bonjour,
Zainstalowałem sobie czarną 600 z modułem hamulca BR3 i wiatrem soladynowym 500. Właśnie odkryłem, że falownik może nie być skonfigurowany dla mojej turbiny wiatrowej przez dostawcę, jak myślałem.
Mam oprogramowanie kreatora Soladin 600, które wprowadzam w tryb wiatru. Nadal muszę znaleźć odpowiedni przewód.
Znalazłem parametry na niemieckiej stronie mahnecke, dokładniej wyjaśnione na:
http://www.avi-plus.com/images/fbfiles/ ... urbine.pdf
parametry te dają 5 wartości krzywej mocy mojej turbiny wiatrowej, a także 3 wartości, których nazwy zapomniałem. Chciałbym nadal stosować te wartości, zanim zacznę.
czy ktoś miałby doświadczenie z tego rodzaju konfiguracją?
obecnie moja turbina wiatrowa wytwarza przy słabym wietrze, ale kiedy prędkość wiatru rośnie, produkcja nie wydaje się proporcjonalnie zwiększać.
z góry dziękuję.
Jak ustawić Windmaster dla 600 czarny?
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 89
- Rejestracja: 19/08/12, 22:55
- Lokalizacja: Loiret, las Orleanu
- x 2
bonjour,
dziękuję Alain.
Nie mogłem jeszcze wejść do mojego urządzenia, ponieważ zamówiony adapter USB nie dotarł do sprzedawcy. więc nie wiem, czy są to ustawienia fabryczne, czy też dostawca (który mi nie odpowiedział) coś zwrócił.
moja turbina wiatrowa znajduje się na maszcie o długości 7 m w otworze mojej ziemi w obliczu panującego wiatru. to jest 30 m od mojego domu, który jest 8m. Nie chciałem podnosić go wyżej (moja turbina wiatrowa) ze względów estetycznych.
Nie mam też anemometru, więc nie mogę podać dokładnej wartości prędkości wiatru. ale już kilkakrotnie mnie pytano, czy wysyłam prąd, aby skręcał, gdy nie ma wiatru ...
Mogę inwestować ...
nadal jest tak, że kiedy rozpoczyna produkcję, falownik wysyła 0,252 A, lub przy 229 V sieci, około 57 W.
później chciałbym dostosować, jeśli to możliwe, krzywą mocy do wiatrów zimowych i letnich, aby jak najlepiej wykorzystać moją maszynę bez pogarszania bezpieczeństwa.
ale w tym celu muszę zrozumieć, jak działa krzywa mocy i inne parametry.
na jakich stronach znalazłeś krzywe mocy, ruten?
serdecznie.
dziękuję Alain.
Nie mogłem jeszcze wejść do mojego urządzenia, ponieważ zamówiony adapter USB nie dotarł do sprzedawcy. więc nie wiem, czy są to ustawienia fabryczne, czy też dostawca (który mi nie odpowiedział) coś zwrócił.
moja turbina wiatrowa znajduje się na maszcie o długości 7 m w otworze mojej ziemi w obliczu panującego wiatru. to jest 30 m od mojego domu, który jest 8m. Nie chciałem podnosić go wyżej (moja turbina wiatrowa) ze względów estetycznych.
Nie mam też anemometru, więc nie mogę podać dokładnej wartości prędkości wiatru. ale już kilkakrotnie mnie pytano, czy wysyłam prąd, aby skręcał, gdy nie ma wiatru ...
Mogę inwestować ...
nadal jest tak, że kiedy rozpoczyna produkcję, falownik wysyła 0,252 A, lub przy 229 V sieci, około 57 W.
później chciałbym dostosować, jeśli to możliwe, krzywą mocy do wiatrów zimowych i letnich, aby jak najlepiej wykorzystać moją maszynę bez pogarszania bezpieczeństwa.
ale w tym celu muszę zrozumieć, jak działa krzywa mocy i inne parametry.
na jakich stronach znalazłeś krzywe mocy, ruten?
serdecznie.
0 x
Witam,
Na stronach niemieckich nie mam już adresów, ale jest dość aktywny:
http://translate.google.de/translate?pr ... l=de&tl=fr
Nic nie rozumiem po niemiecku, przypomniałem sobie, że programowanie było oparte na twojej stronie (turbulencje ...).
Możesz wyjść z progiem swojego dostawcy i stopniowo go modyfikować.
Nie masz kabla i konwertera do połączenia z windmasterem?
Na stronach niemieckich nie mam już adresów, ale jest dość aktywny:
http://translate.google.de/translate?pr ... l=de&tl=fr
Nic nie rozumiem po niemiecku, przypomniałem sobie, że programowanie było oparte na twojej stronie (turbulencje ...).
