Izolacja rury sanitarnej - centralne ogrzewanie na zewnątrz

Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
Avatar de l'utilisateur
DC
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 01/07/11, 23:58
x 2

Izolacja rury sanitarnej - centralne ogrzewanie na zewnątrz




przez DC » 05/07/11, 02:47

NAPRAWDĘ SKOMPLIKOWANE DLA MNIE! KTO MOŻE POMÓC MI ZROBIĆ ODPOWIEDNIE WYBORY?

Dane dotyczące problemu :płakać:

Woda sanitarna jest obecnie rozprowadzana w domu, który zajmuję, z jednej ołowianej rury, która podróżuje odkryta w piwnicy, a następnie tonie w ścianie po zachodniej stronie szczytu pod oknem z widokiem na taras, a nie schronił się i dołączył do pokoju w piwnicy znajdującej się pod kuchnią i łazienką z tyłu domu. Stamtąd rura ołowiana jest kontynuowana rurą miedzianą (średnica 15 mm), z której wychodzą wszystkie inne rury sanitarne (w tym woda podgrzewana bulexem zasilanym propanem i podłączona do zewnętrznego zbiornika ).

Chciałbym wymienić rurę ołowianą i rurę miedzianą na 15 mm, a następnie na rury miedziane (już zakupione) o średnicy 22 mm na zimną wodę i o średnicy 15 mm osobno na dostawy Bulex ( który nie dopuszcza przepływu większego niż ten, który rura 15 mm może zapewnić do podgrzewania wody użytkowej), aby nie dopuścić do załamania się przepływu gorącej wody podczas przepływu zimnej wody (ta sama oryginalna rura pod kuchnią). Wszystko to z początkowego kanału połączonego z ladą przybywającą do piwnicy.

1. PYTANIE :|

Z licznika (dokładnie z zaworu zwrotnego), jaką średnicę rury miedzianej należy podać, aby:
- do zasilania kotła (1 średnica rury ???)
- rozprowadzać wodę sanitarną (2 rury 22 i 15 mm)
- (r) przynieść wodę z grzejników (2 rury o średnicy 22 mm poruszające się z wodą sanitarną w kierunku tylnej części domu i 2 inne o średnicy 22 mm biegną bezpośrednio przez sufit piwnicy w kierunku pomieszczeń front domu: parter i dwa piętra)

Piwnica jest wykopana tylko pod częścią domu i nie komunikuje się z pokojem pod kuchnią i łazienką z tyłu domu, stąd ten obowiązkowy przepływ wody z przód domu podłączony do sieci dystrybucyjnej (piwnica) z tyłu, odejście różnych domowych dostaw wody.

Zamierzam częściowo lub całkowicie przekształcić „otwarty” taras w pergolę lub nawet „twardą” werandę z podwójnymi szybami.
Okno u dołu, przez które przechodzi główna rura wodociągowa jest kompletnie „zgniłe” i zamierzam je zastąpić oknem francuskim z klasycznym otwieraniem poprzez poszerzenie w dół wykuszu w ścianie jadalni. na tarasie.

Dlatego konieczne jest przecięcie i przekierowanie rury prowadzącej w tym miejscu lub wymiana jej całkowicie.
1) Albo wycinam rowek po wewnętrznej stronie ściany równo z ziemią na całej długości istniejącej rury (pod oknem, przed i po) i umieszczam tam miedziane rury, przedłużając je (w kierunku piwnica z przodu i kuchnia w piwnicy z tyłu)
2) lub wiercę otwór w piwnicy na tej samej ścianie, aby przepuścić rury, które podróżują platerowane po drugiej stronie ściany w pobliżu sufitu w pokoju pod tarasem, izolując je w pudełku. Kolejna dziura już wywiercona w pobliżu wejścia do pokoju pod tarasem (w pobliżu schodów prowadzących do ogrodu) umożliwia następnie przedłużenie rur do pokoju pod kuchnią i łazienką, z której wszystkie inne rury.

