Wymuszona cyrkulacja wody przez kolektory słoneczne
Wykorzystanie samej konwekcji dla termicznych kolektorów słonecznych jest trochę trudne, ponieważ często kolektory są wyżej niż rezerwa i są stroną gorącą.
Biorąc pod uwagę lokalizację, interesujące może być umieszczenie czujników na wysokości kilku metrów na konstrukcji przypominającej pergolę, w niewielkiej odległości od siebie, aby pozostawić zacieniony obszar poniżej, aby wyhodować więcej roślin kochających cień.
Jeśli chodzi o kolektory słoneczne, obecnie osiągamy zwykle 140 Wp/m2, czyli 1,4 kWp na 10 m2: to powinno wystarczyć na 1 kW mocy pompy, nawet ze stratą wynikającą ze wzrostu temperatury paneli. Konieczne będzie zapewnienie pojemności lub baterii dla zapotrzebowania mocy przy rozruchu.
Biorąc pod uwagę lokalizację, interesujące może być umieszczenie czujników na wysokości kilku metrów na konstrukcji przypominającej pergolę, w niewielkiej odległości od siebie, aby pozostawić zacieniony obszar poniżej, aby wyhodować więcej roślin kochających cień.
Jeśli chodzi o kolektory słoneczne, obecnie osiągamy zwykle 140 Wp/m2, czyli 1,4 kWp na 10 m2: to powinno wystarczyć na 1 kW mocy pompy, nawet ze stratą wynikającą ze wzrostu temperatury paneli. Konieczne będzie zapewnienie pojemności lub baterii dla zapotrzebowania mocy przy rozruchu.
0 x
A bientôt!
dedeleco napisał:Woda, która krąży, podnosi się na wysokość 3 m, ale opada do 0 m o tę samą wartość, dlatego praca jest znacznie mniejsza niż podniesienie 600 m3 wody na 3 m, tj. przy grawitacji g=9,81 m/s2 i 3600 s na godzinę. 600x1000x3x9,81/3600=4,9KWh i zastanawiam się jak uzyskuje się 28KWh???
Użyłem tej formuły: http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
0 x
Normalnie zatem: jest to energia niezbędna do podniesienia poziomu wody.
Ale w obiegu zamkniętym, po napełnieniu, tyle samo wody spływa w dół, ile podnosi się. Moc pompy jest wykorzystywana tylko do tworzenia prędkości i kompensacji strat „tarcia”, w uproszczeniu, tj. strat obciążenia.
Tak więc wymagana moc będzie większa niż to, co powiedziano wcześniej, rzędu maksymalnie 1 lub 2 kW, jeśli rury są dobrze zwymiarowane.
Czyli powierzchnia około 10m2 paneli fotowoltaicznych.
Teraz potrzebowalibyśmy więcej informacji na temat właściwości rurek do wody.
Jeśli nie, jakie rodzaje paneli termicznych chcesz zastosować?
Ale w obiegu zamkniętym, po napełnieniu, tyle samo wody spływa w dół, ile podnosi się. Moc pompy jest wykorzystywana tylko do tworzenia prędkości i kompensacji strat „tarcia”, w uproszczeniu, tj. strat obciążenia.
Tak więc wymagana moc będzie większa niż to, co powiedziano wcześniej, rzędu maksymalnie 1 lub 2 kW, jeśli rury są dobrze zwymiarowane.
Czyli powierzchnia około 10m2 paneli fotowoltaicznych.
Teraz potrzebowalibyśmy więcej informacji na temat właściwości rurek do wody.
Jeśli nie, jakie rodzaje paneli termicznych chcesz zastosować?
0 x
A bientôt!
Ta myląca strona http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
zainteresowany :
a konkretnie pompowanie studnią wody w obrusie pod ziemią za pomocą woltowych paneli słonecznych (zwłaszcza na Saharze).
Oblicza:
potrzebne panele słoneczne i bez pompy!
zwiększa moc szczytową tego producenta, jeśli nasłonecznienie I spada przy przejściu z Sahary na naszą, bo panelowi brakuje słońca!!
Na kole podbiegunowym, niezbyt słonecznym, potrzebowałbyś megawata!!