Możesz wyjść z progiem swojego dostawcy i stopniowo go modyfikować.
Nie masz kabla i konwertera do połączenia z windmasterem?
0 x
Jak skonfigurować windmastera dla czarnej 600?
Halo
Miałem turbinę wiatrową Black 600 (lub Schwartz 600) i falownik Windmaster 500 zainstalowany około 10 miesięcy temu.
Oprogramowanie i parametry załadowałem do Internetu, ponieważ ani sprzedawca, ani producent falowników (Mastervolt) nie wiedzieli, jak mnie poinformować. Dziś działa z tymi parametrami:
Pt V A
0 20 0,0
1 30 0,5
2 40 1,5
3 50 2,5
4 60 8,0
W załączeniu znajduje się strona forum Niemiecki (przetłumaczony na francuski).
http://translate.google.fr/translate?hl ... %3Dimvnsfd
Mam nadzieję, że ci trochę pomogłem.
Do zobaczenia później
Miałem turbinę wiatrową Black 600 (lub Schwartz 600) i falownik Windmaster 500 zainstalowany około 10 miesięcy temu.
Oprogramowanie i parametry załadowałem do Internetu, ponieważ ani sprzedawca, ani producent falowników (Mastervolt) nie wiedzieli, jak mnie poinformować. Dziś działa z tymi parametrami:
Pt V A
0 20 0,0
1 30 0,5
2 40 1,5
3 50 2,5
4 60 8,0
W załączeniu znajduje się strona forum Niemiecki (przetłumaczony na francuski).
http://translate.google.fr/translate?hl ... %3Dimvnsfd
Mam nadzieję, że ci trochę pomogłem.
Do zobaczenia później
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 89
- Rejestracja: 19/08/12, 22:55
- Lokalizacja: Loiret, las Orleanu
- x 2
Dobry wieczór,
ah, dziękuję, to jest konkretne.
Dostałem z windmasterem przewód RJ 11 i adapter RS232. Nie mam gniazda RS232 na moim laptopie, więc kupiłem adapter USB-RS232, którego nie mogę zainstalować ... ale przyjdzie. Poruszam się powoli, to wszystko.
Dugorené, czy znasz liczbę kW / h wyprodukowaną przez twoją maszynę? Czy twój moduł hamulca to BR3? czy jesteś na stronie bardzo narażonej na działanie wiatru?
dobry wieczór
ah, dziękuję, to jest konkretne.
Dostałem z windmasterem przewód RJ 11 i adapter RS232. Nie mam gniazda RS232 na moim laptopie, więc kupiłem adapter USB-RS232, którego nie mogę zainstalować ... ale przyjdzie. Poruszam się powoli, to wszystko.
Dugorené, czy znasz liczbę kW / h wyprodukowaną przez twoją maszynę? Czy twój moduł hamulca to BR3? czy jesteś na stronie bardzo narażonej na działanie wiatru?
dobry wieczór
0 x
coccigro, uwaga, zauważyłem, że kreator soladin 600 nie działa ze wszystkimi konwerterami RS232-USB !!! Powiedziałem o tym Windmasterowi, oni o tym wiedzą. Nie mają rozwiązania. Musisz znaleźć dobrego Konwertera z odpowiednim sterownikiem i odpowiednim komponentem.
W przypadku komputerów z rodzimym portem RS232 działa to za każdym razem.
Ten:
http://cgi.ebay.fr/Cable-Adaptateur-Con ... 25734297ce
Kupiłem 7, działają. Te, które kupiłem 4 miesiące temu.
Testowałem pod Win 7 Starter, Win XP, Win Vista i spodziewałem się kreatora Soladin600 ...
W przypadku komputerów z rodzimym portem RS232 działa to za każdym razem.
Ten:
http://cgi.ebay.fr/Cable-Adaptateur-Con ... 25734297ce
Kupiłem 7, działają. Te, które kupiłem 4 miesiące temu.
Testowałem pod Win 7 Starter, Win XP, Win Vista i spodziewałem się kreatora Soladin600 ...
0 x
Halo
Moja turbina wiatrowa jest zamocowana na maszcie o długości 7 m, takim jak twój (tylko przez 2 miesiące, zanim znajdowała się na szczycie domu, ale hałas wibracji był zbyt denerwujący), jest dobrze widoczna dla panującego wiatru.
Jeśli chodzi o układ hamulcowy, nie wiem, mam zamiar zapytać sprzedawcę, powinienem go wkrótce poznać.
do okablowania wolałem podłączyć go do starego laptopa, bez potrzeby adaptera. jeśli chodzi o produkcję, (jeśli wierzę oprogramowaniu), to 15 Kw (żałosne, wiem, dlatego spotkam się ze sprzedawcą!).
