Wydajność paneli słonecznych z buforem termicznym




przez Christophe » 25/04/07, 16:54

Chciałbym opowiedzieć o wydajności mojej instalacji solarnej, to znaczy śledzić (prawdopodobnie co tydzień) ewolucję różnych temperatur i zużywanych / odzyskiwanych mocy (wraz z krzywymi i ewolucją ... krótko mówiąc, jeszcze jedno pełny możliwy).

Przed rozpoczęciem pomiarów, Twoim zdaniem, należy zmierzyć coś innego niż informacje z poniższych list (wiedząc, że będzie 1 pomiar na dzień T °):

1) Temperatura pokojowa
2) Temperatura zasysania paneli słonecznych (= temperatura na dole bufora)
3) T ° powrotu paneli słonecznych
4) Energia zużywana przez pompę słoneczną
5) Czas pracy pompy solarnej

4 + 2 + 3 da COP, znając szacowane natężenie przepływu pompy dzięki następującej krzywej (model Kietis 4000 -> krzywa numer 8):

Obraz

Znalezione (z trudem, ponieważ ich witryna jest źle wymieniona) w dniu http://www.pompesguinard-loisirs.com/in ... nu=choisir

[Modif Modo Targol] Uważaj Christophe, jeśli zamkniesz nawias po liczbie „8”, 8) . Pozostaw odstęp między 2 : Chichot: [/ modyfikuj Modo Targol]
0 x
Avatar de l'utilisateur
bham
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1666
Rejestracja: 20/12/04, 17:36
x 6

Re: Wydajność paneli słonecznych z buforem termicznym




przez bham » 25/04/07, 19:01

Christophe napisał:Przed rozpoczęciem pomiarów, Twoim zdaniem, należy zmierzyć coś innego niż informacje z poniższych list (wiedząc, że będzie 1 pomiar na dzień T °):

1) Temperatura pokojowa
2) Temperatura zasysania paneli słonecznych (= temperatura na dole bufora)
3) T ° powrotu paneli słonecznych
4) Energia zużywana przez pompę słoneczną
5) Czas pracy pompy solarnej

4 + 2 + 3 da COP, znając szacowane natężenie przepływu pompy dzięki następującej krzywej (model Kietis 4000 -> numer krzywej 8):


Czy temperatura w pomieszczeniu jest na zewnątrz czy wewnątrz? Oba są interesujące, choć wnętrze zależy również od izolacji i ekspozycji.
Interesujące może być także zastosowanie czujnika światła, który umożliwia porównanie temperatury zewnętrznej / światła na zewnątrz, ale hej, to bardziej skomplikowane.
Jak zamierzasz obliczyć swój COP za pomocą 4 + 2 + 3?

Czy rury powrotne paneli słonecznych są izolowane?
Aby uzyskać wiarygodne pomiary, przypuszczam, że twoje potrzeby "słoneczne" muszą być identyczne codziennie (skoro bierzesz dolny bufor T °)? Chyba że w czasie pomiaru dom nie jest zamieszkany.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Były Oceano
moderator
moderator
Wiadomości: 1571
Rejestracja: 04/06/05, 23:10
Lokalizacja: Lorraine - Francja
x 1




przez Były Oceano » 01/05/07, 21:29

To interesujący temat. W zeszłym tygodniu odwiedziłem Wogezy, a potem kupiłem (podpisany kompromis) dom z drewnianą konstrukcją, wyposażony w panele słoneczne o powierzchni 26 m3 i 1000 zbiorniki o pojemności XNUMX litrów. Ogrzewanie podłogowe i niektóre grzejniki, dodatkowe drewno (palenisko z rekuperatorem) i kocioł olejowy ... Myślę, że porównanie instalacji może być interesujące ...
0 x
[Tryb MODO = ON]
Zieuter ale nie sądzę, mniej ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, jeszcze nie ma motocykla elektrycznego...
Avatar de l'utilisateur
I Citro
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 5129
Rejestracja: 08/03/06, 13:26
Lokalizacja: bordeaux
x 11




przez I Citro » 02/05/07, 18:35

8) Świetny pomysł, bham przeformułować niezbędne dane do zdobycia i które zmierzą efektywność energetyczną domu.

Jeśli ex-océano zrobi to samo, już wejdziemy do bazy danych ...
Musisz tylko trochę porozmawiać forums specjaliści od energii słonecznej, aby uzyskać wyższą pozycję w rankingu. : Lol:

Interesujące byłoby również porównanie spadku T ° w buforze podczas okresów nocnych, aby uzyskać wyobrażenie o godzinowym zużyciu zgodnie z deltą T °.
0 x
Avatar de l'utilisateur
momotopo
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 40
Rejestracja: 21/11/06, 19:33
Lokalizacja: Na północ
x 1




przez momotopo » 02/05/07, 22:42

Bonjour à tous,

kilka uwag:

- jaki jest sens poznania temperatury zewnętrznej? z wyjątkiem oczywiście, jeśli jest to ogrzewanie słoneczne i ponownie, ale nigdzie nie jest to określone.

