Blackout RTE unikany we Francji w październiku 7 2019




przez Christophe » 13/10/19, 22:14

Informacja, która nie trafiła na pierwszą stronę wiadomości ...

Energia elektryczna: francuska sieć doświadczyła w zeszły poniedziałek słabości

RTE odciął prąd w około dwudziestu energochłonnych zakładach przemysłowych w poniedziałek, 7 października wieczorem. To już drugi raz, kiedy to awaryjne urządzenie zapobiegające zanikowi prądu zostało aktywowane od czasu jego utworzenia zgodnie z prawem NOME z 2011 roku.

Incydent był dyskretny i szybko opanowany, ale w poniedziałek, 7 października, francuski system elektroenergetyczny został poddany próbie. Ze względu na brak wystarczającej produkcji operator sieci przesyłowej energii elektrycznej (RTE) - który musi zapewnić stałą równowagę między podażą a popytem - musiał w trybie pilnym zmniejszyć zużycie 22 zakłady przemysłowe około godziny 21:XNUMX. .

Stworzone w ramach ustawy NOME z 2011 r. To tak zwane urządzenie „przerywające” umożliwia odłączenie w ciągu kilku sekund fabryk pobierających duże ilości energii elektrycznej, dobrowolnie i za to odpłatnie, w celu uniknięcia ryzyka „black-out”. ”. Do tej pory mechanizm został uruchomiony tylko raz, 10 stycznia, kiedy problem pomiarowy na liniach łączących Niemcy i Austrię zagroził europejskiej sieci elektroenergetycznej.

Niespodziewane wyłączenie turbiny w Gravelines

Problem tym razem według RTE: nieoczekiwane zatrzymanie produkcji reaktora EDF w jego zakładzie w Gravelines i spadek częstotliwości w sieci na poziomie europejskim. „Tradycyjnie jesienią obserwujemy niską częstotliwość pod koniec godzin szczytowego zużycia. Zostało to zaakcentowane w poniedziałek wieczorem przez incydent w Gravelines. Środek dotyczący przerywalności umożliwił zapewnienie bezpieczeństwa sieci, jest częścią naszych technicznych dźwigni działania. Byliśmy bardzo daleko od awarii zasilania ”- wyjaśnia RTE.

W EDF określono, że wyłączenie w Gravelines nie jest związane z problemem z jednym z jego reaktorów jądrowych, ale z turbiną, która została odłączona od sieci i przywrócona do eksploatacji o 7 rano we wtorek rano. „Odłączono blok produkcyjny w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych na obwodzie wtórnym, znajdującym się w niejądrowej części instalacji” - wylicza energetyk.

Konkretnie, w takim przypadku odłączenie przemysłowe następuje automatycznie. Zakłady takie jak grupa Liberty, która produkuje aluminium w Dunkierce lub chemik KEM ONE na południu Francji, były zatem postrzegane jako zmniejszające prąd na 15 minut w poniedziałek wieczorem. Wystarczająco dużo, aby uwolnić nie mniej niż 1.400 megawatów w kilka sekund!

Nowe zagrożenia

„To awaryjne urządzenie zostało stworzone po gigantycznym europejskim blackoucie w 2006 roku i do dziś udowadnia swoją skuteczność, gdy sieć jest zagrożona” - ocenia Nicolas de Warren, prezes Uniden, stowarzyszenia zrzeszającego grupy elektro-intensywne.

Obawia się jednak, że w nadchodzących latach sieci elektroenergetyczne będą coraz częściej poddawane próbie: „Wraz z rozwojem wzajemnych połączeń elektroenergetycznych w Europie i sporadycznymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak turbiny wiatrowe, ryzyko tego rodzaju powtarzają się częściej. "


Źródło: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6532
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 982

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez GuyGadebois » 13/10/19, 22:19

Cóż, musimy po prostu zbudować więcej elektrowni jądrowych. : Mrgreen:
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
ne 44
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 660
Rejestracja: 15/04/15, 15:32
Lokalizacja: Chez moi
x 245

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez ne 44 » 13/10/19, 22:25

Witam,

Christophe napisał:. „Tradycyjnie jesienią obserwujemy niską częstotliwość pod koniec godzin szczytowego zużycia. Zostało to zaakcentowane w poniedziałek wieczorem przez incydent w Gravelines. Środek dotyczący przerywalności umożliwił zapewnienie bezpieczeństwa sieci, jest częścią naszych technicznych dźwigni działania. Byliśmy bardzo daleko od zaciemnienia », Wyjaśnia RTE.

W EDF określono, że wyłączenie w Gravelines nie jest związane z problemem z jednym z jego reaktorów jądrowych, ale z turbiną, która została odłączona od sieci i przywrócona do eksploatacji o 7 rano we wtorek rano. " Jednostka produkcyjna została odłączona w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych na obwodzie wtórnym, znajdującym się w niejądrowej części instalacji ”- wyjaśnia energetyk.