Z pompą obiegową jest dokładnie odwrotnie, przy mniejszym nasłonecznieniu woda nagrzewa się wolniej i dlatego jej moc musi spadać!!
Więc ta formuła nie ma nic wspólnego z twoim problemem z pompą obiegową dla 200m2 paneli słonecznych.
Kiedy bierzemy wzór z sieci, ważne jest, aby zrozumieć go w jego konkretnym znaczeniu, w przeciwnym razie zaczniemy od dekoracji z nieprawidłowymi obliczeniami!
zainteresowany :
moc pompy solarnej zależy od 2 zasadniczych czynników
a konkretnie pompowanie studnią wody w obrusie pod ziemią za pomocą woltowych paneli słonecznych (zwłaszcza na Saharze).
Oblicza:
Moc pola słonecznego w watach szczytowych (Wp)
potrzebne panele słoneczne i bez pompy!
Obliczanie mocy pola słonecznego
Szt=2,5xVxHMT/(IxR)
Pc: moc pola słonecznego w watach szczytowych (Wp)
V: Objętość wody do przepompowania na dzień w m3
HMT: Całkowita manometryczna wysokość podnoszenia w m (w tym spadki ciśnienia)
I: Średnie nasłonecznienie na danym obszarze w kWh/m2
A: Ogólna wydajność systemu pompowania.
(50% pompy wyporowe; 30% pompy odśrodkowe)
zwiększa moc szczytową tego producenta, jeśli nasłonecznienie I spada przy przejściu z Sahary na naszą, bo panelowi brakuje słońca!!
Na kole podbiegunowym, niezbyt słonecznym, potrzebowałbyś megawata!!
Z pompą obiegową jest dokładnie odwrotnie, przy mniejszym nasłonecznieniu woda nagrzewa się wolniej i dlatego jej moc musi spadać!!
Więc ta formuła nie ma nic wspólnego z twoim problemem z pompą obiegową dla 200m2 paneli słonecznych.
Kiedy bierzemy wzór z sieci, ważne jest, aby zrozumieć go w jego konkretnym znaczeniu, w przeciwnym razie zaczniemy od dekoracji z nieprawidłowymi obliczeniami!
0 x
osobiście uważam:
lepiej by było mieć 4 pompy po 15m3/h czyli około 1.5 kw na pompę o wydajności 3 bar - wystarczy -
umożliwiłoby to wykorzystanie maksymalnej wydajności w zależności od dostępnej mocy elektrycznej
po drugie: upewnić się, że obwody wodne przypisane do każdej pompy odpowiadają jak najdokładniej natężeniu przepływu pomp, aby uniknąć maksymalnej utraty obciążenia (ustawić obwody równolegle) i uniknąć nadmiernego zużycia energii elektrycznej
np. mam pustą piwnicę 12.5m3/h zrzut 33 m moc 850 w
mianowicie, że maksymalna moc będzie używana tylko wtedy, gdy obecne będzie maksymalne obciążenie (tj. 30 m rozładowania lub równoważna strata obciążenia), co nie będzie miało miejsca
przy maksymalnym przepływie i minimalnym pc = niskie zużycie
lepiej by było mieć 4 pompy po 15m3/h czyli około 1.5 kw na pompę o wydajności 3 bar - wystarczy -
umożliwiłoby to wykorzystanie maksymalnej wydajności w zależności od dostępnej mocy elektrycznej
po drugie: upewnić się, że obwody wodne przypisane do każdej pompy odpowiadają jak najdokładniej natężeniu przepływu pomp, aby uniknąć maksymalnej utraty obciążenia (ustawić obwody równolegle) i uniknąć nadmiernego zużycia energii elektrycznej
np. mam pustą piwnicę 12.5m3/h zrzut 33 m moc 850 w
mianowicie, że maksymalna moc będzie używana tylko wtedy, gdy obecne będzie maksymalne obciążenie (tj. 30 m rozładowania lub równoważna strata obciążenia), co nie będzie miało miejsca
przy maksymalnym przepływie i minimalnym pc = niskie zużycie
0 x
Codziennie rano wyglądasz nago w dużym lodzie po 3 minut widać, że domu i najgorszy obraz ......
