Szczególnie, gdy nie ma się „podręcznika domu”…
Dlatego przywróciliśmy do użytku naszą instalację ogrzewania podłogowego, postępując w następujący sposób:
a) całkowite opróżnienie
b) płukanie obwodu poprzez wtłaczanie wody z sieci w celu oczyszczenia obwodu, a zwłaszcza pętli
c) odprowadzenie wody myjącej (zapełnionej osadem)
d) zwiększenie ciśnienia w obwodzie, uruchomienie pompy obiegowej
e) otwieranie/zamykanie piętro po piętrze (zaczynając od najwyższego, a raczej tego położonego najdalej od pompy) w celu usunięcia powietrza
Ustabilizowaliśmy ciśnienie na poziomie 2 barów...
Kroki b) i c) powtórzono tyle razy, ile było to możliwe, w naszym przypadku dobre dziesięć razy.
Jeśli chodzi o konserwację, znalazłem to w sieci (ale nie dotyczy to tylko komputerów PC):
http://perso.orange.fr/bernard.pironin/ ... ecbt01.htm
a) Patologie.
W przypadku tego typu obwodów patologie są związane z korozją i jej konsekwencją: osadem w sieciach.
W przypadku częstego dodawania wody niezmiękczonej może również wystąpić ryzyko osadzania się kamienia, który ze względu na temperatury osiągane lokalnie – w generatorze – będzie systematyczny (w przypadku wzrostu lokalnej temperatury wody powyżej 80°C nastąpi rozkład wodorowęglanów powstających prowadzić do tworzenia się węglanów) i kumulatywną, jeśli woda ma niezerowy TH i przeprowadza się jej uzupełnianie.
Jednak pierwsze ryzyko związane z osadami wiąże się z:
Dla obwodów wykonanych ze stali „czarnej”, w których występuje kamień, który oddzieli się od ścianek zaraz po pierwszym podgrzaniu i utworzy osad; nie można przecenić w przypadku tych sieci konieczności przeprowadzenia rygorystycznego czyszczenia przed oddaniem do użytku za pomocą środka czyszczącego.
Musi istnieć możliwość odzyskania tego osadu w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Można w tym celu zastosować cylindry dystrybucyjne – separację hydrauliczną lub nawet „zbiornik osadowy”; należy to uzupełnić punktami spustowymi na dole każdej kolumny. Pamiętaj, że „czarna” rura stalowa zawdzięcza swoją nazwę swojemu wyglądowi: pod wpływem temperatury żelazo reaguje z tlenem, tworząc czarne tlenki żelaza zwane zgorzeliną.
Dla wszystkich obwodów na obecność odpadów produkcyjnych, materiałów wprowadzonych podczas produkcji - topnika lutowniczego, opiłków, piasku formierskiego -, materiałów obcych związanych z magazynowaniem i obsługą - piasek, gips, cement, martwe liście,… Konieczne jest zaślepienie rurociągów trzymać, systematycznie eliminować ciała obce, dbać o to, aby składowanie wstrzymanych części odbywało się w sposób chroniony przed zabrudzeniem,…
W przypadku „rusztów” ogrzewania podłogowego można również wspomnieć o ryzyku związanym ze stosowaniem brudnej wody („bęben na wodę murarza”) podczas operacji zwiększania ciśnienia w celu testowania i powlekania rur. W przypadku „rusztów” należy sprawdzić użycie środka przeciw zamarzaniu, który może być niezbędny podczas pracy w zimnych porach roku: może „zakwasić”, a jeśli tak się nie stanie, należy go wyeliminować po pracy. Nie jest to konieczne.
To oddzielenie się kamienia można wytłumaczyć faktem, że te tlenki żelaza reagują z tlenem w wodzie, tworząc tlenki żelaza, których objętość jest większa. Ten obrzęk prowadzi do oderwania; tlenki te następnie reagują pod nieobecność tlenu, tworząc ponownie tlenki żelaza, które będą znajdować się w zawiesinie w wodzie sieci.
b) Zabiegi.
Charakterystyka tego typu obwodu, użyte materiały i warunki fizyczne prowadzą do wniosku o konieczności podjęcia środków ostrożności i dodatkowego uzdatniania wody.
Musimy stworzyć sieć tak czystą, jak to możliwe:
* Zapewnij przechowywanie probówek i sprzętu w niezanieczyszczonych obszarach; Systematycznie eliminuj wszelkie odpady produkcyjne i uszczelniaj otwory rurek i sprzętu w trybie gotowości;
* Po zakończeniu przystąpić do czyszczenia sieci roztworem ługującym dostosowanym do napotkanych materiałów: po tym ługowaniu nastąpi opróżnienie i długotrwałe płukanie; Uwaga: ługowanie wyeliminuje cząstki tworzące osad (zgorzelinę stalową i żeliwną), które mogą zostać uwięzione w wazonach znajdujących się na powrotach – tę rolę mogą spełnić hydrauliczne cylindry separujące.
* Zaleca się stosowanie sprzętu filtrującego po pierwszym myciu; niektóre mają również „filtry magnetyczne”, które mogą wychwytywać tlenki magnesowalne (czarne tlenki żelaza).
* Musimy być w stanie kontrolować rezerwy: systematyczną instalację licznika;
* Należy zapewnić łatwe odprowadzanie powietrza podczas napełniania i odgazowywanie wody podczas ponownego podgrzewania: automatyczne odpowietrzanie, które można odciąć w celu wymiany odpowietrznika, połączone z ręcznym odpowietrzaniem w dowolnym najwyższym punkcie (przejście przez przeszkody; górna część butli dystrybucyjnej - separacja hydrauliczna).
* Woda nie może zawierać soli, które mogą powodować osadzanie się kamienia: zmiękczanie żywic.
* Można zastosować pochłaniacz tlenu, jeśli:
- Czy w takim przypadku jest ona kompatybilna z produkcją ciepłej wody użytkowej poprzez prostą wymianę (w tym przypadku wykluczona jest na przykład wysoce toksyczna hydrazyna - generalnie nie należy jej stosować w zbiorczych obiegach grzewczych);
- Że nie może prowadzić do korozji bakteryjnej (przypadek siarczynów w obwodach o bardzo niskiej temperaturze, które mogą być „paliwem” dla korozji przez bakterie redukujące siarczany).
Potrzymać trochę hydrazyny?