Wyciek dymu na piecu peletowym. Znajdź wyciek komina (z glinianymi buszelami)?
opublikowane: 12/12/17, 12:07
Niedawno zainstalowałem hydrauliczny piec na pellet Thermorossi H2O 34 34kW (w rzeczywistości jest to bardziej kocioł niż piec, ponieważ nie ma dmuchawy). Piec jest podłączony do "klasycznego" kominka wykonanego z buszli terakoty i muru ...
Piec został kupiony z drugiej ręki fachowcowi, który dostarczył mi go, zainstalował i uruchomił. Aktywnie pomagałem przy instalacji (około 2h all inclusive).
Po regulacji i konfiguracji piec działał dobrze, ale po dniach pracy 3 lub 4, Zauważyłem dym wydobywający się z murowanego komina, tj. Za częścią ze stali nierdzewnej.
Jednak kominek dobrze się ciągnie, płomień zapalniczki jest „poziomy” na wejściu do części murowanej (tj. Na wyjściu z uszczelnionych rur ze stali nierdzewnej).
Podobnie jak w przypadku wszystkich pieców na pelety, początek komina znajduje się w szczelnych rurach ze stali nierdzewnej (złącza polimerowe + połączenia chemiczne, z wyjątkiem połączenia 2 do zamiatania): trójnik 1 na wyjściu z pieca, około 2 m odpowiedniej wysokości i kolanko 1 do 90 ... nie ma ucieczki z tej strony, sprawdziłem.
Po wykonaniu komina z poziomej części 2 m w przybliżeniu z 5 ° nachylenia i kąta z 90 ° (faktycznie 85 °), który otwiera się w przybliżeniu na pionowym kominie 8m.
Wyciek znajduje się w części poziomej lub na poziomie kąta muru 90 ° ...
Instalacja mieści się w granicach wymiarowych określonych przez ulotkę:
Oto część pozioma (w tej chwili nie mam lepszego zdjęcia), naprawiona część została wykonana przeze mnie dziesięć lat temu z cegieł i zaprawy ogniotrwałej.
Więc chcę znaleźć i naprawić ten wyciek, Problem polega na tym, że nie widzę, skąd pochodzi ...
Pytania są następujące:
a) Czy buszty ceramiczne są wodoodporne przy niewielkim nadciśnieniu (jeśli takie istnieje, patrz c), ponieważ nic o tym nie wiem ???)? Instalator nie stwierdził, że jest niezgodny ...
b) Jak wykryć, skąd dokładnie pochodzi wyciek dymu? Czy jest jakaś metoda? Wyciek jest lekki, a zapach pojawia się dopiero po kilkudziesięciu minutach pracy.
Mam nadzieję, że jest na łokciu, ponieważ buszel został (ponownie) murowany z rodzajem szalunku i jest oparty o ścianę ... a większy dostęp jest dość gówniany! Krótko mówiąc, jeśli muszę sprawdzić każdy przegub tulejowy, powinienem zdemontować cały komin ... rolalala ...
c) W rzeczywistości nie wiem, czy występuje nadciśnienie. Na rogu 90 ° przed częścią pionową znajduje się właz inspekcyjny na zewnątrz (jest tuż za naprawą).
Jeśli zostanie on otwarty podczas pracy pieca na pelety, możemy zobaczyć przepływ dymu, który jest nadal zasysany przez pionową część komina, więc nawet jeśli klapa jest otwarta, ciąg nadal pozostaje silny ...
Mam więc problem ze zrozumieniem, jak dym może wydostawać się z komina znajdującego się w depresji ... :zaszokować:
d) Po wykryciu wycieku (ów) ... jak to naprawić? Dobra warstwa zaprawy ogniotrwałej z zewnątrz może wystarczyć do trwałej naprawy?
