Zastosowanie portu UW na kotle okofen
Na prośbę did67 robię mały przegląd dla tych, którzy chcieliby podłączyć cyrkulator ogrzewania do portu UW kotła, zamiast sterować nim zgodnie z przepisami.
małe wyjaśnienie dlaczego:
refleksja pojawiła się w związku z obawami dotyczącymi mniej lub bardziej wyraźnych oscylacji w zależności od instalacji, głównie po okresach redukcji, gdy obwód jest zimny, a zwłaszcza jeśli ma dużą bezwładność (ogrzewana podłoga, wiele dużych grzejników). Przypominam fakty:
UWAŻAJ, nie jest to ten sam problem, co bliskie zatrzymania/uruchomienie palnika. tutaj palnik pracuje przez całą fazę oscylacji.
mały wykres objaśniający:
gdy kocioł znajduje się w stanie postoju, następuje moment, w którym jego temperatura spadnie poniżej dolnej granicy i palnik zostaje uruchomiony ponownie. Niestety regulacja jest tak zrobiona, że to właśnie ta temperatura jest dolną granicą załączenia V3V.
- dlatego zamyka się, aby zapobiec dalszemu schłodzeniu kotła przez powrót zimnego grzejnika.
-w tym czasie kocioł rozpala małe spalanie pelletu i podnosi swoją temperaturę wewnętrzną.
-kiedy ponownie przekroczy próg, V3V otwiera się ponownie.
-w związku z tym do kotła wpływa zimna woda, której temperatura spada poniżej progu, zamykając tym samym V3V, itp.
ponieważ V3V jest powolny, oscylacja ma znaczną amplitudę temperatury.
pomysł polega na sterowaniu pompą obiegową, która znacznie szybciej uruchamia się i zatrzymuje, co skutkuje lepszą responsywnością i tłumieniem oscylacji.
przy regulacji nie mamy możliwości sterowania pompą obiegową, pracuje ona nawet w fazach zamykania V3V, stąd wykorzystanie przyłącza UW kotła.
następny....
małe wyjaśnienie dlaczego:
refleksja pojawiła się w związku z obawami dotyczącymi mniej lub bardziej wyraźnych oscylacji w zależności od instalacji, głównie po okresach redukcji, gdy obwód jest zimny, a zwłaszcza jeśli ma dużą bezwładność (ogrzewana podłoga, wiele dużych grzejników). Przypominam fakty:
UWAŻAJ, nie jest to ten sam problem, co bliskie zatrzymania/uruchomienie palnika. tutaj palnik pracuje przez całą fazę oscylacji.
mały wykres objaśniający:
gdy kocioł znajduje się w stanie postoju, następuje moment, w którym jego temperatura spadnie poniżej dolnej granicy i palnik zostaje uruchomiony ponownie. Niestety regulacja jest tak zrobiona, że to właśnie ta temperatura jest dolną granicą załączenia V3V.
- dlatego zamyka się, aby zapobiec dalszemu schłodzeniu kotła przez powrót zimnego grzejnika.
-w tym czasie kocioł rozpala małe spalanie pelletu i podnosi swoją temperaturę wewnętrzną.
-kiedy ponownie przekroczy próg, V3V otwiera się ponownie.
-w związku z tym do kotła wpływa zimna woda, której temperatura spada poniżej progu, zamykając tym samym V3V, itp.
ponieważ V3V jest powolny, oscylacja ma znaczną amplitudę temperatury.
pomysł polega na sterowaniu pompą obiegową, która znacznie szybciej uruchamia się i zatrzymuje, co skutkuje lepszą responsywnością i tłumieniem oscylacji.
przy regulacji nie mamy możliwości sterowania pompą obiegową, pracuje ona nawet w fazach zamykania V3V, stąd wykorzystanie przyłącza UW kotła.
następny....
0 x
-
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- Rejestracja: 10/01/08, 14:16
- Lokalizacja: Isere
- x 68
oto jak przenieść sterowanie pompą obiegową z regulatora na przyłącze UW:
najpierw wyłącz kocioł i zdejmij pokrywę
1-kabel wychodzący z cyrkulatora ma 3 żyły (faza/neutralny/ziemia)
faza jest podłączona do złącza P2, zacisk 4 regulatora
przewód neutralny i masa są podłączone do dwóch pasków po prawej stronie płytki
na zdjęciach nie widać przewodów, gdyż Twój służący dokonał już modyfikacji. na listwie neutralnej i uziemiającej, aby wiedzieć, który przewód należy do cyrkulatora, wystarczy zlokalizować te, które pochodzą z tego samego 3-żyłowego kabla, co wspomniana faza.