W wariancie 1) problem polega na pożarze francuskiego okna wychodzącego na taras (+/- na tym samym poziomie co jadalnia). Musisz wykopać szczelinę w wyłożonej kafelkami podłodze jadalni, a następnie pochylić się w kierunku wewnętrznej pionowej ściany ściany, aby połączyć miedziane złącze zanurzone w rogu kuchni w kierunku piwnicy (skomplikowane) lub wykopać szczelinę ściana od strony wewnętrznej (jadalnia) na poziomie podłogi wyłożonej kafelkami, a następnie „zagięcie” pod dolnym poziomem ramy okna francuskiego na wysokości wykusza sięgającego do podłogi, a następnie przejdź do góry, aby połączyć się z miedzianym łącznikiem zanurzonym w narożnik kuchni do piwnicy (też bardzo skomplikowany).

Zaletą w obu przypadkach jest izolacja zapewniana przez grubość ściany i bliskość ogrzewanej przestrzeni zimą.

W opcji 2) bez komplikacji, ALE należy zaizolować rury, ponieważ pokój pod tarasem wychodzi na ogród (obecnie nie ma drzwi) i nie jest ogrzewany. Zaleta: jeśli taras jest wyposażony w zamkniętą werandę, ogrzewanie można zainstalować szybko, ponieważ rury do grzejników można doprowadzić bezpośrednio przez podłogę tarasu z pudełka, w którym rury biegną w kierunku tylnej części domu pod tarasem.

NASTĘPUJĄCE MOJE PYTANIA: :zaszokować:

1.1 umieść dwie rury wodociągowe (gorąca 15 mm i zimna 22 mm) izolowane za pomocą klimatów I ORAZ rury wlotowe i powrotne wody centralnego ogrzewania (22 mm izolowane za pomocą klimatów) w tym samym izolowanym pudełku także), o których jeszcze nie mówiłem, a niektóre z nich podróżują z tych samych powodów w kierunku tylnej części domu.

1.2 idem 1.1 ALE nie izoluj rur rurami klimatycznymi i zadowalaj się izolacją DOBRZE:
- pokój pod tarasem
Francuskie okno z podwójnymi szybami lepsze niż drzwi drewniane?
Cegła szklana jest lepsza czy lepsza niż betonowanie małej zatoki oświetleniowej, która jest obecnie w kierunku ogrodu?)
- skrzynia z nadzieją, że ciepło rozpraszające się z rury powrotnej wody do centralnego ogrzewania będzie wystarczające, aby zapobiec zamarzaniu wody w zimie w innych rurach, zwłaszcza w przypadku przerwania ogrzewania centralnego lub że Postanawiam zastąpić centralne ogrzewanie innym bez grzejnika.

1.3 Jak prawidłowo zaizolować szafkę?
Projekt: 4 rury (2 sanitarne + 2 centralne ogrzewanie) spawane twardym lutem twardym miedzianym umownie przymocowane do ściany za pomocą splątanych naszyjników i ułożone blisko siebie w 18 mm sklejki opartej o ścianę kąt z sufitem na całej długości (6-7 m) i podparty wspornikami.
Pionowa powierzchnia równoległa do ściany szafy jest przykręcona do krawędzi górnych poziomych płyt. i inf. albo składane od góry do dołu za pomocą zawiasów rozmieszczonych w regularnych odstępach (mniej szczelne uszczelnienie, ale możliwość otwarcia pudełka bez odkręcania 10 śrub).
Szczelina między krawędzią poziomych desek a ścianą zamknięta pianką poliuretanową.
Wewnętrzna powierzchnia desek skrzynki pokryta Frigolithe (JAKA GRUBOŚĆ?) A rury (izolowane pojedynczo rurkami klimatycznymi ???) „zatopione” w wacie szklanej.

Czy to wystarczy?

DZIĘKUJEMY ZA OPINIE I PROPOZYCJE!

Obraz
Ostatnio edytowane przez DC 06 / 07 / 11, 10: 37, 1 edytowany raz.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1611
Rejestracja: 25/12/05, 18:03
Lokalizacja: Alzacja
x 33




przez Philippe Schutt » 05/07/11, 22:05

oczywiście ołów musi zostać całkowicie usunięty. Gdzie jest ten dom?

Uważam, że opcja 2 jest bardziej rozsądna, ponieważ mniej pracy, a Ty masz dobrą dostępność. Umieszczenie drzwi do tego pokoju pod tarasem powinno już ograniczyć ryzyko mrozu. Ale zaizoluj też rury, ponieważ nie widzę sensu ogrzewania tego pokoju.

