Strona 1 sur 4

Wyciek dymu na piecu peletowym. Znajdź wyciek komina (z glinianymi buszelami)?

opublikowane: 12/12/17, 12:07
przez Christophe
Niedawno zainstalowałem hydrauliczny piec na pellet Thermorossi H2O 34 34kW (w rzeczywistości jest to bardziej kocioł niż piec, ponieważ nie ma dmuchawy). Piec jest podłączony do "klasycznego" kominka wykonanego z buszli terakoty i muru ...

Piec został kupiony z drugiej ręki fachowcowi, który dostarczył mi go, zainstalował i uruchomił. Aktywnie pomagałem przy instalacji (około 2h all inclusive).

Po regulacji i konfiguracji piec działał dobrze, ale po dniach pracy 3 lub 4, Zauważyłem dym wydobywający się z murowanego komina, tj. Za częścią ze stali nierdzewnej.

Jednak kominek dobrze się ciągnie, płomień zapalniczki jest „poziomy” na wejściu do części murowanej (tj. Na wyjściu z uszczelnionych rur ze stali nierdzewnej).

Podobnie jak w przypadku wszystkich pieców na pelety, początek komina znajduje się w szczelnych rurach ze stali nierdzewnej (złącza polimerowe + połączenia chemiczne, z wyjątkiem połączenia 2 do zamiatania): trójnik 1 na wyjściu z pieca, około 2 m odpowiedniej wysokości i kolanko 1 do 90 ... nie ma ucieczki z tej strony, sprawdziłem.

Po wykonaniu komina z poziomej części 2 m w przybliżeniu z 5 ° nachylenia i kąta z 90 ° (faktycznie 85 °), który otwiera się w przybliżeniu na pionowym kominie 8m.

Wyciek znajduje się w części poziomej lub na poziomie kąta muru 90 ° ...

Instalacja mieści się w granicach wymiarowych określonych przez ulotkę:
Manuel_installation_H2O_34_Thermorossi.pdf
(2.05 mln) Pobrane razy 1990


Thermorossi_H2O_34.gif
Thermorossi_H2O_34.gif (35.19 Kio) Oglądano 19916 razy


Oto część pozioma (w tej chwili nie mam lepszego zdjęcia), naprawiona część została wykonana przeze mnie dziesięć lat temu z cegieł i zaprawy ogniotrwałej.

Cheminée_horizontale.jpg
Fireplace_horizontal.jpg (76.54 Kio) Oglądano 19916 razy


Więc chcę znaleźć i naprawić ten wyciek, Problem polega na tym, że nie widzę, skąd pochodzi ...

Pytania są następujące:

a) Czy buszty ceramiczne są wodoodporne przy niewielkim nadciśnieniu (jeśli takie istnieje, patrz c), ponieważ nic o tym nie wiem ???)? Instalator nie stwierdził, że jest niezgodny ...

b) Jak wykryć, skąd dokładnie pochodzi wyciek dymu? Czy jest jakaś metoda? Wyciek jest lekki, a zapach pojawia się dopiero po kilkudziesięciu minutach pracy.

Mam nadzieję, że jest na łokciu, ponieważ buszel został (ponownie) murowany z rodzajem szalunku i jest oparty o ścianę ... a większy dostęp jest dość gówniany! Krótko mówiąc, jeśli muszę sprawdzić każdy przegub tulejowy, powinienem zdemontować cały komin ... rolalala ... :zaszokować:

c) W rzeczywistości nie wiem, czy występuje nadciśnienie. Na rogu 90 ° przed częścią pionową znajduje się właz inspekcyjny na zewnątrz (jest tuż za naprawą).

Jeśli zostanie on otwarty podczas pracy pieca na pelety, możemy zobaczyć przepływ dymu, który jest nadal zasysany przez pionową część komina, więc nawet jeśli klapa jest otwarta, ciąg nadal pozostaje silny ...