Cylar pisze:
Jak oblicza się to natężenie przepływu 50m3/h?
Ile podgrzewasz tę wodę?
Czy dobrze sprawdziłeś?
Mam wrażenie, że tą wodę na solar max 1KW/m2 z 200m2 i 600m3 w 12h podgrzejecie tylko o 3,4°C!!!!!!
Można zmniejszyć przepływ od 10 do 20 razy, biorąc pod uwagę wydajność czujników, podgrzewając od 30 do 40°C dodatkowo do temperatury otoczenia i stosując zwykły obieg centralnego ogrzewania. !!
moje obliczenia: moc słoneczna 200x1000W podzielona przez energię potrzebną do podgrzania ilości wody przepływającej na sekundę 4186x600/(12x3600) (pojemność cieplna wody 4186 J/Kg°C i 13,9l/s):
200x1000/(4186x600/(12x3600)=3,4°C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique
Nawet przy 200KW nie podgrzewamy co sekundę takiej ilości wody jak np. chłodnica ciężarówki!!
Obliczenia są bardzo konkretne, a błędy mogą kosztować 10 razy więcej!!
Sprawdź też, czy ja też się nie mylę !!
jaką moc szczytową należy zainstalować, aby działała pompa elektryczna, która musi przepompować 600 metrów sześciennych wody przez 200 m² kolektorów płaskich w ciągu 12 godzin
Jak oblicza się to natężenie przepływu 50m3/h?
Ile podgrzewasz tę wodę?
Czy dobrze sprawdziłeś?
Mam wrażenie, że tą wodę na solar max 1KW/m2 z 200m2 i 600m3 w 12h podgrzejecie tylko o 3,4°C!!!!!!
Można zmniejszyć przepływ od 10 do 20 razy, biorąc pod uwagę wydajność czujników, podgrzewając od 30 do 40°C dodatkowo do temperatury otoczenia i stosując zwykły obieg centralnego ogrzewania. !!
moje obliczenia: moc słoneczna 200x1000W podzielona przez energię potrzebną do podgrzania ilości wody przepływającej na sekundę 4186x600/(12x3600) (pojemność cieplna wody 4186 J/Kg°C i 13,9l/s):
200x1000/(4186x600/(12x3600)=3,4°C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique
Nawet przy 200KW nie podgrzewamy co sekundę takiej ilości wody jak np. chłodnica ciężarówki!!
Obliczenia są bardzo konkretne, a błędy mogą kosztować 10 razy więcej!!
Sprawdź też, czy ja też się nie mylę !!
0 x
Jak oblicza się to natężenie przepływu 50m3/h?
dobrze 600 m3 w 12 godzin = 50 m3 w 1 godzinę!
Myślę że cyrkulator CO nie wystarczy co najwyżej 5 m3/h i nie podnosi się powyżej 0.8 bara
a aby podgrzać wodę, musi ona kilkakrotnie przejść przez czujniki, nawet jeśli mają one temperaturę 70/80°, więc potrzebny jest przepływ. ale sceptycznie podchodzę do tego, czy powierzchnia wystarczy do ogrzania 600m3 wody
jeśli wezmę przypadek mojego cumulusa: podgrzanie 8 l wody do 900° zajmuje 70 godzin przy mocy 65 W
900*8=7200wh
więc na 600m3 potrzebujesz
(7200 /70) x 600.000 61.714 = 000 8 XNUMX wh w XNUMXh
w ciągu 12 godzin (61.714.000 8 12 x41.142.000) /XNUMX=XNUMX XNUMX XNUMX wh
Nie wiem czy moje przybliżenie jest dobre, co o tym myślicie?
0 x
Codziennie rano wyglądasz nago w dużym lodzie po 3 minut widać, że domu i najgorszy obraz ......
dobrze 600 m3 w 12 godzin = 50 m3 w 1 godzinę!