następnie wystarczy ponownie podłączyć te 3 przewody do (wyjmowanego) gniazda portu UW po prawej stronie automatu. w kolejności proszę: N=neutralny, PE=ziemia, 13=faza
i to wszystko,
kontynuacja konfiguracji...
najpierw wyłącz kocioł i zdejmij pokrywę
1-kabel wychodzący z cyrkulatora ma 3 żyły (faza/neutralny/ziemia)
faza jest podłączona do złącza P2, zacisk 4 regulatora
przewód neutralny i masa są podłączone do dwóch pasków po prawej stronie płytki
na zdjęciach nie widać przewodów, gdyż Twój służący dokonał już modyfikacji. na listwie neutralnej i uziemiającej, aby wiedzieć, który przewód należy do cyrkulatora, wystarczy zlokalizować te, które pochodzą z tego samego 3-żyłowego kabla, co wspomniana faza.
następnie wystarczy ponownie podłączyć te 3 przewody do (wyjmowanego) gniazda portu UW po prawej stronie automatu. w kolejności proszę: N=neutralny, PE=ziemia, 13=faza
i to wszystko,
kontynuacja konfiguracji...
0 x
Re: wykorzystanie portu UW na kotle okofen
Dirk Pitt napisał:....na prośbę did67...
Podobnie Did67, mówi:
1) Rzeczywiście, powinienem tam dotrzeć!
2) Prawie przegapiłem wiadomość po 8 dniach nieobecności, zabrakło jej w "najnowszych wiadomościach".... Obecnie Okofen trochę traci impet na rynku forum...
3) Nie jestem niewdzięczny i dziękuję!!!
0 x
Dirk Pitt napisał:
w kolejności proszę: N=neutralny, PE=masa, 13=faza...
Na twoich zdjęciach jest to całkiem jasne, ale dla filistynów nadal będziemy to określać w instalacji elektrycznej spełniającej standardy:
neutralny = niebieski (zawsze)
ziemia = zielony i żółty (zawsze)
faza = brązowy (często na kablach) lub inny kolor niż dwa powyższe... (często czerwony w gniazdach; inne kolory w przypadku "przełączenia" - po przełączeniu - czarny, różowy, pomarańczowy...)
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79462
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11097
Tak, jeśli chodzi o kolor, jeśli jest zgodny ze standardem...
Ale zdarza się, że mamy urządzenia, które się nie nadają, ponieważ są za stare lub sprowadzone z kraju, który ich jeszcze nie respektuje.
W starych domach też jest inaczej. Wydaje mi się, że był czerwony, a faza jest niebieska!
Więc i tak weźcie woltomierze!
Dla obecnych kabli: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36
Zapytam webmastera Volty, czy ma jakieś informacje na temat starych standardów (które muszą też zależeć od kraju!)
Ale zdarza się, że mamy urządzenia, które się nie nadają, ponieważ są za stare lub sprowadzone z kraju, który ich jeszcze nie respektuje.
W starych domach też jest inaczej. Wydaje mi się, że był czerwony, a faza jest niebieska!
Więc i tak weźcie woltomierze!
Dla obecnych kabli: http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=35
et http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=36
Zapytam webmastera Volty, czy ma jakieś informacje na temat starych standardów (które muszą też zależeć od kraju!)
0 x
-
- moderator
- Wiadomości: 79462
- Rejestracja: 10/02/03, 14:06
- Lokalizacja: planeta Serre
- x 11097
Tak, wiedziałem, że jest czerwony!
Odpowiedź e-mailem od webmastera http://www.volta-electricite.info/ :
To znaczy, że w drodze do domu panował bałagan... Z pewnością jest to sposób na budowanie lojalności klientów!
Odpowiedź e-mailem od webmastera http://www.volta-electricite.info/ :
W przeszłości każdy rzemieślnik miał własną dominację w zakresie kolorów, ale to naprawdę się zmieniło, gdy pojawiły się standardy.
To znaczy, że w drodze do domu panował bałagan... Z pewnością jest to sposób na budowanie lojalności klientów!
0 x
- Gruszka Belle Helene
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 389
- Rejestracja: 16/05/07, 09:21
- Lokalizacja: południe
- x 1
- Gruszka Belle Helene
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 389
- Rejestracja: 16/05/07, 09:21
- Lokalizacja: południe
- x 1
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 6 odpowiedzi
- 5247 widoki
-
Ostatni post przez lejustemilieu
Zobacz ostatni post
23/06/07, 08:31Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 136