Na chwilę obecną zastanawiam się nad zbiornikiem w kształcie basenu naziemnego, z dodatkową izolacją termiczną.
Będzie drewniana konstrukcja zapewniająca sztywność i drewniane panele do wykonania ściany.
- drewniany zbiornik epdm.png (3.82 KiB) Przeglądano 666 razy
Na rynku znajdziemy panele drewniane w standardowych wymiarach 2.5mx 1.2m, które mocują moduł do zbiornika.
Umieszczając 2 panele na podłożu, objętość określona przez drewno może wynosić 2.5 m x 2.4 m x 1.2 m.
Zbiornik ten znajdowałby się w zamkniętej, ale nieogrzewanej przybudówce.
Warstwa izolacyjna mająca kontakt termiczny z gorącą wodą będzie wykonana z aluminiowanego poliuretanu o grubości 10 cm. W przypadku pozostałych warstw można zastosować styropian ekstrudowany.
„PUR poliuretan stosowany na konstrukcję wytrzymuje temperaturę maksymalnie +100°C, natomiast pianka poliizocyjanurowa PIR wytrzymuje temperaturę od +130 do 150°C.”
https://www.recticelinsulation.com/fr/q ... 150%C2%B0C.
Aby mieć pewność co do odporności temperaturowej izolacji i EPDM, ustawiłem temperaturę wody na maksymalnie 80°C.
Aby obliczyć objętość wody, należy od objętości określonej przez drewno odjąć 10 cm izolacji poliuretanowej.
Objętość wody = 2.3 m x 2.2 m x 1.1 m = 5.5 m3
Od 80°C do 30°C, daje to użyteczną temperaturę Delta wynoszącą 50°C.
Maksymalna zgromadzona energia wynosi 5.5 x 50 x 1 = 275 kWh.
Ocena strat cieplnych domu:
Lokalnych DHU jest 2600. W rozbiciu na godziny daje to 62400 DHU.
Wezmę pod uwagę, że całkowite zużycie domu na ogrzewanie wynosi jedynie 12300 kWh, co jest bardzo niekorzystne.
Daje to straty ciepła w domu = 12300 /62 400 = 200 Wh/°C
Weźmy dość wyjątkowy przypadek zimowego dnia, w którym przez cały dzień jest 0°C, a wewnątrz 20°C.
straty w domu wynoszą 200Wh/°C x 24h x 20°C = 96KWh.
Magazynowanie przy maksymalnej temperaturze może ogrzewać dom przez 2.8 dnia (275/96) i ta liczba jest pesymistyczna.
Czas konserwacji magazynu ciepła:
Powierzchnia objętości wody wynosi 2.3 x2.2m x2 +1.1 x(2.3+2.2)x2 = 10.1m² + 9.9m² = 20m²
Woda ma temperaturę 80°C, należy zawsze zakładać, że na zewnątrz przez 0 godziny jest 24°C, a przybudówka nie jest podgrzewana.
Zaczynając od izolacji zbiornika składającej się z 10 cm poliuretanu plus 10 cm polistyrenu, mamy w sumie 20 cm ze średnią lambdą (0.022+0.04)/2 = 0.031
Uwzględniane straty w ciągu dnia wynoszą 0.031/0.2mx 20m² x 80°C x 24h = 5952Wh lub 6kWh, co stanowi około 2% strat na dzień przechowywania.
Wydaje mi się to akceptowalne.
Jeżeli są tu jacyś odważni ludzie, którzy mogliby sprawdzić, czy nie opowiadam bzdur i chciałbym poznać Waszą opinię na temat zasady działania zbiornika drewno+epdm.