Izolacja, podkładka termiczna i piec na drewno
Izolacja, podkładka termiczna i piec na drewno
Bonjour à tous
Podejmuję się budowy kominka wolnospalającego na drewno (model André - dziękuję za mądrą radę -) z kotłem na centralne ogrzewanie dla domu o powierzchni 160m2 na dwóch poziomach.
System kotła stworzony w zeszłym roku poprzez uzupełnienie odprowadzania dymu z komercyjnego żeliwnego paleniska pozwolił mi zauważyć, że znaczna część kalorii opuszczała kanał.
Stąd pomysł wykonania dużego wodoodpornego paleniska ze stali, wyłożonego cegłami ogniotrwałymi i obiegu wody na dachu, który dostarczałby duży zapas zakopanej wody podgrzanej energią słoneczną.
Zatem pytania, które sobie zadaję:
- 1- jak obliczyć objętość tej rezerwy (mogę dojść do 5000l i więcej)?
- 2- jaki kształt sprzyja wymianie ciepła?
- 3- jaki materiał i jak go zaizolować?
Tutaj jestem dzisiaj ze swoimi myślami.
Zasadą jest, aby wszystko zrobić w miarę możliwości samodzielnie.
Wybieram zakopane, bo mam wolny otwór przy kominku tuż przed domem.
Jeżeli więc ten projekt kogoś interesuje lub co więcej, był już realizowany, chętnie poznam Wasze opinie i doświadczenia.
Bernard
Podejmuję się budowy kominka wolnospalającego na drewno (model André - dziękuję za mądrą radę -) z kotłem na centralne ogrzewanie dla domu o powierzchni 160m2 na dwóch poziomach.
System kotła stworzony w zeszłym roku poprzez uzupełnienie odprowadzania dymu z komercyjnego żeliwnego paleniska pozwolił mi zauważyć, że znaczna część kalorii opuszczała kanał.
Stąd pomysł wykonania dużego wodoodpornego paleniska ze stali, wyłożonego cegłami ogniotrwałymi i obiegu wody na dachu, który dostarczałby duży zapas zakopanej wody podgrzanej energią słoneczną.
Zatem pytania, które sobie zadaję:
- 1- jak obliczyć objętość tej rezerwy (mogę dojść do 5000l i więcej)?
- 2- jaki kształt sprzyja wymianie ciepła?
- 3- jaki materiał i jak go zaizolować?
Tutaj jestem dzisiaj ze swoimi myślami.
Zasadą jest, aby wszystko zrobić w miarę możliwości samodzielnie.
Wybieram zakopane, bo mam wolny otwór przy kominku tuż przed domem.
Jeżeli więc ten projekt kogoś interesuje lub co więcej, był już realizowany, chętnie poznam Wasze opinie i doświadczenia.
Bernard
0 x
-
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
- Rejestracja: 31/03/04, 07:37
- Lokalizacja: Bruksela
Witam,
Oto kilka pomysłów, które warto zastosować:
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... sujet=3791
(Mówimy o 10 m³)
@+
Oto kilka pomysłów, które warto zastosować:
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... sujet=3791
(Mówimy o 10 m³)
@+
0 x
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
Tak Lau, źródłem jest kominek na drewno, z którego chcę zmagazynować nadmiar kalorii w pierwszych godzinach pracy.
Chyba, że uda mi się mieć bardzo wolne spalanie, ale obawiam się zatykania na niskich obrotach. W zasadzie byłby to „piec na masę wodną”.
Mogę prościej przechowywać 500 litrów tuż nad kominkiem z ogrzewaniem bezpośrednim; być może jest to prostsze i skuteczniejsze.
Bernard
Chyba, że uda mi się mieć bardzo wolne spalanie, ale obawiam się zatykania na niskich obrotach. W zasadzie byłby to „piec na masę wodną”.
Mogę prościej przechowywać 500 litrów tuż nad kominkiem z ogrzewaniem bezpośrednim; być może jest to prostsze i skuteczniejsze.
Bernard
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
A mianowicie chciałbym porządnie ogrzać dobrze ocieplony parter o powierzchni 80m2. Na górze są chłodniejsze pomieszczenia (lepsze do spania), bo trzeba odnowić izolację dachu.
Myślę, że z zastrzeżeniem powyżej podejmę się budowy pieca wolnopalnego. Wydaje mi się to rozsądniejsze, a mniej gazownicze... A zima zbliża się wielkimi krokami!!!
Jednocześnie kończę ogrzewanie oleju w pełnej sprawności.
Badane jest rezerwowe zasilanie energią słoneczną z klasycznym zbiornikiem rezerwowym połączonym z ciepłą wodą użytkową
W słoiku się trzęsie
Bernard
Myślę, że z zastrzeżeniem powyżej podejmę się budowy pieca wolnopalnego. Wydaje mi się to rozsądniejsze, a mniej gazownicze... A zima zbliża się wielkimi krokami!!!
Jednocześnie kończę ogrzewanie oleju w pełnej sprawności.
