Witam,
A oto mój drugi post: Mam dużo materiału, który nie działa zbyt dobrze, wiem... ale staram się poprawić
Mam podgrzewacz wody typu Vaillant Geyser (mówisz!) Turbo Mag 350/9 - z przyssawką - bez lampki kontrolnej.
Nigdy nie produkowała naprawdę ciepłej wody (wymiennik wymieniany dwukrotnie, bez widocznej poprawy) i co roku temperatura wody spada do momentu odkamieniania. Potem temperatura znów staje się akceptowalna.
Tym razem nie tylko odkamieniałem całe urządzenie, ale również wymieniłem membranę, jej białą plastikową podstawkę oraz suwak znajdujący się nad membraną.
Przy pierwszym uruchomieniu miałem normalną temperaturę „po odkamienianiu” (dlatego akceptowalną), a potem coraz niżej. Podgrzewacz wody uruchamia się teraz tylko wtedy, gdy jednocześnie otworzysz dwa krany, a woda nie jest już nawet letnia.
Jeśli ktoś ma pomysł, co powinienem sprawdzić w następnej kolejności, chętnie to przyjmę…
(Dla informacji: sterowanie otwarciem gazu, uruchamiane suwakiem, wydaje mi się bardzo trudne: aby go wcisnąć ręcznie, muszę wywierać nacisk kilku kilogramów. Ale nie mam możliwości porównania z działającym podgrzewaczem wody do wiem czy to normalne)
Dziękuję.
Podgrzewacz wody Vaillant z gazem i letnią (lub nawet zimną) wodą.
Najwyraźniej czytając, to urządzenie jest idealną emeryturą dla hydraulików i konserwatorów, obliczoną na skalowanie i zacinanie się z hiper przyspieszeniem!
Twoja woda jest również hiper-wapienna, to znaczy gotując garnek wody, zbieramy kamyki ???
Jeśli to prawda, blokuje wszystko w przegrzanej rurze, aby zmienić region na bardzo czystą wodę!
Lub zmniejszyć zawór wlotowy gazu, aby mniej się przegrzewał bez eksplodowania gazu mimo to ??????????
Osobiście nigdy nie byłem w stanie powąchać takiej maszyny, podgrzewacza wody czy bojlera, z membraną wodną i skomplikowanego w prawdziwej gazowni!!
Po zmianie 25 lat temu na ultra prosty kocioł nie żałuję, totalny spokój!!
Ten rodzaj sprzętu jest jak: po co upraszczać, skoro można to komplikować, a jest sprzedawany od ponad 65 lat, prawie niezmieniony, tylko usunięto lampkę kontrolną!!!
Twoja woda jest również hiper-wapienna, to znaczy gotując garnek wody, zbieramy kamyki ???
Jeśli to prawda, blokuje wszystko w przegrzanej rurze, aby zmienić region na bardzo czystą wodę!
Lub zmniejszyć zawór wlotowy gazu, aby mniej się przegrzewał bez eksplodowania gazu mimo to ??????????
Osobiście nigdy nie byłem w stanie powąchać takiej maszyny, podgrzewacza wody czy bojlera, z membraną wodną i skomplikowanego w prawdziwej gazowni!!
Po zmianie 25 lat temu na ultra prosty kocioł nie żałuję, totalny spokój!!
Ten rodzaj sprzętu jest jak: po co upraszczać, skoro można to komplikować, a jest sprzedawany od ponad 65 lat, prawie niezmieniony, tylko usunięto lampkę kontrolną!!!
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79394
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11077
Wydaje mi się to bardzo szybkie jak "skalowanie", potrzeba tysięcy litrów aby wymiennik skalował się do tego momentu aby zmniejszyć jego wydajność wymiany!!
Problem nie pochodziłby gdzie indziej (regulacja, ciśnienie czy przepływ gazu?). Parę miesięcy temu rozebrałem Vaillanta (bojler w przyczepie sąsiada zamarzł), membrana reguluje przepływ gazu...
Poza tym podczas drugiej awarii zatkał się filtr gazu (lub lepiej mi się kojarzy dysza)...
Problem nie pochodziłby gdzie indziej (regulacja, ciśnienie czy przepływ gazu?). Parę miesięcy temu rozebrałem Vaillanta (bojler w przyczepie sąsiada zamarzł), membrana reguluje przepływ gazu...
Poza tym podczas drugiej awarii zatkał się filtr gazu (lub lepiej mi się kojarzy dysza)...
0 x
Tak, wschód jest bardzo wapienny. Znajduje się w Ixelles (Bruksela).
Ale urządzenie jest teraz dobrze odkamieniane, a membrana jest nowa.
Co więcej, nie mam wystarczającego płomienia, aby podgrzać wodę (która przepływ w kranie jest normalna): jeśli zmniejszę gaz, będę miał jeszcze mniejszy płomień, prawda?
I rzeczywiście, są draniami... urządzeń...
Dziękuję.
Ale urządzenie jest teraz dobrze odkamieniane, a membrana jest nowa.
Co więcej, nie mam wystarczającego płomienia, aby podgrzać wodę (która przepływ w kranie jest normalna): jeśli zmniejszę gaz, będę miał jeszcze mniejszy płomień, prawda?
