Pellematic Condes 25 kW: ustawienie?




przez tullul63 » 10/02/23, 14:30

bonjour,
Właśnie przeprowadziłem się do starego domu o powierzchni 250 m², w którym znajduje się skraplacz płaszczowy OKOFEN 25 kW z czujnikiem zewnętrznym i termostatem pokojowym (bez CWU). Mój problem jest następujący:
gdy temperatury stają się ujemne mój kocioł z trudem reguluje temperaturę komfortową ustawioną na 19 i mam wrażenie, że cały czas się wyłącza i włącza.
Oto dane, które udało mi się znaleźć:
stopa krzywej = 37
nachylenie = 1.4
komfort zewn. granica t = 19
granica t ext zredukowana =12
oczekiwanie = 120 min
histereza zatrzymania = 0.8
histereza na =0.5
t maks. start = 65
t start min = 35
otwarcie van mela = 5s
pauza van mel = 5s
zamknięcie van mela: 3s
zakres nastaw tc = 10
zakres regulacji td=10
ewolucja t kocioł itp wzrost = 5
ewolucja t kocioł itp. zakres regulacji =5
Udało mi się również wyciągnąć krzywą
Dziękuję za twoją opinię
załączniki
krzywa.docx
(661.2 KB) Pobrano razy 308
1 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 10/02/23, 22:17

Witam,

Na początek proponuję zacząć od nowa na sprawdzonych podstawach dostosowanych w większości przypadków do modeli kondensacyjnych.

Oczekiwanie na 180
Zatrzymaj i uruchom histerezę na 1K
V3V otwieranie 5 pauza 15 zamykanie 5
Evol T Hot ETC wzrost 0
Evol T Hot Zakres regulacji ETC 0

Krzywa w formacie obrazu byłaby wyraźniejsza;)
2 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 10/02/23, 23:32

Pilpoill napisał:Witam,

Na początek proponuję zacząć od nowa na sprawdzonych podstawach dostosowanych w większości przypadków do modeli kondensacyjnych.

Oczekiwanie na 180
Zatrzymaj i uruchom histerezę na 1K
V3V otwieranie 5 pauza 15 zamykanie 5
Evol T Hot ETC wzrost 0
Evol T Hot Zakres regulacji ETC 0

Krzywa w formacie obrazu byłaby wyraźniejsza;)


Dziękuję za odpowiedź, właśnie wgrałem wyżej wymienione ustawienia i zobaczę jak kocioł będzie się zachowywał z tymi nowymi danymi
Jeśli chodzi o krzywą, oto obraz, który moim zdaniem będzie znacznie bardziej czytelny.
załączniki
Zrzut ekranu_20230210-232542_Gallery[1].jpg
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 11/02/23, 00:46

Temperatura zasilania nigdy nie jest stabilna, pompa wyłącza się kilka razy w ciągu dnia, zapewne z powodu źle dopasowanej krzywej grzania i zbyt małej histerezy wyłączenia.

Dwa pomiary EH nie są przydatne w przypadku tego problemu, jednak należy dodać temperaturę kotła do wykresu (PE1 TC mes)
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 11/02/23, 01:31

Pilpoill napisał:Temperatura zasilania nigdy nie jest stabilna, pompa wyłącza się kilka razy w ciągu dnia, zapewne z powodu źle dopasowanej krzywej grzania i zbyt małej histerezy wyłączenia.

Dwa pomiary EH nie są przydatne w przypadku tego problemu, jednak należy dodać temperaturę kotła do wykresu (PE1 TC mes)


Oto początek dzisiejszej krzywej z temperaturą kotła
załączniki
Zrzut ekranu_20230211-012736_Gallery[1].jpg
Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) Wyświetlono 1928 razy
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 11/02/23, 07:10

Temperatura kotła, która zmienia się piłokształtnie w zakresie amplitudy 25° :zaszokować:
Coś jest nie tak...

Nieodpowiednia moc?
Źle wyregulowany cyrkulator?
…?

Gdybym miał dostęp do czasu, aby sprawdzić, czy wszystkie parametry są prawidłowe, znacznie ułatwiłoby to zrozumienie, co się dzieje.
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 11/02/23, 09:21

Pilpoill napisał:Temperatura kotła, która zmienia się piłokształtnie w zakresie amplitudy 25° :zaszokować:
Coś jest nie tak...

Nieodpowiednia moc?
Źle wyregulowany cyrkulator?
…?

Gdybym miał dostęp do czasu, aby sprawdzić, czy wszystkie parametry są prawidłowe, znacznie ułatwiłoby to zrozumienie, co się dzieje.


Wiem, że mój kocioł jest podłączony, ponieważ serwisant, który mnie obsługiwał, zainstalował aplikację na moim smartfonie, ale nie wiem, jak dać ci dostęp? jeśli dasz mi instrukcje, aby to zrobić, nie ma dla mnie problemu
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 11/02/23, 09:31

tull63 napisała:
Pilpoill napisał:Temperatura kotła, która zmienia się piłokształtnie w zakresie amplitudy 25° :zaszokować:
Coś jest nie tak...

Nieodpowiednia moc?
Źle wyregulowany cyrkulator?
…?

Gdybym miał dostęp do czasu, aby sprawdzić, czy wszystkie parametry są prawidłowe, znacznie ułatwiłoby to zrozumienie, co się dzieje.


Wiem, że mój kocioł jest podłączony, ponieważ serwisant, który mnie obsługiwał, zainstalował aplikację na moim smartfonie, ale nie wiem, jak dać ci dostęp? jeśli dasz mi instrukcje, aby to zrobić, nie ma dla mnie problemu

jeśli powiesz mi, jakie parametry chcesz, mogę ci je podać, robiąc zrzuty ekranu
0 x
tullul63
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 18
Rejestracja: 10/02/23, 13:42
x 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez tullul63 » 11/02/23, 11:58

Pilpoill napisał:Temperatura kotła, która zmienia się piłokształtnie w zakresie amplitudy 25° :zaszokować:
Coś jest nie tak...

Nieodpowiednia moc?
Źle wyregulowany cyrkulator?
…?

Gdybym miał dostęp do czasu, aby sprawdzić, czy wszystkie parametry są prawidłowe, znacznie ułatwiłoby to zrozumienie, co się dzieje.


Oto ostatnia krzywa z parametrami wprowadzonymi ostatniej nocy
oraz tabelę regulacji pelematycznej
załączniki
Zrzut ekranu_20230211-115716_Gallery[1].jpg
Zrzut ekranu_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg
Screenshot_20230211-112008_myPelletronic[1].jpg (230.29 KiB) Wyświetlono 1862 razy
0 x
Pilpoill
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 164
Rejestracja: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: nastawa?




przez Pilpoill » 11/02/23, 18:19

Dobry wieczór, prawo wodne jest zbyt silne, nadal wyzwala pomimo histerezy odcięcia przy 1K i jest chyba wiele innych rzeczy do przestudiowania.

Zdjęcie cyrkulatora (działającego, jeśli jest podświetlony), aby zobaczyć, jak jest skonfigurowany.
Czy czujnik temperatury zasilania jest mocno zamocowany do rury zasilającej? (Zwykle umieszczony nad cyrkulatorem)
Ile grzejników i ich rodzaj dla tej powierzchni?
Czy wszystkie są maksymalnie otwarte, jeśli są wyposażone w zawór termostatyczny?
0 x

 