Czy nie byłoby ciekawie mieć większy zbiornik ciepłej wody, aby mieć zapas na wypadek dni bez słońca?Październik 2000 napisał:Są to czujniki rurowe. Kiedy woda w zbiorniku osiągnie 90°C, pompa obiegowa zatrzymuje się i woda spływa z paneli do zbiornika.
Odpływ energii słonecznej (samoodpływowy)
-
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 3
- Rejestracja: 31/01/06, 07:46
- Lokalizacja: DROME
Balon ma teoretycznie 1000L. To już jest duży wolumen.
Mam problem z przestrzenią. Do celów sanitarnych, szczególnie w tej chwili, jest to więcej niż wystarczające nawet dla 5 osób. Zimą 1000L, mówiąc o energii słonecznej, mam trudności z podgrzaniem wody (nachylenie dachu 20° w kierunku południowym). Zbiornik ogrzewany jest wkładem kotłowym poprzez wymiennik ciepła zbiornika. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale instalacja zostanie zoptymalizowana później, gdy zainstaluję podgrzewaną podłogę na parterze. Należy również przestudiować podniesienie paneli, aby zwiększyć kąt nachylenia paneli i tym samym poprawić efektywność instalacji.
Mam problem z przestrzenią. Do celów sanitarnych, szczególnie w tej chwili, jest to więcej niż wystarczające nawet dla 5 osób. Zimą 1000L, mówiąc o energii słonecznej, mam trudności z podgrzaniem wody (nachylenie dachu 20° w kierunku południowym). Zbiornik ogrzewany jest wkładem kotłowym poprzez wymiennik ciepła zbiornika. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale instalacja zostanie zoptymalizowana później, gdy zainstaluję podgrzewaną podłogę na parterze. Należy również przestudiować podniesienie paneli, aby zwiększyć kąt nachylenia paneli i tym samym poprawić efektywność instalacji.
0 x
Re: Odpływ energii słonecznej (samoodpływowy)
Witam,
Czy po tych latach patrząc wstecz, nie masz żadnych problemów z korozją spowodowaną odpowietrzaniem układu?
Pascal
Czy po tych latach patrząc wstecz, nie masz żadnych problemów z korozją spowodowaną odpowietrzaniem układu?
Pascal
0 x
-
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- Rejestracja: 15/11/15, 13:36
- Lokalizacja: Korzystać
- x 56
Re: Odpływ energii słonecznej (samoodpływowy)
Dobry wieczór,
Jeśli system Drain Back ma jakąś słabość, w tym tę. Otwarcie obwodu na tlen powoduje znaczne parowanie i zaawansowane utlenianie przewodów i emiterów, jeśli nie są one wykonane z polietylenu....
Istnieje trik, który pozwala zamknąć pojemnik na rekuperację za pomocą np. dętki zamiast odpowietrznika znajdującego się na pojemniku.
Końcówka ta pozwala uniknąć parowania i ograniczyć utlenianie, zapewniając jednocześnie zmienną objętość powietrza w pierwotnym obwodzie atmosferycznym.
Doświadczenia wdrożeniowe są dostępne online.
Jeśli system Drain Back ma jakąś słabość, w tym tę. Otwarcie obwodu na tlen powoduje znaczne parowanie i zaawansowane utlenianie przewodów i emiterów, jeśli nie są one wykonane z polietylenu....
Istnieje trik, który pozwala zamknąć pojemnik na rekuperację za pomocą np. dętki zamiast odpowietrznika znajdującego się na pojemniku.
Końcówka ta pozwala uniknąć parowania i ograniczyć utlenianie, zapewniając jednocześnie zmienną objętość powietrza w pierwotnym obwodzie atmosferycznym.
Doświadczenia wdrożeniowe są dostępne online.
0 x
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
Re: Odpływ energii słonecznej (samoodpływowy)
bulgotanie podczas schodzenia jest oznaką utraty energii
w przypadku obiegu bez drenażu pompa obiegowa musi wytwarzać bardzo niskie ciśnienie: tylko stratę ciśnienia, ale nie wysokość wody: w przypadku tego typu obiegu opadanie odbywa się ze stratą energii, a pompa musi zapewnić ciśnienie odpowiadające wysokości woda się podniesie
rozwiązanie: 2 pompy i zamknięty balon
pompa pobiera wodę z dodatkowego zbiornika, aby zwiększyć ciśnienie w zbiorniku do momentu całkowitego napełnienia czujników, a następnie zatrzymuje się, aby uniknąć marnowania energii elektrycznej
kolejna pompa o małej mocy do cyrkulacji
podczas napełniania powietrze będzie wypływać w najwyższym punkcie czujników: nie wystarczy założyć automatyczny spust: wolę rurę, która wraca do zbiornika: dlatego pompuje się pompą napełniającą, aż przeleje się przez tę rurę, a następnie sama pompa obiegowa
w przypadku obiegu bez drenażu pompa obiegowa musi wytwarzać bardzo niskie ciśnienie: tylko stratę ciśnienia, ale nie wysokość wody: w przypadku tego typu obiegu opadanie odbywa się ze stratą energii, a pompa musi zapewnić ciśnienie odpowiadające wysokości woda się podniesie
rozwiązanie: 2 pompy i zamknięty balon
pompa pobiera wodę z dodatkowego zbiornika, aby zwiększyć ciśnienie w zbiorniku do momentu całkowitego napełnienia czujników, a następnie zatrzymuje się, aby uniknąć marnowania energii elektrycznej
kolejna pompa o małej mocy do cyrkulacji
podczas napełniania powietrze będzie wypływać w najwyższym punkcie czujników: nie wystarczy założyć automatyczny spust: wolę rurę, która wraca do zbiornika: dlatego pompuje się pompą napełniającą, aż przeleje się przez tę rurę, a następnie sama pompa obiegowa