I rzeczywiście, są draniami... urządzeń...
Dziękuję.
0 x
Jeżeli woda w podgrzewanej rurze nie wydaje odgłosu wrzenia przegrzanej wody (powstają i znikają bąbelki pary, bardzo skuteczne w wytrącaniu kamienia wapiennego) to nie wiem co robić, poza przeprojektowaniem wymiennika i instalacji tak, aby jest odporny na osady wapienne.
Wypróbuj urządzenie zapobiegające osadzaniu się kamienia, magnes itp., Aby spróbować wytrącić osad przed podgrzewaczem wody, ale jest to mało prawdopodobne.
Wypróbuj urządzenie zapobiegające osadzaniu się kamienia, magnes itp., Aby spróbować wytrącić osad przed podgrzewaczem wody, ale jest to mało prawdopodobne.
0 x
Christophe napisał:Wydaje mi się to bardzo szybkie jak "skalowanie", potrzeba tysięcy litrów aby wymiennik skalował się do tego momentu aby zmniejszyć jego wydajność wymiany!!
Problem nie pochodziłby gdzie indziej (regulacja, ciśnienie czy przepływ gazu?). Parę miesięcy temu rozebrałem Vaillanta (bojler w przyczepie sąsiada zamarzł), membrana reguluje przepływ gazu...
Poza tym podczas drugiej awarii zatkał się filtr gazu (lub lepiej mi się kojarzy dysza)...
Witam,
Rok naczyń, kąpieli i pryszniców to szybko kilka tysięcy litrów. A woda w okolicy jest bardzo, bardzo, bardzo wapienna: cierpią z tego powodu wszystkie urządzenia, ale żadne nie zrobiło z nami tego, co ta przyssawka.
Poszukam od strony przepływu gazu, szczególnie od strony tłoka i jego suwaka: czy ktoś wie czy to musi być takie trudne?
dziękuję
0 x
dedeleco napisał:Jeżeli woda w podgrzewanej rurze nie wydaje odgłosu wrzenia przegrzanej wody (powstają i znikają bąbelki pary, bardzo skuteczne w wytrącaniu kamienia wapiennego) to nie wiem co robić, poza przeprojektowaniem wymiennika i instalacji tak, aby jest odporny na osady wapienne.
Wypróbuj urządzenie zapobiegające osadzaniu się kamienia, magnes itp., Aby spróbować wytrącić osad przed podgrzewaczem wody, ale jest to mało prawdopodobne.
Witam,
Urządzenie jest całkowicie i odpowiednio odkamieniane.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79394
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11077
tienou napisał:Rok naczyń, kąpieli i pryszniców to szybko kilka tysięcy litrów. A woda w okolicy jest bardzo, bardzo, bardzo wapienna: cierpią z tego powodu wszystkie urządzenia, ale żadne nie zrobiło z nami tego, co ta przyssawka.
Cóż, to nie jest to, co tutaj powiedziałeś… nie wydaje mi się, że masz tam roczne opóźnienie, prawda?
Przy pierwszym uruchomieniu miałem normalną temperaturę „po odkamienianiu” (dlatego akceptowalną), a potem coraz niżej. Podgrzewacz wody uruchamia się teraz tylko wtedy, gdy jednocześnie otworzysz dwa krany, a woda nie jest już nawet letnia.
tienou napisał:Poszukam od strony przepływu gazu, szczególnie od strony tłoka i jego suwaka: czy ktoś wie czy to musi być takie trudne?
Potrzebujesz instrukcji, aby to wiedzieć, jeśli jej nie masz, potrzebujesz dokładnego odniesienia i ... google
Zacznij od sprawdzenia dyszy i filtra...
Następnie, jeśli podgrzewacz wody uruchamia się tylko przy określonym przepływie, jest to oczywiście problem z kalibracją regulacji! (membrana nie powinna się wystarczająco poruszać).
(Kompetentny) profesjonalista powinien rozwiązać ten problem w kilka sekund!!!
0 x
Witam,
Przepraszam, źle się wyraziłem: podgrzewacz wody został całkowicie odkamieniany przez dwa dni. Membrana i tłok wraz z suwakiem również wymienione dwa dni temu.
Od tego czasu dwa krany muszą być otwarte jednocześnie, aby podgrzewacz uruchomił się i dostarczył wodę, którą nadal można określić jako zimną.
Recenzję odrzutowca atakuję jutro.
Dziękuję.
Przepraszam, źle się wyraziłem: podgrzewacz wody został całkowicie odkamieniany przez dwa dni. Membrana i tłok wraz z suwakiem również wymienione dwa dni temu.
Od tego czasu dwa krany muszą być otwarte jednocześnie, aby podgrzewacz uruchomił się i dostarczył wodę, którą nadal można określić jako zimną.
Recenzję odrzutowca atakuję jutro.
Dziękuję.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 2 odpowiedzi
- 9710 widoki
-
Ostatni post przez Czarny Ekspert
Zobacz ostatni post
03/10/13, 09:07Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Powrót do "awarii, usterek i napraw: naprawić samodzielnie? "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 114