Mam więc problem ze zrozumieniem, jak dym może wydostawać się z komina znajdującego się w depresji ... :zaszokować: :zaszokować: :zaszokować:

d) Po wykryciu wycieku (ów) ... jak to naprawić? Dobra warstwa zaprawy ogniotrwałej z zewnątrz może wystarczyć do trwałej naprawy?

Krótko mówiąc, mile widziane byłyby mądre rady ... historia, aby uniknąć granulek odurzających CO eko-moderatora ... co byłoby wstydem! : Chichot: :zaszokować:

ps: część pozioma zawiera rurkę 125 ocynkowaną na całej długości, którą umieściłem w tym czasie, aby poprawić ciąg i ułatwić zamiatanie (w latach 2 lub 3 korzystałem z tego kominka z komorą kuchenną, gdzie j Wydaje mi się, że spaliłem drewno nie do końca suche ... więc wtedy było całkiem źle)

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 12/12/17, 19:20
przez sicetaitsimple
Naprawdę nie mogę ci pomóc, wydaje się to dziwne ...

Z drugiej strony jestem bardzo zaskoczony średnicą twojej poziomej rurki. 125mm, to wszystko?

W przypadku naturalnego druku wydaje się bardzo niski.

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 12/12/17, 19:45
przez Ahmed
Czy nie byłoby wcześniej infiltracji bistre w okładzinie muru i odgazowaniu teraz z powodu ciepła uwalnianego przez gazy spalinowe :?

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 12/12/17, 20:14
przez sicetaitsimple
sicetaitsimple napisał:
Z drugiej strony jestem bardzo zaskoczony średnicą twojej poziomej rurki. 125mm, to wszystko?

W przypadku naturalnego druku wydaje się bardzo niski.


Inne pytania:

- w swojej poprzedniej konfiguracji (poprzedni grzejnik) byłeś również w naturalnym ciągu (brak dmuchawy)?
- a moc była bardzo różna od obecnej mocy 34kW?

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 10:40
przez Christophe
sicetaitsimple napisał:Naprawdę nie mogę ci pomóc, wydaje się to dziwne ...


Tak dziwne lub w moim kominku jest fizyczna osobliwość! : Chichot: : Chichot:

sicetaitsimple napisał:Z drugiej strony jestem bardzo zaskoczony średnicą twojej poziomej rurki. 125mm, to wszystko?

W przypadku naturalnego druku wydaje się bardzo niski.


125mm to "okładzina" (faktycznie są to zwykłe ocynkowane prawa) którą włożyłem do buszli, aby zwiększyć prędkość spalin i ułatwić zamiatanie części poziomej (bo dziura w ścianie jest okrągłe).

Buszle to 20x20 lub 25x25 ... Popracuję nad tym problemem dzisiaj zmierzę je i dodam więcej zdjęć ...

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 10:44
przez Christophe
Ahmed napisał:Czy nie byłoby wcześniej infiltracji bistre w okładzinie muru i odgazowaniu teraz z powodu ciepła uwalnianego przez gazy spalinowe :?


Masz na myśli infiltrację poza buszelami w części poziomej? Jest to możliwe, ale ciepło jest niskie, im więcej 150 ° C wychodzi z pieca (tak mniej, że dociera do kominka) ... Patrz uwaga p7 powyżej. Więc prawdopodobnie nie wystarcza do odgazowania bistre kilka metrów dalej ???

W przeciwnym razie to dobrze zapach dymu z drewna opałowego czujemy ...

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 10:53
przez Christophe
sicetaitsimple napisał:- w swojej poprzedniej konfiguracji (poprzedni grzejnik) byłeś również w naturalnym ciągu (brak dmuchawy)?


Tak, to był prosty piec na drewno Deom ... który przedstawiłem tutaj: ogrzewanie izolacja / drewno-kocioł-new-schematu instalacji CWU-i-szt-t4589.html

sicetaitsimple napisał:- a moc była bardzo różna od obecnej mocy 34kW?


