Witam,
Próbowałem naprawić generator przyjaciela
Na tabliczce znamionowej jest napisane 400v-230v.
Wiem, że ta grupa dostarcza dwa możliwe napięcia 400 V i 230 V, obracając pokrętło od lewej do prawej, aby wybrać napięcie.
Kiedy zdemontowałem płytkę przyłączeniową, zobaczyłem, że kondensator jest napompowany, żeby nie powiedzieć eksplodował lol
Na kondensatorze wskazano 5 mikrofharad i napięcie 230-400 V.
Zamówiłem tę część i wymieniłem ją, tak jak było na początku ...
Podczas uruchamiania grupy z gniazd nie dochodziło napięcie, zarówno w pozycjach 230, jak i 400 V.
Gdzie mógłbyś znaleźć problem?
Z góry dziękuję za pomoc
Jak naprawić generator proszę?
Alain G napisał:Dobry wieczór jpdc1991!
Masz zdjęcia lub model, ponieważ nie wszystkie generatory działają tak samo.
Niestety nie mam pod ręką zdjęć
Wiem, że jest to grupa produkująca napięcie 230 lub 400 V.
Jest to koło, które należy przesuwać od lewej do prawej, aby zmieniać napięcie.
Słyszałem, że może to być kondensator stały, czy nie.
Jak możemy poznać różnicę między tym stałym a niestałym?
0 x
jpdc1991
Działa na 1 fazie lub trzech fazach?
Ile drutów wychodzi z generatora?
Jest to generator, który wykorzystuje stały kondensator ze względu na pojemność mieszkania 5uf.
Sprawdź, czy uzwojenia są otwarte za pomocą omomierza.
Działa na 1 fazie lub trzech fazach?
Ile drutów wychodzi z generatora?
Jest to generator, który wykorzystuje stały kondensator ze względu na pojemność mieszkania 5uf.
Sprawdź, czy uzwojenia są otwarte za pomocą omomierza.
0 x
Krocząc za czasami może wzmocnić przyjaźń.
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
Krytyka jest dobra, jeśli dodawane do niektórych komplementy.
Alain
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
musimy powiedzieć więcej, że nie mamy kryształowej kuli ...
to nie kondensator jest trwały czy nie
w przypadku silnika asynchronicznego mówimy o kondensatorze stałym, gdy jest on na stałe podłączony!
mówimy, że kondensator rozruchowy jest odłączany przez styk odśrodkowy po uruchomieniu silnika: kondensatory rozruchowe są często elektrolityczne o wysokiej wartości: ponad 100µF
Samoregulujące się kondensatory generatorowe o mocy 2 kW mają około 60µF i wyglądają jak kondensatory silnika asynchronicznego
ale trójfazowe alternatory nie są samoregulujące z kondensatorem
a 5µF jest za małe
więc podaj szczegóły
chyba że twój 400v jest jednofazowy
380 V lub 400 V nie jest synonimem trzech faz ...
to nie kondensator jest trwały czy nie
w przypadku silnika asynchronicznego mówimy o kondensatorze stałym, gdy jest on na stałe podłączony!
mówimy, że kondensator rozruchowy jest odłączany przez styk odśrodkowy po uruchomieniu silnika: kondensatory rozruchowe są często elektrolityczne o wysokiej wartości: ponad 100µF
Samoregulujące się kondensatory generatorowe o mocy 2 kW mają około 60µF i wyglądają jak kondensatory silnika asynchronicznego
ale trójfazowe alternatory nie są samoregulujące z kondensatorem
a 5µF jest za małe
więc podaj szczegóły
chyba że twój 400v jest jednofazowy
380 V lub 400 V nie jest synonimem trzech faz ...
0 x
Alain G napisał:jpdc1991
Czy możesz podać nam mały schemat połączeń?
Koło służy do zmiany prędkości silnika lub modyfikacji połączenia elektrycznego?
Nie mam tej grupy w domu, ale w domu przyjaciela
Koło służy do zmiany prędkości silnika, aby uzyskać większe napięcie
W pozycji zająca miałem zajęte 400v, w pozycji żółwia 230v.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 25 odpowiedzi
- 28103 widoki
-
Ostatni post przez Smik.
Zobacz ostatni post
14/01/15, 21:51Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
-
- 92 odpowiedzi
- 106742 widoki
-
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
25/04/22, 11:17Temat opublikowany w forum : Awaria, rozwiązywania problemów i naprawy: naprawić samodzielnie?
Powrót do "awarii, usterek i napraw: naprawić samodzielnie? "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 130