Zastosowanie portu UW na kotle okofen




przez Dirk Pitt » 02/03/09, 14:07

Na prośbę did67 robię mały przegląd dla tych, którzy chcieliby podłączyć cyrkulator ogrzewania do portu UW kotła, zamiast sterować nim zgodnie z przepisami.

małe wyjaśnienie dlaczego:
refleksja pojawiła się w związku z obawami dotyczącymi mniej lub bardziej wyraźnych oscylacji w zależności od instalacji, głównie po okresach redukcji, gdy obwód jest zimny, a zwłaszcza jeśli ma dużą bezwładność (ogrzewana podłoga, wiele dużych grzejników). Przypominam fakty:
UWAŻAJ, nie jest to ten sam problem, co bliskie zatrzymania/uruchomienie palnika. tutaj palnik pracuje przez całą fazę oscylacji.

mały wykres objaśniający:

Obraz

gdy kocioł znajduje się w stanie postoju, następuje moment, w którym jego temperatura spadnie poniżej dolnej granicy i palnik zostaje uruchomiony ponownie. Niestety regulacja jest tak zrobiona, że ​​to właśnie ta temperatura jest dolną granicą załączenia V3V.

- dlatego zamyka się, aby zapobiec dalszemu schłodzeniu kotła przez powrót zimnego grzejnika.
-w tym czasie kocioł rozpala małe spalanie pelletu i podnosi swoją temperaturę wewnętrzną.
-kiedy ponownie przekroczy próg, V3V otwiera się ponownie.
-w związku z tym do kotła wpływa zimna woda, której temperatura spada poniżej progu, zamykając tym samym V3V, itp.

ponieważ V3V jest powolny, oscylacja ma znaczną amplitudę temperatury.

pomysł polega na sterowaniu pompą obiegową, która znacznie szybciej uruchamia się i zatrzymuje, co skutkuje lepszą responsywnością i tłumieniem oscylacji.

przy regulacji nie mamy możliwości sterowania pompą obiegową, pracuje ona nawet w fazach zamykania V3V, stąd wykorzystanie przyłącza UW kotła.

następny....
0 x
Obraz
Kliknij mój podpis
Dirk Pitt
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2081
Rejestracja: 10/01/08, 14:16
Lokalizacja: Isere
x 68




przez Dirk Pitt » 03/03/09, 10:45

oto jak przenieść sterowanie pompą obiegową z regulatora na przyłącze UW:

najpierw wyłącz kocioł i zdejmij pokrywę

1-kabel wychodzący z cyrkulatora ma 3 żyły (faza/neutralny/ziemia)
faza jest podłączona do złącza P2, zacisk 4 regulatora
przewód neutralny i masa są podłączone do dwóch pasków po prawej stronie płytki
na zdjęciach nie widać przewodów, gdyż Twój służący dokonał już modyfikacji. na listwie neutralnej i uziemiającej, aby wiedzieć, który przewód należy do cyrkulatora, wystarczy zlokalizować te, które pochodzą z tego samego 3-żyłowego kabla, co wspomniana faza.
Obraz

Obraz

następnie wystarczy ponownie podłączyć te 3 przewody do (wyjmowanego) gniazda portu UW po prawej stronie automatu. w kolejności proszę: N=neutralny, PE=ziemia, 13=faza

Obraz

i to wszystko,

kontynuacja konfiguracji...
0 x
Obraz

Kliknij mój podpis
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685

Re: wykorzystanie portu UW na kotle okofen




przez Did67 » 10/03/09, 13:01

Dirk Pitt napisał:....na prośbę did67...


Podobnie Did67, mówi:

1) Rzeczywiście, powinienem tam dotrzeć!

2) Prawie przegapiłem wiadomość po 8 dniach nieobecności, zabrakło jej w "najnowszych wiadomościach".... Obecnie Okofen trochę traci impet na rynku forum...

3) Nie jestem niewdzięczny i dziękuję!!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 08/02/10, 11:03

Dirk Pitt napisał:
w kolejności proszę: N=neutralny, PE=masa, 13=faza...



Na twoich zdjęciach jest to całkiem jasne, ale dla filistynów nadal będziemy to określać w instalacji elektrycznej spełniającej standardy:

neutralny = niebieski (zawsze)
ziemia = zielony i żółty (zawsze)
faza = brązowy (często na kablach) lub inny kolor niż dwa powyższe... (często czerwony w gniazdach; inne kolory w przypadku "przełączenia" - po przełączeniu - czarny, różowy, pomarańczowy...)
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 08/02/10, 11:07

Tak, jeśli chodzi o kolor, jeśli jest zgodny ze standardem...

Ale zdarza się, że mamy urządzenia, które się nie nadają, ponieważ są za stare lub sprowadzone z kraju, który ich jeszcze nie respektuje.

W starych domach też jest inaczej. Wydaje mi się, że był czerwony, a faza jest niebieska!

Więc i tak weźcie woltomierze!
Dla obecnych kabli: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36

Zapytam webmastera Volty, czy ma jakieś informacje na temat starych standardów (które muszą też zależeć od kraju!)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2493
Rejestracja: 27/10/09, 08:19
Lokalizacja: Perche Ornais
x 365




przez Forhorse » 08/02/10, 12:37

Co gorsza, w pewnym momencie (na szczęście oczywiście krótko) ziemia zrobiła się czerwona więc trzeba uważać.
Częściej spotykamy fazę, która czasami jest w kolorze żółtym (instalacje z lat 60.), nie należy jej mylić z zielono-żółtym kolorem ziemi.
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 08/02/10, 12:51

Tak, wiedziałem, że jest czerwony!

Odpowiedź e-mailem od webmastera http://www.volta-electricite.info/ :

W przeszłości każdy rzemieślnik miał własną dominację w zakresie kolorów, ale to naprawdę się zmieniło, gdy pojawiły się standardy.


To znaczy, że w drodze do domu panował bałagan... Z pewnością jest to sposób na budowanie lojalności klientów! : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gruszka Belle Helene
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 389
Rejestracja: 16/05/07, 09:21
Lokalizacja: południe
x 1




przez Gruszka Belle Helene » 08/02/10, 13:09

Ładna gruszka : Mrgreen: nie dotknę jego bojlera ale czytam Was i czytam posty na Okofenie i szczerze mówiąc brawo chłopaki jesteście profesjonalistami.

Pocałunki...
0 x
Gruszka Belle Helene
Avatar de l'utilisateur
Did67
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
Rejestracja: 20/01/08, 16:34
Lokalizacja: Alzacja
x 8685




przez Did67 » 08/02/10, 14:08

Gruszka Belle Helene napisał:Ładna gruszka :mrgreen: nie dotknie swojego bojlera...


A potem parytet ???? Czy jest ono zarezerwowane dla sondaży?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gruszka Belle Helene
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 389
Rejestracja: 16/05/07, 09:21
Lokalizacja: południe
x 1




przez Gruszka Belle Helene » 08/02/10, 17:20

: Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen: Wcale nie Didier, ale nawet jeśli śledzę ten wątek dyskusji z dużym zainteresowaniem, przyznam, że trochę utknąłem.

I na razie mój działa dobrze, nie mam problemów z podgrzewaną podłogą, a rano w domu jest 18°, kiedy wracam z pracy o 8:XNUMX, więc to dobrze.