Przepraszam, że to nie 34 kW to 27.5 kW zgodnie z instrukcją, nie wiem, dlaczego nazwali go 34 ... może być pojemność zintegrowanego wymiennika ciepła? (uwaga wskazuje, że 34L to objętość wody w piecu ...)

Niezależnie od tego, tak, Deom nie powinien przekraczać wartości szczytowej 15kW ... ale przy znacznie wyższej temperaturze dymu (prawdopodobnie wydajność pieca 350 °) ... Wymieniłem z powodu tego pieca z oczywistych powodów dla wygody i regulacji (mam podłączony ECS ...), a także dlatego, że od dawna chciałem podgrzać pelety i znalazłem dobrą okazję!

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 11:16
przez sicetaitsimple
Christophe napisał:
Przepraszam, że to nie 34 kW to 27.5 kW zgodnie z instrukcją, nie wiem, dlaczego nazwali go 34 ... może być pojemność zintegrowanego wymiennika ciepła? (uwaga wskazuje, że 34L to objętość wody w piecu ...)

Niezależnie od tego, tak, Deom nie powinien przekraczać wartości szczytowej 15kW ... ale przy znacznie wyższej temperaturze dymu (prawdopodobnie wydajność pieca 350 °) ... Wymieniłem z powodu tego pieca z oczywistych powodów dla wygody i regulacji (mam podłączony ECS ...), a także dlatego, że od dawna chciałem podgrzać pelety i znalazłem dobrą okazję!


Cóż, nie jestem fanem (!!!), ale jednocześnie wiele zmian.

- znacznie zmniejszony ciąg z oparami, które wzrosłyby z około 350 ° do 150 °
- zwiększono masowy przepływ dymu (mniej więcej w stosunku mocy)

Te "zaciągnięcia", raczej zauważyłeś je w ostatnich dniach, podczas silnych wiatrów?
Czy kratka wlotu powietrza wystarcza na tę nową moc?

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 11:51
przez Christophe
Czym nie jesteś gaśnica ??? : Chichot: : Chichot: : Chichot:

a) Wiele modyfikacji Deom nie używałam go przez lata, z wyjątkiem okazjonalnie (i nie martwiłam się dymem, po tym, jak pracował tylko kilka godzin ... kiedy działał)

b) Dlaczego według ciebie wypłata maleje? Pionowa część komina (to ona tworzy remis) nie była obudowana. Zrobię zdjęcia losowania zapalniczką

c) Brak wpływu wiatru, jeśli tak jak mam aeratory „statyczne” to ciągnie lepiej, gdy jest wiatr

d) tak, dopływ powietrza jest z góry wystarczający ... ale dobry pomysł, zrobię testy w tym kierunku!

Re: Wyciek dymu z pieca na pelety. Znajdź wyciek komina (z ceramicznymi buszelami)?

opublikowane: 13/12/17, 12:22
przez sicetaitsimple
Christophe napisał:
b) Dlaczego według ciebie wypłata maleje? Pionowa część komina (to ona tworzy remis) nie była obudowana. Zrobię zdjęcia losowania zapalniczką



Zasadniczo „ciąg” komina związany jest z różnicą ciśnień między słupem gorącego gazu i wysokością komina a tą samą kolumną zimnego gazu (powietrza zewnętrznego).

Wszystkie rzeczy są równe i dla uproszczenia, im wyższy komin, tym cieplej i tym lepiej.

Ale tam poszedłeś z sytuacji bez problemów, ale z dymem w 350 ° C mówisz do sytuacji z oparami 150 ° C.

Fizycznie i nawet jeśli wszystko jest w dobrym stanie, losowanie mogło się tylko zmniejszyć.

Jeśli chodzi o możliwy wpływ wiatru, jeśli zadałem ci to pytanie, to dlatego, że zauważyłem w domu, że w przypadku gwałtownych szkwałów (nie przy ustalonym wietrze), czasami miałem epizody „represji ”.