Halo
DPE oferuje poznanie przybliżonej oceny zużycia energii w budynku. Ale dzięki bardzo prostym obliczeniom oferuje również znajomość zapotrzebowania na moc w niskiej temperaturze granicznej, aby określić wpływ pracy. Ważne wartości dla wymiarowania emiterów ciepła.
1) Odzysk rocznego zużycia ciepła:
W swoim DPE, w kolumnie „Zużycie energii końcowej”, pobierz wartość opałową A w kWh/rok
Na przykład A = 4928 kW.h / rok
2) Odbierz swojego DJU:
Wejdź na stronę https://cegibat.grdf.fr/simulateur/calcul-dju
Wybierz stację pogodową dla swojego działu.
Kliknij strzałkę po prawej stronie.
Weź obliczenia „energia profesjonalna” i „ogrzewanie” przy temperaturze 18 ° C
Wybierz datę od 1 do 10 (dane upublicznione tylko z 19 miesięcznym opóźnieniem, ale możemy uznać, że zimy są podobne).
Zaakceptuj regulamin i rozpocznij symulację.
Dodaj sumy (powinieneś mieć liczbę od 1000 do 3000): B
B to Twoje ujednolicone stopnie dzień po roku z jednostką ° C / dzień.rok
Na przykład B = 1800 ° C / dzień.rok
3) Oblicz zapotrzebowanie na energię C:
C = (A / B) x1000 / 24
To jest twoje zapotrzebowanie na energię w w / ° C. To znaczy, że liczba ta wyraża Twoje zapotrzebowanie na moc w odniesieniu do różnicy między temperaturą wewnętrzną a temperaturą zewnętrzną.
Na przykład C = (4928/1800) x (1000/24) = 114 w/°C
4) Określ dolną granicę temperatury:
Zwróć uwagę na wysokość swojego domu, zaznaczoną na stronie 5 DPE
Przejdź do mapy:
https://elyotherm.fr/images/articles/ca ... otherm.jpg
Korzystając z tej mapy i swojej wysokości, określ D, dolną temperaturę graniczną w ° C.
5) Oblicz zapotrzebowanie na moc Pmax
Maksymalna moc odpowiada maksymalnej stracie, a więc zapotrzebowaniu na moc ramy w najzimniejszej porze roku. Te dane są kluczowe, ponieważ jest to minimalna moc instalacji, aby temperatura w domu nie spadła.
Pmaks. (w) = C x (18-D)
Na przykład: Pmax (w) = 114x (18- (-10)) = 114 x 28 = 3192 w
6) oblicz swoje ogólne U.
Globalne U odpowiada ogólnej przewodności ramy. Jego zainteresowanie w DPE polega na porównaniu każdego U ściany z ogólną U. W ten sposób wskazane byłoby, aby priorytetem była praca nad wysokimi U, które są głównymi ośrodkami strat.
Pierwszą rzeczą jest dodanie ścian na zewnątrz, S w m2.
U globalne = C / S w W / m2. ° C
Na przykład: Jeśli S = 238 m2
U globalne = 114/238 = 0,48 W/m2.°C
7) Twoja rama ewoluuje.
Jeśli Twoja ramka ulegnie zmianie, możesz ponownie obliczyć jej potrzeby bez konieczności przerabiania DPE.
Na przykład izolujesz swój strop o powierzchni 75m2 o U=2,5 w/m2 °C (bez izolacji). Wkładasz 30 cm izolacji obniżając U do 0,13 w/m2.°C
Zysk = Powierzchnia x (stare U - nowe U) x B x24 / 1000
Na przykład: Zysk = 75 x (2,5 - 0,13) x1800 x 24/1000 = 7879 kW.h
Nowe roczne końcowe zużycie na ogrzewanie = Stare roczne końcowe zużycie na ogrzewanie - Zysk
TERMIKS
W sieci dostępne jest bezpłatne oprogramowanie, które może porównać Twoje rozwiązania w zakresie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Znasz już swoje potrzeby w zakresie ogrzewania.
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową znajdziesz pod pojęciem Wylewki na ostatniej stronie. Jeśli Twój podgrzewacz wody znajduje się daleko od łazienki, Rd (sprawność dystrybucji) będzie wynosić 0,8. Twoje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową będzie zatem wynosić Wylewki / 0,8.
https://www.thermix.org/
Uwaga Thermix pyta o wydajność energetyczną każdego rozwiązania. W przypadku termodynamicznego podgrzewacza wody, odwracalnego klimatyzatora lub pompy ciepła, weź SCOP i pomnóż przez 100.
Na przykład SCOP 5,2 odpowiada 520%
Dobre obliczenia wszyscy
Fabrice
http://maison.electrique.free.fr/
Oblicz swoje chwilowe zapotrzebowanie na moc grzewczą na podstawie DPE
-
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 11
- Rejestracja: 11/11/21, 10:07
- Lokalizacja: 69 Loara nad Rodanem
- x 7
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 15 odpowiedzi
- 18076 widoki
-
Ostatni post przez Geepia
Zobacz ostatni post
25/04/09, 09:34Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 8181 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
04/04/08, 13:37Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 23544 widoki
-
Ostatni post przez kekedu13
Zobacz ostatni post
14/06/09, 08:02Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
-
- 17 odpowiedzi
- 143739 widoki
-
Ostatni post przez Połączyć
Zobacz ostatni post
15/05/15, 11:17Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 227