Ale zdecyduj, czy zatrzymasz grzejniki, czy nie. Daremne byłoby ich przenoszenie, aby nie używać ich później ...
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79386
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11072




przez Christophe » 18/07/11, 11:01

Użyj tego: https://www.econologie.com/forums/search.php ponieważ kilka miesięcy temu mieliśmy podobny przypadek: https://www.econologie.com/forums/conseils-c ... 10369.html

Przeczytaj to szczegółowo, aby rozpocząć.
0 x
Avatar de l'utilisateur
DC
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 46
Rejestracja: 01/07/11, 23:58
x 2




przez DC » 19/07/11, 13:52

Bonjour Christophe,

Dziękujemy za te pierwsze wskazówki.
Przeczytałem szczegółowo post Juliusa87 i sformułowałem moje pytania od 1.1 do 1.3 w następujący sposób.

W odpowiedziach na wiadomość Juliusa87 przeczytałem, że rzeczywista grubość rur zakopanych na 1 m musi przekraczać 10 cm bez wad. Co oznacza 10 cm?
X cm wełny szklanej typu N odpowiada Y cm wytłaczanego polistyrenu lub Z cm innego izolatora?
Moje rury zostaną zawieszone na ścianie w betonowym pokoju powyżej (pod tarasem i bocznie).

Moje pytanie dotyczące izolacji w celu ograniczenia strat kalorycznych brzmi:

Co lepiej izoluje rury wodne?

a) 40 cm (-8 cm wewnętrznego rowka) ceglanego muru odsłoniętego na zachód, który może być zabezpieczony jednego dnia, jeśli na obecnym tarasie zostanie zbudowana weranda (lub przynajmniej pergola)

b) 18 mm skrzynia ze sklejki izolowana od wewnątrz (1, 2, 3 cm? Frigolithe i Climatube na rurach lub bez Climatube i wypełnienie wełną szklaną wokół zgrupowanych rur?) umieszczone w nieogrzewanym pomieszczeniu pod taras, do którego dostęp będzie idealnie zamknięty:

1. przez szklane drzwi we wnęce dostępu (podwójne szyby OK?) + 2. okno (podwójne szyby) dla 2. małej wnęki
2. klasycznymi drewnianymi drzwiami (grubość?) + 2. niewielka wnęka potępiona przez betonowe bloki (lub szklane bloki)?


W przypadku wskazanego termometru, czy zwykły termometr z podziałką do 100 ° nie byłby wystarczający do pomiaru temperatury rur z gorącą wodą poprzez umieszczenie „balonu” rtęci lub alkoholu w kontakcie z rurą (+ w razie potrzeby szkło powiększające)?
Termometr cyfrowy jest z pewnością narzędziem profesjonalnej jakości, ale jestem zobowiązany do ograniczenia wydatków do najściślejszych, ponieważ wszystkie te prace, wykonuję je po utraconych kosztach, ponieważ jestem najemcą, a właściciel nie planuje sprzedaży ani interwencji finansowo bez zwiększania wyjątkowo niskiego czynszu, który zablokował w zamian od początku zajmowania lokalu (18 lat, to zbyt wiele, aby się wycofać, już dużo dałem ...).

Planowałem podłączyć do kotła (jeśli jest kompatybilny) termostat pokojowy (już zakupiony) z czujnikiem wewnętrznym dobrze umieszczonym w budynku. Czy jest kompatybilny z zaworami termostatycznymi (już zakupionymi) umieszczonymi na wszystkich grzejnikach? Dlaczego zawsze powinieneś zostawiać normalny kran?

Nie wiem, czy się tam dostanę, ale chciałbym zrobić tyle rzeczy sam (z wyżej wymienionych powodów), właśnie kończę podłączenie grzejników do trzech pięter i kupiłem od czasami kocioł olejowy ze sprzężonym bojlerem, zbiornikiem wyrównawczym i cyrkulatorem), szukam standardowego planu podłączenia, stąd moje pytanie o średnicę rur z dopływu bieżącej wody.

Zadam to pytanie, a także interes pieniężny przekształcenia palnika kotła olejowego za pomocą palnika na pelety ([/ url] http://www.alterenerg.com/html/converti ... ui-no.html [url]) w innej wiadomości zgodnie z zaleceniami.