Krótko mówiąc, mile widziane byłyby mądre rady ... historia, aby uniknąć granulek odurzających CO eko-moderatora ... co byłoby wstydem!
ps: część pozioma zawiera rurkę 125 ocynkowaną na całej długości, którą umieściłem w tym czasie, aby poprawić ciąg i ułatwić zamiatanie (w latach 2 lub 3 korzystałem z tego kominka z komorą kuchenną, gdzie j Wydaje mi się, że spaliłem drewno nie do końca suche ... więc wtedy było całkiem źle)
Piec został kupiony z drugiej ręki fachowcowi, który dostarczył mi go, zainstalował i uruchomił. Aktywnie pomagałem przy instalacji (około 2h all inclusive).
Po regulacji i konfiguracji piec działał dobrze, ale po dniach pracy 3 lub 4, Zauważyłem dym wydobywający się z murowanego komina, tj. Za częścią ze stali nierdzewnej.
Jednak kominek dobrze się ciągnie, płomień zapalniczki jest „poziomy” na wejściu do części murowanej (tj. Na wyjściu z uszczelnionych rur ze stali nierdzewnej).
Podobnie jak w przypadku wszystkich pieców na pelety, początek komina znajduje się w szczelnych rurach ze stali nierdzewnej (złącza polimerowe + połączenia chemiczne, z wyjątkiem połączenia 2 do zamiatania): trójnik 1 na wyjściu z pieca, około 2 m odpowiedniej wysokości i kolanko 1 do 90 ... nie ma ucieczki z tej strony, sprawdziłem.
Po wykonaniu komina z poziomej części 2 m w przybliżeniu z 5 ° nachylenia i kąta z 90 ° (faktycznie 85 °), który otwiera się w przybliżeniu na pionowym kominie 8m.
Wyciek znajduje się w części poziomej lub na poziomie kąta muru 90 ° ...
Instalacja mieści się w granicach wymiarowych określonych przez ulotkę:
Oto część pozioma (w tej chwili nie mam lepszego zdjęcia), naprawiona część została wykonana przeze mnie dziesięć lat temu z cegieł i zaprawy ogniotrwałej.
Więc chcę znaleźć i naprawić ten wyciek, Problem polega na tym, że nie widzę, skąd pochodzi ...
Pytania są następujące:
a) Czy buszty ceramiczne są wodoodporne przy niewielkim nadciśnieniu (jeśli takie istnieje, patrz c), ponieważ nic o tym nie wiem ???)? Instalator nie stwierdził, że jest niezgodny ...
b) Jak wykryć, skąd dokładnie pochodzi wyciek dymu? Czy jest jakaś metoda? Wyciek jest lekki, a zapach pojawia się dopiero po kilkudziesięciu minutach pracy.
Mam nadzieję, że jest na łokciu, ponieważ buszel został (ponownie) murowany z rodzajem szalunku i jest oparty o ścianę ... a większy dostęp jest dość gówniany! Krótko mówiąc, jeśli muszę sprawdzić każdy przegub tulejowy, powinienem zdemontować cały komin ... rolalala ...
c) W rzeczywistości nie wiem, czy występuje nadciśnienie. Na rogu 90 ° przed częścią pionową znajduje się właz inspekcyjny na zewnątrz (jest tuż za naprawą).
Jeśli zostanie on otwarty podczas pracy pieca na pelety, możemy zobaczyć przepływ dymu, który jest nadal zasysany przez pionową część komina, więc nawet jeśli klapa jest otwarta, ciąg nadal pozostaje silny ...
Mam więc problem ze zrozumieniem, jak dym może wydostawać się z komina znajdującego się w depresji ... :zaszokować:
d) Po wykryciu wycieku (ów) ... jak to naprawić? Dobra warstwa zaprawy ogniotrwałej z zewnątrz może wystarczyć do trwałej naprawy?
Krótko mówiąc, mile widziane byłyby mądre rady ... historia, aby uniknąć granulek odurzających CO eko-moderatora ... co byłoby wstydem!
ps: część pozioma zawiera rurkę 125 ocynkowaną na całej długości, którą umieściłem w tym czasie, aby poprawić ciąg i ułatwić zamiatanie (w latach 2 lub 3 korzystałem z tego kominka z komorą kuchenną, gdzie j Wydaje mi się, że spaliłem drewno nie do końca suche ... więc wtedy było całkiem źle)