lokalizacja: Picardie




przez pętla » 07/10/09, 12:31

Halo

Odpowiedź dla Darwenna:

Regulator mppt jest stosunkowo drogi. Zwłaszcza dla interesującej nas mocy, czyli zakresu 500-1000W.
Wyślę Ci na PW link do producenta w Niemczech, który mi go dostarczył.

Dla Dirka, Elephanta i Alaina:

W opisie pierwszego produktu:

- Grid-Tied - sprzedawaj zieloną energię bezpośrednio do sieci po wyższej stawce (w zależności od Twojej lokalizacji)
- Śledzenie maksymalnego punktu mocy (MPPT) - optymalizacja mocy wyjściowej
- Konstrukcja typu Plug and Play, wystarczy podłączyć do gniazdka (GFI), bez konieczności stosowania przewodów
- Możliwość układania w stosy (podłącz równolegle, aby uzyskać wyższą moc wyjściową)
- Ochrona wyspy: Falownik wyłączy się w przypadku awarii zasilania.
- Prosty i bezpieczny montaż
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- Generuje czystą falę sinusoidalną
- Stała moc wyjściowa
- Niski poziom zniekształceń we wszystkich zakresach
- Zezwalaj na inny współczynnik mocy od obciążeń


Dobrze jest napisane, że w przypadku awarii sieci następuje przerwa w dostawie prądu.
Jeśli chodzi o jakość tętnienia, określono, że jest to czysty sygnał sinusoidalny, ale nie widzę, jak mogłoby być inaczej w przypadku fazowania fali sieciowej.
Czy taki falownik naprawdę może zniekształcić sygnał?
Przypominam, że jest to model podłączany bezpośrednio do gniazdka domowej instalacji, którego podstawową funkcją jest „odciążanie” zużycia na liczniku, a nie odsprzedaż wyprodukowanego prądu (w tym przypadku potrzebny jest drugi licznik)
Nawet jeśli umowa z EFRR jest niewątpliwie obowiązkowa, nie widzę, co mogłoby prawnie uniemożliwiać stosowanie tego typu urządzeń (o ile zapewnione jest bezpieczeństwo)

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
słoń
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6646
Rejestracja: 28/07/06, 21:25
Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
x 7




przez słoń » 07/10/09, 15:01

Ważne jest, aby móc wystawić certyfikat zgodności z normą VDE 0126-1-1.
Dokument ten jest wymagany przez uprawniony organ, który przeprowadza odbiór
Panele muszą być zgodne z normą IEC 61215

Chęć uwolnienia się od tych zaświadczeń o zastrzykach wiąże się z odpowiedzialnością cywilną ORAZ karną.

Wymiana urządzenia z instalacji certyfikowanej na niecertyfikowaną: to samo.
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
nieustalona
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 77
Rejestracja: 25/01/09, 00:11

MPPT dla turbiny wiatrowej?




przez nieustalona » 15/09/12, 17:34

witam wszystkich i zapętlam,
po sfinalizowaniu samodzielnej budowy turbiny wiatrowej 24V/1200W ze zmiennym skokiem i regulacją odśrodkową za pomocą ciężarka, posiadam regulator solarny Victron 40A/24V MPPT, który chcę zaadaptować pod turbinę wiatrową.

Czy ten regulator mógłby działać po wyprostowaniu i filtrowaniu (mieszkaniu) prądu wytwarzanego przez generator???

w rzeczywistości, jaka jest różnica między regulacją mppt energii słonecznej a regulacją mocy wiatru (poza częścią prostownika/filtra i zrzucaniem obciążenia)?

dziękuję za twoją radę
Obraz
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
Rejestracja: 11/11/07, 17:33
Lokalizacja: angouleme
x 264




przez chatelot16 » 15/09/12, 18:46

mppt współpracuje z energią słoneczną, biorąc pod uwagę, że słońce nie zmienia jasności zbyt szybko i że panel słoneczny reaguje natychmiast na zmianę prądu: mppt może zatem szukać prądu, który zapewnia maksymalną moc

w przypadku turbiny wiatrowej jest to bardziej skomplikowane: jeśli mppt spróbuje zwiększyć prąd, natychmiast zwiększy moc, przejmując energię kinetyczną śmigła i zwalniając: mppt będzie przekonany, że ma rację i będzie kontynuował pracę do momentu przestoje turbin wiatrowych

zasada mppt nie działa: zamiast tego potrzebny jest anemometr mierzący prędkość wiatru i regulacja, która zna optymalną prędkość turbiny wiatrowej dla każdej prędkości wiatru, lub niekoniecznie prędkość, ale prościej napięcie

bez anemometru jest to bardziej skomplikowane: regulator musi być bardzo inteligentny i znać dokładnie wszystkie charakterystyki turbiny wiatrowej przy każdej prędkości wiatru

mierzenie prędkości wiatru wydaje mi się prostsze
0 x
nieustalona
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 77
Rejestracja: 25/01/09, 00:11

regulator wiatru mppt




przez nieustalona » 24/09/12, 23:01

Witaj Chatelocie
Dziękuję za wyjaśnienie.
Wydaje się jednak, że koncepcja MPPT ma zastosowanie w przypadku turbiny wiatrowej: http://www.schams-solar.de/download/WIN ... 500_EN.pdf
Ten regulator nie wydaje się być zależny od pomiaru prędkości wiatru?