Badane jest rezerwowe zasilanie energią słoneczną z klasycznym zbiornikiem rezerwowym połączonym z ciepłą wodą użytkową
W słoiku się trzęsie
Bernard
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
80 m2, ocieplone ściany, nieocieplony sufit, 10 000 kWh na zimę powinno wystarczyć, wydaje mi się. może się to wydawać wysokie, staram się uwzględnić pewną energię w pokojach na pierwszym piętrze. poza tym oczywiście musisz zobaczyć, gdzie mieszkasz. Obliczam dla wschodniej Francji.
zacznijmy od tej liczby. nie planujesz też pompy ciepła. możemy zatem przyjąć, że woda w Twoim rezerwie będzie oscylować pomiędzy minimum 30° a maksimum 70°, czyli różnicą 40°.
jeśli chcesz w 100% korzystać z energii słonecznej, ogrzewać latem, aby odzyskiwać energię zimą, to 10000 kWh*860/40° = 215 m3 wody. To już niezły basen! Ponieważ jednak będziesz ogrzewać drewnem, potrzeba bezwładności jest znacznie mniej istotna. rozważ okres grzewczy wynoszący 15 tygodni. wtedy dochodzimy do 2m3 dziennie. przy 5 m3 i temperaturze w domu ustawionej na tryb eko, powinieneś móc jeździć na nartach przez 1 tydzień bez zamarznięcia wszystkiego po powrocie.
zacznijmy od tej liczby. nie planujesz też pompy ciepła. możemy zatem przyjąć, że woda w Twoim rezerwie będzie oscylować pomiędzy minimum 30° a maksimum 70°, czyli różnicą 40°.
jeśli chcesz w 100% korzystać z energii słonecznej, ogrzewać latem, aby odzyskiwać energię zimą, to 10000 kWh*860/40° = 215 m3 wody. To już niezły basen! Ponieważ jednak będziesz ogrzewać drewnem, potrzeba bezwładności jest znacznie mniej istotna. rozważ okres grzewczy wynoszący 15 tygodni. wtedy dochodzimy do 2m3 dziennie. przy 5 m3 i temperaturze w domu ustawionej na tryb eko, powinieneś móc jeździć na nartach przez 1 tydzień bez zamarznięcia wszystkiego po powrocie.
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79386
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11072
Możliwe jest również wykorzystanie ziemi jako bufora termicznego. Obliczenia są dość proste: ziemia jest średnio dwa razy cięższa od wody i ma dwukrotnie mniejszą pojemność kaloryczną... co oznacza, że ostatecznie objętość ziemi będzie równa objętości wody.
Główną wadą w porównaniu z wodą jest to, że ciepło będzie trudniej przedostawać się do ziemi...ale to rozwiązanie jest możliwe...
Główną wadą w porównaniu z wodą jest to, że ciepło będzie trudniej przedostawać się do ziemi...ale to rozwiązanie jest możliwe...
0 x
Halo
woda, gdy staje się gorąca, jest trudna do utrzymania na stałym poziomie
wie o tym każdy, kto ma podgrzewane baseny!
im jest cieplej, tym częściej trzeba uzdatniać wodę, powstają w niej glony i rozwija się mnóstwo mikroorganizmów, ulega zniszczeniu, należy ją regularnie filtrować i chlorować, jej pH jest trudne do kontrolowania, gdy jest gorące, z trudem przedostaje się do wody pompowanie sitek (latem ciepła woda wypływająca z termopompy klimatyzacji nawet nie zwracam jej w terenie za bardzo jest problem. bezpośrednio do kanalizacji..
Przyroda jest dobrze stworzona, woda w ziemi ma temperaturę 12°C i nie jest zanieczyszczona zimnem (reakcja mikroorganizmów).
Często systemy magazynowania ciepła wybierają mieszaninę wody i glikolu i poddaje się ją działaniu innych produktów, aby uniknąć tego problemu.
Niedostatecznie ogrzany zbiornik ciepłej wody użytkowej jest narażony na ryzyko zakażenia bakterią legionisty.
André
woda, gdy staje się gorąca, jest trudna do utrzymania na stałym poziomie
wie o tym każdy, kto ma podgrzewane baseny!
im jest cieplej, tym częściej trzeba uzdatniać wodę, powstają w niej glony i rozwija się mnóstwo mikroorganizmów, ulega zniszczeniu, należy ją regularnie filtrować i chlorować, jej pH jest trudne do kontrolowania, gdy jest gorące, z trudem przedostaje się do wody pompowanie sitek (latem ciepła woda wypływająca z termopompy klimatyzacji nawet nie zwracam jej w terenie za bardzo jest problem. bezpośrednio do kanalizacji..
Przyroda jest dobrze stworzona, woda w ziemi ma temperaturę 12°C i nie jest zanieczyszczona zimnem (reakcja mikroorganizmów).
Często systemy magazynowania ciepła wybierają mieszaninę wody i glikolu i poddaje się ją działaniu innych produktów, aby uniknąć tego problemu.
Niedostatecznie ogrzany zbiornik ciepłej wody użytkowej jest narażony na ryzyko zakażenia bakterią legionisty.
André
0 x
- Philippe Schutt
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1611
- Rejestracja: 25/12/05, 18:03
- Lokalizacja: Alzacja
- x 33
bojler
jeśli Twój obieg grzewczy jest typu zamkniętego, moim zdaniem system bemarowy jest niezbędny.
ten montaż jest jednym z przykładów...
ten montaż jest jednym z przykładów...
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 3 odpowiedzi
- 4619 widoki
-
Ostatni post przez bidouille23
Zobacz ostatni post
27/02/12, 20:18Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 15 odpowiedzi
- 14486 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
08/11/07, 16:51Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...