Fotowoltaiczne połączenie PV?

Energia słoneczna we wszystkich jej formach: ogrzewania słonecznego, ciepła woda, wybierając kolektor słoneczny, koncentracja słoneczne, piece i kuchenki słoneczne, przechowywania energii słonecznej przez bufor ciepła słonecznego, basen, klimatyzację i zimna słonecznego ..
Pomoc, doradztwo, instalacje i przykłady osiągnięć ...
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16183
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5263




przez Remundo » 10/08/15, 18:54

panele i szyny prawdopodobnie już się stykają i mają ten sam potencjał.

Jeśli chcesz się pobawić, wykonaj uziemienie za pomocą miedzi... ale miedź jest droga...

W przypadku wyładowań atmosferycznych szczególnie musisz sprawdzić, czy pętle mają minimalną powierzchnię. W tym celu należy połączyć ze sobą przewody + i -,

ponieważ ryzyko wyładowania atmosferycznego jest większe w przypadku indukcji.

jeśli piorun uderzy bezpośrednio w panele, to uziemienie nie wiele uratuje...

z drugiej strony pętle indukcyjne są niebezpieczne dla paneli.
0 x
Obraz
chris34
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 110
Rejestracja: 18/08/11, 17:34
Lokalizacja: Lodeve (34)
x 4
Kontakt :




przez chris34 » 11/08/15, 14:20

OK!
Dziękuję Remundo, tak, już wystarczająco zadbałem o aspekt pętli indukcyjnej... 8)

dzięki.
0 x
Chris34
chris34
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 110
Rejestracja: 18/08/11, 17:34
Lokalizacja: Lodeve (34)
x 4
Kontakt :

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez chris34 » 01/03/23, 11:00

Witam !!
Wracam po X latach dobrego funkcjonowania mojej instalacji' ;-)
(Wielkie dzięki dla Gastona i Remundo!!! :-))

Dziś chcę wymienić panele.
Chciałbym założyć Alma Solar 410 Wp (ISC = 13,8 A) i VOC = 37,5 V)
Myślę, że postawię X 8. (=> ok. 3,2 KWp)

Obecnie mam 4 niezależne ciągi, ze względu na moją niejednorodną konfigurację sprzętową (dachy, podłoże itp.)
Chciałbym więc użyć tych 4 ciągów dla następującej konfiguracji:
4 X 2 PV połączone szeregowo, każde podłączone do ładowarek Victron 75V / 15A lub 100V / 15A.

Moje pytanie: czy uważacie to rozwiązanie za poprawne..a przede wszystkim nie niebezpieczne ;-) ???
Z góry bardzo dziękuję!!
Chris.
0 x
Chris34
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez Christophe » 01/03/23, 11:02

Eee, odświeżasz temat z 2015 roku... :zaszokować:

Mały zaktualizowany schemat dla odświeżenia pamięci i pokazania istniejącego i projektu nie zaszkodzi...
2 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
moderator
moderator
Wiadomości: 16183
Rejestracja: 15/10/07, 16:05
Lokalizacja: Clermont Ferrand
x 5263

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez Remundo » 01/03/23, 14:35

jeśli chodzi o napięcia, przewody mogą przyjmować X00 V bez żadnego problemu.

Jeśli chodzi o intensywności, powiedzmy, że 15A to nie morze do picia. Ogólnie rzecz biorąc, kable fotowoltaiczne mają przekrój 4 mm² i pobierają 20 A bez ogrzewania.

Jak zwykle będziesz musiał sprawdzić, czy prądy i napięcia różnych łańcuchów są zgodne z konwerterami, do których są podłączone.

Równolegle prądy sumują się, a napięcie jest wspólne
Szeregowo napięcia się sumują, a prąd jest wspólny.
1 x
Obraz
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez Christophe » 01/03/23, 14:38

Maksymalne napięcia wejściowe PV DC inwerterów głównych marek wynoszą na ogół 600 V, wydaje mi się, że widziałem niektóre przy 1000 V…

600 V to dobre piętnaście paneli przy 35-40 V DC każdy w szeregu...

W mojej serii strun 10 PV poli, ograniczyłem do 360 V max max… dla 3000 W max… to nie jest zbyt wiele amperów…

ps: to 6mm2 Remundo...
1 x
phil59
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2223
Rejestracja: 09/02/20, 10:42
x 510

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez phil59 » 01/03/23, 15:48

Tu też odgrywa rolę odległość.

Od 5 do 100 m sekcja w ogóle nie będzie obsługiwać tego samego.

W moim przypadku panele podłogowe mam 6mm2, ale biorąc pod uwagę odległość, w AC, nie mogę przetransportować dużo więcej niż 3000W, przy 220V.

Ale przełączałem się z prądu stałego na 600 V, mogłem umieścić więcej.
1 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.

: Oops: :płakać: :( :zaszokować:
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9841
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2677

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez sicetaitsimple » 01/03/23, 17:10

chris34 napisał:Wracam po X latach dobrego funkcjonowania mojej instalacji' ;-) (
Dziś chcę wymienić panele.
Chciałbym założyć Alma Solar 410 Wp (ISC = 13,8 A) i VOC = 37,5 V)
Myślę, że postawię X 8. (=> ok. 3,2 KWp)

Z czystej ciekawości po co zmieniać po 8 latach dobrej eksploatacji? Myślałem, że instalacja fotowoltaiczna przetrwała ponad 20 lat, wyłączając inwertery?
Więc dodaj kilka paneli, aby zwiększyć moc, dlaczego nie? Ale zmienić?
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez Christophe » 01/03/23, 19:36

Możliwe jest zwiększenie mocy szczytowej dla tego samego rozmiaru za pomocą bardziej wydajnych paneli.

Ustawiając ostatnią mono na 24% zamiast poli na 16%, nadal zyskujesz 50% rocznej produkcji! To nic.

Potem najlepiej dołożyć stringi, ale trzeba mieć miejsce i odpowiednią orientację...
1 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2491
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 364

Re: Podłączenie fotowoltaiczne PV???




przez Forhorse » 01/03/23, 19:56

phil59 napisał:
Od 5 do 100 m sekcja w ogóle nie będzie obsługiwać tego samego.



Sekcja obsługuje to samo niezależnie od długości kabla...
Tyle tylko, że straty spowodowane efektem Joule'a powodują, że na zbyt dużej odległości nic nie zostaje na końcu.
1 x

 