Przepływowy podgrzewacz wody: bądź ostrożny!
-
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 116
- Rejestracja: 28/01/08, 05:41
- Lokalizacja: dwunastej Pireneje
- x 5
Przepływowy podgrzewacz wody: bądź ostrożny!
witam: Przepływowe podgrzewacze wody są ważne tylko w przypadku niewielkiego zużycia, takiego jak na przykład mycie rąk. Nie należy go brać na przykład do napełniania wanny.
Dodatkowo zauważamy, że najniższa moc to około 3,7 kw, więc nie podłączamy jej do pierwszego gniazdka, które się pojawi. Należy odpowiednio poprowadzić linię z lady. Dla porównania mocy: jeden m. na. bielizna jak się nagrzeje ma moc 2,4 kw, idem zmywarki.
Tak więc te małe grzejniki zajmują już całkiem sporo metra, gdy masz do dyspozycji 30 amperów lub 6,8 kw. Ponieważ woda nagrzewa się, gdy przepływa, bierze to, czego potrzebuje.
W domku letniskowym mamy mały 30-litrowy podgrzewacz wody, który ma tylko 9 kw i działa bardzo dobrze. Jest stale zasilany prądem elektrycznym, co nie oznacza, że stale się grzeje, bo ma termostat. Jesteśmy ostrożni, zmniejszyliśmy nieco przepływ na wlocie podgrzewacza wody dla tych, którzy są przyzwyczajeni do pełnego otwierania kranów i jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie bankrutujemy.
A nawet gdyby ciepłej wody trochę zabrakło, to chwilę poczekamy i szybko mamy ciepłą wodę. Unikamy kolejnych pryszniców, robimy trochę odstępów.
Ale wciąż widzimy wielu ludzi, którzy chcą ciepłej wody na żądanie, w dużych ilościach, a jednocześnie narzekają na rachunki za energię.
Myślę, że konieczne będzie umieszczenie licznika nad każdym kranem, ponieważ nie widząc licznika, nie zdają sobie z tego sprawy.
Dodatkowo zauważamy, że najniższa moc to około 3,7 kw, więc nie podłączamy jej do pierwszego gniazdka, które się pojawi. Należy odpowiednio poprowadzić linię z lady. Dla porównania mocy: jeden m. na. bielizna jak się nagrzeje ma moc 2,4 kw, idem zmywarki.
Tak więc te małe grzejniki zajmują już całkiem sporo metra, gdy masz do dyspozycji 30 amperów lub 6,8 kw. Ponieważ woda nagrzewa się, gdy przepływa, bierze to, czego potrzebuje.
W domku letniskowym mamy mały 30-litrowy podgrzewacz wody, który ma tylko 9 kw i działa bardzo dobrze. Jest stale zasilany prądem elektrycznym, co nie oznacza, że stale się grzeje, bo ma termostat. Jesteśmy ostrożni, zmniejszyliśmy nieco przepływ na wlocie podgrzewacza wody dla tych, którzy są przyzwyczajeni do pełnego otwierania kranów i jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie bankrutujemy.
A nawet gdyby ciepłej wody trochę zabrakło, to chwilę poczekamy i szybko mamy ciepłą wodę. Unikamy kolejnych pryszniców, robimy trochę odstępów.
Ale wciąż widzimy wielu ludzi, którzy chcą ciepłej wody na żądanie, w dużych ilościach, a jednocześnie narzekają na rachunki za energię.
Myślę, że konieczne będzie umieszczenie licznika nad każdym kranem, ponieważ nie widząc licznika, nie zdają sobie z tego sprawy.