kolejne pytanie: czy istnieje ryzyko spalenia generatora (magnesu trwałego) turbiny wiatrowej, jeśli będzie on pracował na pusto (bez obciążenia)?
opinie na ten temat są bardzo sprzeczne
dziękuję
nieustalona
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10

Re: regulator wiatru mppt




przez dedeleco » 24/09/12, 23:57

machaon napisał:Witaj Chatelocie
Dziękuję za wyjaśnienie.
Wydaje się jednak, że koncepcja MPPT ma zastosowanie w przypadku turbiny wiatrowej: http://www.schams-solar.de/download/WIN ... 500_EN.pdf
Ten regulator nie wydaje się być zależny od pomiaru prędkości wiatru?

kolejne pytanie: czy istnieje ryzyko spalenia generatora (magnesu trwałego) turbiny wiatrowej, jeśli będzie on pracował na pusto (bez obciążenia)?
opinie na ten temat są bardzo sprzeczne
dziękuję
nieustalona


Chatelot bardzo dobrze podsumował pułapki, niemal oszustwa, całkowicie niewystarczających instrukcji dla turbin wiatrowych mmpt, które nigdy nie wskazują szczegółowo metod regulacji, w szczególności stałych czasowych mppt, aby móc dostosować się do inercji turbin „turbina wiatrowa”.

Ta poważna wada została odnotowana w rzeczywistych testach turbin wiatrowych na łączu przedstawionym na econologie, co niszczy wydajność.

Osiąga się to poprzez
kontrolowana adaptacja (1x na sekundę) generatora wiatrowego i akumulatora
pomimo napiętego harmonogramu

to całkowicie niewystarczająca informacja, ponieważ jak opisuje Chatelot16, jeśli mmpt pobiera maksymalną możliwą moc elektryczną z turbiny wiatrowej z wyglądu zbyt szybko (co sekundę), turbina wiatrowa swoją bezwładnością jest stopniowo zbyt mocno spowalniana, spowalnia za bardzo , dopóki mmpt nie zmniejszy swojego zapotrzebowania na moc, turbina wiatrowa prawie się zatrzymała, aby zbyt szybko pozwolić jej ponownie uruchomić!!!

Instrukcje muszą szczegółowo określać metodami matematycznymi, że regulacja jest bardzo inteligentna, mierząca co kilka minut charakterystykę turbiny wiatrowej przy różnych prędkościach dla różnych wiatrów (podwójne zmienne parametry, które sprawiają, że klasyczna regulacja jest prawie niemożliwa, a nawet konieczna aby dodać współczynnik turbulencji wiatru, który znacznie zmienia charakterystykę turbiny wiatrowej, dodatkowo mmpt musi mierzyć stałe czasowe bezwładności turbiny wiatrowej, a także rezystancję wewnętrzną alternatora, co przy V i I pozwala z grubsza poznać prędkość pusta, a co za tym idzie prędkość wiatru, która daje maksymalną moc, jaką może dać wiatr).
Regulacje bez dobrych stałych czasowych to okropne, prawdziwe oscylatory, a nawet chaotyczne.

Jest więc niewielka szansa, że ​​będzie działać dobrze, o ile instrukcja nie podaje bardzo szczegółowych informacji na temat wewnętrznego programu mmt i tego, co mierzy.

Gdy są puste, bez prądu, ale przy maksymalnej prędkości i maksymalnym napięciu, cewki nie ulegają spaleniu (chyba że izolacja przewodów nie wytrzymuje maksymalnego napięcia, co jest zatem mało prawdopodobne, z wyjątkiem wiatrów dających więcej niż 300 do 1000 V)
Ale obracając się zbyt szybko, ostrza z dużymi g pękną, co często się zdarza!!!
ze względu na „rezystor obciążenia”, który należy zainstalować w przypadku zbyt silnego wiatru, nawet przy nienaładowanym akumulatorze, czego nie przewidziano w instrukcji.
Logicznie rzecz biorąc, niezbędnym zabezpieczeniem jest dodatkowy mechaniczny hamulec odśrodkowy z progiem.
To zdrowy rozsądek.
0 x

 