Jak zostać zapłacone lub nawet pompa ciepła?

przez coccigro » 08/03/13, 19:18

bonjour,

Mam w domu pompę ciepła mono 6 ISARA, zainstalowaną przez France Géothermie (która od tego czasu jest zamknięta).
współpracuje z odwiertem i dostarcza ogrzewaną podłogę.

Ma on działać z przepływem 2,2 m3 / h, ale ponieważ moje wiercenie daje trochę mniej, zostało zaciśnięte za pomocą zaworu na wylocie wody wiertniczej.
podczas instalacji technicy dostosowali ten zawór, mierząc różnicę temperatur wody wpływającej i wypływającej. jeśli dobrze pamiętam, bierzemy 3,8 °.
Nie wiem, czy jest korekta elektroniczna.

powoduje to niewielki spadek wydajności i niewielki hałas na zaworze.

ponieważ w tej chwili nie brakuje wody, moje wiercenie dostarcza całkiem sporo i chciałbym wiedzieć, czy nieznacznie zmodyfikuję ustawienie tego zaworu bez połykania wszystkiego ...

z góry dziękuję.
0 x

BobFuck
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 534
Rejestracja: 04/10/12, 16:12
x 1

przez BobFuck » 08/03/13, 19:21

Jeśli odwiert nie zapewnia wystarczającej ilości wody, będzie pompować bąbelki, a następnie nic. Jeśli spojrzysz na wyjście, zauważysz.

Jeśli w pompie ciepła brakuje wody, wymiennik będzie coraz zimniejszy, dopóki nie zamarznie. Normalnie istnieje zabezpieczenie powyżej, które wyzwala nieco powyżej 0 ° C. Zapobiega również spalaniu się pompy, jeśli utknie lub nie będzie już wody.

Jeśli zabezpieczenia działają, nie ryzykujesz niczego.
0 x
Andre
Pantone badacz silnika
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
Rejestracja: 17/03/05, 02:35
x 10

przez Andre » 08/03/13, 19:56

Halo
3,8 stopnia, nie ma limitu, że się nie dotykam, mam wylot wymiennika ciepła 4,5 stopnia i czasami widzę bezwładność z sondą, gdy temperatura zbliża się do 4 c, a płatki lodu przechodzą przez wymiennik ciepła d „bardzo prawdopodobne jest, że woda zmniejszy natężenie przepływu przez zatkanie (frustracja), a następnie żel wymiennika.
Ten problem powraca za każdym razem, gdy śnieg topi się, a zimno schodzi w głąb ziemi, a woda na ziemi nie ma już 13 ° C, co wymaga większego przepływu, problem pojawia się również na początku rozruchu z pompy ciepła woda w głębinach jest wystarczająco gorąca 11c, ale gdy krąży w zakopanych kanałach na powierzchni, ochładza się od 9c do 10c (na szczęście fakt przejścia przez pompę wzrasta o 1c)
Okaże się, czy zimna woda z wymiennika zwraca ją na ziemię pod koniec zimy, jeśli powrót jest zbyt blisko miejsca, w którym pompujesz, chłodzi pompowaną wodę.
dobrym systemem jest głęboka studnia z wymiennikiem glikolu, dziura wypełniona drobnym piaskiem, którą można eksploatować w niższych temperaturach, bez ryzyka.
Przepływ wody ma znaczenie tylko wtedy, gdy jego temperatura przed wejściem do wymiennika wynosi około 12c
w moim przypadku jest to 24 litry na minutę (wszystko jest mierzone) temperatura wody na wejściu wyjściowe godziny pracy natężenie prądu natężenie
temperatura wody na ziemi zgodnie z porami roku itp.

André
0 x
coccigro
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 89
Rejestracja: 19/08/12, 22:55
Lokalizacja: Loiret, las Orleanu
x 2

przez coccigro » 09/03/13, 09:03

bonjour,

dziękuję za twoją odpowiedź.
moje wiercenie jest wyposażone w brak zabezpieczenia przed wodą, zaślepka też. w 2011 roku, po suchym roku, na początku sezonu było bezpiecznie. I odwrotnie, w 2012 roku nigdy nie byłem w stanie opróżnić odwiertu, nawet w lecie z podlewaniem.
dlatego chciałbym móc dostosować funkcjonowanie WPR do zasobów.

normalnie, jeśli zwiększę przepływ, zmniejszę różnicę temperatur między wlotem a wylotem.

otwór wiertniczy znajduje się około 20 m od otworu wiertniczego.

moim problemem, jeśli coś zmienię, jest możliwość pomiaru przepływu i temperatury.

dobry dzień.