Mam 3 akumulatory Victron 22Ah AGM połączone równolegle. Z tego co czytałem maksymalny dopuszczalny prąd ładowania to 25% czyli 5.5A dla akumulatora.
Biorąc pod uwagę, że zrobiłem połączenie równoległe, czy powinienem zsumować całkowitą pojemność (22Ah * 3 = 66Ah) i przyjąć, że uda mi się je ładować z maksymalnym natężeniem 16.5A?
Dziękuję.
Intensywność ładowania akumulatora AGM?
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16242
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5276
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
tak, jeśli 3 akumulatory są połączone równolegle, każdy pobiera około 5 A, całkowity pobierany prąd wyniesie 15 A.
Uważaj, jeśli połączysz je szeregowo, ładowarka powinna dostarczyć 5A przy napięciu około 40 V (3x12 + napięcie ładowania).
Uważaj, jeśli połączysz je szeregowo, ładowarka powinna dostarczyć 5A przy napięciu około 40 V (3x12 + napięcie ładowania).
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13743
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1529
- Kontakt :
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Na jedną baterię, ale 3 w // nie zawsze będzie zbalansowana. Nie ma BMS-a, ograniczyłbym do 0.2Cpreliator napisał:maksymalna dopuszczalna intensywność obciążenia wynosi 25%
Dlaczego nie wziąć 66 Ah?
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79438
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11090
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
Cóż, jeśli koniecznie są pod napięciem na swoich zaciskach, ponieważ w //!!
Nie równoważymy wewnętrznych elementów akumulatora kwasowo-ołowiowego… o ile mi wiadomo, nie!
1 x
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16242
- Rejestracja: 15/10/07, 16:05
- Lokalizacja: Clermont Ferrand
- x 5276
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Zizi chciał po prostu być ekspertem, ma taką samą wiedzę na temat baterii, jak na covid.
Rzeczywiście istnieje parametr, który może nieznacznie zmienić prąd wpływający do każdego akumulatora, jest to jego rezystancja wewnętrzna, ale w zasadzie w przypadku 3 identycznych akumulatorów z tej samej partii produkcyjnej różnica jest niewielka.
Rzeczywiście istnieje parametr, który może nieznacznie zmienić prąd wpływający do każdego akumulatora, jest to jego rezystancja wewnętrzna, ale w zasadzie w przypadku 3 identycznych akumulatorów z tej samej partii produkcyjnej różnica jest niewielka.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13743
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1529
- Kontakt :
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Wadliwy element to częsty przypadek, zwłaszcza gdy jego żywotność dobiega końca...Christophe napisał:izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
Cóż, jeśli koniecznie są pod napięciem na swoich zaciskach, ponieważ w //!!
prąd nie przepływa już przez akumulator i jest rozdzielany między pozostałe dwa... 8 A na 22 Ah, 0.38 c, może jej się to nie bardzo podobać
0 x
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Akumulator AGM nie ładuje się przy tym samym napięciu, co konwencjonalny akumulator samochodowy. ładowarka samochodowa starej generacji uderzy w Twoje akumulatory AGM
0 x
Jedyne bezpieczne w przyszłości sprawa. To, że może istnieć prawdopodobieństwo, że jest on zgodny z naszymi oczekiwaniami ...
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13743
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1529
- Kontakt :
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Stara ładowarka bez wystarczającego ograniczenia prądu i napięcia zabije Cię równie łatwo, jak akumulator kwasowy.
0 x
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Nawet jeśli całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A. Ponadto konieczne będzie równoległe ładowanie wszystkich systemów magazynowania maksymalnym prądem 5.5 A, aby nie dopuścić do uszkodzić swój sprzęt.
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Nawet jeśli całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A. Ponadto konieczne będzie równoległe ładowanie wszystkich systemów magazynowania maksymalnym prądem 5.5 A, aby nie dopuścić do uszkodzić swój sprzęt.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 13743
- Rejestracja: 17/03/14, 23:42
- Lokalizacja: Picardie
- x 1529
- Kontakt :
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
Witam,
Czy możesz udowodnić swoje stwierdzenie? Ponieważ prąd ładowania w każdym akumulatorze zależy głównie od jego rezystancji wewnętrznej.Martine24 napisała:Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Mimo że całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 1 odpowiedzi
- 4373 widoki
-
Ostatni post przez dedeleco
Zobacz ostatni post
15/04/11, 23:39Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Powrót do "Energia odnawialna: energii słonecznej"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : kuraa i goście 86