Witam,
Obecnie mam 12 paneli 80 Wc podłączonych na 2 ciągi. 1 ciąg 4 PV, 1 ciąg 8 PV, każdy podłączony do własnego regulatora.
Krótko mówiąc, chcę przeorganizować całość z jednym ciągiem i regulatorem (większym) w kierunku mojej puli baterii 24 V.
Czy istnieje formuła, która pozwala połączyć 12 PV (szeregowo, szeregowo równolegle itp.)
dane pv 80 Wp: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pula 4 akumulatorów 12 V / 90 Ah, połączonych szeregowo/równolegle
(24V/180Ah)
Z góry dziękuję !!! :O)
Obecnie mam 12 paneli 80 Wc podłączonych na 2 ciągi. 1 ciąg 4 PV, 1 ciąg 8 PV, każdy podłączony do własnego regulatora.
Krótko mówiąc, chcę przeorganizować całość z jednym ciągiem i regulatorem (większym) w kierunku mojej puli baterii 24 V.
Czy istnieje formuła, która pozwala połączyć 12 PV (szeregowo, szeregowo równolegle itp.)
dane pv 80 Wp: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pula 4 akumulatorów 12 V / 90 Ah, połączonych szeregowo/równolegle
(24V/180Ah)
Z góry dziękuję !!! :O)
0 x
Chris34
- słoń
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6646
- Rejestracja: 28/07/06, 21:25
- Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
- x 7
Tak, ale ważne jest, aby znać dane regulatora/ładowarki, aby zobaczyć, jaka konfiguracja mu odpowiada, w szczególności zakres napięcia roboczego.
Idealnie jest również mieć kompletną kartę techniczną paneli, aby obliczyć ich maksymalne zimowe i minimalne letnie napięcie.
Idealnie jest również mieć kompletną kartę techniczną paneli, aby obliczyć ich maksymalne zimowe i minimalne letnie napięcie.
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16183
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5263
Cóż, to proste, drogi Chrisie,
poszukasz regulatorów ładowania słonecznego do tych akumulatorów 24V, dla mocy około 1000 W (od 12 paneli x 80Wc = 960 W)
Wygląda trochę za szeroko, może 800 do 1200 W.
każdorazowo dokładnie zapoznaj się z parametrami technicznymi: zakresem napięcia wejściowego i max.
Następnie powiemy Ci, jak zorganizować swoje panele (szeregowe, równoległe lub bardziej prawdopodobne: mieszane).
poszukasz regulatorów ładowania słonecznego do tych akumulatorów 24V, dla mocy około 1000 W (od 12 paneli x 80Wc = 960 W)
Wygląda trochę za szeroko, może 800 do 1200 W.
każdorazowo dokładnie zapoznaj się z parametrami technicznymi: zakresem napięcia wejściowego i max.
Następnie powiemy Ci, jak zorganizować swoje panele (szeregowe, równoległe lub bardziej prawdopodobne: mieszane).
0 x
- słoń
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6646
- Rejestracja: 28/07/06, 21:25
- Lokalizacja: Charleroi, centrum świata ....
- x 7
+ 1,
kiedy Raymond mówi „szukaj”, mówi: szukaj arkuszy danych.
co do mnie wolałbym ustalić zakres między 1000 a 1200 watów
kiedy Raymond mówi „szukaj”, mówi: szukaj arkuszy danych.
co do mnie wolałbym ustalić zakres między 1000 a 1200 watów
0 x
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
Cóż, twoje panele mogą dostarczyć maksymalnie 21,6 V każdy lub łącznie 259,2 V, jeśli są połączone szeregowo.chris34 napisał:cześć!
hummm ... Znalazłem w Victron zakres niezły:
BlueSolar MPPT 100/15 - 12/24V 15Amp
BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24V 30Amp
BlueSolar MPPT 75/50 - 12/24V 50Amp
BlueSolar MPPT 100/50 - 12/24V 50Amp
Muszę przyznać, że ciężko mi wybrać...
W przypadku regulatora akceptującego maksymalnie 100 V na wejściu (trzy BlueSolar MPPT 100/xx), konieczne będzie pocięcie łańcucha na 3 segmenty, tj. maksymalnie 86,4 V.
Maksymalny prąd dostarczany przez 3 równolegle połączone segmenty wyniesie wtedy 3*4,88 = 14,64 A. Regulator 100/15 będzie nieco ograniczony, wziąłbym regulator 100/30.
Jeśli natomiast podzielimy łańcuch na 4 segmenty, to każdy dostarczy 64,8V i będziemy mieli maksymalnie 4*4,88 = 19,52A. W tej konfiguracji można również zastosować regulator 75/50.
Dopiero okaże się, który jest najbardziej praktyczny, biorąc pod uwagę układ twoich paneli (3 łańcuchy po 4 panele lub 4 łańcuchy po 3 panele).
Uwaga: im niższe napięcie, tym większa średnica zastosowanych kabli, aby ograniczyć straty.
Uwaga: w obu przypadkach napięcie stringów (86,4V lub 64,8V) wynosi zabójczy jeśli dotkniemy styków
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 110
- Rejestracja: 18/08/11, 17:34
- Lokalizacja: Lodeve (34)
- x 4
- Kontakt :
Dziękuję Gastonowi!!
twoje wyjaśnienie jest JASNE
W rzeczywistości mam obecnie 2 ciągi (z kablami 6 mm²) zasilające mały regulator. Pwm, więc mógłbym zrobić, jeśli dobrze cię śledziłem:
1) Ciąg 12 PV, składający się z 3 segmentów po 4 PV połączonych szeregowo, wszystkie podłączone do regulatora. 100/30
2) 2 ciągi po 6 PV każdy, każdy złożony z 2 segmentów po 3 PV połączonych szeregowo, każdy z 2 ciągów zasilających regulator. do 100/15
twoje wyjaśnienie jest JASNE
W rzeczywistości mam obecnie 2 ciągi (z kablami 6 mm²) zasilające mały regulator. Pwm, więc mógłbym zrobić, jeśli dobrze cię śledziłem:
1) Ciąg 12 PV, składający się z 3 segmentów po 4 PV połączonych szeregowo, wszystkie podłączone do regulatora. 100/30
2) 2 ciągi po 6 PV każdy, każdy złożony z 2 segmentów po 3 PV połączonych szeregowo, każdy z 2 ciągów zasilających regulator. do 100/15
0 x
Chris34
Tak.chris34 napisał:1) Ciąg 12 PV, składający się z 3 segmentów po 4 PV połączonych szeregowo, wszystkie podłączone do regulatora. 100/30
Tak. (regulator 75/15 byłby wystarczający, gdyby istniał).chris34 napisał:2) 2 ciągi po 6 PV każdy, każdy złożony z 2 segmentów po 3 PV połączonych szeregowo, każdy z 2 ciągów zasilających regulator. do 100/15
Wybór między jednym a dwoma regulatorami nie jest łatwy:
- 1 pojedynczy kontroler MPPT dla kilku równoległych zestawów nie zapewnia najlepszych efektów MPPT, jeśli zestawy nie mają dokładnie tego samego nasłonecznienia (orientacja, cień itp.)
- kilka regulatorów jest bardziej skutecznych dla MPPT, ale należy zweryfikować, czy nie będzie między nimi konfliktu na poziomie baterii.
1 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 9 odpowiedzi
- 4741 widoki
-
Ostatni post przez enerec
Zobacz ostatni post
31/01/16, 01:34Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
-
- 7 odpowiedzi
- 4587 widoki
-
Ostatni post przez słoń
Zobacz ostatni post
26/03/10, 18:11Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 95