Załączony jest raport laboratoryjny (jeśli działa, ponieważ nie jestem do niego przyzwyczajony)
https://www.econologie.info/share/partag ... ER1ypm.pdf
do zobaczenia później
Moja turbina wiatrowa jest zamocowana na maszcie o długości 7 m, takim jak twój (tylko przez 2 miesiące, zanim znajdowała się na szczycie domu, ale hałas wibracji był zbyt denerwujący), jest dobrze widoczna dla panującego wiatru.
Jeśli chodzi o układ hamulcowy, nie wiem, mam zamiar zapytać sprzedawcę, powinienem go wkrótce poznać.
do okablowania wolałem podłączyć go do starego laptopa, bez potrzeby adaptera. jeśli chodzi o produkcję, (jeśli wierzę oprogramowaniu), to 15 Kw (żałosne, wiem, dlatego spotkam się ze sprzedawcą!).
Załączony jest raport laboratoryjny (jeśli działa, ponieważ nie jestem do niego przyzwyczajony)
https://www.econologie.info/share/partag ... ER1ypm.pdf
do zobaczenia później
0 x
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 89
- Rejestracja: 19/08/12, 22:55
- Lokalizacja: Loiret, las Orleanu
- x 2
Dobry wieczór,
to wszystko, w końcu udało mi się dostać do windmastera. historia port com.
Zmieniłem istniejącą krzywą o stronę, którą podałem w pierwszym komunikacie, to znaczy:
IVA
0 35 0,0
1 50 1,5
2 58 3,0
3 65 5,0
4 70 7,8 (automatyczny)
krzywa ta zaczyna się nieco wyżej niż poprzednia i kończy się nieco niżej. przy słabym wietrze już widzę różnicę. mój falownik zawsze rozpoczyna produkcję przy 0,252 A, ale natychmiast przekracza 0,260, a często 0,300 zamiast stagnacji przynajmniej tak jak poprzednio. nie było jeszcze silniejszego wiatru. oczywiście potwierdzenie tego zajmie trochę czasu.
Nadal byłbym pewien, co oznaczają te wartości i jakie zmiany przynoszą, jeśli je zmodyfikujemy bardziej precyzyjnie.
dzięki za raport laboratoryjny, Dugorené. pochodzi ze strony SEPEN, prawda? to nie jest bardzo zachęcające. Chciałbym wiedzieć, jak mierzysz swoją produkcję. Osobiście, zainstalowałem miernik EDF odzyskany w moim miejscu pracy, ale nie jest on wystarczająco czuły i nie bierze pod uwagę minimalnej produkcji. ale licznik domu widzi różnicę!
jeśli wierzę licznikowi witryn, twoja produkcja sprawia, że marzę ...
dobry wieczór
to wszystko, w końcu udało mi się dostać do windmastera. historia port com.
Zmieniłem istniejącą krzywą o stronę, którą podałem w pierwszym komunikacie, to znaczy:
IVA
0 35 0,0
1 50 1,5
2 58 3,0
3 65 5,0
4 70 7,8 (automatyczny)
krzywa ta zaczyna się nieco wyżej niż poprzednia i kończy się nieco niżej. przy słabym wietrze już widzę różnicę. mój falownik zawsze rozpoczyna produkcję przy 0,252 A, ale natychmiast przekracza 0,260, a często 0,300 zamiast stagnacji przynajmniej tak jak poprzednio. nie było jeszcze silniejszego wiatru. oczywiście potwierdzenie tego zajmie trochę czasu.
Nadal byłbym pewien, co oznaczają te wartości i jakie zmiany przynoszą, jeśli je zmodyfikujemy bardziej precyzyjnie.
dzięki za raport laboratoryjny, Dugorené. pochodzi ze strony SEPEN, prawda? to nie jest bardzo zachęcające. Chciałbym wiedzieć, jak mierzysz swoją produkcję. Osobiście, zainstalowałem miernik EDF odzyskany w moim miejscu pracy, ale nie jest on wystarczająco czuły i nie bierze pod uwagę minimalnej produkcji. ale licznik domu widzi różnicę!
jeśli wierzę licznikowi witryn, twoja produkcja sprawia, że marzę ...
dobry wieczór
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 3 odpowiedzi
- 6539 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
29/11/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 8 odpowiedzi
- 7091 widoki
-
Ostatni post przez Piotr
Zobacz ostatni post
04/11/23, 12:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 54 odpowiedzi
- 36108 widoki
-
Ostatni post przez Remundo
Zobacz ostatni post
26/03/14, 14:29Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 12 odpowiedzi
- 29388 widoki
-
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
04/01/14, 22:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
-
- 3 odpowiedzi
- 6561 widoki
-
Ostatni post przez coccigro