Myślę że cyrkulator CO nie wystarczy co najwyżej 5 m3/h i nie podnosi się powyżej 0.8 bara
a aby podgrzać wodę, musi ona kilkakrotnie przejść przez czujniki, nawet jeśli mają one temperaturę 70/80°, więc potrzebny jest przepływ. ale sceptycznie podchodzę do tego, czy powierzchnia wystarczy do ogrzania 600m3 wody
jeśli wezmę przypadek mojego cumulusa: podgrzanie 8 l wody do 900° zajmuje 70 godzin przy mocy 65 W
900*8=7200wh
więc na 600m3 potrzebujesz
(7200 /70) x 600.000 61.714 = 000 8 XNUMX wh w XNUMXh
w ciągu 12 godzin (61.714.000 12 41.142.000 xCool /XNUMX=XNUMX XNUMX XNUMX wh
Nie wiem czy moje przybliżenie jest dobre, co o tym myślicie?
Jeśli w rozumowaniu użyjemy wyniku, że szukamy 600m3 w ciągu 12h (lub 50m3/h), to nie da się wykazać zasadności znalezienia tego wyniku!!
Podgrzewacz wody o mocy 900W podgrzewa 8l wody do 70°C w 65 godzin, co bez strat wymaga podgrzania z 15°C do 65°C, czyli o 50°C więcej,
70x50x4186/3600=4,07KWh w porównaniu do 900x8=7,2KWh, różnica daje straty podgrzewacza wody, który traci ciepło kilka razy w ciągu 8 godzin oraz rozszerzalność wody i prawdopodobny fakt, że nagrzewa się ona w mniej niż 8 godzin!!
Ale 600 m3 w ciągu 12 godzin nagrzeje się tylko o 3,4°C zgodnie z rozumowaniem, które podałem w poście powyżej przy 200 kW ogrzewania słonecznego. !!
200KW w 12h daje 2400KWh energii, którą można porównać do 61714KWh obliczonej na podstawie wydajności podgrzewacza wody do ogrzania 600m3 od 15 do 65°C. (energia niezależna od czasu), więc te 600m3 zostanie nagrzane tylko do dodatkowej temperatury zredukowany do 50x2400/61714=1,94°C nawet niższe, biorąc pod uwagę wydajność podgrzewacza wody!
Ponieważ kolektory słoneczne rzadko dają 1KW/m2 mocy, 600m3 można zmniejszyć 20-krotnie, czyli 30m3 i przepływem 2,5m3/h, aby ogrzać maksymalnie 3,4x20=78°C w dodatku bardzo wyjątkowe! !
0 x
Podałem ten przykład dla porównania...
już podałeś wzory i obliczenia...
z drugiej strony, jeśli weźmie się pod uwagę powierzchnię stykającą się z powietrzem izolacji powierzchni ścian (lub nie) zbiornika itp., itp.. Twoje wyniki są prawdopodobnie błędne.
brakuje zbyt wielu elementów i szczegółów, aby dokonać dokładnych obliczeń, więc nie trzeba bawić się formułami
już podałeś wzory i obliczenia...
z drugiej strony, jeśli weźmie się pod uwagę powierzchnię stykającą się z powietrzem izolacji powierzchni ścian (lub nie) zbiornika itp., itp.. Twoje wyniki są prawdopodobnie błędne.
brakuje zbyt wielu elementów i szczegółów, aby dokonać dokładnych obliczeń, więc nie trzeba bawić się formułami
0 x
Codziennie rano wyglądasz nago w dużym lodzie po 3 minut widać, że domu i najgorszy obraz ......
brakuje zbyt wielu elementów i szczegółów, aby dokonać dokładnych obliczeń, więc nie trzeba bawić się formułami
Proste formuły pozwalają oszacować rzędy wielkości, zdrowy rozsądek, aby uniknąć błędów o współczynniku 10 do 20, które mogą być bardzo kosztowne, jeśli zamówi się ponadgabarytowy sprzęt!
Dobrze jest znać wydajność czujników (możemy ocenić między maksymalnymi i minimalnymi możliwościami), rozmiar zbiornika od 10 do 20m3, który może osiągnąć basen w 100 do 200m3 w środku budynku , ogrzane w ciągu tygodnia słońca. !!
Zobacz:
za komercyjne rozwiązanie funkcjonalne:
http://greenershelter.org/TokyoPaper.pdf
https://www.econologie.com/forums/post176651.html#176651
0 x