Woda prysznicowa do zaopatrzenia toalety

Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9858
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2684

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez sicetaitsimple » 18/09/23, 18:02

olivierdu33 napisał:Jak zobaczysz… nie jestem projektantem… ale mam nadzieję, że to wystarczy, aby zrozumieć.

Moim zdaniem nie może to działać prawidłowo zgodnie z planem. Gdy tylko „stalowy” zbiornik się zapełni, poziom wody w rurach podniesie się o 40 i nie sądzę, aby rura o średnicy 20 (i długości 20 m) była w stanie odprowadzić strumień prysznica z bardzo małą ilością wody wysokość. Krótko mówiąc, nie będzie to tylko prysznic, ale także kąpiel stóp, nie będzie spływać! :D
0 x
olivierdu33
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 17/09/23, 17:30
x 2

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez olivierdu33 » 18/09/23, 18:08

tak, masz rację, nie wskazałem:
na wyjściu odpływu podłogowego D40 myślę o umieszczeniu T dla recyklingu lub wszystkiego do kanalizacji, jeśli zbiornik jest pełny, rura jest pełna i dlatego szara woda idzie bezpośrednio do kanalizacji.

Poza tym jest to kabina prysznicowa... więc szybko zrobi z niej podłogę prysznicową! :zaszokować:
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9858
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2684

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez sicetaitsimple » 18/09/23, 18:40

Cóż, bez żadnej gwarancji, to zależy od Ciebie, nie odpowiadam za nic!
Ponieważ rura 20 jest zakopana na całej długości (bez wzniesień), wydaje się, że lepiej będzie użyć jej do połączenia dwóch zbiorników, tak aby połączenie znajdowało się na dole każdego z nich.
Z wyjątkiem sytuacji, gdy trwa deszcz, poziom w obu zbiornikach równoważy się pod wpływem grawitacji.
Oznacza to oczywiście znacznie mniejszą pojemność zbiornika zewnętrznego, chyba że zbiornik wewnętrzny zostanie podniesiony.
Teraz, rura o średnicy 20, transportująca (i przechowująca) szarą wodę, nie mam pojęcia, jak może się ona zachowywać w miarę upływu czasu. Ale to nie zmienia niczego lub niewiele z tego punktu widzenia w porównaniu do twojego diagramu.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79394
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11077

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez Christophe » 18/09/23, 18:44

Hmm...gdzie jest pompa podnosząca?

Ponieważ nigdy sam nie wejdzie do toalety na piętrze… cóż, dzieje się tak… gdy 2 zbiorniki są pełne (i tylko wtedy, gdy odpływ prysznica jest wyższy niż górna krawędź miski… : Mrgreen: )

Szczerze mówiąc, na twoim miejscu zapomniałbym o toalecie na piętrze (nawet jeśli oznaczałoby to rzadsze jej używanie)... ponieważ to skomplikowałoby sprawę (oszczędność na pompie... i jej zużyciu/konserwacji!).

Nawet jeśli oznacza to posiadanie zbiornika zewnętrznego, dlaczego nie zaopatrzyć go w wodę deszczową do zasilania toalety na parterze (tylko)?
0 x
olivierdu33
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 22
Rejestracja: 17/09/23, 17:30
x 2

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez olivierdu33 » 18/09/23, 19:01

@sicetaitsimple
połączenie zbiorników szeregowo i zrównoważenie grawitacji obu zbiorników wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. Mogę podnieść zbiornik wewnętrzny, ale nie mam zamiaru wiercić stali nierdzewnej w celu dodania wylotu... (łatwe do zainstalowania wylot bez spawania ???)

@Chrystus
Pompy ani presostatu nie rysowałem bo nie za bardzo wiem gdzie je umieścić.
(chyba wyłącznik ciśnieniowy na wlocie podajnika)

Zewnętrzny zbiornik może pełnić funkcję rezerwuaru wody deszczowej, co chciałbym wierzyć, że upraszcza sprawę, nawet jeśli o urządzeniu nie myślałem, ale przy 220 L wody deszczowej nie wytrzymam długo... autonomia.

co sądzisz o mieszaniu roztworów...
jeśli uda mi się zrobić kran na dnie zbiornika ze stali nierdzewnej, to napełni się on szarą wodą, a ten na zewnątrz deszczówką, a jeśli opróżnię się szarą wodą grawitacyjnie, pompa zasila toalety.... : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
0 x
Ahmed
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 12309
Rejestracja: 25/02/08, 18:54
Lokalizacja: Burgundia
x 2970

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez Ahmed » 18/09/23, 19:07

Do wykonania dolnego wylotu ze zbiornika ze stali nierdzewnej można po wykonaniu odpowiedniego otworu otwornicą zastosować łącznik wkładany od wewnątrz, posiadający część gwintowaną pozwalającą na dokręcenie wszystkiego na połączeniu wewnętrznym : rura jest następnie mocowana do końca tego połączenia.
1 x
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9858
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2684

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez sicetaitsimple » 18/09/23, 19:45

olivierdu33 napisał:połączenie zbiorników szeregowo i zrównoważenie grawitacyjne obu zbiorników wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. Mogę podnieść zbiornik wewnętrzny, ale nie mam zamiaru wiercić stali nierdzewnej, aby dodać wylot...


w pierwszym poście powiedziałeś nam, że zbiornik ze stali nierdzewnej ma wlot i wylot „1/2”.
Zakładam, że jest to 1/2 cala?
Z mojego punktu widzenia jest to całkowicie niewystarczające dla układu grawitacyjnego. Będziesz musiał go zmodyfikować, jeśli chcesz go użyć.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79394
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11077

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez Christophe » 18/09/23, 20:19

Tak, proste i nie jestem nawet pewien, czy wszystkie „krany” spłukujące działają przy niskim ciśnieniu (< 0.5 bara)… w celu przetestowania… przed czymkolwiek innym…
0 x
izentrop
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13734
Rejestracja: 17/03/14, 23:42
Lokalizacja: Picardie
x 1526
Kontakt :

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez izentrop » 18/09/23, 20:29

olivierdu33 napisał:@Chrystus
Pompy ani presostatu nie rysowałem bo nie za bardzo wiem gdzie je umieścić.
(chyba wyłącznik ciśnieniowy na wlocie podajnika)
Logicznie rzecz biorąc, jego miejsce znajduje się na wylocie zbiornika ze stali nierdzewnej, a wyłącznik ciśnieniowy ze stykiem rozwiernym, tuż na wylocie pompy, dzięki czemu pompa jest uruchamiana, gdy tylko zbiornik WC się opróżni, i zatrzymuje się, gdy jest pełny.
Nie ma gwarancji, że ta mała pompa będzie w stanie pompować wodę do toalety na piętrze (brak informacji w charakterystyce), jednakże zatrzyma się, jeśli w zbiorniku ze stali nierdzewnej nie będzie już wody (wbudowany przełącznik ciśnienia).
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9858
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2684

Re: Woda pod prysznicem do zasilania toalety




przez sicetaitsimple » 18/09/23, 20:40

izentrop napisał: Nie ma gwarancji, że ta mała pompa będzie w stanie dostarczyć wodę do toalety na piętrze (brak informacji w charakterystyce).

Tak, 130PSI lub około 9 barów. Jeśli działa poprawnie, to powinno wystarczyć! Z pewnością konieczne będzie nawet dodanie regulatora.
0 x

 


  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post

Wróć do „Gospodarka wodna, wodno-kanalizacyjna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ... ”

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 134