- gdy już to robimy, możesz również wpływać na prędkość wiatru na czujniki, stąd wybór czujników.

- dlaczego zainstalowałeś pompę tak mocną, a priori nieprzeznaczoną do tego zastosowania?

- która jednostka sterująca uruchamia uruchomienie i zatrzymanie tej pompy? Biorąc pod uwagę energię elektryczną, istnieje potrzeba optymalizacji.

Interesujące byłoby również porównanie spadku T ° w buforze podczas okresów nocnych, aby uzyskać wyobrażenie o godzinowym zużyciu zgodnie z deltą T °.


tam uznaję, że całkowicie podniosłem. Wykonywanie obliczeń w celu wykonania obliczeń nie jest moją rzeczą. Spadek temperatury balonu jest nieunikniony, a jednocześnie nieistotny, szczególnie w niskiej temperaturze.

Wydajność instalacji solarnej jest moim zdaniem zależnością między teoretyczną wydajnością absorpcyjną kolektorów a faktycznie odzyskanym ciepłem i tam zgadzam się, że musimy zmierzyć wartości wejściowo-wyjściowe i przepływ objętościowy, który zostanie przekształcony w ciepło. Liczniki kalorii są do tego stworzone. Wnioskujemy różne zużycie niezbędne do funkcjonowania systemu i mamy wynik.

Wreszcie to, co mówię, eh !!

momotopo
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
Rejestracja: 29/07/06, 11:14
Lokalizacja: Ile de France
x 42




przez Capt_Maloche » 03/05/07, 10:46

Do obliczeń polecam tę stronę:

http://www.tecsol.fr/ , zobacz obliczenia online, bardzo dobrze zrobione.

Używam go w pracy dla RT 2005
0 x
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
bham
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1666
Rejestracja: 20/12/04, 17:36
x 6




przez bham » 08/06/07, 10:12

Chciałbym ożywić temat Christophe, ponieważ, chyba że mi uciekł, nie pokazałeś nam, jak działa twój system domu słonecznego, aw szczególności użyteczność bufora termicznego, jego objętości, izolacji, powierzchni panele słoneczne .... itp. Mały schemat wyjaśniający osobiście zadowoliłby mnie bcq.
Z góry dziękuję, jeśli masz przed sobą trochę czasu (wiem, że masz za dużo rezerwacji i nie możesz być wszędzie). :|
Ale STP Obraz
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 25/04/08, 13:11

Aby zoptymalizować działanie, chciałbym spróbować zmienić prędkość obrotową pompy Kietis 4000, stąd stworzenie tego tematu: https://www.econologie.com/forums/variateur- ... t5240.html

Edycja: tutaj jest temat obliczania słonecznego COP https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
0 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11097




przez Christophe » 26/09/11, 15:09

Kontynuacja projektu „kilka lat później”: zmiana pompy za pomocą prostego reostatu / autotransformatora. Zobacz ten temat: https://www.econologie.com/forums/variateur- ... t5240.html

Wynik na COP (pomiary przeprowadzone pod koniec września 2011 r.):

Christophe napisał:Zrobiłem to, czekając na bardziej precyzyjny pomiar mocy pompy oszacowanie COP przy 140 V AC od ciśnienia zmierzonego na wylocie pompy.

szczegóły:

a) Przy napięciu 140 V AC mamy:
Ciśnienie wylotowe pompy = 400 mbar.
Pobór mocy (w tym autotransfo) = 400 W.

b) Wartość referencyjna podana przez:

Obraz

Więc to :
220 V
3000 rpm
W 660
Dlatego na moim obwodzie mamy:
800 mbar
4300 l / h

c) Wzory podobieństwa stosuje się do ciśnienia, aby uzyskać RPM, tj. 2100 obr./min przy 400 mBar, 140 V AC, a następnie do prędkości przepływu, tj. 3000 l / h

d) Mierzone są temperatury wejściowe / wyjściowe panelu słonecznego i wykonywany jest bilans cieplny

Dziś rano o 10 rano: 46.5 ° C i 38.5 ° C: delta 8 ° C, tj. Energia słoneczna 28 kW

O godzinie 15 (w tej chwili): 51.0 ° C i 39.5 ° C delta 11.5 ° C wieczornej energii słonecznej 40 kW

e) Poranna COP 10H: 28 kW / 0.4 = 70
Współczynnik efektywności dla AM 15H: 40 kW / 0.4 = 100


Wartość do zaprezentowania sprzedawcom pomp ciepła, którzy mogą pochwalić się swoim współczynnikiem wydajności… Wreszcie ich trochę zniszczony współczynnik efektywności nawet w wieku 5 lat !! : Chichot: (Edf i jego sprzymierzeniec Ademe robią mniej reklam dla cieplnej energii słonecznej na dużej powierzchni niż dla pomp ciepła ... cqfd!)