Nie widzę w tym nic niepokojącego ani katastrofalnego.

Wręcz przeciwnie, wydaje się zorganizowany i kontrolowany.
1 x
Christophe
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
Rejestracja: 10/02/03, 14:06
Lokalizacja: planeta Serre
x 11064

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez Christophe » 13/10/19, 22:43

Uh, jeśli witryny odczuwają ulgę, aby uniknąć upadku, to dlatego, że nie były tak dobrze zorganizowane ... ale tak, zostały opanowane.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9838
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2675

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez sicetaitsimple » 13/10/19, 22:56

Christophe napisał:Informacja, która nie trafiła na pierwszą stronę wiadomości ...


Myślę, że tytuł wątku jest trochę „przesadzony”.

Tak samo dziwnie jest chcieć pochwalić się okazjonalnym użyciem środków, które są dokładnie przeznaczone do radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach!
Z pamięci, ale mogę się mylić, producenci „przerywani” otrzymują do sześćdziesięciu milionów rocznie (w sumie nie wszyscy!) Za tę usługę, na zasadzie dobrowolności i umowy z RTE. Czy używanie go, gdy tego potrzebuje, jest nienormalne dla RTE?

PS: jeśli ktoś ma wartość spadku częstotliwości w momencie zdarzenia, byłoby interesujące, w szczególności spojrzeć na to z perspektywy, ponieważ gdyby był prawdziwy problem, bez wątpienia rozmawialibyśmy o tym prawie wszędzie Europa.
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
Zamieściłem wiadomości 500!
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 723
Rejestracja: 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez thibr » 14/10/19, 18:48

na stronie RTE
Francja nie zbliżyła się do blackoutu w poniedziałek, 7 października : Mrgreen:
https://media.rte-france.com/francenapa ... utoctobre/

Spadek częstotliwości został podkreślony przez incydent techniczny, który nagle miał miejsce w zakładzie produkcyjnym (-900 MW).

Częstotliwość elektryczna spadła następnie do 49,82 Hz. Aby jak najszybciej zrównoważyć system elektryczny, przerywalność została aktywowana automatycznie [uwaga: odpowiedź na kryterium 49,82 Hz przez 3 kolejne sekundy].
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9838
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2675

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez sicetaitsimple » 14/10/19, 19:01

Ach, 49,82 Hz, to jest naprawdę dramatyczne! Naprawdę musimy zmienić tytuł tego wątku! Bardziej reprezentatywne byłoby stwierdzenie „Zwierzak oszukany w sieci 7 października 2019 r.”.
0 x
sicetaitsimple
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9838
Rejestracja: 31/10/16, 18:51
Lokalizacja: Dolna Normandia
x 2675

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez sicetaitsimple » 14/10/19, 19:37

Aby to zilustrować, Wielka Brytania, która nie jest szczególnie słabo rozwiniętym krajem, odnotowała, że ​​jego częstotliwość oscyluje między 50,2 Hz a około 49,85 Hz w ciągu ostatniej godziny dostępnej w czasie rzeczywistym w momencie pisania ... .

https://extranet.nationalgrid.com/RealTime
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 1910
Rejestracja: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez Gaston » 15/10/19, 15:02

sicetaitsimple napisał:Ach, 49,82 Hz, to jest naprawdę dramatyczne!

RTE napisał:W normalnej sytuacji próg tolerancji wynosi mniej więcej 0,050 Hz


Więc 49,82 Hz, jest to wartość uważana za wyraźnie nienormalną (ponad 3-krotność tolerancji)

Stamtąd, aby powiedzieć, czy to krzywy pierd, czy też byliśmy blisko katastrofy : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Econologue ekspertem
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6532
Rejestracja: 24/07/19, 17:58
Lokalizacja: 04
x 982

Re: Blackout RTE uniknął we Francji tego 7 2019 października




przez GuyGadebois » 15/10/19, 15:20

Gaston napisał:
sicetaitsimple napisał:Ach, 49,82 Hz, to jest naprawdę dramatyczne!

RTE napisał:W normalnej sytuacji próg tolerancji wynosi mniej więcej 0,050 Hz


Więc 49,82 Hz, jest to wartość uważana za wyraźnie nienormalną (ponad 3-krotność tolerancji)

Stamtąd, aby powiedzieć, czy to krzywy pierd, czy też byliśmy blisko katastrofy : Mrgreen:

W czasie rzeczywistym:
https://www.mainsfrequency.com/
W przeciwnym razie, jak mogłoby to być katastrofalne (jestem piłką w elektryczności)?
0 x
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)

 


Wróć do „Energie kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)”

Kto jest online?

Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 223