Podłącz mały generator w sieci EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
Re: Podłączenie małego generatora do sieci EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
prostownik, duże mieszkanie i falownik sieciowy
0 x
- Forhorse
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2492
- Rejestracja: 27/10/09, 08:19
- Lokalizacja: Perche Ornais
- x 365
Re: Podłączenie małego generatora do sieci EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
Remundo napisał:
Testowałem już geny na różnych obciążeniach (ale nigdy w sieci) i regulacja nie jest zbyt genialna; niektóre przechodzą w bezpieczne miejsce, gdy tylko zostaną „sprzężone”, inne zaczynają strzelać odwrotnie, aż się udławią, jeśli nalegasz… inne wyłączają się z pełną mocą i odłączają od obciążenia.
Nie jest to wina generatora, ale silnika cieplnego i jego własnych ograniczeń. Silnik cieplny nie może wytrzymać nagłego obciążenia większego niż 30%.
Konkretnie, jeśli w grupie o mocy 1000 W spróbujesz zasilić ją obciążeniem większym niż 300 W, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przestanie działać. Po zasileniu tego obciążenia 300W nie należy wierzyć, że uda mu się ponownie uruchomić kolejne obciążenie 300W, jego limit będzie wynosił 30% tego, co pozostanie, czyli 210W i tak dalej.
Ale to nic nie zmienia w naszej historii synchronizacji z siecią... normalnie jeśli zrobimy wszystko dobrze to w momencie synchronizacji jesteśmy "rozładowani" czyli w fazie i napięciem o tej samej amplitudzie, zatem I=0.
Dopiero wtedy rozpędzamy silnik tak, aby grupa dostarczyła do sieci (sieć, która narzuci prędkość generatorowi... a co za tym idzie, silnikowi, ale nie jego obciążeniu: im bardziej silnik będzie próbował rozpędzić generator, co nie będzie w stanie nie przyspieszyć, ponieważ jest podłączony do sieci, tym więcej wygeneruje, aby „rozproszyć" energię, która stara się nadać mu przyspieszenie. W skrajnym przypadku, jeśli masz silnik o zbyt dużej mocy w porównaniu do generatora, dostarczany prąd będzie zbyt wysoki, a ponieważ zwykle umieszczony jest wyłącznik o odpowiedniej wielkości, następuje jego wyzwolenie.Dla jasności, tym, co definiuje prąd dostarczany przez generator, nie jest jego „rozmiar”, ale energia mechaniczna, którą generuje otrzymuje)
Krótko mówiąc, powtarzam jeszcze raz, ale szukasz komplikacji tam, gdzie ich nie ma.
Już ponad sto lat temu synchronizowaliśmy generatory bez najmniejszego elementu elektronicznego.
0 x
-
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
-
- 19 odpowiedzi
- 4134 widoki
-
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
07/09/22, 10:10Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
-
- 6 odpowiedzi
- 11890 widoki
-
Ostatni post przez delnoram
Zobacz ostatni post
03/11/07, 19:30Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 105