Jeszcze raz dziękuję za interwencję, mieszkam sam i nie często mi pomaga, a to zawsze przyjemność, zwłaszcza że moje początkowe szkolenie zawodowe nie ma związku z technologią i budową.

Dzień dobry.

DC (Liège Belgia)
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 19/07/11, 15:16

Twoje informacje o Twojej rzeczywistej sytuacji:
wszystkie te prace, robię je po utraconych kosztach, ponieważ jestem najemcą, a właściciel nie planuje sprzedaży ani interwencji finansowej bez zwiększenia wyjątkowo niskiego czynszu, który zablokował w zamian od początku zajmowania lokalu ( On też ma 18 lat tard (?) na kopię zapasową, już dałem dużo ...).

powoduje reakcję, którą miałbym na twoim miejscu, poprawić ogrzewanie, zmniejszając straty ciepła tak prosto, jak to możliwe, ale proste, nawet zrób to sam, nie optymalne, usuwalne po wyjściu, ponieważ to właściciel musi normalnie zapłacić, i przy moim wyjeździe, na twoim miejscu nie pozostanie nic z mojej nadmiernie uproszczonej i niedrogiej uproszczonej izolacji !!
Z prawnego punktu widzenia mam nadzieję, że masz stare zestawienie inwentarza wykazujące brak izolacji z precyzją !!
W przeciwnym razie zrób z podpisanymi zdjęciami z właścicielem (zalecane w przypadku każdej umowy najmu).
jeśli dokonasz takiej poprawy, nie będziesz mieć dowodów, że to nie właściciel zapłacił, i ryzykujesz złym właścicielem, pozwól mu wziąć to dla siebie i podnieść czynsz!! bez możliwości legalnej odpowiedzi, ponieważ nie będzie dowodu na pracę i wydatki, przekonujące prawnie, z co najmniej latami procedur płacenia prawnikom i ekspertom prawnym, nawet jeśli masz wszystko, aby to udowodnić !!
[/b]

Tak też raport miejsc przed każdą pracą, ze zdjęciami !! Kluczowe !!
Następnie wykonaj wydajną, uproszczoną pracę, ale nieużyteczną dla właściciela, ponieważ można ją zdemontować po wyjściu, pozostawiając to samo, co raport inwentaryzacyjny !!


Aby izolować, zasadą jest blokowanie ruchu powietrza przez cokolwiek (bez metalu) w kieszeniach o grubości mniejszej niż 1 cm, takie jak folia bąbelkowa do pakowania lub szklarnie w zwiniętych nałożonych warstwach wokół (bąbelki 18 mm, które wskazałem na ekonologię szklarni lub bezpretensjonalny kolektor słoneczny) !!
Na kotle trzymaj wszystkie stare, palnik, grzejniki itp., Aby odłożyć je z powrotem, gdy wychodzisz, identyczne, nawet jeśli działa źle, ponieważ będzie normalne zużycie za ponad 18 lat !!

Nawet jeśli czynsz jest niski, przynajmniej we Francji, właściciel musi zapewnić niezbędną odnowienie dużego sprzętu normalnie noszonego i zmienić!

Strzeż się więc, raportów, faktur z pracy itp. I spraw, aby najprostszy i najtańszy ze sobą zabrałeś w dzień wyjazdu.
Dzięki czynszowi ponad xx lat zapłacisz dom swojemu właścicielowi, nie posiadając niczego, więc nie zostawiaj niczego więcej niż legalne !!

Przed granulkami możesz spalić w piecu, bez drewna i roślin że widzę porzucone wszędzie we Francji lub spalone na wolnym powietrzu u moich sąsiadów, którzy palą mnie przez wiele dni !!
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 19/07/11, 15:24

Dlaczego zawsze powinieneś zostawiać normalny kran?

tak, że kocioł nie nagrzewa się, a zatem przegrzewa się na śmierć bez obiegu, który ochładza jego wodę !!

Na twoim miejscu nie byłoby zaworów termostatycznych do przekazania właścicielowi, wystarczy po prostu ręczne zamknięcie zaworów grzejnikowych w nieużywanych pokojach lub zrównoważenie sieci poprzez mniej więcej regulację tych zaworów, co jest więcej niż wystarczające jako najemca z dobrze ustawionym termostatem pokojowym !! !!