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
nawet jeśli moc chwilowa tych podgrzewaczy wody jest wysoka, energia zużyta na końcu (a tym samym odpowiedni rachunek) jest identyczna z energią zużytą do podgrzania wody w cumulusie. energia będzie nawet nieco niższa, ponieważ straty są prawie nieistniejące przy chwilowym.
różnica na poziomie faktury będzie niewielka i wynika z różnicy w cenie abonamentu.
zmniejszenie przepływu (co jest bardzo dobrym pomysłem) można wykonać zarówno na wyjściu z cumulusu, jak i na całej sieci wodociągowej domu.
kiedy podgrzewać wodę w wannie, też nie ma różnicy między chwilową a wodą podgrzaną przez cumulus.
ostatnia precyzja: wszystkie klasyczne gniazda są w stanie dostarczyć 16 A lub 3,6 kW. należy zatem ograniczyć się do tej mocy lub poprowadzić specjalną linię 20A do podgrzewacza wody
różnica na poziomie faktury będzie niewielka i wynika z różnicy w cenie abonamentu.
zmniejszenie przepływu (co jest bardzo dobrym pomysłem) można wykonać zarówno na wyjściu z cumulusu, jak i na całej sieci wodociągowej domu.
kiedy podgrzewać wodę w wannie, też nie ma różnicy między chwilową a wodą podgrzaną przez cumulus.
ostatnia precyzja: wszystkie klasyczne gniazda są w stanie dostarczyć 16 A lub 3,6 kW. należy zatem ograniczyć się do tej mocy lub poprowadzić specjalną linię 20A do podgrzewacza wody
0 x
Dirk Pitt napisał:nawet jeśli moc chwilowa tych podgrzewaczy wody jest wysoka, energia zużyta na końcu (a tym samym odpowiedni rachunek) jest identyczna z energią zużytą do podgrzania wody w cumulusie.
W efekcie ilość energii jest taka sama. Ale cena może nie być taka sama, jeśli masz abonament (który jest droższy!), Z obniżoną stawką. W takim przypadku uzupełniamy ciepłą wodę po niskiej cenie na cały dzień. Czego nie można zrobić z migawką.
Trzeba więc zrobić kalkulację. Z "pewnego" zużycia, z finansowego punktu widzenia, opłaca się przejść na podwójną taryfę - z ewentualnie zmywarką (z opóźnionym startem) i pralką (z opóźnionym startem).
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
Robię małe odkopanie tematu, ponieważ rozważam rozwiązanie mieszane w bardzo szczególnym przypadku.
w kawalerce przeznaczonej dla dwóch osób nie mam miejsca na zainstalowanie klasycznego pojemnościowego podgrzewacza wody lub bardzo małego (50Lmaxi).
jednak biorąc pod uwagę informacje, aby uzyskać akceptowalny przepływ dla prysznica, potrzeba co najmniej 5 lub nawet 6 kW w przepływowym podgrzewaczu wody. więc trochę za blisko limitu licznika.
więc pomyślałem, co następuje: dlaczego nie hybryda:
mała migawka mocy w stylu 3kW, który może podgrzać wodę tylko od 15 do 35°, którą montuję przed małym cumulusem 50L
w ten sposób woda wpływająca do cumulusa ma już 35° zamiast 15° i pozwala mieszając się z 50L przy 60° zrobić „praktycznie” odpowiednik podgrzewacza wody o większej pojemności (jeszcze nie obliczyłem ile )
i presto, to rozwiązuje mój problem z przestrzenią.
co myślisz
w kawalerce przeznaczonej dla dwóch osób nie mam miejsca na zainstalowanie klasycznego pojemnościowego podgrzewacza wody lub bardzo małego (50Lmaxi).
jednak biorąc pod uwagę informacje, aby uzyskać akceptowalny przepływ dla prysznica, potrzeba co najmniej 5 lub nawet 6 kW w przepływowym podgrzewaczu wody. więc trochę za blisko limitu licznika.
więc pomyślałem, co następuje: dlaczego nie hybryda:
mała migawka mocy w stylu 3kW, który może podgrzać wodę tylko od 15 do 35°, którą montuję przed małym cumulusem 50L
w ten sposób woda wpływająca do cumulusa ma już 35° zamiast 15° i pozwala mieszając się z 50L przy 60° zrobić „praktycznie” odpowiednik podgrzewacza wody o większej pojemności (jeszcze nie obliczyłem ile )
i presto, to rozwiązuje mój problem z przestrzenią.