Może skręcając jeszcze wolniej, otrzymujemy COP, który przekracza popołudnie po 100. Ponadto nie jesteśmy już w lecie, a temperatura jest już wysoka (panele z pojedynczymi szybami mają lepszą wydajność przy niskiej temperaturze T) ... : Idea:

Jeśli jest w optymalnych warunkach (maksymalne promieniowanie słoneczne, orientacja i pochylenie u góry i niskie T ° bufora), czujemy 150 COP! : Chichot: : Chichot:

Zapraszam wszystkich, którzy mają bardziej nowoczesne układy słoneczne, do wykonania matematyki za nich :)

Szacunek jest prosty: 8m² słonecznej energii cieplnej z cyrkulatorem 60 W daje co najmniej COP wynoszący 8 * 0.7 / 0.06 = 93.

Oczywiście COPA (COP w ujęciu rocznym) jest ważniejsza niż COP.

W moim przypadku z pewnością istnieje optymalny reżim COP ... pozostaje tylko go znaleźć ... ale musi zależeć od różnych T °, ​​a zatem zmiennych w zależności od pory roku ...

Może powinienem spojrzeć na to, jak działają systemy ze zmiennym cyrkulatorem słonecznym ...
0 x
dedeleco
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
Rejestracja: 16/01/10, 01:19
x 10




przez dedeleco » 26/09/11, 22:27

kilka przewodnich pomysłów:
Na Apper i w podstawowej fizyce sprawność kolektorów słonecznych jest tym lepsza (straty minimalne), im niższa jest pożądana temperatura, a zatem T krążącej wody musi być regulowany przez cyrkulator do wartości minimum, aby uruchomić wymiennik zbiornika, aby uzyskać pożądaną T w zbiorniku lub basenie.

Co więcej, cyrkulator musi regulować T / czujnik wody lub krążącego płynu dostosowany do mocy słońca i do T / balonu balonu podczas ogrzewania.
Dlatego konieczna jest znajomość mocy wymiennika zbiornika w zależności od różnic temperatur T / wychwyt wody pochodzący z czujników z tym T / zbiornikiem zbiornika, aby dostosować ten T do niezbędnego minimum.
kierując się tą logiką,
Cyrkulacja musi być szybka, aby uniknąć przegrzania czujników, ale z wystarczającą różnicą T między dopływającą T / czujnikiem wody i Zwrotem wody powracającej po wymianie w zbiorniku, aby uniknąć posiadania pompy potężny i wydający za dużo, więcej niż zysk uzyskany dzięki lepszym czujnikom wydajności z najniższym możliwym czujnikiem.

Jeśli chcesz maksimum, musisz regulować za pomocą mikroprocesora zaprogramowanego na te optymalne warunki, aby stracić minimum ciepła słonecznego. (fajny program do działania neuronów)

Wydajność dla puli około 25 ° C jest znacznie lepsza niż dla 50 ° C lub 60 ° C.
Zobacz krzywe na stronie Apper dla różnych typów czujników, podstawowych, z izolowanymi szybami i pod próżnią, aby zoptymalizować.
http://www.apper-solaire.org/?Faq
Przy maksymalnej mocy 40 kW (piękna powierzchnia) i pompie o mocy 600 W, zauważając, że na Apper moc tego typu czujników (szkło z izolacją) jest liniowa, przechodząc od 80% do 0% dla nieco powyżej 100 ° C DT bardzo z grubsza (DT przy bardzo niskim przepływie wody), wywnioskujemy, że pompa 600 W reprezentuje utratę energii równoważną zwiększeniu DT o 0,6 / 40 x 100 = około 1,5 ° C w przybliżeniu.
Jednak pompa zapewnia 11,5 ° C Tcapt-Tretour, a zatem zwiększenie mocy pompy w celu zmniejszenia tej różnicy powinno zwiększyć uzysk energii słonecznej, przy znacznie mniejszej stracie w kolektorze (niższy DT) i nieco większej utracie w pompie.
Jeśli podwoimy natężenie przepływu za pomocą dwukrotnie większej mocy pompy 1,2 kW, różnica w T zostanie podzielona przez 2, tj. 11,5 ° C / 2 = 5,75 ° C, a przyrost mocy czujników wzrośnie znacznie więcej niż w przybliżeniu 5,75 / 100x40 = 2,3 kW !!

Przy niskiej energii słonecznej optymalna jest inna, niższa pompa.

Służy to jedynie naszkicowaniu prostych wytycznych i należy je wyjaśnić rzeczywistą liczbą kolektorów i wymiennika zbiornika.

Konieczne jest również ustawienie współczynnika jakości (2,55 ??) dla energii pompy elektrycznej bardziej szlachetnej niż energia słońca, która zmienia optymalną wartość.

COP max daje kolejne optymalne !!
Ideałem jest nieskończony współczynnik COP pompy z elektrycznością fotowoltaiczną.
0 x

 