co myślisz
0 x
-
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 848
- Rejestracja: 19/11/09, 13:24
Dirk Pitt napisał:Robię małe odkopanie tematu, ponieważ rozważam rozwiązanie mieszane w bardzo szczególnym przypadku.
w kawalerce przeznaczonej dla dwóch osób nie mam miejsca na zainstalowanie klasycznego pojemnościowego podgrzewacza wody lub bardzo małego (50Lmaxi).
jednak biorąc pod uwagę informacje, aby uzyskać akceptowalny przepływ dla prysznica, potrzeba co najmniej 5 lub nawet 6 kW w przepływowym podgrzewaczu wody. więc trochę za blisko limitu licznika.
i presto, to rozwiązuje mój problem z przestrzenią.
co myślisz
Mój brat ma pod zlewem przepływowy podgrzewacz wody z 30-litrowym zbiornikiem buforowym: to więcej niż wystarcza na 2 prysznice z rzędu, wiedząc, że normalny prysznic to ~20 litrów wody, czyli 10 litrów gorącej wody o temperaturze 60°C. .Kilka razy sprawdzałem moje osobiste zużycie pod prysznicem: zawsze jest to od 15 do 20 litrów wody…oczywiście zakręcając wodę podczas faz namydlania…Kąpiel z drugiej strony to ogromna strata wody i energii...
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79422
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11084
-
- moderator
- Wiadomości: 79422
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11084
Witam,
Czy nie byłoby bardziej logiczne zamontowanie przepływowego podgrzewacza wody za cumulusem?
W ten sposób:
- Cumulus pobiera zimną wodę i podgrzewa ją poza godzinami szczytu (w nocy).
- Przepływowy podgrzewacz wody podgrzewa zimną wodę tylko wtedy, gdy cumulus nie ma już wystarczającej ilości ciepłej wody. Tak więc przepływowy podgrzewacz wody (który działa tylko w ciągu dnia, a priori, a więc w pełnym wymiarze czasu) uruchomi się tylko wtedy, gdy cumulus znajduje się w „przystani”.
Zauważ, Christophe, że 2 nie powinny zaczynać się w tym samym czasie. Jeden jest bardziej przeznaczony do pracy w ciągu dnia, a drugi w nocy.
Czy przegapiłem szarlatan?
A+
Czy nie byłoby bardziej logiczne zamontowanie przepływowego podgrzewacza wody za cumulusem?
W ten sposób:
- Cumulus pobiera zimną wodę i podgrzewa ją poza godzinami szczytu (w nocy).
- Przepływowy podgrzewacz wody podgrzewa zimną wodę tylko wtedy, gdy cumulus nie ma już wystarczającej ilości ciepłej wody. Tak więc przepływowy podgrzewacz wody (który działa tylko w ciągu dnia, a priori, a więc w pełnym wymiarze czasu) uruchomi się tylko wtedy, gdy cumulus znajduje się w „przystani”.
Zauważ, Christophe, że 2 nie powinny zaczynać się w tym samym czasie. Jeden jest bardziej przeznaczony do pracy w ciągu dnia, a drugi w nocy.
Czy przegapiłem szarlatan?
A+
0 x
Produkcja Solar + VE + VAE = krótki cykl energii elektrycznej
- chatelot16
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
- Rejestracja: 11/11/07, 17:33
- Lokalizacja: angouleme
- x 264
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 242 odpowiedzi
- 40654 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
18/12/23, 12:38Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 1 odpowiedzi
- 4964 widoki
-
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
29/03/19, 20:22Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 2 odpowiedzi
- 5757 widoki
-
Ostatni post przez Gaston
Zobacz ostatni post
19/12/17, 09:22Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 12 odpowiedzi
- 22533 widoki
-
Ostatni post przez PVresistif
Zobacz ostatni post
25/01/19, 21:55Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
-
- 22 odpowiedzi
- 31895 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
01/07/15, 10:42Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 106